сообщение 10.8.2016, 15:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Добрый день!

В настоящий момент рассматриваем вариант утепления здания. Но прежде чем вкладываться, хотелось бы понять, какую экономию мы получим.
Специалисты продающую тепловую изоляцию провели расчет и указали, что сопротивление теплопередачи для Екатеринбурга и нашего здания должно составить R=2.9 м2С°/Вт, а у нас в настоящее время R=0.75 м2С°/Вт. Т.е. разница практически в 3.9 раза.

Прошу подсказать, как будет меняться требуемая мощность на отопление здания при изменении сопротивления теплопередачи в 4 раза: линейно или или как то еще? Получим лы мы экономию на отоплении хотя бы в два раза?

П.С. систему отопления так же предполагаем реконструировать, под новые потребности в количестве теплоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
-BuTeK-
сообщение 10.8.2016, 16:05
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Этой информации мало, т.к. вы хотите утеплить только часть ограждающих конструкций, то ответ можно дать относительно теплопотерь именно этих конструкций.
Возьмем пример:
- площадь наружных стен - 200 м2.
- площадь остекления - 18% = 36 м2.
- сопротивление теплопередаче стен: 0,75 и 2,9 м2*°С/Вт
- сопротивление теплопередаче окон: 0,5 м2*°С/Вт

В случае не утепленных стен теплопотери составят:
- через стены - 13100 Вт;
- через окна - 4300 Вт.
В сумме: 17400 Вт.

В случае утепленных стен теплопотери составят:
- через стены - 3400 Вт;
- через окна - 4300 Вт.
В сумме: 7700 Вт.

Итого разница: 17400/7700 = 2,3 раза.
А для стен: 13100/3400 = 3,9 раза.

И это я еще не учел стены потолки.

Зависимость конечно линейная, но в пределах одного вида/типа наружного ограждения.

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 10.8.2016, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.8.2016, 16:10
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Сохранятся теплопотери через окна и расход тепла на вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.8.2016, 16:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



на теплопотери влияют в большей степени окна. пожтому утепляя здание в 4 раза вы получите уменьшение затрат на отопление примерно в 2 раза (чтобы сказать точнее нужне расчет теплопотерь). Это учитиывая что у вас нет больших окон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.8.2016, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 10.8.2016, 16:13) *
на теплопотери влияют в большей степени окна. пожтому утепляя здание в 4 раза вы получите уменьшение затрат на отопление примерно в 2 раза (чтобы сказать точнее нужне расчет теплопотерь). Это учитиывая что у вас нет больших окон.

Вероятно, Вы имели ввиду трансмиссионные теплопотери, а не затраты тепла на отопление. Скорее всего, есть ещё и инфильтрация, а если вентиляция естественная, то нагрузка от неё тоже системой отопления компенсируется.

К Machinator: надо нанимать специалиста для технико-экономических расчётов, а не играть в "угадайку" на Форуме.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 11.8.2016, 7:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Всем спасибо!

Все ответы были полезными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных