Евгений Буш
сообщение 29.9.2016, 21:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Перестал двигаться шток 3-хходового клапана VF-3 DN-65. Работает 5-ый сезон, подклинивать начал еше в прошлый сезон, но простым постукиванием по корпусу "лечился". Сейчас клинануло хорошо. Привод АМВ-435 сняли и вручную вытягивали и втягивали, идет очень туго. Информацию по его ремонту не нашел. Может кто то сталкивался с такой проблемой или имеет опыт ремонта? Разрез клапана в техлистовке очень примитивен, Может есть его рисунок, типа цветной аксонометрии. Может какую химию применить для очистки?

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 29.9.2016, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
tiptop
сообщение 29.9.2016, 21:20
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евгений Буш @ 29.9.2016, 21:03) *
Разрез клапана в техлистовке очень примитивен, Может есть его рисунок, типа цветной аксонометрии.

Мне сейчас попался такой чертёжик:

Прикрепленный файл  VF3.png ( 60,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Раскрашивать лень было... smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2016, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.9.2016, 21:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



да какая тут аксонометрия Вам поможет! смотрите шток, направляющие, выработку, перекосы, грязцо... ручки и глазки Вам в помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 29.9.2016, 21:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



такой эскиз есть, но он не настолько нагляден, чтобы понять, например как работает устройство разгрузки по давлению...
Цитата
да какая тут аксонометрия Вам поможет! смотрите шток, направляющие, выработку, перекосы, грязцо... ручки и глазки Вам в помощь!
Да этот то народный алгоритм понятен. Хотелось бы что то поподробнее о порядке сборки и разборки. Может статистика кака по причинам массового выхода из строя данного девайса?....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных