Valya1206
сообщение 5.10.2016, 12:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.10.2016
Из: Сочи
Пользователь №: 306451



здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли шайбирование обратного трубопровода сетевой воды на вводе в жилой дом? опасно ли это? и есть ли расчеты для того чтоб рассчитать дроссельную диафрагму на обратный трубопровод, или подойдет та шайба которую рассчитывают на подающий трубопровод ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Галиев
сообщение 5.10.2016, 15:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Valya1206 @ 5.10.2016, 13:01) *
здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли шайбирование обратного трубопровода сетевой воды на вводе в жилой дом? опасно ли это? и есть ли расчеты для того чтоб рассчитать дроссельную диафрагму на обратный трубопровод, или подойдет та шайба которую рассчитывают на подающий трубопровод ???

В этом случае, давление в доме будет чуть меньше чем в подающем трубопроводе. Разницы в расчетах нет никакой, от перемены мест слагаемых сумма не изменится.
Вот только смысла в этом нет, дом должен оставаться под достаточным давлением и при отключении сетевых насосов, иначе батареи будут завоздушиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.10.2016, 15:50
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valya1206 @ 5.10.2016, 12:01) *
возможно ли шайбирование обратного трубопровода сетевой воды на вводе в жилой дом?

Возможно.

Евгений Буш : "Обратку шайбировали только тогда, когда статическое давление здания было выше давления обратки в тепловом узле..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 21:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных