Гость_Гость_Данила_*
сообщение 11.1.2007, 10:31
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые проектировщики!
Произошло ужасное!


пром.канализация d-50, материал-полипропилен
Что могло так повлиять температура, кислотность стоков?
назначение- модульная лаборатория анализа нефтепродуктов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
andrey R
сообщение 11.1.2007, 10:33
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А чё произошло то? Труба растаяла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 11.1.2007, 10:34
Сообщение #3





Guest Forum






Вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________001.jpg ( 905,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.1.2007, 10:35
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Похоже на температурную деформацию. Видимо компенсатора не поставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 11.1.2007, 10:36
Сообщение #5





Guest Forum






Какая температура и что сливали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 11.1.2007, 10:37
Сообщение #6





Guest Forum






вот поближе
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________002.jpg ( 926,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.1.2007, 10:40
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Лучше - подальше biggrin.gif Тогда будет видно, есть ли самокомпенсация на трубе. Скорее всего от горячей воды, но могло и от химии. Действительно, что лили то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 11.1.2007, 10:41
Сообщение #8





Guest Forum






разбавленная водой серная кислота
разогретые нефтепродукты до 100 град но опять же перед сливом разбавляется холодной водой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.1.2007, 10:46
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
перед сливом разбавляется холодной водой

Вы что, свечку держали? Откуда такая уверенность, что разбавляли? И с кислотой? Анализ делали перед сливом?
И к чему теперь причину выяснять? Менять нуна систему. На другой материал. А стояк то цел?
Всё же больше всего на температурную деформацию смахивает. Поменяете лежак на чугун - сомнёт стояк. Компенсатор делайте, раз есть опасность слива кипятка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 11.1.2007, 10:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



при Dt50 yна длину 50 м удлиннение полипропилена 450мм, может нужны были компенсаторы (коэффициент температурного удлинения можно взять у производителя) (химическая стойкость у производителя) По ПП в конце есть табличка с хим стойкостью (обычно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 11.1.2007, 11:37
Сообщение #11





Guest Forum






Здание одноэтажное!
монтажник менял этот участок на тот же материал и спал около трубы трое суток, следил за лаборантами,все было хорошо.
как только съехал результат опять на трубе
длина этого прямолинейного участка около 6м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 11.1.2007, 12:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Может ПВХ или чугун? Табличку посмотрите хоть Акварта у них вроде в конче есть таблица хим стойкости полипропилена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных