Радиаторы в угловые комнаты, В угловую комнату необходимо два радиатора, как доказать это? |
|
|
|
8.10.2016, 18:08
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.10.2016
Пользователь №: 306693

|
Очень нужна информация о том, на основании какого документа можно требовать изменения проекта, чтобы в проект был внесен ещё один радиатор отопления. Суть: угловая комната, две стены, образующие угол - торцевые (внешние). Под окном радиатор в проекте предусмотрен, а вот по другой стене - нет (глухая, без окна). Угол холодный (уже доказано документально). На что ссылаться - чтобы доказать, что холодные углы комнаты всегда снабжаются дополнительным радиатором?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
8.10.2016, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Обычно в углах проходят стояки отопления как раз с вышеуказанными целями. Требований норм об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ установке в углах отопительных приборов не встречал...
|
|
|
|
|
8.10.2016, 20:27
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44805
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Для инженера сослаться можно только на цифры. В СанПиНе нормируется температура ограждающих конструкций - если она ниже в реале, стена холодная, а если нет, то нет. И достигается это утеплителем, а не установкой радиатора на глухой стене. Соответственно и требования по установке радиатора на глухой стене нет. Рекомендуется учебниками, если есть возможность стояк пускать по углу, но это рекомендация.
|
|
|
|
|
8.10.2016, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Угловые комнаты - тепловые потери вдвое больше и требования к внутренней температуре выше на 1..2 градуса. Блок секций Радиаторов не тупо две должно быть, а секций вдвое больше. Потребуйте поэтажный план с расчетом тепловых потерь по помещениям и от него отталкивайтесь в своих требованиях.
Сообщение отредактировал испытатель - 8.10.2016, 20:59
|
|
|
|
|
8.10.2016, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33408
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(vologzhanka @ 8.10.2016, 18:08)  Очень нужна информация о том, на основании какого документа можно требовать изменения проекта, чтобы в проект был внесен ещё один радиатор отопления. Суть: угловая комната, две стены, образующие угол - торцевые (внешние). Под окном радиатор в проекте предусмотрен, а вот по другой стене - нет (глухая, без окна). Угол холодный (уже доказано документально). На что ссылаться - чтобы доказать, что холодные углы комнаты всегда снабжаются дополнительным радиатором? про два радиатора сказки о наличии такого ребования в нормах. А нормами закреплены Т в помещении, как воздуха, так и поверхности ограждающих конструкций( за исключением окон). Целая методика замера т в помещении есть ( метр от ограждений и на высоте 1 метр- в доке подробней расписано), и ваш документ должен быть в этом безупречен, что замеры выполнены правильно. кстати, крепление карниза штор на потолок и перекрытие воздушного потока от приборов отопления таким образом снижает заметно Т по углам.Но это один из факторов, коих весьма достаточно, вполне может быть и совокупность других в вашем случае( занижение графика Т в системе, засоры, переделки снизу и сверху и. т.д.) и определенно свалить проблему на лишь один радиатор в помещении неправильно( достаточно случаев когда хватает одного,хотя конечно же стояк лучше в углу и т.д.)
|
|
|
|
|
8.10.2016, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Холодным "угол" бывает только в панельных конструкциях с некачественной изоляцией стыка. Труба в таком углу, якобы для прогрева- это штопка косяков, а не конструктивное решение. В углах стояки делают для распашонки на две секции ОП с целью уменьшения количества стояков в одной комнате и не более того.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 0:40
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44805
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Не совсем. Это типовое решение. Со стояком по углу. Даже холостой пускают по углу. В учебниках часто прописывают. Если есть возможность, так делать.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 1:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33408
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(испытатель @ 8.10.2016, 23:40)  Холодным "угол" бывает только в панельных конструкциях с некачественной изоляцией стыка. Труба в таком углу, якобы для прогрева- это штопка косяков, а не конструктивное решение. В углах стояки делают для распашонки на две секции ОП с целью уменьшения количества стояков в одной комнате и не более того. В любом углу пониженная Т из за двумерности температурного поля.И в панельках и в стенах из штучных материалов
|
|
|
|
|
10.10.2016, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(инж323 @ 9.10.2016, 22:53)  В любом углу пониженная Т из за двумерности температурного поля.И в панельках и в стенах из штучных материалов  Первый раз слышу об "интерференции температурных полей". Где об этом можно прочесть? А два стояка в углу - вообще фантастика. Друг на друге? И куда дальше?
Сообщение отредактировал испытатель - 10.10.2016, 7:58
|
|
|
|
|
10.10.2016, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33408
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
|
|
|
|
|
10.10.2016, 10:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44805
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Я про один, но холостой.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(инж323 @ 10.10.2016, 5:27)  Книжка хорошая и не имеющая отношения к Вашим предположениям. Я не хочу менторствовать, но теория "встречи потоков в углу" противоречит второму закону термодинамики, согласно которому не холод поступает в помещение, а тепло из помещения через изолированные поверхности "просачивается" в холодную среду. Если термическое сопротивление стен однородно, то в углу толщина изоляционной перегородки в 1.41421356 раз больше чем у стен одинаковой толщины, образующих прямой угол (геометрия 6 класс). В конце концов, сейчас тепловизоры почти у всех есть и даже формул выводить не нужно.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33408
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(испытатель @ 10.10.2016, 20:52)  Книжка хорошая и не имеющая отношения к Вашим предположениям. Я не хочу менторствовать, но теория "встречи потоков в углу" противоречит второму закону термодинамики, согласно которому не холод поступает в помещение, а тепло из помещения через изолированные поверхности "просачивается" в холодную среду. Если термическое сопротивление стен однородно, то в углу толщина изоляционной перегородки в 1.41421356 раз больше чем у стен одинаковой толщины, образующих прямой угол (геометрия 6 класс). В конце концов, сейчас тепловизоры почти у всех есть и даже формул выводить не нужно. можете и поменторствовать и оспорить Богословского и заодно тепловизором Т в углу померить. но без меня и без приписываний мне кажущихся вам "неких предположений о более низкой Т в углах". она там ниже и это не предположение, да и плесень именно по углам проявляющаяся тоже не в курсе, что это лишь некое мое предположение. студиозы 3 -го курса без напрягов лабораторную работу на эту тему делают в пределах курса стройтеплофизика.
Сообщение отредактировал инж323 - 10.10.2016, 22:51
|
|
|
|
|
11.10.2016, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Богословского никто не оспаривал - вам показалось сгоряча. Просто там нет того, о чем вы пытаетесь формулировать свои предположения. Где Вы узрели слова "ниже" Она там такая же как у стен, если не нарушена сплошность. А плесень появляется в местах, где температура ниже точки росы. В кирпичных домах нарушения изоляции в верхних углах из-за плит перекрытия, а в панельных в местах нарушения изоляции, чаще в верхних углах, там где встречаются два шва. Нижний угол попадает в перекрытие. Есть еще закладные элементы, создающие мостики холода. Меня уже тошнит от тепловизионных обследований и новых и старых застроек, а Вы мне Америку открываете.
Сообщение отредактировал испытатель - 11.10.2016, 0:53
|
|
|
|
|
11.10.2016, 1:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33408
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(испытатель @ 11.10.2016, 0:42)  Богословского никто не оспаривал - вам показалось сгоряча. Просто там нет того, о чем вы пытаетесь формулировать свои предположения. Где Вы узрели слова "ниже" Она там такая же как у стен, если не нарушена сплошность. А плесень появляется в местах, где температура ниже точки росы. В кирпичных домах нарушения изоляции в верхних углах из-за плит перекрытия, а в панельных в местах нарушения изоляции, чаще в верхних углах, там где встречаются два шва. Нижний угол попадает в перекрытие. Есть еще закладные элементы, создающие мостики холода. Меня уже тошнит от тепловизионных обследований и новых и старых застроек, а Вы мне Америку открываете. скан температурного поля в нар. угле смотрите. А свои " пытаетесь формулировать свои предположения." не путайте с своими представлениями о написанном. Температура поверхности в нар. угле стены(без включений и несплошности) ниже, чем на рядовом участке этой же стены. Повторить еще раз, что это лабораторная работа студиозам и не "америка вовсе"
|
|
|
|
|
  |