> подключение импульса к датчику давления
fizik
сообщение 16.9.2016, 7:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.3.2016
Пользователь №: 291779



Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
В инструкции к ДД рекомендуется подводить импульсные линии с уклоном вниз для жидких сред. Я не могу выполнить данное условие. Трубопровод находится низко, 300 мм от уровня пола. Будут использоваться готовые стенды по ТУ, в которых не предусмотрены газосборники в наивысших точках. Кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
fizik
сообщение 20.9.2016, 11:20
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.3.2016
Пользователь №: 291779



Сам спросил - сам отвечу.
Поговорил с разработчиком манометров. Его слова: "мы не запрещаем устанавливать манометры выше линии отбора импульса. Пузырь воздуха не оказывает влияния на СИ. Со временем пузырь вытесняется средой".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных