Фундамент под насос, Размеры. Масса. |
|
|
|
|
11.1.2007, 12:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Подскажите. Как подобрать размеры и массу фундамента под насос. Фирма, продающая насосы, у нас в городе рекомендует брать массу фундамента равной пяти массам насоса. Но при этом получается высота фундамента около метра. Не верю в это. Кто как подбирает? Подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 64)
|
|
11.1.2007, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
это к конструкторам На DWG.RU
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 12:34 ) Подскажите. Как подобрать размеры и массу фундамента под насос. Фирма, продающая насосы, у нас в городе рекомендует брать массу фундамента равной пяти массам насоса. Но при этом получается высота фундамента около метра. Не верю в это. Кто как подбирает? Подскажите, пожалуйста. Что в этом страшного. Над уровнем пола 400 мм и в глубь 600. По поводу массы всё правильно, а то вибрация будет большой.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
11.1.2007, 12:40
|
Guest Forum

|
снип "нагрузки и фундаменты" 5 масс - это учет динамической нагрузки, что бы не считать у Вас он в землю уходит, какие проблемы...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
А я вот сейчас задумался. Зачем вообще мне этот фундамент. Я могу прикрепить его прямо к полу насосной. Масса плиты пола огромная. Насосная у меня пожаротушения. Вибрация никому не мешает. Насосы может и никогда не будут работать. Я прав?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Я могу прикрепить его прямо к полу насосной Это Вы своим конструкторам скажите
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Фундаменты под насосами не должны быть связаны с конструкциями здания. Их закладывают на песчаных подушках или под основание подкладувают прослойки из звукойзолирующих материалов (стр.45 Справ. проектировщика)
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 13:19 ) Цитата Я могу прикрепить его прямо к полу насосной Это Вы своим конструкторам скажите Я обговорил, они двумя руками за! Добавлено - 13:34 Цитата(Kopchello @ Jan 11 2007, 13:22 ) Фундаменты под насосами не должны быть связаны с конструкциями здания. Их закладывают на песчаных подушках или под основание подкладувают прослойки из звукойзолирующих материалов (стр.45 Справ. проектировщика) Прочитал 45 стр и 46 захватил. Скорее всего имеется ввиду здания жилые и где работают люди. А у меня отдельностоящая станция (даже как камера), работающая в автоматическом режиме. Думаю ничего страшного, если я прикреплю к плите днища. Пусть себе вибрирует и шумит...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
Неужели в типовых проектах НС отделяют фупдамент от плиты днища? Думаю объединяют массы. Кроме того, вспомните проекты с валом и массивными электродвигателями и вибрационными нагрузками непосредственно на перекрытия!!! Не на фундамент. Может я не прав... Товарищи осудят.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 13:07 ) А я вот сейчас задумался. Зачем вообще мне этот фундамент. Я могу прикрепить его прямо к полу насосной. Масса плиты пола огромная. Насосная у меня пожаротушения. Вибрация никому не мешает. Насосы может и никогда не будут работать. Я прав? Ну что я могу сказать по этому поводу. Готовьте вазилин. Если насос мощный разобьет Ваш пол вместе с анкерами. Ну и подшипники на насосе будете менять раз в неделю, а так ничего страшного.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Я обговорил, они двумя руками за! Цитата Может я не прав... Товарищи осудят Не, не осудим - Вы правы. Если конструкторы не возражают - вперёд и с песней. Какая там динамика от насосика этого? И какова масса сооружения. Фигня вопрос. Единственно, пусть дырки под болты не забудут конструкторы, а то потом долбить придётся. А вот если жильё, тогда виброплиту придётся. От вибрации и шума. Добавлено - 13:49 Цитата Масса плиты пола огромная. Насосная у меня пожаротушения. Цитата подшипники на насосе будете менять раз в неделю, Не будет. Если только не каждый день пожар
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 13:07 ) А я вот сейчас задумался. Зачем вообще мне этот фундамент. Я могу прикрепить его прямо к полу насосной. Я тут недавно разжилась эл. каталогом фирмы "Промэнерго" (Питер). Они теперь сами делают насосы Грюндфос. Дословно про фундаменты из этого каталога: "Насосные станции повышения давления монтируются на специальный фундамент или ровное и прочное основание, например, бетонный пол. В случае затруднения подготовки фундамента или при возможном подтоплении насосной установки возможен монтаж на стальное сварное каркасное основание, прикрепляемое к стене на необходимом уровне."
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Александр-технолог @ Jan 11 2007, 13:45 ) Ну что я могу сказать по этому поводу. Готовьте вазилин. Если насос мощный разобьет Ваш пол вместе с анкерами. Ну и подшипники на насосе будете менять раз в неделю, а так ничего страшного.  Насос - CR 90 грюндвосовский. 168 кг. - детский насос. Да молотить то будет не постоянно.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 13:48 ) А вот если жильё, тогда виброплиту придётся. От вибрации и шума. Андрей, виброплиту на пожар не надо см. п.12.17 СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(OlgaO @ Jan 11 2007, 13:59 ) Цитата(andrey R @ Jan 11 2007, 13:48 ) А вот если жильё, тогда виброплиту придётся. От вибрации и шума. Андрей, виброплиту на пожар не надо см. п.12.17 СНиП 2.04.01-85* Дай бог этим насосам никогда не работать и если это насосная только пожаротушения, то и пол можно неплавающий. При пожаре никто не спит!!! Сам себя насос разобъет- встречался, но 20 лет назад с К с движками по 15-17 к Вт, включали до центровки.Всасы отрывало. А под жильем просто нельзя насосную из постоянно работающих.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Андрей, виброплиту на пожар не надо Конечно. Это я забыл про пожар. Сэнкс за поправку
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Ну если речь идёт о пожарных насосах, то вазилин можно пока отложить.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
 урра! Разрешили! Всем спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, если Шурик разрешает, тогда конечно
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 14:24 )  урра! Разрешили! Всем спасибо! Не стоит благодарности.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Кстати, силовые шкафы и автоматики тоже в случае подземного размещения отдельно стоящей насосной необходимо располагать выше отметки поверхности земли и принимать мероприятия от затопления при авариях( Н-Р: гидравлический удар- или пуск плавный?)
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 15:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Приямок с погружным насосом я туда уместил.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 15:10 ) Приямок с погружным насосом я туда уместил. На соседнем форуме вторая сторона по насосной звучит? Дренажный насос справиться с поступлением вод по ф150(видимо)? А шкафы успеют отключиться или убежать, вместе с обсл.персоналом? Шлагбаум служит для обозначения запрета на проезд, а не для предотвращения проезда.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 15:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Блин, а что делать, если метеорит упадет?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 16:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Блин, а что делать, если метеорит упадет? Держать автомат на вытянутых руках, дабы сберечь казённые сапоги
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 16:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Можно еще люки на замки закрывать, чтобы не тырили в колодцах ничего. Но от всего не застрахуешься.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2007, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Михаил I @ Jan 11 2007, 16:05 ) Можно еще люки на замки закрывать, чтобы не тырили в колодцах ничего. Но от всего не застрахуешься. Можно еще люки на замки закрывать, чтобы не тырили в колодцах ничего.- Если это пивопровод, то и возможно, но с врезкой на пробоотборник с охладителем.Шутка конечно. Чем больше застрахуешь, тем больше не сделают, что запроектировано.Крайний- кто не сделал. Соломку подстелить нелишне.Вы у себя и близких один, а проектов много. Одним графиком финансирования можно угробить любой проект и любой монтаж, как бы добросовестно они не были сделаны.Увы.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
11.1.2007, 19:50
|
Guest Forum

|
168 не вес... два швеллера 16 и закладные - и вперед... откуда был метровый фундамент, если 168 кг? и пол насосной не несет нагрузки... единственное - у Вас там датчик затопления возникает - как в любом удаленном помещении, да? и это кроме погружника с поплавком в приямке...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 8:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUFF @ Jan 11 2007, 19:50 ) 168 не вес... два швеллера 16 и закладные - и вперед... откуда был метровый фундамент, если 168 кг? mфунд=5*mнас = 5*168=840 кг - бетона. плотность бетона 2400 кг/м3 объем бетона = 840/2400=0,35 м3 площадь фундамента высчитал по раме насоса 0,5*0,58 = 0,29 м2 отсюда высота фундамента получается 0,35/0,29=1,20м
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 10:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Миша, это всё верно для отдельностоящего фундамента. А в Вашем случае всё про другому. У Вас плита и есть фундамент. Её масса заведомо больше расчётной.  Кстати, площадь фундамента чисто конструктивно берётся несколько больше рамы.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 11:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 10:11 ) Миша, это всё верно для отдельностоящего фундамента. А в Вашем случае всё про другому. У Вас плита и есть фундамент. Её масса заведомо больше расчётной.  Это я для BUFF предоставил расчет высоты. Добавлено - 11:46 Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 10:11 ) Кстати, площадь фундамента чисто конструктивно берётся несколько больше рамы. В расчете я беру больше рамы, все правильно. Накидываю по 150 мм в обе стороны.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 12:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Это я для BUFF предоставил А-а-а, Серёга же у нас тупенький
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 12:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 12:06 ) А-а-а, Серёга же у нас тупенький   Я такое не говорил и даже не думал. У меня спросили, почему высота фундамента метр. Я показал свой расчет.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 12:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Я такое не говорил Это я его на диспут выманиваю, не спугните
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Книжка есть монтаж технологического оборудвания. И в проектном этим заниаются КОНСТРУКТОРЫ. Оне по идее должны увязывать конструкцию здания и фундамнт. И схему нагрузки рисовать. Но думается В данном случае можно без увязки просто раму общую из швеллера сварить и для пущей надежности залить ее бетоном. Не забыть про анкерные болты для крепления. Схема крепления должна быть в паспорте насоса Добавлено - 13:21 Газодувки АФ 57 именно так и монтировали. Подшипники не разбивало работали круглые сутки
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 13:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата раму общую из швеллера сварить и для пущей надежности залить ее бетоном Да зачем эти сложности? Такой насосик можно просто болтами к монолитной плите пола анкерить. Хотя, конечно это вопрос в первую очередь к конструкторам. Просто, когда они Вас в третий раз обсмеют с идеей считать тут что то, будете спокойней относится к вопросу. Осторожнее надо быть, когда ставишь на перекрытие и когда насос большой.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 13:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 12:36 ) Это я его на диспут выманиваю, не спугните  Хорошо быть модератором.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Михаил I @ Jan 12 2007, 13:45 ) Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 12:36 ) Это я его на диспут выманиваю, не спугните  Хорошо быть модератором. Хорошо быть здоровым и богатым, добавлю счастливым. А, кстати, по нормативам, полкрата нужно извентилировать из насосной.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 13:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Хорошо быть модератором Я чё хорошего? Фсе флудят, а мне - подметай! Решил не отставать
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 14:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 13:49 ) А, кстати, по нормативам, полкрата нужно извентилировать из насосной. Зачем? Таблица 44 в наружном снипе не требует. Т.е. требует, но кратность по расчету на тепловыделение. А у меня тепловыделения равны нулю.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Михаил I @ Jan 12 2007, 14:10 ) Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 13:49 ) А, кстати, по нормативам, полкрата нужно извентилировать из насосной. Зачем? Таблица 44 в наружном снипе не требует. Т.е. требует, но кратность по расчету на тепловыделение. А у меня тепловыделения равны нулю. Так насос противопожарный и обеспечивает п\п расход для внутреннего пожаротушения зданий, как вроде предприятия,см. Снипер врутренний. В водопроводных колодцах нет вентиляции- глупость, но посмотри сколь инструкций по поводу спуска человека в него.И горящую бумажку, веревочкой объвязать и двоих сверху и т.д..Хотя, может, это, что б их трое было- организационно приятней. Но отец моей однокласницы вылетел из армии без пенсии, 23 года отслужил, балбесы по одному спускались по очереди в колодец- откачали только третьего.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 14:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 14:27 ) балбесы по одному спускались по очереди в колодец- откачали только третьего. Эти балбесы спускались в водопроводный колодец? Отчего окачали третьего? Я понимаю канализационный колодец там газы. В водопроводе - впервые слышу чтобы задыхались. Есть конкретные правила, в которых написано, что необходимо вентилировать водопроводные колодцы и камеры?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
12.1.2007, 14:48
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ Jan 11 2007, 13:57 ) Я тут недавно разжилась эл. каталогом фирмы "Промэнерго" (Питер). Они теперь сами делают насосы Грюндфос.  Очень интересно....  Короче - это далеко не грюндфос, а китайская подделка... мне в Москве этим тоже предложили заняться... Автоматика моя, насосы китайские - внешне один в один грюндфос, но с немного измененной эмблемой... Запчастей нет, сервиса нет. Нафиг такая головная боль? ЗЫ. В России заводы грюндфоса есть. Собирают UPS и мелкие CR. Еще RS собирают ШУ по грюндовскому заказу. ВСЕ. остальное - от лукавого узкоглазого.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Михаил I @ Jan 12 2007, 14:45 ) Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 14:27 ) балбесы по одному спускались по очереди в колодец- откачали только третьего. Эти балбесы спускались в водопроводный колодец? Отчего окачали третьего? Я понимаю канализационный колодец там газы. В водопроводе - впервые слышу чтобы задыхались. Есть конкретные правила, в которых написано, что необходимо вентилировать водопроводные колодцы и камеры? Наоборот.В канализационных этого нет. необходимо вентилировать водопроводные колодцы и камеры?ИХ конечно не надо. У вас насосная!!!Подземная!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 14:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Есть конкретные правила, в которых написано, что необходимо вентилировать Любую ёмкость нужно вентилировать перед спуском в неё. ПТБ это.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
12.1.2007, 14:59
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ Jan 11 2007, 13:57 ) Дословно про фундаменты из этого каталога: "Насосные станции повышения давления монтируются на специальный фундамент или ровное и прочное основание, например, бетонный пол. В случае затруднения подготовки фундамента или при возможном подтоплении насосной установки возможен монтаж на стальное сварное каркасное основание, прикрепляемое к стене на необходимом уровне." Не забывайте - речь идет про ВЕРТИКАЛЬНЫЕ многоступенчатые насосы... у них вибрации практически неощутимы... а вы консольный так воткните...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 14:55 ) Цитата Есть конкретные правила, в которых написано, что необходимо вентилировать Любую ёмкость нужно вентилировать перед спуском в неё. ПТБ это. Кстати, тепловые камеры и коллектора с проходными каналами давно вентилируют, но это по теплоизбыткам. ДА,да.да ,но основную часть емкостей вентилируют передвижными средствами(принес-унес), а тут нормальная насосная еженедельно по регламенту подвергающаяся осмотру и пореже профилактическим работам. А можете и не страховаться, что спорим?У Чехова в третьем Акте ружьё стреляло.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:12
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 14:55 ) У вас насосная!!!Подземная!!! Я руководствуюсь СНиПом 2.04.02-84 табл.44 стр.83. Написано - для насосных станций кратность воздухообмена расчитывается по тепловыделениям. Тепловыделений никаких нет. Тепло ничто не выделяет. Вредных сред нет. Реагенты не складируются. А перед тем как спускаться в камеру, откроют люки на час. Короче все по ТБ.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Табличка эта - лукавая  Кто нить может объяснить, в чём разница между машзалом водозабора и машзалом насосной? С точки зрения тепловыделений? А в первом случае - кратность единица.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 15:15 ) Табличка эта - лукавая  Кто нить может объяснить, в чём разница между машзалом водозабора и машзалом насосной? С точки зрения тепловыделений? А в первом случае - кратность единица.  А у меня это именно насосная. Докажите, что это водозабор. Вот и все.  Я не забираю воду, я увеличиваю напор. Добавлено - 15:24 Я чувствую вы меня тут "порвать" решили. Пора мне валить. Или кто-нибудь согласен со мной? Хелп ми!
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Михаил I @ Jan 12 2007, 15:12 ) Цитата(инж323 @ Jan 12 2007, 14:55 ) У вас насосная!!!Подземная!!! Я руководствуюсь СНиПом 2.04.02-84 табл.44 стр.83. Написано - для насосных станций кратность воздухообмена расчитывается по тепловыделениям. Тепловыделений никаких нет. Тепло ничто не выделяет. Вредных сред нет. Реагенты не складируются. А перед тем как спускаться в камеру, откроют люки на час. Короче все по ТБ. А как же ручное включение пожарных насосов? Через час можно и не включать. Поставить 1.5 м трубы ф300 с засетченой решеткой и забыть как страшный сон. И Михаил -пишущие за вас , а не за тех кто придет вас хаятьпривлекатьругать.Слышать и слушать это разное.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
12.1.2007, 15:29
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Jan 12 2007, 15:15 ) Табличка эта - лукавая  Кто нить может объяснить, в чём разница между машзалом водозабора и машзалом насосной? С точки зрения тепловыделений? А в первом случае - кратность единица.  думаю, из-за влажности... в водозаборе - возможна, и 1 объем - для ее удаления Добавлено - 15:33 Цитата(Михаил I @ Jan 12 2007, 15:23 ) А у меня это именно насосная. Докажите, что это водозабор. Вот и все.  Вы не в суде - и никто Вас про презумпцию невиновности слушать не будет. это Вы доказывать будете
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата это Вы доказывать будете Именно так! Написано - по расчёту, будьте добры, представьте расчёт. Именно так будет рассуждать экспертиза.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ну а как я могу сказать, что это водозабор. Столько вопросов будет и смеху. Особенно у вентиляционщиков, когда они еще будут считать тепловыделения от неработающих насосов.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Миша, ну что Вы зациклились, ей Богу! Идёте к ОВшникам. Тыкаете им табличку, говорите - дайте расчёт. Они говорят - дай тепловыделения. Вы им даёте мощность движков и время из работы. Точка. Дальше вставляете результат их потуг в записку и всё. Убеждён, что на стадии подписи конкретного лица под тем, что тепловыделений нет и быть не может, они появятся.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Или кто-нибудь согласен со мной? Хелп ми! Все хелпуют хелпуют и хелпуют. Михаил сказать вы можете, но написано и подписано Вами в проекте будет один раз. А спрашивальщики- "что водозабор", что бетонный......... а "на предыдущем допросе Вы показали.....
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 15:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Надо создать новую тему - "Чем отличается насосная станция первого подъема от внутриквартальных насосных станций".
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2007, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Игорь Борисов @ Jan 12 2007, 14:59 ) Цитата(OlgaO @ Jan 11 2007, 13:57 ) Дословно про фундаменты из этого каталога: "Насосные станции повышения давления монтируются на специальный фундамент или ровное и прочное основание, например, бетонный пол. В случае затруднения подготовки фундамента или при возможном подтоплении насосной установки возможен монтаж на стальное сварное каркасное основание, прикрепляемое к стене на необходимом уровне." Не забывайте - речь идет про ВЕРТИКАЛЬНЫЕ многоступенчатые насосы... у них вибрации практически неощутимы... а вы консольный так воткните... Игорь, спрашивает Михаил I именно про вертикальный насос, насколько я понимаю: цитата -"Насос - CR 90 грюндвосовский. 168 кг. - детский насос. Да молотить то будет не постоянно." Про каталог ввернула в расчете на Вас. Захотелось услышать Вашу реакцию  Значит говорите: "Фигня-с все это"! Будем знать. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_pumpchik_*
|
17.1.2007, 15:16
|
Guest Forum

|
Друзья, вибрация в вертикальных многоступенчатых насосах (например ваш CR 90) ниже, чем у консольных горизонтальных (типа К), потому что вращение вала происходит в вертикальнй плоскости и нет консоли вала. Вибрацию вы не почувствуете =)
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2013, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831

|
Фундамент под насосы должен не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов (согласно СП 5.13130.2009, п. 5.10.28).
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2019, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста. В паспорте на насос Грюндфос указана установка на бетонное основание, но виброизолятор ставится ПОД основание. Я как-то не совсем представляю как это. Масса насоса 500 кг. Если сделать бетонное основание, а опоры поставить на него, то , как я понимаю, снимается гарантия. Посоветуйте, как быть. Может кто-то сталкивался с установкой бетоннгого основания НА виброизолятор
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2019, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Да, это по сути стандартное решение. Виброизоляторы типа Sylomer от Акустик групп, они по запросу делают расчёт слоя и материала, можете обратится к ним. Вы подбираете насос, рассчитываете необходимые размеры фундамента по каталогу производителя, запрашиваете подбор виброизолятора после чего даёте задание конструкторам на бетон и архитекторам на полы в которых будет этот изолятор.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2019, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Ali_DIM @ 11.4.2019, 10:02)  Добрый день! Подскажите пожалуйста. В паспорте на насос Грюндфос указана установка на бетонное основание, но виброизолятор ставится ПОД основание. Я как-то не совсем представляю как это. Масса насоса 500 кг. Если сделать бетонное основание, а опоры поставить на него, то , как я понимаю, снимается гарантия. Посоветуйте, как быть. Может кто-то сталкивался с установкой бетоннгого основания НА виброизолятор Никакое виброоснование под фундаментом не является основанием на снятие гарантии- эдак и про окраску стен можно говорить- сделаете не синим цветом, то снимем насосы с гарантии. При заливке фундамента, если весь пол не является плавающей плитой, то на дно опалубки кладут этот эластичный виброизолятор и сверху льют бетон. Марку изолятора берут по расчету, который собственно от веса насоса и фундамента верхнего зависит. Есть еще "точечные "- разработаны "Вибросейсмозащитой", но как то дороговаты(но эффективные весьма). Некоторое время назад, пока разрабатывались меря по "прошляпленному решению по шумам" подсунули резиновые половики ячеистые и шум весьма существенно пропал, но как временная мера. А половичек этот копеечный,но не путать их- они есть такие же но более как бы пластмассовые. Ну и понятно, что у этих половиков нет нормальных данных по жесткости, упругости и прочим параметрам и они только как "времянка" , если очень горит под попой. А так листовых виброматериалов уже достаточно много. Кроме упомянутого еще "Эластомер" есть- тоже гуглится. Есть выбор.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2019, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2670
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(инж323 @ 11.4.2019, 16:08)  Никакое виброоснование под фундаментом не является основанием на снятие гарантии Чел хотел плиту, на неё виброопоры, на них насос.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2019, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тут как бы вариантов достаточно: - общий "плавающий пол" и жестко соединенными фундаментами насосов на ней и отрыв всей плиты от конструктива дома. Масса плиты с всем расположенным на ней велика и гасит вибрацию хорошо, но всё летит насмарку, если отрыв сделать недобросовестно(эти сосульки бетона прорвавшись через материал отрывавного слоя "стучат по конструктиву и это хуже чем было. - отрывание отдельных фундаментов от плиты пола в НС или ИТП- вот тут эти виброгасящие коврики удобны и эффективны. - отрыв рам насосов от фундаментов их(или рамы сразу на плиту), вот тут точечные опоры виброгасящие удобней, но рама насоса таки должна как то соотносится с массой насоса(быть больше, и чем больше, тем удобней, но дороже). Тут тоже точечный отрыв удобней, хотя и можно нарезать коврики эти виброгасящие на нужного размера "точечные опоры"- смотря какой вес и каковы сами характеристики этого материала(эластомер ли он, или еще как называется). Так что совать опоры эти можно много куда, но применять исходя из реальных условий как и что у вас уже есть, или как видится удобней в данном случае. Факторы влияющие иногда совершенно из глупейших ситуаций значимы( плавающий пол залили так, что он не работает, а теперь надо еще какое то решение сверху наложить, что б заработало виброизолирование) , но вместе с тем решающие оказываются. Выбор и рассмотрение значимым\не значимых факторов только по месту.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.4.2019, 18:03
|
|
|
|
|
|