> Проект ИТП. Как произвести монтаж?
zuzeka
сообщение 10.8.2016, 23:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.6.2015
Пользователь №: 270781



Заказчик сделал проект по которому мне теперь нужно поставить оборудование и произвести монтаж.
Заказчик уверен что проект сделан правильно. Но не могу понять как мне завязать в каскад
два котла с одной горелкой и с одной теплоизоляцией(см.первые четыре пункта в спецификации) и это только начало)).
Так как девушка которая занимается у меня проектами через месяц готовится стать мамой я не могу грамотно,по полочкам
показать заказчику все косяки этого так называемого проекта и поэтому большая просьба помочь мне в этом.Готов сделать новый проект.Заранее спасибо.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________2016_07_22.pdf ( 2,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
инж323
сообщение 11.8.2016, 3:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Попробовал скачать- не выходит- что б глянуть. наверное тоже становлюсь мамой. вот прям чую, подползает материнство, но не живота и ни токсикоза пока нет.
а чего за проблема с монтажем? делай все по чертежу, зак же сказал, что всё правильно. и он же покажет как оно будет потом работать- вы ж за монтаж деньги берете, а не за " к такому то числу вот тут вот на выходе этих труб будет такого то теплоносителя в таком то колве с такой то температурой гарантировано". И это даже не гарантированное обеспечение к дате конкретной т в помещении, даже проще. Железяки смонтировали. и все, вам большего не поручали.
А чертежик... ну и упокоение ему, пусть нераскрываемым лежит, какая разница что в нем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.8.2016, 6:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Отвечу как проектант. Ваши стенания по поводу проекта никому не интересны, бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте! Есть такая тенденция у заков: по-быстренькому организовать тендер проектной документации, заплатив копейки и поманив калачиком "заработаете на монтаже". И поменять потом эту контору на самую дешевую, которая тоже за доширак пойдет на монтаж. Зак доволен как слон, все остальные рыдают на форумах. Поэтому проектанты стараются в таких случаях страховаться и не дают полную документацию. С виду нормально, но как рабочка не тянет.
Не знаю как у Вас получилось, но сильно подозреваю, что как раз этот случай. Ну, тогда как сказал: бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 11.8.2016, 7:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



"Великолепный проект"! Главное есть запись ГИПа на первом листе biggrin.gif, про остальное даже говорить смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.8.2016, 7:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Скачал. открылось.
И чего? Обычный проект от конторы делающей проект для своего подразделения монтажного при производстве в своем цехе- во внешнюю сторону выдается урезанный состав. мало разрезов, привязок, отметок и вобщем как кртинка для осмотра чего примерно будет и как. без глупых деталей на чертеже( Кв клапанов, расходы, температуры, давление и прочая, что б не докапывались и не проверяемо.
И еще- а таки кто из двух авторов в штампе хочет стать мамой( оба судя по фамилиям мужики) и где таки проект ИТП заявленный в теме? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.8.2016, 10:19
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



На мой скромный взгляд, это не самый плохой проект для монтажника.
Единственный пункт, с которым надо разобраться это действительно горелка и изоляция. Да и то... ну как разбираться, это же легко показывается, вот, котла два а горелка одна. куда проще.
В остальном, если не вдаваться в подробности запуска и настройки (т.е. не переживать за расходы насосов и подбор клапанов - просто расходов то нет на схеме, сопротивлений контуров тоже нет.. да в общем то и графика то нет рабочего для котла..)
Но, как монтажнику, повторюсь, все есть. трубы есть, фасонка есть, оборудование есть, на видах все видно, что где и на каких размерах.
Вот то, что котлы размещены так, что их будет не обслужить - ну это же проектные ответственности... Есть большое помещение - занят один угол. может план был такой.

И вот ещё, вижу что дымоходы вынесены за пределы проекта ТМ. Они в каком разделе заказаны?

Сообщение отредактировал ssn - 11.8.2016, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 11.8.2016, 11:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Котел с инжекционной горелкой обычно поставляется в комплекте - горелка не специфицируется. Возможно заспецифицирован ремнабор по требованию заказчика (а может "проконало" rolleyes.gif ), с изоляцией то же самое.
На первый взгляд проект нормальный, глаз не режет.
Цитата
... подбор клапанов - просто расходов то нет на схеме, сопротивлений контуров тоже нет.. да в общем то и графика то нет рабочего для котла
- это не обязательно для отражения в рабочем проекте котельной.

Сообщение отредактировал prant - 11.8.2016, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.8.2016, 11:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Но не могу понять как мне завязать в каскад

Зависит от возможностей котловой автоматики.
Здесь кончено желательно иметь насос с регулированием производительности и у ведомого котла запорный клапан с эл. приводом, чтобы отсекать холостой проток теплоносителя через неработающий котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zuzeka
сообщение 11.8.2016, 11:21
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.6.2015
Пользователь №: 270781



Вот прислали с висмана.Как предполагался уличный обогрев без теплообменника? А насчет обслуживания точно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _3677167.pdf ( 2,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 17.8.2016, 9:10
Сообщение #10





Guest Forum






Интересные комментарии, так как на первый взгляд действительно обычный проект, если бы не комментарии от Виссманна выше я бы не обратил внимания на нюансы в схеме и установке расширительного бака
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 17.8.2016, 9:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



В Спецификации должны быть артикулы по прайс листу Висман в зависимости от комплектации котлов артикулы разные. Как правило на котлах разные контроллеры, один из них каскадный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 20.9.2016, 17:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



не увидел запитки и водоподготовки...

Так то норм. тута вапще встречал надпись что то типа... "трубопроводы Ду32 и менее проложить по месту согласно принципиальной схеме".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 21.9.2016, 17:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(zuzeka @ 11.8.2016, 11:21) *
Вот прислали с висмана.Как предполагался уличный обогрев без теплообменника? А насчет обслуживания точно.

Что за комменты? Как по принципиалке можно понять бак установлен высоко или нет? Нормальная рабочая схема, у висман другие рекомендации обвязки котлов заточенные под их контроллеры, у них на каждый потребитель еще 3х ходовой кран. Если не знаете как освоить огромный капитал, делайте обвязку согласно рекомендациям висман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 0:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных