> Abb Acs 880, работа ПЧ ABB acs 880 после кратковременного пропадания напряжения
timur4ik
сообщение 26.8.2016, 15:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.8.2016
Пользователь №: 303257



Здравствуйте! У нас сложилась следующая ситуация: Есть ПЧ ABB ACS 880 управляющий насосом (нагрузка не инерционная). Требуется, чтобы при кратковременном пропадании напряжения (1-1,5 сек) частотник, после восстановления питания сразу начинал крутить двигатель. Цепь управления при этом не разбирается (есть питание от ИБП). Сейчас, почему то, после восстановления питания, частотник "ждет" порядка 10-12 сек, после чего резко возрастает ток, начинает расти момент и скорость. Вопрос: почему он ждет эти 10-12 сек, когда ничего не происходит?? Скорость при этом падает процентов до 15 от рабочей и держится на этом уровне, после чего, начинает расти.
Спасибо!

Сообщение отредактировал timur4ik - 26.8.2016, 15:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 74,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
m3F
сообщение 26.8.2016, 19:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



У вас случайно привод работает не по двухтрансформаторной схеме?
Если есть возможность скиньте параметры Drive composer-ом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 27.8.2016, 9:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Выложите графики процесса запуска насоса в нормальной ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timur4ik
сообщение 29.8.2016, 8:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.8.2016
Пользователь №: 303257



Цитата(m3F @ 26.8.2016, 19:02) *
У вас случайно привод работает не по двухтрансформаторной схеме?
Если есть возможность скиньте параметры Drive composer-ом


нет, схема обычная, с байпасом. параметры не удается загрузить: "Вам запрещено загружать файлы такого типа". Может на почту?


Цитата(mr_Frodo64 @ 27.8.2016, 9:41) *
Выложите графики процесса запуска насоса в нормальной ситуации.


Сообщение отредактировал timur4ik - 29.8.2016, 8:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________1.png ( 247,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 29.8.2016, 11:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Можно сделать архив (.rar, .zip) и скинуть на форум. Либо на почту: m3f(собака)protonmail.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timur4ik
сообщение 29.8.2016, 12:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.8.2016
Пользователь №: 303257



Цитата(m3F @ 29.8.2016, 11:53) *
Можно сделать архив (.rar, .zip) и скинуть на форум. Либо на почту: m3f(собака)protonmail.com


Спасибо, что то не пришло в голову это)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ACS880__1__1_.zip ( 132,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 29.8.2016, 13:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Пока, что успел просмотреть:
1. Сделайте ID-намагничивание (очень часто это является причиной некорректной работы).
2. Установите режим останова — плавный.
3. Обратите внимание на пределы по току 430 А, для 1.5 кВт — это многовато.

P.S. Кто вам перезаливал прошивку на ПЧ?
P.P.S. По кодам предупреждений очень похоже, что вы долго мучились с установкой параметров двигателя (ошибочно вбивали не те параметры), поэтому была построена не корректная мат. модель, поэтому см. пункт 1.

Сообщение отредактировал m3F - 29.8.2016, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 29.8.2016, 19:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



по поводу выложенных графиков: если можете, то необходимо в том же масштабе и те же параметры. В новом все пределы сбиты и нет некоторых сигналов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timur4ik
сообщение 30.8.2016, 8:57
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.8.2016
Пользователь №: 303257



Цитата(m3F @ 29.8.2016, 13:22) *
Пока, что успел просмотреть:
1. Сделайте ID-намагничивание (очень часто это является причиной некорректной работы).
2. Установите режим останова — плавный.
3. Обратите внимание на пределы по току 430 А, для 1.5 кВт — это многовато.

P.S. Кто вам перезаливал прошивку на ПЧ?
P.P.S. По кодам предупреждений очень похоже, что вы долго мучились с установкой параметров двигателя (ошибочно вбивали не те параметры), поэтому была построена не корректная мат. модель, поэтому см. пункт 1.


Извините, немного не те параметры скинул. Я пытался симитировать данную ситуацию на стенде, дабы проверить как он будет вести себя у нас (проблемный привод стоит на производстве). Наш привод сам перепрошил (у нас была прошивка 2.12 а у них 2.40). Поставил на наш привод 2.40, залил параметры, скачанные из их привода в наш (изменив только параметры двигателя, отсюда и разлет по пределам тока, забыл исправить) и запустил. У нас все отрабатывает на ура. После восстановления питания, привод сразу начинает работу, скорость растет. Но данные манипуляции я проводил без нагрузки. А там есть нагрузка: насос, качающий масло. При останове, он останавливается практически мгновенно. Может в этом дело? т.е. без нагрузки привод использует энергию инерции нагрузки при останове для поддержания тока в цепи п.т. а под нагрузкой этого нет. Тогда вопрос почему он запускается после 10-12 сек?
По поводу ID-намагничивания посмотрим, не подскажете какой это параметр?
и прилагаю исходные параметры, снятые с проблемного привода без изменений.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ACS880_.zip ( 152,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных