Расчет экономического эффекта, Экономический эффект |
|
|
|
7.10.2016, 15:48
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.10.2016
Пользователь №: 306493

|
Имеется газовая котельная, с пластинчатыми теплообменниками для приготовления горячего водоснабжения для потребителей. Подскажите как рассчитать экономию по газу и электроэнергии от химической промывки теплообменников.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
7.10.2016, 17:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ильнус @ 7.10.2016, 15:48)  Имеется газовая котельная, с пластинчатыми теплообменниками для приготовления горячего водоснабжения для потребителей. Подскажите как рассчитать экономию по газу и электроэнергии от химической промывки теплообменников. А какая может быть экономия? Удельные расходы газа - почти одинаковые. Если только по электроэнергии...
|
|
|
|
|
7.10.2016, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
увеличение срока службы, уменьшение тепловых потерь
|
|
|
|
|
7.10.2016, 17:53
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
я думаю, что в случае загрязнения ТО речь идёт не об экономии, а о возможности покрытия нагрузки потребителя.
|
|
|
|
|
7.10.2016, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
была похожая тема уже. Чистый т/о потребует меньший температурный напор для обеспечения той же t-ры ГВС из формулы Q=K*F*dT. То есть температура воды из котла будет ниже, соответственно, газа потребуется меньше. Как посчитать? Предлагаю такую методику - сосчитать существующий К1 на загрязненном т/о по фактическим показателям. Принять Ксред как разницу между К1 и К в паспорте на теплообменник. Из Ксред найти температуру воды на выходе из котла. От температуры прийти к новому расходу газа Gсред. Разница между текущим расходом газа и найденным, помноженная на цену, - это снижение операционных затрат. Увеличение кап.затрат - это цена контракта на химическую чистку. Отсюда можно найти простой срок окупаемости. Зная периодичность загрязнения можно оценить укладывается в него срок окупаемости или нет. Но это все такой подход, приблизительный, скажем. Ну или попросить контрактора посчитать самому эффект, но такой расчет в качестве основания эффективности может вызвать скепсис владельца
|
|
|
|
|
7.10.2016, 18:09
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну ведь это не совсем правда... температура возврата в котёл ограничена. и даже если потребитель снимет до +5С, в котёл придёт все равно 50С (цифра с потолка). легче будет разве что сетям и насосу сетевому.
ну.. .если это не ТЭЦ конечно )))
Сообщение отредактировал ssn - 7.10.2016, 18:09
|
|
|
|
|
7.10.2016, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Заметьте, я ничего не говорил про температуру обратной воды в котел
|
|
|
|
|
7.10.2016, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Я понял, что Вы хотели сказать. Если температура на выходе котла снизится, то и на входе снизится. Ну и что? Если сейчас теплообменник загрязнен, температура обратки высокая, в результате дымовые газы тоже высокие и КПД котла низкий. Снижая прямую температуру, снижаем обратную, снижаем дымовые газы, увеличиваем КПД, снижаем расход газа. Но даже если персонал не изменяет температуру теплоносителя - например там много потребителей и влияние чистого т/о незаметно. Тогда снизится расход теплоносителя в этот т/о. Изменение расхода можно превратить в киловатты и опять же деньги. И раз расход снизился, все равно газа нужно меньше. Скажу честно, я ни разу не эксплуатировал котельные, проектировали три штуки. Но есть опыт эксплуатации контура теплоносителя термомасла на 20 ГВт с тремя десятками потребителей. Чистка т/о всегда снижала расход газа в печь.
|
|
|
|
|
7.10.2016, 19:23
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
это в общем и целом понятно. если коэф. теплоопередачи падает, то что бы сохранить кВт надо либо увеличить расход либо температурный перепад. в случае потребителя системы ГВС, я думаю, что контроллер увеличит расход через ТО. но с точки зрения котла... он отдаст те же кВт.
я конечно не говорю, что загрязнённые ТО это норма и так чистить их не надо. просто в случае опять же с потребителем типа ГВС или СО - просто снизится мощность, выдаваемая потребителю. экономия ))) взяли от источника не сколько надо, а сколько смогли. ценой качества, но все же.
|
|
|
|
|
7.10.2016, 20:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ssn @ 7.10.2016, 17:53)  в случае загрязнения ТО речь идёт не об экономии, а о возможности покрытия нагрузки потребителя. По крайней мере, обычно это так.
|
|
|
|
|
  |