> Вышибает вводной автомат в щите вентиляции
AlexFly
сообщение 29.8.2016, 21:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19105



Коллеги, возникла такая проблема: на объекте щит вентиляции проработал без серьезных замечаний год.С некоторых пор стал вылетать вводной автомат, причем не сразу, а через несколько часов нормальной работы. Токи двигателей вентиляторов в норме (могу наблюдать их в режиме реального времени), никаких скачков нет. Смущает, что вылетает именно вводной автомат. С чего начинать искать причину? Выключать по очереди потребители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
manjey73
сообщение 30.8.2016, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2127
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



а ток системы посмотреть клещами ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Katerina_KLD_*
сообщение 30.8.2016, 9:51
Сообщение #3





Guest Forum






время срабатывания зависит от температуры автомата. Автомат отключится быстрее, если его тепловой орган (биметаллическая пластина) разогретый. И наоборот при первом включении когда биметалл автомата холодный время отключения будет больше. Посмотрите какие характеристики по времени срабатывания вводного автомата в зависимости от температуры окружающей среды (если у вас нет в щте принудительной винтеляции)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.8.2016, 10:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Год - это как минимум надо было протянуть контакты. Греющийся контакт на автомате - основная причина "беспричинного" вышибания.


Цитата(Katerina_KLD @ 30.8.2016, 9:51) *
время срабатывания зависит от температуры автомата. Автомат отключится быстрее, если его тепловой орган (биметаллическая пластина) разогретый. И наоборот при первом включении когда биметалл автомата холодный время отключения будет больше. Посмотрите какие характеристики по времени срабатывания вводного автомата в зависимости от температуры окружающей среды (если у вас нет в щте принудительной винтеляции)

Существуют серии автоматов защиты двигателя с термокомпенсацией, ток и время срабатывания обычно гарантируются в диапазоне температур -25…55°С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Katerina_KLD_*
сообщение 30.8.2016, 12:03
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Kotlovoy @ 30.8.2016, 10:25) *
Существуют серии автоматов защиты двигателя с термокомпенсацией, ток и время срабатывания обычно гарантируются в диапазоне температур -25…55°С.

Существуют, но не факт что именно они установлены.
Тут простите обычный ИЕК вводной в квартиру выбирает, просто из-за того что ИЕК )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 30.8.2016, 14:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Собственно выше два правильных ответа: если токи в норме, и запас у автомата есть - значит либо автомат ИЭК или подобный, либо неконтакт в клемме. Очень редко, но бывает брак и у фирменных, когда внутри контактная группа греется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexFly
сообщение 30.8.2016, 15:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19105



Автомат Шнайдер NSX160. Скорее всего действительно клеммы разболтались. Проверю завтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.8.2016, 17:28
Сообщение #8





Guest Forum






Протягивать клеммы это первое , что делает любой электрик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.8.2016, 20:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а то померить стоит и возле автомата и возле двигла. может и не совпасть. мне сосед саморез вкрутил в провод- год с лишним за свет многовато платил, потом вырубать начало, а потом горе-электрик повозился и через день обещал " все пучком сделать".. не успел.. ночью загорелось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщик33
сообщение 5.9.2016, 15:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302216



Случаем на вводном автомате нет независимого расцепителя от системы ОПС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.9.2016, 16:57
Сообщение #11





Guest Forum






Неплохо тепловизором глянуть, если есть такая возможность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 20:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных