> аварийный слив с системы
@elena@
сообщение 16.8.2016, 22:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Доброй ночи уважаемые специалисты. Ситуация. Есть воздухозаборная камера в которой устанавливается 6 водяных калориферов мощностью 1,5МВт каждый. При аварийной ситуации предусмотрен слив теплоносителя с калориферов в систему канализации. Нужно ли впускать при этом в систему воздух и при помощи какой арматуры??
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
FonViZZin
сообщение 17.8.2016, 6:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте.
Впускать воздух в какую систему? Теплоснабжения? Если да, то для чего? Если возникла аварийная ситуация с калорифером, то сливается из него вода (если невозможно устранить неисправность без слива теплоносителя), ремонтируется и заполняется заново.
Да, и нельзя напрямую сливать воду с температурой 40 град и выше в канализацию, только с разрывом струи, например, через приямок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ritan
сообщение 17.8.2016, 18:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89177



Для быстрого слива воды из калорифера кроме дренажных вентилей необходимо открыть воздушники (арматуру в верхних точках обвязки калорифера)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 17.8.2016, 22:12
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(@elena@ @ 16.8.2016, 20:23) *
Доброй ночи уважаемые специалисты. Ситуация. Есть воздухозаборная камера в которой устанавливается 6 водяных калориферов мощностью 1,5МВт каждый. При аварийной ситуации предусмотрен слив теплоносителя с калориферов в систему канализации. Нужно ли впускать при этом в систему воздух и при помощи какой арматуры??
Спасибо

Шаровые краны поставьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 12:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных