Расчеты коэффициентов при наладке, Как правильно посчитать |
|
|
|
5.10.2016, 17:03
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Добрый день всем. Вот согласовываю Тех отчет и у меня вылезло несколько нюансов. Все коэффициенты я рассчитывал (Коэффициент избытка воздуха за котлом - α (α =21/(21-О2%), h - КОЭФФИЦИЕНТ РАЗБАВЛЕНИЯ ( h = 11,8/СО2%+(СО ППМ/10^4)) ; СО2 = (100*11,8)-(О2*4,76*11,8))/100 ; Z.... но эколог утверждает что я делаю не правильно. что если я делаю по методике Равича то все коэффициенты я должен брать с таблицы СВОЙСТВА И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ ПОЛНОГО СГОРАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА, а не считать . Эколог утверждает что раз мой газоанализатор меряет только О2, СО, и NOX то все данные я должен брать из таблицы. Но у меня не идеальное сгорание топлива!!! Разница действительно есть !!! небольшая, в третьем знаке, но есть!!! И он говорит что при проверке если эти цифры не совпадают с табличными значениями то у него будет ..... беда. И требует все пересчитать заново с табл. значениями. Т.О. не принимает. КАК ПРАВИЛЬНО???
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
5.10.2016, 20:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(11Therion11 @ 5.10.2016, 17:03)  И требует все пересчитать заново с табл. значениями. Т.О. не принимает. Ну, пересчитайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не взятку же давать?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
5.10.2016, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
а с какого боку ЭКОЛОГУ теплотехнический расчёт? Его, т.е эколога, (теоретически и категорически ИМХО) должны интересовать концентрации вредных выбросов?
а с какого боку ЭКОЛОГУ теплотехнический расчёт? Его (теоретически и категорически ИМХО) должны интересовать концентрации вредных выбросов?
Сообщение отредактировал Valiko - 5.10.2016, 21:01
|
|
|
|
|
5.10.2016, 22:44
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(tiptop @ 5.10.2016, 21:46)  Ну, пересчитайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не взятку же давать?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да пересчитать то не проблема!!! 30 мин не спеша. Вопрос в том КАК ПРАВИЛЬНО ??? В первую очередь ЭТИ КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЛИЯЮТ НА Удельные выбросы диоксидов (NOх) И Удельные выбросы оксидов (СO) Если мы значение считаем то к примеру при О2 = 3,7 (СО = 23 ППМ) КОЭФФИЦИЕНТ h = 1,21 , а в таблице h = 1.22 и как следствие у нас разные Удельные выбросы диоксидов NOх = 21,20 или 21,31 мг/(кВт*ч) вроде мелочь, но при расчете в год уже не очень. А если считать учитывая табличные коэффициенты то Удельные выбросы БУДУТ ВЫШЕ!!!!
|
|
|
|
|
6.10.2016, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
ИМХО. Теплотехник при наладке оценивает правильность работы оборудования. У теплотехника - данные прямых измерений. у эколога - расчётные. Эколог насчитывает заказчику плату за загрязнение. Теплотехник и эколог - подрядчики. Лучше договорится между собой и сравнительно честно забирать деньги у заказчика.
|
|
|
|
|
6.10.2016, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845

|
Для наладчика точнее и правильнее будет пользоваться азотной формулой 1/(1-3,76*(О2-0,5СО)/N2) Здесь очень важно ввести точные данные об используемом топливе в газоанализатор, RO2max и прочее. Оксиды серы в процентном отношении имеют ничтожное значение и RO2 практически равен CO2. Опять же не ясно, какое топливо сжигается? Если сжигается газ, то химический недожог может быть не только в виде СО, но и в виде углеводородов. Тогда помог бы старый добрый газоанализатор типа Орса. К сожалению, молодежь не умеет им пользоваться. Брать альфа из таблицы это просто безграмотно. Расчет выбросов NOx зависит от альфа, но не табличного, а измеренного газоанализатором.
Сообщение отредактировал SergeiB - 6.10.2016, 14:58
|
|
|
|
|
6.10.2016, 15:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Из моей практики. У газоанализаторов, с которыми я имею дело, есть сенсоры, измеряющие концентрации только O 2, CO и NO, поэтому коэффициент избытка воздуха я вычисляю по следующей формуле:
alfa.png ( 17,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17От газоанализатора использую только результаты измерения температуры и концентраций газов - не "забиваю" в него вид топлива и не обращаю внимания на вычисленные им косвенные показатели.
Сообщение отредактировал tiptop - 6.10.2016, 15:49
|
|
|
|
|
6.10.2016, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
ох уш эта наука. Какая практическая ценность? Ловить что-то в третьем знаке. С экологами лучше не спорить, а договориться. Шоб в другом месте меньше рыли.
|
|
|
|
|
6.10.2016, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845

|
Цитата(Valiko @ 6.10.2016, 21:01)  ох уш эта наука. Какая практическая ценность? Ловить что-то в третьем знаке. С экологами лучше не спорить, а договориться. Шоб в другом месте меньше рыли. Это "ловить что-то" на практике означает десятки вагонов угля в год для котельной средней мощности. А если на вашем предприятии эколог будет руководить производственными процессорами, то вскоре будет "сварщиклучшезнает", а там и слесарь и котлочист будут принимать ключевые решения. Зачем вообще нужен инженерный состав? Цитата(tiptop @ 6.10.2016, 19:38)  Из моей практики. У газоанализаторов, с которыми я имею дело, есть сенсоры, измеряющие концентрации только O 2, CO и NO, поэтому коэффициент избытка воздуха я вычисляю по следующей формуле:
alfa.png ( 17,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17От газоанализатора использую только результаты измерения температуры и концентраций газов - не "забиваю" в него вид топлива и не обращаю внимания на вычисленные им косвенные показатели. Противоречите сами себе. CO2max (RO2max), указанное в вашем примере, зависит только от вида сжигаемого топлива. Неправильно взятое, или взятое "по умолчанию" может сильно искажать результат газового анализа.
Сообщение отредактировал SergeiB - 6.10.2016, 22:57
|
|
|
|
|
7.10.2016, 0:37
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Мла.... нет единства как я погляжу..  Понятно что можно договориться !!!!! Но зачем если можно сразу сделать правильно!!!! К тех. отчету я прикладываю распечатку с газоанализатора. И уже 2 раза у меня экологи брали тех отчет с моими режимными картами и распечатками прибора и по ним делали разрешение на выбросы . Стараюсь делать правильно!!!! но вот незадаче не всегда получается  P.S. Если чтото делаешь то делай
|
|
|
|
|
7.10.2016, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
ага. И думай, что делаешь. Значение, указываемое теплотехником, есть величина усреднённая. Ячейка газоанализатора, также, имеет свою погрешность. Специалист-эколог не сделает замечание о несоответствии коэффициента разбавления в одну сотую, а со сделавшим такое замечание лучше не спорить. Это бесполезно (ИМХО)
|
|
|
|
|
7.10.2016, 8:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(SergeiB @ 6.10.2016, 23:00)  Противоречите сами себе. CO2max (RO2max), указанное в вашем примере, зависит только от вида сжигаемого топлива. Неправильно взятое, или взятое "по умолчанию" может сильно искажать результат газового анализа. Да, в расчётах любая неправильно взятая исходная величина приводит к неправильному результату. Но я сам себе не противоречу. Повторяю, ОТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ИСПОЛЬЗУЮ ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ (температуру, концентрации).
|
|
|
|
|
7.10.2016, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
а как эколог объясняет числа в таблице полного сгорания? Они же тоже - расчётные.... С кучей эмпирических коэффициентов. Лучше договорится. На споры с таким "спецом" можно потратить кучу времени. и зачем?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|