Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Воздухопроницаемость ограждаемых конструкций
energy audit
сообщение 8.9.2016, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304601



Ребят, только начал заниматься теплотехническими расчетами и при расчете наружной стены на воздухопроницаемость столкнулся с вентилируемым фасадом, состав её таков:
-Кирпичная кладка из глиняного обыкн.кирпича;
-Утеплитель "ВЕНТИ БАТТС Д" ;
-Воздушная прослойка;
-Керамогранит.
При расчете сопротивления воздухопроницаемости мы учитываем все материалы пирога стены и складываем их сопротивления и таким образом получаем, сопротивление воздухопроницаемости всей стены.
Какова воздухопроницаемость керамогранита и стоит ли его учитывать, т.к. этот фасад вентилируемый и разговаривая с монтажником, он мне сказал, что при монтаже плит остаются зазоры в сантиметр примерно и воздух спокойной туда проникает и учитывать керамогранит не нужно, но если я его не учитываю, то расчетное сопротивление очень мало и получается ниже требуемого, я решил обратиться не к монтажнику, а к инженерам, надеюсь на ваш совет как быть при расчете этой стены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
-BuTeK-
сообщение 8.9.2016, 11:36
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(energy audit @ 8.9.2016, 10:38) *
...
При расчете сопротивления воздухопроницаемости мы учитываем все материалы пирога стены и складываем их сопротивления и таким образом получаем, сопротивление воздухопроницаемости всей стены.
Какова воздухопроницаемость керамогранита и стоит ли его учитывать, т.к. этот фасад вентилируемый и разговаривая с монтажником, он мне сказал, что при монтаже плит остаются зазоры в сантиметр примерно и воздух спокойной туда проникает и учитывать керамогранит не нужно, но если я его не учитываю, то расчетное сопротивление очень мало и получается ниже требуемого, я решил обратиться не к монтажнику, а к инженерам, надеюсь на ваш совет как быть при расчете этой стены?


Давайте ваши расчеты, будем обсуждать.
А так да, монтажник прав, в прослойке гуляет наружный воздух и соответственно о каком воздухопроницании может идти речь.

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 8.9.2016, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energy audit
сообщение 8.9.2016, 12:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304601



Мною посчитано требуемое сопротивление воздухопроницанию: Rinfreq = Δp⁄Gn, R= 75,54/0,5 = 151,08 (м2·ч·Па)/кг;
Нормируемая воздухопроницаемость для наружных стен: Наружные стены=0,5 кг/(м^2∙ч),
Разность давлений: Δp=0,55∙H∙(y_ext-y_int )+0,03∙y_ext 〖∙ν〗^2; ∆p=0,55∙66,9∙(13,80-11,82)+0,03∙13,80∙〖6,5〗^2=75,54 Па.
Удельный вес наружного воздуха: yext = 3463/ (273 + (-22)) = 13,80 Н/м3;
Удельный вес внутреннего воздуха: yint = 3463/ (273 + 20) = 11,82 Н/м3;
Расчетная воздухопроницаемость стен:
R_(inf,w)^des=R_(inf кирп)+R_infутеплитель=18+(100∙2)/50=18+4=22 (м^2∙ч∙Па)/кг.
18-сопротивление воздухопроницанию кирпича по СП 23-101-2004 (толщина 250)
2-сопротивление воздухопроницанию утеплителя по СП 23-101-2004 (толщина 100)

Да, скорее всего не нужно его учитывать, раз ветер гуляет спокойно, то соответственно температура на наружней поверхности керамогранита и на внутренней будет одинакова, разности давлений не будет и соответственно никакого воздухопроницания там не будет, тем более если это все сделано не герметично, то смысла его нет учитывать. Но все таки расчетное получается так меньше требуемого)

Сообщение отредактировал energy audit - 8.9.2016, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.9.2016, 13:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(energy audit @ 8.9.2016, 10:38) *
...только начал заниматься теплотехническими расчетами и при расчете наружной стены на воздухопроницаемость столкнулся с вентилируемым фасадом, состав её таков:
-Кирпичная кладка из глиняного обыкн.кирпича;
-Утеплитель "ВЕНТИ БАТТС Д"
;
-Воздушная прослойка;
-Керамогранит.

... расчетное сопротивление очень мало и получается ниже требуемого...

А что это за здание без внутреннего облицовочного слоя/штукатурки изнутри? Неужели там изнутри будет голый кирпич?. Наибольшее сопротивление воздухопроницанию даёт обычно именно внутренний облицовочный слой нар. огражд. конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energy audit
сообщение 8.9.2016, 13:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304601



Взял состав стены из проекта энергоэффективности, а там не было ничего написано про штукатурку, запросил АР и там сказано про штукатурку изнутри, буду внимательнее) Спасибо за помощь!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energy audit
сообщение 13.9.2016, 17:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304601



Ребят, возник такой еще вопрос, при расчете на воздухопроницаемость перекрытия чердака в составе пароизоляция обмазочная, какое у нее сопротивление воздухопроницаемости и учитывается ли она вообще?
Как я понимаю, т.к. в такой пароизоляции используется битум или мастика, то я считаю, что сопротивление будет, если я не прав, очень интересно услышать как есть на самом деле)

Вот состав:
слой 1 (наружный) – керамзитовый гравий плотн. 600 кг/м3; - 50 мм;
слой 2 – пароизоляция обмазочная;
слой 3 –железобетонная плита потолка плотн. 2500 кг/м2 – 160 мм;


Сообщение отредактировал energy audit - 13.9.2016, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных