Помочь студенту который устраивается на работу, Жилой дом |
|
|
|
24.8.2016, 8:36
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.8.2016
Пользователь №: 303593

|
_______________13_.png ( 320,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
_______________14_.png ( 309,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20Здравствуйте уважаемы знатаки. Дело тут в том что недавно устроился на работу. Проблема в том что нету проектировщика который обучит. Теперь занимаюсь самообразованием, в универе не дали толком нормальных знаний, да и я особо не проявлял интерес. В общем тут жилой дом нужно сделать систему кондиционирования и вытяжку. 1-этаж: высота 2.8 2-этаж высота 2.7 Нужно поставить 2 кондиционера 1 рекуператор обязательно в тех помещение Приток на 1 этаже будет в гостиной и в комнате. На 2 этаже в 3 спальнях и в рабочем кабинете. Вытяжка будет на 1 этаже на кухне и в санузле. На 2 этаже только в санузле. Желание заказчика прямоугольные воздуховоды с высотой 10 см. Планирую поставить в техническом помещение 2 канальника и 1 рекуператор. Прошу помочь с проектированием вентиляцией и кондиционированием. с описанием как это вы сделали что за расчеты нужны. Или написать что в данном чертеже мне нужно рассчитать и какие формулы нужны. Люди добрые надеюсь на вашу помочь очень. Есть желание работать в этом направление. Жду на примере ваши расчеты и план воздуховодов. Прошу скинуть все снипы по кондиц. вентиль. которые мне по работе дальше будут необходимы. Спасибо большое!!!!
Сообщение отредактировал Куаныш - 24.8.2016, 8:44
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
24.8.2016, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
Цитата(Куаныш @ 24.8.2016, 8:36)  ... в универе не дали толком нормальных знаний, да и я особо не проявлял интерес... Может не стоит Вам начинать работу над таким "сложным" объектом как представленный на картинках, а попробовать еще раз пройти курс универа, но уже ПРОЯВИТЬ ИНТЕРЕС и ПОЛУЧИТЬ толком нормальные знания?
|
|
|
|
|
24.8.2016, 9:39
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.8.2016
Пользователь №: 303593

|
Цитата(Putivets @ 24.8.2016, 12:27)  Может не стоит Вам начинать работу над таким "сложным" объектом как представленный на картинках, а попробовать еще раз пройти курс универа, но уже ПРОЯВИТЬ ИНТЕРЕС и ПОЛУЧИТЬ толком нормальные знания? Вы совершенно правильно говорите, проблема в том чтоб переобучиться займет 3 года обучения. Тем более с кредитной системой обучения не особо знаний получаешь. Сильных преподов не было и все они видели свой интерес в преподавание (взятки). Есть вариант в другом городе обучаться, но по финансам не очень то и могу себе позволить. В данный момент в нашей компании уволился проектировщик, а меня как выпускника вуза взяли в компанию как помощника проектировщика. (т.е. должны были обучить. они знают про нашу систему образования сказали сами подтянем не переживай.) В данный момент в поисках сотрудника, а я сижу и помогаю всем своим коллегам по работе чтобы не чувствовать себя нахлебником так как ничего не делаю... Ведь человек я трудолюбивый и не хочу без дела сидеть.
Сообщение отредактировал Куаныш - 24.8.2016, 9:39
|
|
|
|
|
24.8.2016, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Куаныш @ 24.8.2016, 8:36)  ...занимаюсь самообразованием, в универе не дали толком нормальных знаний, да и я особо не проявлял интерес. В общем тут жилой дом нужно сделать систему кондиционирования и вытяжку.
Прошу помочь с проектированием вентиляцией и кондиционированием. с описанием как это вы сделали что за расчеты нужны. 1. Не вижу связи Вашей темы с подфорумом, в котором Вы её открыли. Полагаю, читать Вы должны были научиться ещё в начальной школе, даже если и там не проявляли интереса к учёбе. 2. Вы выложили планировки и описали задание/пожелания Заказчика - в чём, по-Вашему, может заключаться помощь, если Вы не предложили своего вИдения размещения оборудования/трассировок и не привели свои расчёты, пусть и не совсем правильные? Неужели 5 лет в универе не оставили никаких следов в проф. подготовке и не научили работать с учебниками, справочниками и вообще с поиском необходимой для проектирования информации?
|
|
|
|
|
24.8.2016, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Putivets @ 24.8.2016, 10:27)  Может не стоит Вам начинать работу Куаныш, конечно задним умом понятно, что универ в котором не учат надо бросать. Ваша ситуация близка к безнадежной, поскольку, судя по вопросу Вы не знаете ничего. Если успеете получить зарплату (и Вам нужно удержаться на этой работе), найдите (даже через сеть) проектировшика, отдайте ему зарплату и пусть он с Вами посидит. (возможно совет дурацкий, но признаться, ситуация не умнее...)
|
|
|
|
|
24.8.2016, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.8.2016
Пользователь №: 303593

|
Цитата(ИОВ @ 24.8.2016, 13:07)  1. Не вижу связи Вашей темы с подфорумом, в котором Вы её открыли. Полагаю, читать Вы должны были научиться ещё в начальной школе, даже если и там не проявляли интереса к учёбе. 2. Вы выложили планировки и описали задание/пожелания Заказчика - в чём, по-Вашему, может заключаться помощь, если Вы не предложили своего вИдения размещения оборудования/трассировок и не привели свои расчёты, пусть и не совсем правильные? Неужели 5 лет в универе не оставили никаких следов в проф. подготовке и не научили работать с учебниками, справочниками и вообще с поиском необходимой для проектирования информации? просчитал но мне кажется не правильно, проблема в том что есть знания теоретические но не могу их правильно применить из за своей без опытности.
_______________15_.png ( 334,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64
_______________16_.png ( 312,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42 Вот так вот я трассу расскидал канальники Qо-9,0кВт; Qн-11,0кВт, рекуп 500 м3/ч Сомневаюсь в правильности поэтому просил помочь...
|
|
|
|
|
24.8.2016, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
А с расходами и размерами воздуховодов схема есть? Вы указали высоту 10 см (пользуйтесь миниметрами - избежите массы ошибок). При такой высоте, трубы на рисунках узковаты. Использовать канальную сплит систему на чистый приток я бы не рекомендовал. Канальные кондиционеры (в отличии от секций охлаждения (которые, кстати, в подавляющем большинстве случаев не ассимилируют все теплопритоки)) работают на основе рециркуляции. Схемы с канальными кондиционерами и ПВУ с рекуперацией я (не претендую на истину последней инстанции) обычно реализую так: Основной расход воздуха (4-6 кратный воздухообмен) - рециркуляция через канальный кондиционер. При разработке системы воздуховодов, не забывайте, что в каждой комнате должен быть и приток и вытяжка (вытяжка через входной проем - тоже вытяжка, но если он закрывается дверью - нужно делать отдельную ветку с решетками) 20-30% от рециркулируемого объема - производительность ПВУ (при большей производительности ПВУ, нужно увеличивать производительность кондиционера (что, кстати тоже не совсем верно)). Приток ПВУ на вытяжной (воздухозаборный) пленум внутреннего блока канального кондиционера. Вытяжка ПВУ - отдельными ветками, лучше тоже из всех комнат (но не так обязательно). При настройке ПВУ не забудьте про дисбаланс в сторону притока. Особое внимание приточным решеткам - в зону нахождения людей (рабочую зону - далее Р.З.(почитайте определение)) не должен напрямую дуть холодный воздух (почитайте про коандо-эффект). Не наделайте "коротких замыканий". Не забудьте про низкие напорные характеристики вентиляторов канальных кондиционеров. Удачи. Вот Вам вдогонку пример такой схемы: Красный - приток рециркуляции кондиционера Синий - вытяжка рециркуляции кондиционера Зеленый - вытяжка ПВУ
|
|
|
|
|
24.8.2016, 14:37
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.8.2016
Пользователь №: 303593

|
Цитата(vsklokoch @ 24.8.2016, 16:30)  А с расходами и размерами воздуховодов схема есть? Вы указали высоту 10 см (пользуйтесь миниметрами - избежите массы ошибок). При такой высоте, трубы на рисунках узковаты. Использовать канальную сплит систему на чистый приток я бы не рекомендовал.
Канальные кондиционеры (в отличии от секций охлаждения (которые, кстати, в подавляющем большинстве случаев не ассимилируют все теплопритоки)) работают на основе рециркуляции. Схемы с канальными кондиционерами и ПВУ с рекуперацией я (не претендую на истину последней инстанции) обычно реализую так: Основной расход воздуха (4-6 кратный воздухообмен) - рециркуляция через канальный кондиционер. При разработке системы воздуховодов, не забывайте, что в каждой комнате должен быть и приток и вытяжка (вытяжка через входной проем - тоже вытяжка, но если он закрывается дверью - нужно делать отдельную ветку с решетками) 20-30% от рециркулируемого объема - производительность ПВУ (при большей производительности ПВУ, нужно увеличивать производительность кондиционера (что, кстати тоже не совсем верно)). Приток ПВУ на вытяжной (воздухозаборный) пленум внутреннего блока канального кондиционера. Вытяжка ПВУ - отдельными ветками, лучше тоже из всех комнат (но не так обязательно). При настройке ПВУ не забудьте про дисбаланс в сторону притока. Особое внимание приточным решеткам - в зону нахождения людей (рабочую зону - далее Р.З.(почитайте определение)) не должен напрямую дуть холодный воздух (почитайте про коандо-эффект). Не наделайте "коротких замыканий". Не забудьте про низкие напорные характеристики вентиляторов канальных кондиционеров. Удачи. Вот Вам вдогонку пример такой схемы: Красный - приток рециркуляции кондиционера Синий - вытяжка рециркуляции кондиционера Зеленый - вытяжка ПВУ Cпасибо большое!!! Желание клента было такое чтобы канальная система была))) Если вам не сложно не могли бы вы мне скинуть на почту какие вы рассчеты делали. формулы и т. д. почта lyamdafor@mail.ru
|
|
|
|
|
24.8.2016, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Проблема даже с выбором правильной темы для вопроса. В Песочнице самое место. И ключ ему еще скиньте, от квартиры, где деньги лежат.
|
|
|
|
|
24.8.2016, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Куаныш @ 24.8.2016, 11:46)  Вот так вот я трассу расскидал ... Лихо Вы кухню/жильё по вытяжке с с/у объединили, да ещё и в рекуператор направили!  Неужели никогда не открывали ни одного учебника и справочника? Когда Заказчик всё это унюхает за свои собственные деньги, Вам не поздоровится. Полагаю, Вам нужно сначала изучить СП 60, учебники и справочники, а также познакомиться здесь с темами по вентиляции жилья/коттеджей.
|
|
|
|
|
24.8.2016, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28136

|
Цитата Здравствуйте уважаемы знатаки Судя по всему Вам для начала необходимо школьный курс повторить... Ну что, есть тут знатаки?!
|
|
|
|
|
24.8.2016, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Куаныш @ 24.8.2016, 15:37)  Cпасибо большое!!! Желание клента было такое чтобы канальная система была))) Если вам не сложно не могли бы вы мне скинуть на почту какие вы рассчеты делали. формулы и т. д. почта lyamdafor@mail.ru м..да. начните, наверное, с правил форума. Цитата(Странная Белка @ 24.8.2016, 16:05)  ключ ... от квартиры, где деньги лежат P.S. похоже я совершил недоброе. появится еще один проектант вместо проектировщика.  P.P.S. а тема скорее не в песочницу, а в мусорку полетит, как только попадется на глаза модераторам.
|
|
|
|
|
24.8.2016, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vsklokoch @ 24.8.2016, 17:07)  P.S. похоже я совершил недоброе. появится еще один проектант вместо проектировщика.  P.P.S. а тема скорее не в песочницу, а в мусорку полетит, как только попадется на глаза модераторам. Не корите себя, намерения Ваши были, полагаю, благими. Но именно ими, говорят, и вымощена дорога в ад  - притом ад ТС собирается устроить для Заказчика. А теме, действительно, место в Мусорке, при том сразу по нескольким пунктам нарушенных правил Форума, а также по абсолютно никаким познаниям ТС.
|
|
|
|
|
25.8.2016, 0:33
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Начните с начала и не торопясь. То что вы выложили - рисунки ничем не обоснованные обоснованием вентиляции служит таблица воздухообменов кондиционирования - таблица теплопритоков без этого у вас не решения, а анархия
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|