svetlana_v
сообщение 15.8.2016, 16:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278938



Может ли поливочный кран быть диктующим прибором при расчете?
при такой схеме...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.____________.1_17_Model.pdf ( 351,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Водяной
сообщение 15.8.2016, 16:28
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



В режиме питья - да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 15.8.2016, 16:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Водяной @ 15.8.2016, 16:28) *
В режиме питья - да.

какого питья? это же система В2 с отростками на полив blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetlana_v
сообщение 15.8.2016, 16:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278938



Цитата(Водяной @ 15.8.2016, 16:28) *
В режиме питья - да.

подскажите тогда, как в этом случае производится гидравлический расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 15.8.2016, 16:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



примите нужный расход из плк и дальше соберите всё по участкам, вроде схема простая.
в режиме питья и в режиме пожар)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.8.2016, 17:21
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(svetlana_v @ 15.8.2016, 16:39) *
подскажите тогда, как в этом случае производится гидравлический расчет?

Как такового и не будет его. Поливают из одного крана. Соответственно, расход ПЛК есть, есть длина до дальнего ПЛК. Потери есть.
В пож режиме - до ПК-6 с расходом пожарным. Полив не ведется одновременно с пожаротушением (п.5.5.2 СП30).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 16.8.2016, 6:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



я бы считала его диктующим, уж если до него дотечет вода, то и до близ лежащего добежит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.8.2016, 9:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



странное конечно решение ПЛК на В2 вешать, ставить ВУ с задвижкой электроприводом, кнопки у каждого ПК, худо бедно автоматчиков напрягать, почему на ХП не повесилили?. Для такой схемы я бы ПЛК вообще не считал, чисто посчитал бы до диктующего ПК в режиме пожар и все. И еще у нас что давление у ПЛК жестко регламентируется чем-то?

Сообщение отредактировал Aerl - 16.8.2016, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetlana_v
сообщение 16.8.2016, 9:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278938



Цитата(Aerl @ 16.8.2016, 9:29) *
странное конечно решение ПЛК на В2 вешать, ставить ВУ с задвижкой электроприводом, кнопки у каждого ПК, худо бедно автоматчиков напрягать, почему на ХП не повесилили?. Для такой схемы я бы ПЛК вообще не считал, чисто посчитал бы до диктующего ПК в режиме пожар и все. И еще у нас что давление у ПЛК жестко регламентируется чем-то?

есть ли какие либо нормативы для проведения такого расчета, либо которые не учитывают поливочный расход в гидравлическом расчете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 16.8.2016, 10:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(svetlana_v @ 16.8.2016, 9:44) *
есть ли какие либо нормативы для проведения такого расчета, либо которые не учитывают поливочный расход в гидравлическом расчете?


это - здравый смысл.

у вас горит здание, кругом эвакуация, пожарные машины, а вы стоите вся в белом и газончик поливаете....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.8.2016, 10:46
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



СП30
5.5.2 Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при расчетном максимальном секундном расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. При этом расходы воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274