AleksBas
сообщение 7.10.2016, 16:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306639



Здравствуйте.

Я новичок в системах автоматизации, поэтому прошу не ругать за возможные ошибки.

Суть вопроса:
Хочу управлять контроллером испарителя DANFOSS EKD316 с помощью контроллера CAREL PCO3 через протокол Modbus RTU.
В этой схеме EKD316 является SLAVE, а Carel - Master.

В принципе удалось наладить коммуникацию между контроллерами, Carel читает и пишет правильно все регистры и коилы, кроме (как мне кажется) нескольких. Вот с этими несколькими и проблема.
Мне кажется, что производитель указал в документации неправильные адреса некоторых регистров. На мой взгляд узнать правильные адреса можно перехватив/подсмотрев команды во время коммуникации EKD316 с фирменным дисплеей EKA 164A.

Подскажите, пожалуйста, как с помощью конвертора USB to RS-485 и компьютера это осуществить.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
manjey73
сообщение 10.10.2016, 9:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Взять Advanced Serial Data Logger от компании AGG Software, не обязательно покупать, триальной версии вполне хватит.
Настроить порт в режим наблюдения, выбрать в каком виде выводить, лучше наверное в HEX, отключить перевод строки по определенным символам и смотреть и разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksBas
сообщение 11.10.2016, 10:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306639



Цитата(manjey73 @ 10.10.2016, 9:32) *
Взять Advanced Serial Data Logger от компании AGG Software, не обязательно покупать, триальной версии вполне хватит.
Настроить порт в режим наблюдения, выбрать в каком виде выводить, лучше наверное в HEX, отключить перевод строки по определенным символам и смотреть и разбираться.


Подскажите, пожалуйста, как подключить конвертер RS485-USB в цепь "контроллер EKD - дисплей управления".
Я представляю это как на рисунке ниже
Прикрепленный файл  capture2.JPG ( 20,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 11.10.2016, 10:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



ну да, так и подключать. Только сперва в программе надо выставить режим наблюдения. Иначе при запуске программы она может не подключиться к шине. У вас же одно из устройств мастер и программа скорее всего отругается, что порт занят или что-то вроде того. Сейчас уже не помню....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksBas
сообщение 11.10.2016, 15:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306639



Проблема решена!
Оказалось, что параметры, которые имеют только два состояния - 0 и 1, являются не коилами, а регистрами, как бы нелогично это бы не звучало.
Жалко, что в инструкции к Данфосу об этом ни слова, пришлось самому до всего докапываться.

Большое спасибо manjey73 за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных