> Пластинчатый теплообменник, Помогите плиз!!!
Гость_Олег185_*
сообщение 11.1.2007, 13:37
Сообщение #1





Guest Forum






При разработке автоматизированного узла управления, согласно ТУ, необходимо Подключить ГВС через пластинчатый теплообменник. До этого теплообменники не подбирал, не приходилось. Как это делается? Может прога какая то есть, или каталог, или методика подбора(расчета)? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 67)
asl
сообщение 11.1.2007, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Обратитесь к производителю (или продавцу) теплообменников. Они вам сделают расчет по вашему ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 11.1.2007, 14:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Производитель вышлет вам форму которую вы заполните, через некотрое время сделают расчет, и скажут вам ваш типорзмер. Сдесь же и цену узнаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Олег185_*
сообщение 12.1.2007, 9:59
Сообщение #4





Guest Forum






А самому как нибудь подобрать можно? helpsmilie.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 12.1.2007, 10:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Если очень хочется, то можно.
Посчитайте по программам:А-Лаваль, Ридан, Данфосс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 12.1.2007, 15:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Достаточно узкая специализация, пластинчатые теплообменники, рассчет очень трудоемок, как любого теплообменного аппарата. Так что проще сделать расчет программой, в них же и менеджеры с завода считают, в общем это их специализация их хлеб, пусть считают, вам то всего навсего факс отправить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 12.1.2007, 15:03
Сообщение #7





Guest Forum






Токмо к дилерам! ПТ - стоит дофига... если ошибуться - заменят... А если Вы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 15.1.2007, 9:10
Сообщение #8





Guest Forum






Возьми теплообменники Данфос. У них есть программа расчетов Данфос HEX. Ее можно найти в НЭТе на сайте WWW.danfoss.ru или позвонить в офис (495) 792 57 57 в Москве. Там можно узнать телефон региональных представителей. Программа эта простая и очень удобная. Возьмеш у них также другие полезные программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-ms-
сообщение 17.1.2007, 18:37
Сообщение #9


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.3.2005
Из: С-Пб
Пользователь №: 571



Данфосовская прока поможет тока предварительно, всеравно у каждого производителя диаметры подключения отличаются (на одной и той-же нагрузке). Есть смысл непосредственно работать с поставщиком по удобной им форме. Есть фирма APV (Москвичи), работают быстро, рекомендую...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 17.1.2007, 18:42
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Guest @ Jan 15 2007, 09:10 )
Возьми теплообменники Данфос.

Мне теплообменники по барабану... так что не в плане рекламы - по моим наблюдениям - лидер Alfa Laval
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-ms-
сообщение 17.1.2007, 19:03
Сообщение #11


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.3.2005
Из: С-Пб
Пользователь №: 571



Если нада могу кинуть Данфос HEX...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 17.1.2007, 19:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Олег185 @ Jan 12 2007, 09:59 )
А самому как нибудь....

Уважаемый!
Если вы Готовы(созрели) отвечать(взять ответственность-материальный) за результат-нет проблем.
Цена вопроса-десятки тысяч рублей. Если первый раз-лучше к дилерам(Игорь Борисов)
Технически- можно(форум просветил(тит))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 18.1.2007, 9:52
Сообщение #13





Guest Forum






Если не доверяете попросите рассчитать и потом пересчитайте их результаты по другой программе или руками. Я считал пару лет назад эт не трудно, единственное что все данные о теплообменниках у изготовителя, а подбирать с помощью ручного расчета большой геморрой. :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макар
сообщение 6.2.2007, 0:34
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.2.2007
Пользователь №: 5858



Практика показывает, лучше емкостных теплобменников (косвенного нагрева) нет ничего. Но приходится жертвовать площадью помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 6.2.2007, 16:06
Сообщение #15





Guest Forum






Программа Cas 200 подбор пластинчатых теплообменников - находится в свободном доступе - просто освоить и главное легко найти в инете по поисковику

Добавлено - 16:10
Да кстати пытался считать по различным прогам один и тот же теплообменник - есть разница в площади теплообмена ( мне кажется что это происходит из за различного рисунка пластин - соответственно различен коэффициент теплопередачи между греющей и нагреваемой стороной, а может составители забили в прогу разные коэффициенты теплопередачи под одни и те же пластины)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.2.2007, 16:14
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Алхимик @ Feb 6 2007, 16:06 )
Программа Cas 200 подбор пластинчатых теплообменников - находится в свободном доступе - просто освоить и главное легко найти в инете по поисковику

Уж давно есть Cas 2000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 6.2.2007, 16:20
Сообщение #17





Guest Forum






Знаю про Cas 2000 но в свободном доступе её нет - они есть лишь у менеджеров Альфы . Cas 200 спокойно можно обойтись для ориентировочного расчёта (сомневаюсь что будут считать многоходовой пластинчатый теплообменник или же такие жидкие среды которые не забиты в Cas200).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 6.2.2007, 21:33
Сообщение #18





Guest Forum






А могут ли просчитать эти проги 2- ступенчатый пластинчатый теплообменник, говорят, есть такие блочные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nau_*
сообщение 7.2.2007, 9:45
Сообщение #19





Guest Forum






Да. Могут. На них Сas200 или 2000 и считают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 7.2.2007, 10:02
Сообщение #20





Guest Forum






Про двухступенчатый пластинчатый теплообменник слышу впервые, есть теплообменник с 2 мя пакетами пластин, между ними промежуточная плита. Думается был задан вопрос о блочном тепловом пункте - тогда лучше обращайтесь к менеджерам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.2.2007, 10:08
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Алхимик @ Feb 7 2007, 10:02 )
Думается был задан вопрос о блочном тепловом пункте - тогда лучше обращайтесь к менеджерам.

Угу... Вообще не пойму в чем кайф самостоятельного подбора\расчета... Разве только в плане самообразования... Толщина пластин различных производителей отлична, и поэтому не стоит на Гас 200\2000 считать что либо отличное от Альфы Лаваль... Но если вы сбросите заявку на альфалавалевское мыло - вас и вашу заявку быстренько переадресуют свободному диллеру, который за пару часиков даст ответ... никакого гимора, а главное - отсутствие ответственности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 7.2.2007, 10:30
Сообщение #22





Guest Forum






Слава пытливым умам!!! Пусть человек посчитает сам если есть время конечно и разберётся, и в конечном счёте обратится к менеджерам - но будет в курсе вопроса и получит знания. В своё время был фанатом пластинчатых теплообменников - этот фанатизм и погнала меня на завод в г. Королёв, о чём ни в коем случае не жалею.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 11.2.2007, 17:11
Сообщение #23





Guest Forum






В приложениях СП 41-101-95 есть все ответы на заданные вами вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*
сообщение 12.2.2007, 12:18
Сообщение #24





Guest Forum






Возможно ли применение пластинчатого теплообменика в системе подготовки нефти? (а именно охлаждение товарной нефти до температуры транспартировки. и как расчитать потери давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 12.2.2007, 13:29
Сообщение #25





Guest Forum






Всё той же прогой Саs там кажись параметр нефть есть (насчёт сырой нефти не знаю). Пластинчатые т/о вещь хорошая - но для продуктов с высокой вязкостью я думаю не подойдёт ибо потеря давления будет большой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evharitsky_*
сообщение 12.2.2007, 15:07
Сообщение #26





Guest Forum






ИМХО пластинчатый теплообменник не стоит считать самостоятельно.
Значительно проще: свяжитесь с поставщиком, заполните опросник и подождите немного.
Доводы в пользу такого варианта:
во-первых у разных производителей разные пластины и прокладки;
во-вторых при расчёте возникает много вариантов, выбрать из которых оптимальный непросто;
в-третьих, как уже писали выше, за правильность расчёта несёт ответственность поставщик.
Для оптимального решения Вашей задачи рекомендую обратиться сразу к нескольким поставщикам wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 12.2.2007, 15:59
Сообщение #27





Guest Forum






Не к менеджерам обратиться - дело пральное конечно. Но есть ведь в людях тяга к познаниям - пусть сами для себя посчитают а потом к менеджерам - или мозги только у менеджеров есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ученый_*
сообщение 15.2.2007, 12:00
Сообщение #28





Guest Forum






Доброго.... Начнем .... Эх чувствуется некое непонимание пройденного материала. Чтож начнем ликбез....
1. Существуют понятия- последовательное или паралельное подключение.
2. Зависимое или не зависимое.
3. Ступенчатость иситемы.
4. Автоматизация.
5. Расход на отопление должен превышать расход на ГВС....
6. Пластинчатыю теплообменники бывают разные. например с постоянным гидравлическим сопротивлением или переменным. есть и смешанные. Вопрос в другом: " Нужны какие теплообменники? Эффективные или ..." Вопрос цены...
Лучше кожухо трубные.. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 15.2.2007, 13:35
Сообщение #29





Guest Forum






To Ученый : просветите плиз про пластинчатые теплообменники с изменяемым гидравлическим сопротивлением. Чем его меняют (при одинаковом расходе и количестве пластин) ?

To Алхимик : был случай обратились к менеджерам подобрать, задача была проста 2 очереди строительства и соответственно в теплообменники надо было просто добавить пластин.
2 дня бодались с ними что б они пободрали так , что б не надо было менять пластины, а просто добавить. Так что не только тяга к знаниям заставляет изучать такие вопросы более досконально. biggrin.gif
хотя мож нарвались на менеджера такого непонятливого или он просто хотел денег поднять.
Старые пластинки забрал новые поставил , старые загнал biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 19.2.2007, 12:08
Сообщение #30





Guest Forum






Мдеееее.... мощность теплообменника увеличивается добавлением пластин..... так что скорей всего "нарвались", либо человеку просто не хотелось мучаться с пластинами и он поставил новый пакет с новыми прокладками.
Насчёт переменного гидравлического режима - можно поподробнее?
Думается сопротивление теплообменника повышается/понижается из за повышения/повышения турбулизации потока в межпластинчатом пространстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.2.2007, 12:23
Сообщение #31





Guest Forum






Вот мне тож интересно, можно менять скоростью и количеством пластин, но вряд ли будут его разбирать а регулирование у нас качественно по температуре значит и расход должен быть постоянен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirotechnik
сообщение 25.2.2007, 8:21
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 25.2.2007
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233



Каждый производитель ПТОА создает свою программу расчета исходя из геометрии рельефа пластин, материалов, применяемых при изготовлении, присоединительных элементов, куда и закладывает значения теплотех. коэф-тов, много коэф-тов забивается из практических испытаний. Распространять данную инф-цию они не намерены - проще воспользоваться услугами дилеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 26.2.2007, 15:49
Сообщение #33





Guest Forum






"Безумству храбрых поем мы песни"
Горький "Песня о соколе"
ОАО"Белстройиндустрия" бесплатно распостроняет программу по расчету теплообменников.
Вот их телефон: (37517)219-74-06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Vlad_*
сообщение 28.2.2007, 16:57
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Алхимик @ Feb 7 2007, 10:02 )
Про двухступенчатый пластинчатый теплообменник слышу впервые, ...

http://www.teplo-komplex.mgn.ru/1/PHE.htm

У них прям так и написано двухступенчатый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Vlad_*
сообщение 28.2.2007, 17:08
Сообщение #35





Guest Forum






Насчет ответственности красиво говорите. Только не раз сталкивались с ситуацией, когда чтобы снизить стоимость ПТ снижали кол-во пластин, а потом ой извините, но придется доплатить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vladtk_*
сообщение 17.3.2007, 20:40
Сообщение #36





Guest Forum






Ну раз все из альфа лаваль молчат так оно и есть ( это я про ответственность)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 23.3.2007, 14:37
Сообщение #37





Guest Forum






Ответ из Альфа-Лаваль. Мы никогда не занижаем площади теплообмена в целях снижения цены - поэтому наши теплообменники зачастую дороже других. Но зато нашим клиентам нет нужды добавлять пластины в установленный теплообменник для соответсвия оного параметрам технического задания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гость_*
сообщение 26.3.2007, 18:56
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Guest @ Feb 6 2007, 22:33 )
А могут ли просчитать эти проги 2- ступенчатый пластинчатый теплообменник, говорят, есть такие блочные?

Теплообменник двухходовой, расчет сделают по заполненым опросникам.
Такой теплообменник еще называют моноблоком.
По расчетам лучше к Ирине Назаровой в Альфа Лаваль Поток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 29.3.2007, 16:39
Сообщение #39





Guest Forum






Кстати привет ей и Андрею Белинскому, ежели такой ещё у вас работает. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оле-Лукойе_*
сообщение 2.4.2007, 12:35
Сообщение #40





Guest Forum






Андрей Белинский работает, он сейчас руководитель Технико-коммерческого центра Альфа Лаваль. От кого привет передавать? Можно в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 4.4.2007, 16:47
Сообщение #41





Guest Forum






Ссылка на Cas 200:
http://www.amtnet.ru/catalog8/47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ANDREW (72)_*
сообщение 23.5.2007, 10:14
Сообщение #42





Guest Forum






Запросить расчет теплообменника FUNKE можно здесь :
http://funke-tmn.ru/index.php?option=com_f...ms&Itemid=7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fisher
сообщение 24.5.2007, 15:29
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 4139



Почему выбирали именно пластинчатый?
Взвесьте все за и против. Может лучше ТТАИ?

ТТАИ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 24.5.2007, 15:33
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



Уважаемый Фишер, каковы сроки поставки на Ваши ТТАИ??

В декабре моему клиенту обещали срок 3 месяца. blink.gif Это нормально?
Разборный я ему сделал за 2 недели. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fisher
сообщение 24.5.2007, 15:47
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 4139



Это оборудование как и все остальное в мире не является моим (проекты, установка, монтаж, а в основном наладка систем), главное подобрать его правильно! biggrin.gif
А данные ТТАИ установлены на практике и поставка (когда сами забирали - по габаритам несколько свободно влазит в легковую, когда автобусом передавали) была максимум две-три недели, правда расстояние Крым-центр...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 24.5.2007, 21:56
Сообщение #46


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Филиал FUNKE появился в моем городе. Как "потенциальный" клиент присутствовал на презентации. В целом ничего нового и интересного. Я пластинчатые теплообменики похоронил лет 7 тому назад.
Единственное, что порадовало: вместе с бумажными проспектами стали давать расчетную программу на CD.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.5.2007, 0:42
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



По каким критериям похоронили?
Стоимость?
Качество?
Особенности эксплуатации?
Или?
Именно личные впечатления интересуют.

Сообщение отредактировал инж323 - 25.5.2007, 0:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 25.5.2007, 10:17
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



Сэму

насчет нового и интересного можно поспорить smile.gif)

любопытно, почему от них отказались и что теперь применяете? неужели ТТаИ?? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 25.5.2007, 22:40
Сообщение #49


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Цитата
Сэму

насчет нового и интересного можно поспорить )


Уж чего чего, а спорить я люблю smile.gif

Цитата
По каким критериям похоронили?
Стоимость?
Качество?
Особенности эксплуатации?
Или?
Именно личные впечатления интересуют.


Начну с главного: итальянцы, англичане, и всякие другие немцы для нас, русских, в плане теплотехники не учителя. Имел случаи когда из-за рубежа их (иностранных супер пупер теплотехников) специально вызвали, чтоб со мной пободаться. Зря вызывали. Деньги потратили зря, буржуи иносранные. А вообще история давняя если есть желание- расскажу.

А теперь по теплообменникам:
Минусы:
1. Эксплуатация. Из практических замечаний: при качестве воды приходится чистить раз в две недели минимум. Работает как грязевик.
2. Срок эксплуатации (средний) 7 лет. Из пояснений на презентации: после этого их меняют или делают ПОПЫТКУ ремонта. Это при том, что простые скоростные трубные подогреватели работают по 20-40 лет и элементарно ремонтируются
3. Стоимость. Это главный показатель. Если бы они при соответсвующей мощности стоили на 20-30% дешевле трубных я бы подумал куда их приспособить, но соотношение 3 к 1. А при совокупности 1 и 2 п.п. они мне не нужны.

Плюсы:
Один и единственный: компактность. Я не думаю, что бы это было великим аргументом для замены старых проверенных временем скоростных трубных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.5.2007, 22:58
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



По поз.1: Не грязь имеется ввиду, а именно состав и его физ.хим. свойства. Но вы же ТСО, или котельная не ваша?
В ваших условиях- неоспоримо.Вы свой тн лучше знаете.
по поз.№2:В Москве сталкиваюсь с большим сроком службы, но и п.1 и прочая.Хотя мало они еще работают.По Скоростным- да, неубиваемая техника, спору нет.
поз.№3: Стоимость -да.Это для негородских ЦТП(ИТП).
И данный вами "+": для негородских ЦТП в условиях Москвы например перетягивает.
А в ваших условиях согласен с вашим выбором, они точно бюджетному( не совсем точное определение) абоненту не соответствуют и для Москвы( по моему тоже).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 27.5.2007, 6:45
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to Сэм Бруклин

1. А разве кожухотрубный не работает как грязевик??? (поставьте фильтр и никаких проблем, его и нужно чистить)
2. Чего же в них ремонтировать??? Если пластины нормльные, а не дешовые то все нормально.
3. Стоимость тоже вопрос спорный где пример???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 28.5.2007, 9:43
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



СЭМУ:
1. Очистка раз в 2 недели - у меня есть тоже такой объект, мой ПТО стоит на ГВСе, только у исходной воды коэффициент жесткости около 8!! вот и очистка раз в 2 недели. сделайте воду нормальной и все будет отлично.

2. Срок службы - понятие относительное. любое высокотехнологичное оборудование требует нормальной эксплуатации. А если обслуживать будет дядя Вася с ломом, то смысла никакого нет.

3. Стоимость. Не раз сталкивался с примером, что ПТО дешевле кожухотрубных.
Здесь нужно конкретное сравнение, а так - извините, СЭМ, это голословно. Все зависит от конкретных параметров и сред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.5.2007, 11:26
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Во насели то!
Ведь специально ж просил- именно субъективно , в его условиях.А вы уже другие варианты рассматриваете.
В каждом случае, условиях и нужно рассатривать целесообразность применения того или иного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_proteplo_*
сообщение 19.3.2008, 13:48
Сообщение #54





Guest Forum






Подскажите кто работал в программе CAS200, есть ли у кого среда R22 (фреон)...нашел в папке с программой файлы с названиями фреонов, но они имеют расширение FLD можно ли их как-то подключить к программе. bang.gif
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Basil_*
сообщение 23.4.2008, 16:18
Сообщение #55





Guest Forum






Цитата(proteplo @ 19.3.2008, 14:48) [snapback]232581[/snapback]
Подскажите кто работал в программе CAS200, есть ли у кого среда R22 (фреон)...нашел в папке с программой файлы с названиями фреонов, но они имеют расширение FLD можно ли их как-то подключить к программе. bang.gif
Заранее благодарен

Да, очень интересно! Ждем ответа helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АСcЦК_*
сообщение 24.4.2008, 9:50
Сообщение #56





Guest Forum






Рекомендую обратиться в "Машинпекс". Там всё Вам посчитает проектировщик (бесплатно) и представит расчёт. Обратитесь только правильно..мол хочу у Вас купить , а какой мощности не знаю.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taboshar
сообщение 24.4.2008, 16:32
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12917



Программа по расчёту теплообменников Альфа Лаваль CAS200, если не изменяет память, не позволяет добавлять свои среды, а работает только на тех, которые имеются в программе. Сейчас производитель распространяет новую программу - АльфаСелект, там количество сред значительно больше, и по-моему, можно добавлять свои. Лаваль периодически раздаёт проектировщикам диски с программами на выставках, наверное, можно обратится к ним напрямую и попросить программку.
А что касается бесплатных расчётов Машимпэкса - так любой производитель вам свой теплообменник посчитает. Сам или к дилеру направит. И совершенно бесплатно. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teplo_Lelik_*
сообщение 6.5.2008, 20:39
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(Taboshar @ 24.4.2008, 17:32) [snapback]247026[/snapback]
Программа по расчёту теплообменников Альфа Лаваль CAS200, если не изменяет память, не позволяет добавлять свои среды, а работает только на тех, которые имеются в программе. Сейчас производитель распространяет новую программу - АльфаСелект, там количество сред значительно больше, и по-моему, можно добавлять свои. Лаваль периодически раздаёт проектировщикам диски с программами на выставках, наверное, можно обратится к ним напрямую и попросить программку.
А что касается бесплатных расчётов Машимпэкса - так любой производитель вам свой теплообменник посчитает. Сам или к дилеру направит. И совершенно бесплатно. rolleyes.gif

На данный момент, Т/О Альфа Лаваль считаются в новом касс !!! Если ёсть какие вопросы по касс то можете задавать,что известно объясню))) Что неизвестно узнаю на Альфа Лаваль blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Teplo_Lelik_*
сообщение 22.8.2008, 11:45
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(ТТГВ @ 27.5.2007, 7:45) [snapback]125964[/snapback]
to Сэм Бруклин

1. А разве кожухотрубный не работает как грязевик??? (поставьте фильтр и никаких проблем, его и нужно чистить)
2. Чего же в них ремонтировать??? Если пластины нормльные, а не дешовые то все нормально.
3. Стоимость тоже вопрос спорный где пример???


Стоимость thumbdown.gif Звоните на Водокомфорт говорите ,что вам в другом месте сделали дешевле, пару - тройку раз позвоните они Вам скидку 40% дают bang.gif

Когда за ценовой политикой Альфа Лаваль следить будет никому неизвестно spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplobel_*
сообщение 20.11.2008, 13:47
Сообщение #60





Guest Forum






Рекомендую обратить внимание на белорусские теплообменники (достаточно много представителей в регионах РФ)
Выпускают 7 типоразмеров, 2 типа пластин, а главное- программы расчета разработаны не производителем (каждый производитель заинтересован занижать площадь ПТО), а специализированным институтом при АН РБ (такое законодательство).
Качество достаточно хорошее, материалы - стандартные, а цены очень приятные.
e-mail: teplobmen1@mail.ru
(+375-29) 602-66-94
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 20.11.2008, 15:01
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(teplobel @ 20.11.2008, 14:47) [snapback]317407[/snapback]
Рекомендую обратить внимание


Халявная реклама banned2.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polman
сообщение 12.1.2009, 17:43
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 14.11.2007
Из: москва
Пользователь №: 12894



Действительно как фреоны подключать??? Никто не разобрался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ilhan_*
сообщение 23.11.2009, 23:43
Сообщение #63





Guest Forum






Я из паяных посоветовал бы Swep. Качество на высоте при умеренных ценах. В Москве их продает компания Промэнерго. Они и рассчитают и подберут все, что необходимо. А теплообменники Данфосс делают в Китае...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.11.2009, 9:57
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ilhan @ 23.11.2009, 22:43) *
А теплообменники Данфосс делают в Китае...

blink.gif
А бывшее LPM в Финляндии что тогда делает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 24.11.2009, 10:45
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(jota @ 24.11.2009, 10:57) *
blink.gif
А бывшее LPM в Финляндии что тогда делает?

а в Финляндии их делают приезжие китайцы. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ilhan_*
сообщение 24.11.2009, 18:12
Сообщение #66





Guest Forum






Извиняюсь за Китай smile.gif
Теплообменники для теплоснабжения действительно делают на LPM. В Китае делают паяные теплообменники для холодоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
petroff
сообщение 16.1.2017, 13:32
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.1.2017
Из: ростов на дону
Пользователь №: 313117



Если кому интересно, эти ребята программа расчета дают расчетную программу для теплообменников. Рассчитывал теплообменник на их программе для подогрева бассейна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий 50
сообщение 24.1.2017, 14:48
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.1.2015
Пользователь №: 256475



Можно посчитать здесь: http://www.pto-service.com/services/podbor/
Грамотные ребята. Считают Ридан, Лаваль и др. Естественно бесплатно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 19:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных