> Минимальная скорость воды в тепловых сетях., Какая она?
marysiy
сообщение 5.9.2016, 12:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте! Прошу знающих специалистов помочь в следующем вопросе:
Заказчик в тепловых сетях вместо трубы 57 положил 76 (и также вместо 76 положил 108 - это на другом участке) и просит это согласовать. Согласно таблиц гидравл. расчета водяных сетей справочника Николаева при расходе воды 4 м3/ч при 76 диаметре скорость 0,31 м/с, потери напора 2,33 (в проекте при 57 - скорость 0,59 м/с, потери 12,9),(при проектной 76 трубе скорость 0,58 м/с, потери 6,7, при 108 трубе - скорость 0,25 м/с, потери 0,95).


Т.е. в таблице 9.11 Николаева диаметр 76 первого случая и 108 второго случая попали на значения, расположенные выше жирной черты, которая означает границу между переходной областью турбулентного движения и областью квадратичного закона.
В справочнике по теплоснабжению Щекина прописано, что "...Поскольку в тепловых сетях скорость воды обычно берется выше 1 м/с, то сети работают в области квадратичного закона."
Но вот такая ситуация , все уже лежит на эстакаде и мы попали в область переходную. Ведь эта область тоже заявлена в таблицах гидравлического расчета.
По идее, трубы заизолированы, напор из теплового пункта 0,5 МПа., при маленьких скоростях вода не должна замерзнуть..
Дайте пожалуйста совет: что делать? Может кто то разьяснит насчет скоростей. Обычно мы по гидравлике водяных сетей ориентируемся на потери (8 кгс/см2 - на магистрале, до 30 кгс/см2 - на ответвлении), а тут потери совсем мизерные получаются-это вроде как хорошо, но вот скорости....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 65)
tiptop
сообщение 5.9.2016, 13:45
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 12:58) *
Но вот такая ситуация , все уже лежит на эстакаде и мы попали в область переходную.

Если понижение температуры воды приемлемое, то почему бы и нет? Хоть ламинарное течение...

Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 12:58) *
ориентируемся на потери (8 кгс/см2 - на магистрале, до 30 кгс/см2 - на ответвлении)

Потери - 30 атмосфер? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 5.9.2016, 13:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



кгс/м2 - ошиблась smile.gif. При ламинарном движении все таки вода не замерзнет? Ведь при расчетах толщины изоляции по нормируемой тепловой плотности потока, скорость никак не участвует. Значит может пересчитать толщину изоляции на замерзание воды?

Сообщение отредактировал marysiy - 5.9.2016, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 5.9.2016, 14:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 12:58) *
Обычно мы по гидравлике водяных сетей ориентируемся на потери (8 кгс/см2 - на магистрале, до 30 кгс/см2 - на ответвлении),

С деменция напутали, должно быть 8 мм/м и 30 мм/м. И соответственно эта ошибка у вас дальше в расчетах.
По сути вопроса - не рассматривая вопросы целесообразности, оптимальности, опасности замерзания, остается только рекомендация не проектировать трубопроводы попадающие в переходную область 2300< Re<4000 (если вы об этом писали, то очень не внятно).
Но и это условие не для вашего случая. По Рейнольдсу вы не попадаете в эту область.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image020.jpg ( 33,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.9.2016, 14:31
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ernestas @ 5.9.2016, 14:00) *
С деменция напутали

Доктор, о каких это параферналиях Вы говорите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 5.9.2016, 14:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(tiptop @ 5.9.2016, 14:31) *
параферналиях

Пришлось смотреть что это за "зверь", но яснее не стало.
Выражайтесь точнее.
"Говорите точно! Скока вешать в граммах!" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 5.9.2016, 16:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Так поток в ламинарном режиме? И значит можно оставить больший диаметр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 5.9.2016, 18:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Можно оставить. Поток турбулентный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 5.9.2016, 20:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Спасибо.Но получается что в справочнике Николаева табл 9.11для данных расходов есть неточнсть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 5.9.2016, 21:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Было полувековой давности требование по оптимальности выбора минимальной скорости, чтобы не допускать сверхнормативных потерь в теплоснабжении. Расход завязан на нагрузку. А материальная характеристика сети /нагрузка - один из показателей эффективности снети теплоснабжения. Скорость - ниже 0,75 м/с всегда считалась низко-энергоэффективной, как и показатель - выше 120 кв.м(материальной характеристики)/ Гкал присоединенной нагрузки. Раньше за такое проектировщику -розги (виртуальные). biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.9.2016, 21:23
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 5.9.2016, 21:10) *
Скорость - ниже 0,75 м/с всегда считалась низко-энергоэффективной

Разве ниже 0,75 м/с?
А не ниже 0,73 ? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 5.9.2016, 21:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Выявляют участки ниже 0,75, а потом огромным консилиумом решают - есть ли смысл уменьшать диаметр cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 6.9.2016, 7:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 20:24) *
Спасибо.Но получается что в справочнике Николаева табл 9.11для данных расходов есть неточнсть?

Не знаю, что имел ввиду Николаев подводя эту жирную черту. smile.gif
Там будет турбулентный режим.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Turbulentnyi.JPG ( 62,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 6.9.2016, 9:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Хорошая программа для расчета!!! А не можете поставить вместо температуры 100 градусов - 95 град.? Что получится . у нас теплоноситель вода 95-70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.9.2016, 10:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 18:24) *
Спасибо.Но получается что в справочнике Николаева табл 9.11для данных расходов есть неточнсть?

Никакой неточности нет, поскольку есть разница в сортаменте и различия внутренних диаметров.
Скорость выбранная при ВАшей реконструкции настолько мала, что не поддерживается кинетика слойного течения и трубы работают уже не как транспортировочные, а как регистры. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 6.9.2016, 11:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(marysiy @ 6.9.2016, 9:46) *
Хорошая программа для расчета!!! А не можете поставить вместо температуры 100 градусов - 95 град.? Что получится . у нас теплоноситель вода 95-70

Разницы почти не будет.
Прикрепленный файл  HySelect.JPG ( 164,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350

(на работе последняя версия, есть и по русски)
На картинке видно название программы. Поищите, есть в свободном доступе.

Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 10:05) *
Никакой неточности нет, поскольку есть разница в сортаменте и различия внутренних диаметров.
Скорость выбранная при ВАшей реконструкции настолько мала, что не поддерживается кинетика слойного течения и трубы работают уже не как транспортировочные, а как регистры. sad.gif

Не причем тут сортаменты и различия диаметров. Прикиньте какой должен быть диаметр, чтобы 2300< Re<4000.

Сообщение отредактировал Ernestas - 6.9.2016, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.9.2016, 11:14
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 10:05) *
Скорость выбранная при ВАшей реконструкции настолько мала, что не поддерживается кинетика слойного течения

"Кинетика слойного течения" появляется при какой-то более высокой скорости? rolleyes.gif
Что подразумеваете под этим выражением?

Сообщение отредактировал tiptop - 6.9.2016, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.9.2016, 17:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Под этим выражением я понимаю "популяризацию" решения системы дифференциальных уравнений Навье -Стокса, которые описывают задачу срыва слоевого течения в трубопроводе под воздействием сторонних возмущений, включая остывание воды с увеличением плотности. Еще умствования на эту тему будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.9.2016, 17:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ничего не "как регистры", а как грязевики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.9.2016, 17:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Ernestas @ 6.9.2016, 9:00) *
Разницы почти не будет.
Не причем тут сортаменты и различия диаметров. Прикиньте какой должен быть диаметр, чтобы 2300< Re<4000.

В критичной точке, скорость, как функция от внутреннего диаметра трубы может показать выше-ниже переходного результата. В Николаеве таблицы под конкретный диаметр, а у Вас в хэлпике под DIN сортамент. Труба одна Ду65, а внутренние диаметры разные. Эпюра скоростей в сечении трубы - не прямоугольник

Сообщение отредактировал испытатель - 6.9.2016, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 6.9.2016, 19:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 17:20) *
В критичной точке, скорость, как функция от внутреннего диаметра трубы может показать выше-ниже переходного результата. В Николаеве таблицы под конкретный диаметр, а у Вас в хэлпике под DIN сортамент. Труба одна Ду65, а внутренние диаметры разные. Эпюра скоростей в сечении трубы - не прямоугольник

Дайте мёду отравиться! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.9.2016, 20:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Я вообще не пойму направления дискуссии. Был вопрос: снижение скорости в сетях - это хорошо или плохо и где предел? Ну, или я так понял. Полезли в дебри какие-то, как говорится, ни уму - ни сердцу, ни людям -украсть, ни себе покараулить. Короче, практического смысла - на донышке.
Из прошлой жизни: давно уже, когда устал пояснять персоналу практически проблемы течения жидкости в трубах заказал стенд из стеклянных труб в виде петли метров 20, поставили насосик грундфосовский, и в воду добавили хлопьев после коагуляции квасцами. Неожиданно - многие вещи, которые словами даже пояснить было трудно, стали неожиданно понятны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.9.2016, 21:40
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 20:15) *
давно уже, когда устал пояснять персоналу практически проблемы течения жидкости в трубах заказал стенд из стеклянных труб в виде петли метров 20, поставили насосик грундфосовский, и в воду добавили хлопьев после коагуляции квасцами. Неожиданно - многие вещи, которые словами даже пояснить было трудно, стали неожиданно понятны.

Простодушный персонал проникся... rolleyes.gif
Шлам из теплоносителя БУДЕТ ГДЕ-ТО ОСЕДАТЬ ВСЕГДА. Не в одной трубе, так в другой, не в теплосети, так в системе отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.9.2016, 21:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(tiptop @ 6.9.2016, 21:40) *
Простодушный персонал проникся... rolleyes.gif
Шлам из теплоносителя БУДЕТ ГДЕ-ТО ОСЕДАТЬ ВСЕГДА. Не в одной трубе, так в другой, не в теплосети, так в системе отопления.

Шанс отловить его всё одно присутствует в весьма высокой деле вероятности. Некоторые даже специально ставят грязевики и фильтры... и даже пользуются ими и промывают их. smile.gif не далее как в прошлом году видел как загрязняется фильтр в ИТП- стрелка прям четко ползла манометра, в секунды две перепад стал в 20 метров водяных( там генпод утверждал что мыл систему, пришлось доказывать( устраняя спор подрядчиков) что не мыл и что ИТП живой и правильно работающий, но система грязнющая. а гад из УК потом сознался что ему не руки было наехать на генпода, но лажа мол знал что у генпода. О. а он же коньяк обещал!! И не выставил еще пока!!! Хорошая тема, как в руку напомнили то!!!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.9.2016, 22:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



У нас был случай порыва на умягчителях в химцехе ТЭЦ - через подпитку сети катионит раздали всему городу, хороший французский. На тупиковых объектах магистралей не то что фильтры - выгребали грязевики. Но самое главное - долетел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 9.9.2016, 9:44
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Перебью спор на минуточку...Согласовывать трубы или нет?если нет,то чем обосновать?загрязнение сети из за низкой скорости?температура теплоносителя будет низкой на конечном участке?Благодарю заранее за ответы.

Сообщение отредактировал marysiy - 9.9.2016, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 9.9.2016, 9:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Любопытный вы человек. Этот ответ должен подтверждаться расчетом. Кто ж его делать будет кроме Вам? Так умозрительно - фигня, но как там оно действительно . Какая сеть у Вас? Протяженност? Нагрузки? А потом претензию предъявят, скриншоты с форума покажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.9.2016, 11:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Всегда, раньше, считал, что обоснование дают на замену, а не на то что не видят плюсов в таковой. Безнадежно отстал от жизни, похоже sad.gif
Тоже давно, чтобы разрядить обстановку бессмысленного спора использовали практику абсурдирования силлогизмов, придуманную Жванецким.
"Кстати, дважды два сколько?
Четыре!
Обоснуй?
...


Сообщение отредактировал испытатель - 9.9.2016, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 9.9.2016, 11:52
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 12:58) *
Заказчик в тепловых сетях вместо трубы 57 положил 76 (и также вместо 76 положил 108 - это на другом участке) и просит это согласовать.


Цитата(marysiy @ 9.9.2016, 9:44) *
Согласовывать трубы или нет?если нет,то чем обосновать?загрязнение сети из за низкой скорости?температура теплоносителя будет низкой на конечном участке?Благодарю заранее за ответы.


Вам нечем мотивировать свой отказ. Сеть не теряет свою работоспособность. Не пишите, что вы согласовываете. Напишите, что данное решение возможно, но имеет сопутствующие неблагоприятные факторы. Ответственность за которые заказчик берет на себя.

Какова протяженность участков? Может остывание из-за низкой скорости станет значительным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2016, 12:22
Сообщение #30


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ernestas @ 9.9.2016, 11:52) *
Может остывание из-за низкой скорости станет значительным?

"Остывание" увеличится раза в 1,5. Но не из-за низкой скорости. smile.gif
...А из-за увеличения площади наружной поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.9.2016, 12:36
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 9:22) *
"Остывание" увеличится раза в 1,5. Но не из-за низкой скорости. smile.gif

И...из-за скорости.
Не поленитесь скачайте хэлпик, чтобы вручную не считать эти мелочи и предъявите свои данные.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 129,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2016, 12:48
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Чем ниже скорость, ниже турбулентность, тем слабее теплопередача около внутренней стенки трубы - ниже энергия теплопотерь на килограмм теплоносителя, переместившегося по трубе того же диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 9.9.2016, 13:00
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Предлагаю топикстартеру предложить оформить доп.соглашение на изменение проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2016, 13:03
Сообщение #34


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(T-rex @ 9.9.2016, 13:00) *
Предлагаю топикстартеру предложить оформить доп.соглашение на изменение проекта.

А разве кому-нибудь нужно его изменять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.9.2016, 13:40
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 9:48) *
Чем ниже скорость, ниже турбулентность, тем слабее теплопередача около внутренней стенки трубы - ниже энергия теплопотерь на килограмм теплоносителя, переместившегося по трубе того же диаметра.

Не понимаю смысла выражения более низкой турбулентности. Говорили говорили и договорились. Все наоборот. Пронесите даже одну и ту же остывающую кружку (с недвижущейся водой) на морозе из пункта А в пункт Б с меньшей скоростью передвижения (соответственно за большее время). В каком случае сильнее остынет. Вы из духа противоречия это генерируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2016, 13:50
Сообщение #36


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(испытатель @ 9.9.2016, 13:40) *
Не понимаю смысла выражения более низкой турбулентности.

У меня в сообщении нет слов "более низкая".
Ниже турбулентность - это когда ниже скорость теплоносителя (и число Re, соответственно), чем в исходном случае.

Надеюсь, в остальном думающие люди поймут, на что я обращаю внимание.

Сообщение отредактировал tiptop - 9.9.2016, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 9.9.2016, 14:41
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 13:03) *
А разве кому-нибудь нужно его изменять?

Заказчику конечно же хочется, чтобы так согласовали. Исполнителю так согласовать очково, нужно проверять. Проверка значит дополнительные затраты, кто их должен компенсировать. А так заключили договор, откорректировали проект, всем хорошо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 9.9.2016, 17:31
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



П.А. Антикайн в своей книге "Коррозия металла парогенераторов" пишет, что при скорости воды выше 1м/с электрохимическая коррозия практически не идет. Значит, если меньше - идет, даже если вода деаэрированная, и меньше скорость брать не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.9.2016, 18:04
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 10:50) *
У меня в сообщении нет слов "более низкая".
Ниже турбулентность - это когда ниже скорость теплоносителя (и число Re, соответственно), чем в исходном случае.

Надеюсь, в остальном думающие люди поймут, на что я обращаю внимание.

Назовите единицу измерения турбулентности и формулу зависимости теплопередачи к стенке от такой величины и я с искренними извинениями соглашусь с вашей оценкой "выше-ниже". wink.gif Может хватит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.9.2016, 19:48
Сообщение #40


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



при малых скоростях носителя следует уделять повышенное внимание условиям удаления газа из трубопровода.
уклоны в сторону течения, ловушки, автоотводчики и т.д. тоже самое касается отложений. если сильно хочется, то вертикальные участки можно делать с малой скоростью, а горизонтальные с более высокой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 10.5.2017, 17:10
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Так никто и не написал минимальную скорость. Наверно потому, что в науке "тепловые сети" ее просто нет, а жаль. Вот например у ВКашников она есть в СНиП 2.04.02-84 (5.40. Скорость течения воды в трубах должна приниматься не менее 0,7 м/с). Правда СНиП устаревший, новую версию не смотрел. Но все же им свезло, есть на что опереться. Вот у нас, к примеру, сейчас такая проблема. Есть конечный участок тепловой сети, где ликвидировались потребители, но один остался с небольшим расходом. Скорость воды в магистральной трубе упала до 0,03 м/с. Мы говорим хозяину, что надо менять трубы на меньший диаметр, а он говорит денег нет. Кто-то ему подкинул идею с перемычкой между подачей и обраткой. А мы ему ну ладно давай регулятор давления поставим на перемычке. А он: так денег то нет. Шайбу ему что-ли поставить на перемычке, а народ? Может что посоветуете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 12.5.2017, 12:15
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(SAP @ 10.5.2017, 17:10) *
Так никто и не написал минимальную скорость. Наверно потому, что в науке "тепловые сети" ее просто нет, а жаль. Вот например у ВКашников она есть в СНиП 2.04.02-84 (5.40. Скорость течения воды в трубах должна приниматься не менее 0,7 м/с). Правда СНиП устаревший, новую версию не смотрел. Но все же им свезло, есть на что опереться. Вот у нас, к примеру, сейчас такая проблема. Есть конечный участок тепловой сети, где ликвидировались потребители, но один остался с небольшим расходом. Скорость воды в магистральной трубе упала до 0,03 м/с. Мы говорим хозяину, что надо менять трубы на меньший диаметр, а он говорит денег нет. Кто-то ему подкинул идею с перемычкой между подачей и обраткой. А мы ему ну ладно давай регулятор давления поставим на перемычке. А он: так денег то нет. Шайбу ему что-ли поставить на перемычке, а народ? Может что посоветуете.

У нас такое иногда летом случается.
На перемычке регулятор температуры ставим.
Чтобы подающую прогревать, но в обратку не слишком перегревать.
Но если денег нет.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 12.5.2017, 12:37
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Уважаемый А.R, а я то как раз о зиме говорю. Если оставить все как есть, то вода конечно не замерзнет, но температура воды у последнего потребителя в подаче точно уменьшится. Вот я и предлагаю три варианта:
1. Замена труб на меньший диаметр (предпочтительно);
2. Перемычка с регулятором давления после отпайки к последнему потребителю (регулятор нужен для того чтобы не повысить давление в обратке);
3. То же что и п. 3, но вместо регулятора шайба (худший вариант).
Это то, что вижу я. Вот и спрашиваю у уважаемых форумчан еще какой-нибудь вариант решения данной проблемы из их практики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 10.7.2017, 14:55
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



И вот прошло два месяца. Ни ответа, ни привета. Видимо случай у нас какой-то очень редкий и никто с подобным не сталкивался или наоборот такой банальный, что продвинутые тепловики на него не реагируют. ЛЮЮДИИИ может все же поможете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.7.2017, 15:12
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В СНиПах не найдете. Теплотрассы со скоростью менее 0,75 м/с у нас включаются в очередь на реконструкцию. Основная причина - повышенные теплопотери при транспортировке. Европейская норма для организации централизованного теплоснабжения - менее 120м2 материальной характеристики сетей на 1 присоединенную к ним Гкал. Что Вы еще хотели услышать или прочитать? См. пост №10

Сообщение отредактировал испытатель - 10.7.2017, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 11.7.2017, 4:27
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(SAP @ 10.5.2017, 21:10) *
Так никто и не написал минимальную скорость. Наверно потому, что в науке "тепловые сети" ее просто нет, а жаль. Вот например у ВКашников она есть в СНиП 2.04.02-84 (5.40. Скорость течения воды в трубах должна приниматься не менее 0,7 м/с). Правда СНиП устаревший, новую версию не смотрел. Но все же им свезло, есть на что опереться. Вот у нас, к примеру, сейчас такая проблема. Есть конечный участок тепловой сети, где ликвидировались потребители, но один остался с небольшим расходом. Скорость воды в магистральной трубе упала до 0,03 м/с. Мы говорим хозяину, что надо менять трубы на меньший диаметр, а он говорит денег нет. Кто-то ему подкинул идею с перемычкой между подачей и обраткой. А мы ему ну ладно давай регулятор давления поставим на перемычке. А он: так денег то нет. Шайбу ему что-ли поставить на перемычке, а народ? Может что посоветуете.


это какими головами нужно думать, если скорость магистрали упала до 0,03 м/с ???
сколько было изначально до ликвидации потребителей?вследствии чего ликвидировались?какая труба?диаметры магистрали и отпайки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 11.7.2017, 17:15
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



ТЕПЛОСНАБЖЕНУС, что значит "какими головами думать". Вы думаете энергетики решают ликвидировать потребителя или нет. Это наша капиталистическая реальность. Все нет основных потребителей, вообще нет, физически нет. Одни пустыри остались. А трасса есть. И по этой трассе двум мелким потребителям, которые остались, надо подать тепло со скоростью в магистрали 0,03 м/с (труба Ду250). Трубы перекладывать никто не собирается, так как дорого, но и их без тепла оставлять нельзя. Вот я и думаю поставить перемычку после последнего потребителя с регулирующим клапаном по давлению, чтобы давление в обратке не поднимать. Практики маловато, вот и просил оценить это предложение или увидеть какое-то ваше предложение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.7.2017, 17:34
Сообщение #48


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Все ваши решения, как и решения заказчика могут не проканать т.к. сдавать вы это должны теплоснабженцам, вот с ними и советуйтесь.
Нормативно байпас незаконен. Технически сбросить давление и подобрать регулятор температуры не сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.7.2017, 19:13
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В 90-е такое часто встречалось. Остановился завод, а домишко на сети. Ставили перемычки. Лет по 10 работало с ежегодными скандалами с ТСО. Но сейчас же не 90-е. Нужно меры принимать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 11.7.2017, 19:58
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(SAP @ 11.7.2017, 21:15) *
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС, что значит "какими головами думать". Вы думаете энергетики решают ликвидировать потребителя или нет. Это наша капиталистическая реальность. Все нет основных потребителей, вообще нет, физически нет. Одни пустыри остались. А трасса есть. И по этой трассе двум мелким потребителям, которые остались, надо подать тепло со скоростью в магистрали 0,03 м/с (труба Ду250). Трубы перекладывать никто не собирается, так как дорого, но и их без тепла оставлять нельзя. Вот я и думаю поставить перемычку после последнего потребителя с регулирующим клапаном по давлению, чтобы давление в обратке не поднимать. Практики маловато, вот и просил оценить это предложение или увидеть какое-то ваше предложение.


ДА Я ДУМАЮ
ибо ликвидация потребителя тепловой энергии и фактическая ликвидация потребителя разное дело!
сегодня закрыли завод или разрушили дом или еще что-то... вы отсекли ветку, переложили трассу, провели ряд гидравлических изменений в сети а на следующий год строят новый завод на месте старого с еще большей мощностью или дом или проводят реконструкцию и тд. а у вас уже нет не то что резерва мощности а фактически ТС не предусматривают доп нагрузок...
да если все уже утверждено и ничего там не появится, то в ТСО должна быть разработана соответствующая инвестиционная программа (для уменьшения энерго-затрат и тепловых потерь)
сразу же почему у вас никто не собирается перекладывать трубы?
Это же выгодно! (особенно в случае большого спада потребления)
старую трассу разобрать под материал для других целей новую проложить с учетом уменьшения нагрузки и с небольшим запасом

а про то какими головами нужно думать ответ - головами потомков


Меня просто очень смущает скорость 0,03 на 250 на двух потребителей всего
а нагрузка какая?длинна трассы?температура?


Цитата(испытатель @ 11.7.2017, 23:13) *
В 90-е такое часто встречалось. Остановился завод, а домишко на сети. Ставили перемычки. Лет по 10 работало с ежегодными скандалами с ТСО. Но сейчас же не 90-е. Нужно меры принимать.

Все ваши решения, как и решения заказчика могут не проканать т.к. сдавать вы это должны теплоснабженцам, вот с ними и советуйтесь.
Нормативно байпас незаконен. Технически сбросить давление и подобрать регулятор температуры не сложно.

то чувство когда работаешь в ТСО))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.7.2017, 9:22
Сообщение #51


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ошибаетесь, логика
Ду250 v=0.03 === G=5т/ч
на 95/70 ===150кВт
на 150/70 ===500
соответственно чтобы поднять Т надо увеличивать расход
к примеру 10т/ч увеличит скорость лишь вдвое
что мало
эти 5т надо нагреть, а платить по факту вы их потеряете
абонент за них не заплатит, а тсо заплатит за топливо
байпас не решит проблему, будет дешев по капзатратам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 12.7.2017, 10:27
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



ivan-l-ing & испытатель, спасибо! Значит перемычка все таки выход, пусть неправильный, но выход. А если без нее, то остывание в магистрали воды к ее замерзанию все же наверно не приведет, потребитель это почувствует на собственной шкуре или замерзнет какой-нибудь прибор или калорифер.

ТЕПЛОСНАБЖЕНУС, вы конечно правы со стратегической точки зрения. Но я же писал выше о капиталистической реальности. Речь идет о частной собственности. И данная теплосеть, и ликвидированные потребители, и энергетики (тепловики) - это все один частный собственник. Поэтому он сам решает, что сносить, что оставлять. Я с вами полностью согласен и не раз им говорил о том, что это экономически не выгодно, правда без экономических расчетов, так как этим заниматься не должен, но блин чувствую, что это так. Но проектировщика слышат только энергетики (тепловики) и они на моей стороне полностью. А деньгами рулят менеджеры и у них свои понятия. Так что как-то надо выкручиваться.

Да потребители там смешные. Нет один конечно серьезный. Но у него закрытая система и воду он берет, только на заполнение и подпитку. А второй карлик с нагрузкой 148 кВт. И выход из ситуации не сложный. Мое предложение: закрытую систему перевести на воду из водопровода с установкой хим. водоочистки, а карлика на электроотопление. Но все решает РУБЛЬ. Длина проблемного участка трассы 300 м.

Кстати, а что делают в вашем примере, когда потребители ликвидируются, а сеть надо оставить для будущего?

Сообщение отредактировал SAP - 12.7.2017, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.7.2017, 19:58
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Это как раз тот случай, когда сеть была ведомственной (например - заводской) и после ликвидации собственника перешла в разряд "бесхозной". Законодательство не разрешало ТСО "повесить" эту сеть на уже подключенного потребителя и скандалили на предмет необходимости отключения. В конце концов этот участок передавали на баланс ТСО и она его включала в планы очередной перекладки. Если сеть у Вас на балансе потребителя - все потери по ней включат в счета и потребитель через год ее сам переложит.

Сообщение отредактировал испытатель - 12.7.2017, 20:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 13.7.2017, 13:16
Сообщение #54





Guest Forum






Цитата(SAP @ 12.7.2017, 14:27) *
Кстати, а что делают в вашем примере, когда потребители ликвидируются, а сеть надо оставить для будущего?


занят был rolleyes.gif
у нас в основном у нас на каждую ветку тепловой сети свои программы подключений отключений примерно рассписаны на несколько лет вперед, НО бывают случаи неожиданные как у вас тогда
есть три варианта для ТСО 1.искать потребителей самим и уговаривать их подключится (узнать имеются ли в инвестиционных или еще каких программах развития территорий или строительства новых заводов или еще чего)
2. в пустыре где у вас никого нет как вы говорите уговаривать потребителей перейти на собственные источники (что мало вероятно кто согласится) и отсекать ветку.
3. самый вероятный вариант переложить трассу на более мелкую для оставшихся потребителей, а старую большую использовать как Б/У) в данном варианте думаю РЭК будет только за ибо потери велики, затраты на кап ремонт большей трубы себя не окупят в дальнейшем и тд.
эт если трасса на балансе ТСО как в большенстве случаем у нас

если у завода как у вас то нужно эту трассу передать в руки ТСО и вопрос решится)
тем более заменить трассу 300 м 250трубы на более мелкую дешевле чем подавать тепловую энергию по 250 трубе мелким потребителям и потом же ее обслуживать.

испытатель правильно расписал
но проблема бывает в том что завода нет а собственник ТС есть и тогда начинается тяжба)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексис
сообщение 13.7.2017, 14:57
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41790



Уважаемые специалисты, все-таки существует норматив для тепловой сети по МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ? Очень необходимо. Чем грозит скорость 0,05 м/с тепловым сетям? Как с этим бороться, если диаметр труб уже минимальный?
Заранее благодарна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 22.7.2017, 7:06
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Алексис @ 13.7.2017, 14:57) *
Как с этим бороться, если диаметр труб уже минимальный?
Заранее благодарна!

Практически такой "борьбой" не занимался. rolleyes.gif
Теоречиски лечится установкой байпасов между подачей и обраткой на проблемных, конечных ветках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexm1
сообщение 24.7.2017, 10:23
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146781



В нормативной документации не встречал понятия минимальной скорости теплоносителя. В случае минимального диаметра по расчету у Вас нет другого выбора, кроме как взять минимальный диаметр по сортаменту, просто будут повышенные теплопотери и ничего страшного не произойдет. Вода будет фактически стоять в трубе, но так как у нас она подогретая, опасности образования ледяной корки фактически нет. Расчеты по теплопотерям на возможность образования ледяной корки в экспертизе заставляли делать только на водопровод. При расчетах схем тепловых сетей обычно смотрят только на гидравлические потери и максимальную скорость, которая очень зависит от диаметра. К примеру на малых диаметрах максимальную скорость при новом строительстве стараются брать не более 1-1,5 м/сек, рекомендуют от 0,5 до 1,0, с удельными гидравлическими потерями до 8-10 мм.вод.ст./м. На больших же диаметрах при аналогичных потерях скорость теплоносителя может доходить до 2-2,5 м/сек и это считается нормой. Сети диаметра Ду800-1400 проложенные от ТЭЦ, РТС с изначально большим запасом на перспективу очень часто работают на скоростях 0,2-0,3 м/сек и на это тоже идут, так как с одной стороны будут больше теплопотери, а с другой будут меньше гидравлические потери и не надо будет тратить миллиарды на последующую перекладку сетей в ближайшие 30 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.7.2017, 10:33
Сообщение #58


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alexm1 @ 24.7.2017, 10:23) *
просто будут повышенные теплопотери и ничего страшного не произойдет. Вода будет фактически стоять в трубе, но так как у нас она подогретая, опасности образования ледяной корки фактически нет.

По абсолютной величине теплопотери будут ниже, не так ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexm1
сообщение 24.7.2017, 11:43
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146781



Ну как сказать, насколько я помню тепловой поток от воды через стальную стенку+изоляция считается по формуле Q=KF(t1-t2). Мы сравниваем трубу меньшего диаметра с увеличенной скоростью с трубой больше диаметра с уменьшенной скоростью. Температурный перепад у нас const. Так вот у трубы большего диаметра с меньшей скоростью площадь будет больше, а следовательно и теплопотери больше. Еще есть коэффициент теплопередачи K=1/(1/aльфа1+1/лямбда+1/альфа2), где альфа1 это коэф. теплоотдачи от воды к стенке, лямбда коэф теплопроводности стали+изоляции и альфа2 коэф теплоотдачи от теплоизоляции к воздуху. Нас интересует коэф. альфа1=Nu*лямбда/d который зависит от числа нюсельта, которое находится если я не ошибаюсь по ф-ле Михеева, которое зависит от числа рейнольдса и соответственно от скорости. Можно посчитать как будет меняться альфа1 в нашем случае, но по опыту ранних расчетов значение коэф. теплоотдачи от воды к стенке при нормальной изоляции типа ППУ очень мало по сравнению с коэф. теплопередачи через изоляцию. Поэтому основным фактором здесь будет площадь и соответственно я вроде не ошибся, хотя все возможно)).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.7.2017, 12:36
Сообщение #60


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Alexm1 @ 24.7.2017, 11:43) *
Температурный перепад у нас const.

Ну, это всё меняет. А то ведь были слова про "ледяную корку":
Цитата(Alexm1 @ 24.7.2017, 10:23) *
опасности образования ледяной корки

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexm1
сообщение 24.7.2017, 16:53
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146781



Ну про ледяную корку было в первой части поста, так как выше авторы переживали о малых скоростях теплоносителя в трубе, что может привести к падению температурного графика на абоненте. Вообще расчеты на ее образование ведутся при граничных условиях, аля случилась авария, теплоноситель не слили, срок устранения аварии в соответствии с СП такой-то и не замерзнет ли наша труба.
А далее я сравнивал два режима теплоснабжения потребителя при котором график потребления должен быть одинаковый, тоесть в обоих случаях температурный перепад, расход и потребляемая тепловая мощность одинаковые, просто разные диаметры труб и скорость теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 9.8.2017, 10:55
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



ivan-l-ing, а в какой нормативке прописано, что перемычка между подачей и обраткой незаконна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.8.2017, 10:58
Сообщение #63


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



сп 41
4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей.

тьфу блин этож про итп
в сетях нет запрета
извиняюсь не о том думал видать когда писал

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 9.8.2017, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 9.8.2017, 14:50
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



ivan-l-ing, спасибо! Про ИТП я знаю. Вот с сетями проблема. Не нашел я никакого запрета. Давление в перемычке можно сбросить регулятором давления, а вот температуру вы как регулируете. Это что какое-то смесительное устройство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.8.2017, 15:02
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(SAP @ 9.8.2017, 12:55) *
ivan-l-ing, а в какой нормативке прописано, что перемычка между подачей и обраткой незаконна?


Перемычки между подаюшей и обраткой в ТС не только не незаконны, но и обязательны. Перед сеционирующими задвижками
Цитата
б) на трубопроводах водяных тепловых сетей D y  100 мм на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами диаметром, равным 0,3 диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на перемычке надлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними Dу = 25 мм.


Это пусковые перемычки, без которых запуск длинных сетей невозможен. Но в рабочем состоянии перемычка должна быть надежно перекрыта, для чего две задвижки и ставятся.

В ИТП такие перемычки запрещены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 10.8.2017, 9:06
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Уважаемая, Татьяна Удальцова, вопрос не в запуске ТС и не в секционировании, а в проблеме эксплуатации конечного участка сети с малым теплопотреблением и большим диаметром сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных