	 |  Пластинчатый теплообменник , Помогите плиз!!! |  |  |  
	
		| Гость_Олег185_* | 
				  11.1.2007, 13:37 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	3 страниц  1 2 3 > |  |  
	Ответов
(1 - 67)
	 
	
		|  | 
				  11.1.2007, 13:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 442
 Регистрация: 20.7.2004
 Пользователь №: 73
 
 
 
  
 | 
				Обратитесь к производителю (или продавцу) теплообменников. Они вам сделают расчет по вашему ТЗ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.1.2007, 14:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 483
 Регистрация: 4.7.2006
 Пользователь №: 3311
 
 
 
  
 | 
				Производитель вышлет вам форму которую вы заполните, через некотрое время сделают расчет, и скажут вам ваш типорзмер. Сдесь же и цену узнаете.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2007, 10:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 838
 Регистрация: 24.4.2006
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 2710
 
 
 
  
 | 
				Если очень хочется, то можно.Посчитайте по программам:А-Лаваль, Ридан, Данфосс...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.1.2007, 15:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 483
 Регистрация: 4.7.2006
 Пользователь №: 3311
 
 
 
  
 | 
				Достаточно узкая специализация, пластинчатые теплообменники, рассчет очень трудоемок, как любого теплообменного аппарата. Так что проще сделать расчет программой, в них же и менеджеры с завода считают, в общем это их специализация их хлеб, пусть считают, вам то всего навсего факс отправить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  12.1.2007, 15:03 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Токмо к дилерам! ПТ - стоит дофига... если ошибуться - заменят... А если Вы?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  15.1.2007, 9:10 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Возьми теплообменники Данфос. У них есть программа расчетов Данфос HEX. Ее можно найти в НЭТе на сайте WWW.danfoss.ru или позвонить в офис (495) 792 57 57 в Москве. Там можно узнать телефон региональных представителей. Программа эта простая и очень удобная. Возьмеш у них также другие полезные программы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.1.2007, 18:37 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 20.3.2005
 Из: С-Пб
 Пользователь №: 571
 
 
 
  
 | 
				Данфосовская прока поможет тока предварительно, всеравно у каждого производителя диаметры подключения отличаются (на одной и той-же нагрузке). Есть смысл непосредственно работать с поставщиком по удобной им форме. Есть фирма APV (Москвичи), работают быстро, рекомендую...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  17.1.2007, 18:42 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Guest @ Jan 15 2007, 09:10 ) Возьми теплообменники Данфос.  Мне теплообменники по барабану... так что не в плане рекламы - по моим наблюдениям - лидер Alfa Laval
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.1.2007, 19:03 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 20.3.2005
 Из: С-Пб
 Пользователь №: 571
 
 
 
  
 | 
				Если нада могу кинуть Данфос HEX...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.1.2007, 19:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 838
 Регистрация: 24.4.2006
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 2710
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Олег185 @ Jan 12 2007, 09:59 ) А самому как нибудь.... Уважаемый! Если вы Готовы(созрели) отвечать(взять ответственность-материальный) за результат-нет проблем. Цена вопроса-десятки тысяч рублей. Если первый раз-лучше к дилерам(Игорь Борисов) Технически- можно(форум просветил(тит))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Pavlik_* | 
				  18.1.2007, 9:52 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Если не доверяете попросите рассчитать и потом пересчитайте их результаты по другой программе или руками. Я считал пару лет назад эт не трудно, единственное что все данные о теплообменниках у изготовителя, а подбирать с помощью ручного расчета большой геморрой.  :wacko:
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.2.2007, 0:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 2.2.2007
 Пользователь №: 5858
 
 
 
  
 | 
				Практика показывает, лучше емкостных теплобменников (косвенного нагрева) нет ничего. Но приходится жертвовать площадью помещения.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Алхимик_* | 
				  6.2.2007, 16:06 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Программа Cas 200 подбор пластинчатых теплообменников - находится в свободном доступе - просто освоить и главное легко найти в инете по поисковику 
 Добавлено - 16:10
 Да кстати пытался считать по различным прогам один и тот же теплообменник - есть разница в площади теплообмена ( мне кажется что это происходит из за различного рисунка пластин - соответственно различен коэффициент теплопередачи между греющей и нагреваемой стороной, а может составители забили в прогу разные коэффициенты теплопередачи под одни и те же пластины)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  6.2.2007, 16:14 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Алхимик @ Feb 6 2007, 16:06 ) Программа Cas 200 подбор пластинчатых теплообменников - находится в свободном доступе - просто освоить и главное легко найти в инете по поисковику  Уж давно есть Cas 2000
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Алхимик_* | 
				  6.2.2007, 16:20 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Знаю про Cas 2000 но в свободном доступе её нет - они есть лишь у менеджеров Альфы . Cas 200  спокойно можно обойтись для ориентировочного расчёта (сомневаюсь что будут считать многоходовой пластинчатый теплообменник или же такие жидкие среды которые не забиты в Cas200).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  6.2.2007, 21:33 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А могут ли просчитать эти проги  2- ступенчатый пластинчатый теплообменник, говорят, есть такие блочные?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Nau_* | 
				  7.2.2007, 9:45 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Да. Могут. На них Сas200 или 2000 и считают.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Алхимик_* | 
				  7.2.2007, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Про двухступенчатый пластинчатый теплообменник слышу впервые, есть теплообменник с 2 мя пакетами пластин, между ними промежуточная плита. Думается был задан вопрос о блочном тепловом пункте - тогда лучше обращайтесь к менеджерам.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  7.2.2007, 10:08 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Алхимик @ Feb 7 2007, 10:02 ) Думается был задан вопрос о блочном тепловом пункте - тогда лучше обращайтесь к менеджерам.  Угу... Вообще не пойму в чем кайф самостоятельного подбора\расчета... Разве только в плане самообразования... Толщина пластин различных производителей отлична, и поэтому не стоит на Гас 200\2000 считать что либо отличное от Альфы Лаваль... Но если вы сбросите заявку на альфалавалевское мыло - вас и вашу заявку быстренько переадресуют свободному диллеру, который за пару часиков даст ответ... никакого гимора, а главное - отсутствие ответственности...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Алхимик_* | 
				  7.2.2007, 10:30 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Слава пытливым умам!!! Пусть человек посчитает сам если есть время конечно и разберётся, и в конечном счёте обратится к менеджерам - но будет в курсе вопроса и получит знания. В своё время был фанатом пластинчатых теплообменников - этот фанатизм и погнала меня на завод в г. Королёв, о чём ни в коем случае не жалею.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_xenon_* | 
				  11.2.2007, 17:11 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				В приложениях СП 41-101-95 есть все ответы на заданные вами вопросы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Гость_Игорь_* | 
				  12.2.2007, 12:18 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Возможно ли применение пластинчатого теплообменика в системе подготовки нефти? (а именно охлаждение товарной нефти до температуры транспартировки. и как расчитать потери давления?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Алхимик_* | 
				  12.2.2007, 13:29 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Всё той же прогой Саs там кажись параметр нефть есть (насчёт сырой нефти не знаю). Пластинчатые т/о вещь хорошая - но для продуктов с высокой вязкостью я думаю не подойдёт ибо потеря давления будет большой.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_evharitsky_* | 
				  12.2.2007, 15:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				ИМХО пластинчатый теплообменник не стоит считать самостоятельно. Значительно проще: свяжитесь с поставщиком, заполните опросник и подождите немного. Доводы в пользу такого варианта: во-первых у разных производителей разные пластины и прокладки; во-вторых при расчёте возникает много вариантов, выбрать из которых оптимальный непросто; в-третьих, как уже писали выше, за правильность расчёта несёт ответственность поставщик. Для оптимального решения Вашей задачи рекомендую обратиться сразу к нескольким поставщикам     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Алхимик_* | 
				  12.2.2007, 15:59 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Не к менеджерам обратиться - дело пральное конечно. Но есть ведь в людях тяга к познаниям - пусть сами для себя посчитают а потом к менеджерам - или мозги только у менеджеров есть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ученый_* | 
				  15.2.2007, 12:00 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Доброго.... Начнем .... Эх чувствуется некое непонимание пройденного материала. Чтож начнем ликбез.... 1. Существуют понятия- последовательное или паралельное подключение. 2. Зависимое или не зависимое. 3. Ступенчатость иситемы. 4. Автоматизация. 5. Расход на отопление должен превышать расход на ГВС.... 6. Пластинчатыю теплообменники бывают разные. например с постоянным гидравлическим сопротивлением или переменным. есть и смешанные. Вопрос в другом: " Нужны какие теплообменники? Эффективные или ..." Вопрос цены... Лучше кожухо трубные..    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Pavlik_* | 
				  15.2.2007, 13:35 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				To Ученый : просветите плиз про пластинчатые теплообменники с изменяемым гидравлическим сопротивлением. Чем его меняют (при одинаковом расходе и количестве пластин) ? To Алхимик : был случай обратились к менеджерам подобрать, задача была проста 2 очереди строительства и соответственно в теплообменники надо было просто добавить пластин. 2 дня бодались с ними что б они пободрали так , что б не надо было менять пластины, а просто добавить. Так что не только тяга к знаниям заставляет изучать такие вопросы более досконально.     хотя мож нарвались на менеджера такого непонятливого или он просто хотел денег поднять. Старые пластинки забрал новые поставил , старые загнал     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Алхимик_* | 
				  19.2.2007, 12:08 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Мдеееее.... мощность теплообменника увеличивается добавлением пластин..... так что скорей всего "нарвались", либо человеку просто не хотелось мучаться с пластинами и он поставил новый пакет с новыми прокладками.Насчёт переменного гидравлического режима - можно поподробнее?
 Думается сопротивление теплообменника повышается/понижается из за повышения/повышения турбулизации потока в межпластинчатом пространстве.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Pavlik_* | 
				  19.2.2007, 12:23 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Вот мне тож интересно, можно менять скоростью и количеством пластин, но вряд ли будут его разбирать а регулирование у нас качественно по температуре значит и расход должен быть постоянен.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.2.2007, 8:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 25.2.2007
 Из: Уренгой
 Пользователь №: 6233
 
 
 
  
 | 
				Каждый производитель ПТОА создает свою программу расчета исходя из геометрии рельефа пластин, материалов, применяемых при изготовлении, присоединительных элементов, куда и закладывает значения теплотех. коэф-тов, много коэф-тов забивается из практических испытаний. Распространять данную инф-цию они не намерены - проще воспользоваться услугами дилеров.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_xenon_* | 
				  26.2.2007, 15:49 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				"Безумству храбрых поем мы песни"Горький "Песня о соколе"
 ОАО"Белстройиндустрия" бесплатно распостроняет программу по расчету теплообменников.
 Вот их телефон: (37517)219-74-06
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Гость_Vlad_* | 
				  28.2.2007, 16:57 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Алхимик @ Feb 7 2007, 10:02 ) Про двухступенчатый пластинчатый теплообменник слышу впервые, ...http://www.teplo-komplex.mgn.ru/1/PHE.htm У них прям так и написано двухступенчатый.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Гость_Vlad_* | 
				  28.2.2007, 17:08 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Насчет ответственности красиво говорите. Только не раз сталкивались с ситуацией, когда чтобы снизить стоимость ПТ снижали кол-во пластин, а потом ой извините, но придется доплатить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Vladtk_* | 
				  17.3.2007, 20:40 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Ну раз все из альфа лаваль молчат так оно и есть ( это я про ответственность)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  23.3.2007, 14:37 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Ответ из Альфа-Лаваль. Мы никогда не занижаем площади теплообмена в целях снижения цены - поэтому наши теплообменники зачастую дороже других. Но зато нашим клиентам нет нужды добавлять пластины в установленный теплообменник для соответсвия оного параметрам технического задания.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Гость_Гость_* | 
				  26.3.2007, 18:56 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Guest @ Feb 6 2007, 22:33 ) А могут ли просчитать эти проги  2- ступенчатый пластинчатый теплообменник, говорят, есть такие блочные?  Теплообменник двухходовой, расчет сделают по заполненым опросникам. Такой теплообменник еще называют моноблоком. По расчетам лучше к Ирине Назаровой в Альфа Лаваль Поток
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Алхимик_* | 
				  29.3.2007, 16:39 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Кстати привет ей и Андрею Белинскому, ежели такой ещё у вас работает.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Оле-Лукойе_* | 
				  2.4.2007, 12:35 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Андрей Белинский работает, он сейчас руководитель Технико-коммерческого центра Альфа Лаваль. От кого привет передавать? Можно в личку.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  4.4.2007, 16:47 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_ANDREW (72)_* | 
				  23.5.2007, 10:14 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2007, 15:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 83
 Регистрация: 26.9.2006
 Пользователь №: 4139
 
 
 
  
 | 
				Почему выбирали именно пластинчатый?  Взвесьте все за и против. Может лучше ТТАИ?ТТАИ |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2007, 15:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 524
 Регистрация: 22.5.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 8664
 
 
 
  
 | 
				Уважаемый Фишер, каковы сроки поставки на Ваши ТТАИ?? В декабре моему клиенту обещали срок 3 месяца.     Это нормально? Разборный я ему сделал за 2 недели.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2007, 15:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 83
 Регистрация: 26.9.2006
 Пользователь №: 4139
 
 
 
  
 | 
				Это оборудование как и все остальное в мире не является моим (проекты, установка, монтаж, а в основном наладка систем), главное подобрать его правильно!     А данные ТТАИ установлены на практике и поставка (когда сами забирали - по габаритам несколько свободно влазит в легковую, когда автобусом передавали) была максимум две-три недели, правда расстояние Крым-центр...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2007, 21:56 |  
		| 
 Гл. инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 144
 Регистрация: 24.1.2005
 Из: Ногинск
 Пользователь №: 385
 
 
 
  
 | 
				Филиал FUNKE появился в моем городе. Как "потенциальный" клиент присутствовал на презентации. В целом ничего нового и интересного. Я пластинчатые теплообменики похоронил лет 7 тому назад. Единственное, что порадовало: вместе с бумажными проспектами стали давать расчетную программу на CD.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.5.2007, 0:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				По каким критериям похоронили?Стоимость?
 Качество?
 Особенности эксплуатации?
 Или?
 Именно личные впечатления интересуют.
 
 Сообщение отредактировал инж323 - 25.5.2007, 0:45
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.5.2007, 10:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 524
 Регистрация: 22.5.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 8664
 
 
 
  
 | 
				Сэму насчет нового и интересного можно поспорить   ) любопытно, почему от них отказались и что теперь применяете? неужели ТТаИ??    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.5.2007, 22:40 |  
		| 
 Гл. инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 144
 Регистрация: 24.1.2005
 Из: Ногинск
 Пользователь №: 385
 
 
 
  
 | 
				Цитата Сэму
 насчет нового и интересного можно поспорить )
 Уж чего чего, а спорить я люблю    Цитата По каким критериям похоронили?Стоимость?
 Качество?
 Особенности эксплуатации?
 Или?
 Именно личные впечатления интересуют.
 Начну с главного: итальянцы, англичане, и всякие другие немцы для нас, русских, в плане теплотехники не учителя. Имел случаи когда из-за рубежа их (иностранных супер пупер теплотехников) специально вызвали, чтоб со мной пободаться. Зря вызывали. Деньги потратили зря, буржуи иносранные. А вообще история давняя если есть желание- расскажу. А теперь по теплообменникам: Минусы: 1. Эксплуатация. Из практических замечаний: при качестве воды приходится чистить раз в две недели минимум. Работает как грязевик.  2. Срок эксплуатации (средний) 7 лет. Из пояснений на презентации: после этого их меняют или делают ПОПЫТКУ ремонта. Это при том, что простые скоростные трубные подогреватели работают по 20-40 лет и элементарно ремонтируются 3. Стоимость. Это главный показатель. Если бы они при соответсвующей мощности стоили на 20-30% дешевле трубных  я бы подумал куда их приспособить, но соотношение 3 к 1. А при совокупности 1 и 2 п.п. они мне не нужны. Плюсы: Один и единственный: компактность. Я не думаю, что бы это было великим аргументом для замены старых проверенных временем скоростных трубных.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.5.2007, 22:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				По поз.1: Не грязь имеется ввиду, а именно состав и его физ.хим. свойства. Но вы же ТСО, или котельная не ваша?В ваших условиях- неоспоримо.Вы свой тн лучше знаете.
 по поз.№2:В Москве сталкиваюсь с большим сроком службы, но и п.1 и прочая.Хотя мало они еще работают.По Скоростным- да, неубиваемая техника, спору нет.
 поз.№3: Стоимость -да.Это для негородских ЦТП(ИТП).
 И данный вами "+": для негородских ЦТП в условиях Москвы например перетягивает.
 А в ваших условиях согласен с вашим выбором, они точно бюджетному( не совсем точное определение) абоненту не соответствуют и для Москвы( по моему тоже).
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2007, 6:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 309
 Регистрация: 14.7.2005
 Из: г. Хабаровск
 Пользователь №: 975
 
 
 
  
 | 
				to Сэм Бруклин
 1. А разве кожухотрубный не работает как грязевик??? (поставьте фильтр и никаких проблем, его и нужно чистить)
 2. Чего же в них ремонтировать??? Если пластины нормльные, а не дешовые то все нормально.
 3. Стоимость тоже вопрос спорный где пример???
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.5.2007, 9:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 524
 Регистрация: 22.5.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 8664
 
 
 
  
 | 
				СЭМУ:1. Очистка раз в 2 недели - у меня есть тоже такой объект, мой ПТО стоит на ГВСе, только у исходной воды коэффициент жесткости около 8!! вот и очистка раз в 2 недели. сделайте воду нормальной и все будет отлично.
 
 2. Срок службы - понятие относительное. любое высокотехнологичное оборудование требует нормальной эксплуатации. А если обслуживать будет дядя Вася с ломом, то смысла никакого нет.
 
 3. Стоимость. Не раз сталкивался с примером, что ПТО дешевле кожухотрубных.
 Здесь нужно конкретное сравнение, а так - извините, СЭМ, это голословно. Все зависит от конкретных параметров и сред.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.5.2007, 11:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Во насели то!Ведь специально ж просил- именно субъективно , в его условиях.А вы уже другие варианты рассматриваете.
 В каждом случае, условиях  и нужно рассатривать целесообразность применения того или иного оборудования.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_proteplo_* | 
				  19.3.2008, 13:48 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Подскажите кто работал в программе CAS200, есть ли у кого среда R22 (фреон)...нашел в папке с программой файлы с названиями фреонов, но они имеют расширение FLD можно ли их как-то подключить к программе.    Заранее благодарен
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Basil_* | 
				  23.4.2008, 16:18 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(proteplo @ 19.3.2008, 14:48) [snapback]232581[/snapback] Подскажите кто работал в программе CAS200, есть ли у кого среда R22 (фреон)...нашел в папке с программой файлы с названиями фреонов, но они имеют расширение FLD можно ли их как-то подключить к программе.    Заранее благодаренДа, очень интересно! Ждем ответа    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_АСcЦК_* | 
				  24.4.2008, 9:50 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Рекомендую обратиться в "Машинпекс". Там всё Вам посчитает проектировщик (бесплатно) и представит расчёт. Обратитесь только правильно..мол хочу у Вас купить , а какой мощности не знаю.....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2008, 16:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 62
 Регистрация: 15.11.2007
 Пользователь №: 12917
 
 
 
  
 | 
				Программа по расчёту теплообменников Альфа Лаваль CAS200, если не изменяет память, не позволяет добавлять свои среды, а работает только на тех, которые имеются в программе. Сейчас производитель распространяет новую программу - АльфаСелект, там количество сред значительно больше, и по-моему, можно добавлять свои. Лаваль периодически раздаёт проектировщикам диски с программами на выставках, наверное, можно обратится к ним напрямую и попросить программку. А что касается бесплатных расчётов Машимпэкса - так любой производитель вам свой теплообменник посчитает. Сам или к дилеру направит. И совершенно бесплатно.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Teplo_Lelik_* | 
				  6.5.2008, 20:39 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Taboshar @ 24.4.2008, 17:32) [snapback]247026[/snapback] Программа по расчёту теплообменников Альфа Лаваль CAS200, если не изменяет память, не позволяет добавлять свои среды, а работает только на тех, которые имеются в программе. Сейчас производитель распространяет новую программу - АльфаСелект, там количество сред значительно больше, и по-моему, можно добавлять свои. Лаваль периодически раздаёт проектировщикам диски с программами на выставках, наверное, можно обратится к ним напрямую и попросить программку. А что касается бесплатных расчётов Машимпэкса - так любой производитель вам свой теплообменник посчитает. Сам или к дилеру направит. И совершенно бесплатно.   На данный момент, Т/О Альфа Лаваль считаются в новом касс !!! Если ёсть какие вопросы по касс то можете задавать,что известно объясню))) Что неизвестно узнаю на Альфа Лаваль     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Teplo_Lelik_* | 
				   22.8.2008, 11:45 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ТТГВ @ 27.5.2007, 7:45) [snapback]125964[/snapback] to Сэм Бруклин
 1. А разве кожухотрубный не работает как грязевик??? (поставьте фильтр и никаких проблем, его и нужно чистить)
 2. Чего же в них ремонтировать??? Если пластины нормльные, а не дешовые то все нормально.
 3. Стоимость тоже вопрос спорный где пример???
 Стоимость       Звоните на Водокомфорт говорите ,что вам в другом месте сделали дешевле, пару - тройку раз позвоните они Вам скидку 40% дают         Когда за ценовой политикой Альфа Лаваль следить будет никому неизвестно     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_teplobel_* | 
				  20.11.2008, 13:47 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Рекомендую обратить внимание на белорусские теплообменники (достаточно много представителей в регионах РФ)Выпускают 7 типоразмеров, 2 типа пластин, а главное- программы расчета разработаны не производителем (каждый производитель заинтересован занижать площадь ПТО), а специализированным институтом при АН РБ (такое законодательство).
 Качество достаточно хорошее, материалы - стандартные, а цены очень приятные.
 e-mail: teplobmen1@mail.ru
 (+375-29) 602-66-94
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.11.2008, 15:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Цитата(teplobel @ 20.11.2008, 14:47) [snapback]317407[/snapback] Рекомендую обратить внимание Халявная реклама    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   12.1.2009, 17:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 14.11.2007
 Из: москва
 Пользователь №: 12894
 
 
 
  
 | 
				Действительно как фреоны подключать??? Никто не разобрался?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Ilhan_* | 
				  23.11.2009, 23:43 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Я из паяных посоветовал бы Swep. Качество на высоте при умеренных ценах. В Москве их продает компания Промэнерго. Они и рассчитают и подберут все, что необходимо. А теплообменники Данфосс делают в Китае...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2009, 9:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ilhan @ 23.11.2009, 22:43)  А теплообменники Данфосс делают в Китае...   А бывшее LPM в Финляндии что тогда делает?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2009, 10:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 24.11.2009, 10:57)    А бывшее LPM в Финляндии что тогда делает?а в Финляндии их делают приезжие китайцы.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Ilhan_* | 
				  24.11.2009, 18:12 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Извиняюсь за Китай   Теплообменники для теплоснабжения действительно делают на LPM. В Китае делают паяные теплообменники для холодоснабжения.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2017, 13:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 16.1.2017
 Из: ростов на дону
 Пользователь №: 313117
 
 
 
  
 | 
				Если кому интересно, эти ребята программа расчета  дают расчетную программу для теплообменников. Рассчитывал теплообменник на их программе для подогрева бассейна.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.1.2017, 14:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 16.1.2015
 Пользователь №: 256475
 
 
 
  
 | 
				Можно посчитать здесь: http://www.pto-service.com/services/podbor/ Грамотные ребята. Считают  Ридан, Лаваль и др. Естественно бесплатно)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |