Подскажите технологию дозаправки прецизионного кондиционера, Дозаправка прецизионного кондиционера STULZ Cyber Air |
|
|
|
10.10.2016, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305506

|
Здравствуйте. Подскажите технологию дозаправки прецизионного кондиционера STULZ Cyber Air ASU 191 A Выдает ошибку по низкому давлению по истечении 5-7 минут работы.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 27)
|
10.10.2016, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Лей пока 7 бар не появится.
|
|
|
|
|
10.10.2016, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Для 410-го лучше 8. ИМХО.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305506

|
На кондее 407 фреон. Смущает эта фраза в инструкции. Просто интересно так кто нибудь делал? "Заполнение систем хладагентами R22 и R407C Откройте запорные клапаны, подайте на расширительный клапан напряжение 24 В~ и заполните контур хладагентом. Для этого необходимо подать напряжение питания (24 В~) на электромагнитный клапан в жидкостной линии, чтобы хладагент равномерно распределялся по контуру."
Процесс дозапрвки вполне понятен - "Подключают стационарный баллон с хладагентом к стороне низкого давления через станцию с манометром. После этого добавляют заданное количество хладагента во время работы системы. Системы с ресивером хладагента или смотровым стеклом должны заполняться в соответствии с заданной загрузкой по массе, но могут также заполняться в условиях контроля смотрового стекла."
Но фраза с подачей напряжения на клапан смутила. Ведь про нужный ампераж даже не сказано.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(airwave @ 10.10.2016, 17:34)  Лей пока 7 бар не появится.  только меня сам факт протечки напрягает?
|
|
|
|
|
11.10.2016, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(daemoncit @ 11.10.2016, 6:19)  Но фраза с подачей напряжения на клапан смутила. Ведь про нужный ампераж даже не сказано. ну на приводе мощность должна быть указана.. как правило это ваты.. если агрегат нулячий я бы предложил заправлять по весам. но в любом случае вам нужен хороший холодильщик иначе залить жидкарем компрессор - что два пальца ...
|
|
|
|
|
11.10.2016, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(baron.od @ 11.10.2016, 11:02)  ну на приводе мощность должна быть указана эээ. там не привод, там - соленоид. смешной там ампераж. подал напряжение - если клапан бздынькнул - значит все хорошо.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(vsklokoch @ 11.10.2016, 7:20)  эээ. там не привод, там - соленоид. смешной там ампераж. подал напряжение - если клапан бздынькнул - значит все хорошо. привод соленоида
|
|
|
|
|
11.10.2016, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(baron.od @ 11.10.2016, 11:25)  привод соленоида  странная шутка. откуда у катушки (второе название соленоида) привод?
|
|
|
|
|
11.10.2016, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(vsklokoch @ 11.10.2016, 9:51)  странная шутка. откуда у катушки (второе название соленоида) привод? ну она приводит (втягивает) сердечник не называть же эту штуку - втягивальщицей понятно что в устройстве соленоида/клапана есть исполнительный механизм и привод/катушка/электромагнит
|
|
|
|
|
11.10.2016, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(daemoncit @ 10.10.2016, 13:12)  Подскажите технологию дозаправки прецизионного кондиционера STULZ Cyber Air ASU 191 A Выдает ошибку по низкому давлению по истечении 5-7 минут работы. 1. Вы уверены, что дело в недозаправке ? Фильтры чистые ? Проблем с вентиляторами нет ? Потоку воздуха ничего не мешает ? Фильтр-осушитель не забит (не должно быть ощутимой разницы температур на входе и выходе его) ? 2. Дозаправка производится при работающем компрессоре. Поэтому никуда никакое напряжение дополнительно подавать не надо, все что надо, уже открыто. Заправлять желательно между ТРВ и испарителем. Если там клапана нет, то на всас компрессора, но очень осторожно.
|
|
|
|
|
11.10.2016, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
407 низзя же дозаправлять. Полная перезаправка только. Или не?
|
|
|
|
|
11.10.2016, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(coverart @ 11.10.2016, 22:32)  407 низзя же дозаправлять. Полная перезаправка только. Или не? нельзя дозаправлять при утечке. новый дозаправлять можно.
|
|
|
|
|
12.10.2016, 9:22
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305506

|
Цитата(Akela @ 11.10.2016, 16:52)  1. Вы уверены, что дело в недозаправке ? Фильтры чистые ? Проблем с вентиляторами нет ? Потоку воздуха ничего не мешает ? Фильтр-осушитель не забит (не должно быть ощутимой разницы температур на входе и выходе его) ?
2. Дозаправка производится при работающем компрессоре. Поэтому никуда никакое напряжение дополнительно подавать не надо, все что надо, уже открыто. Заправлять желательно между ТРВ и испарителем. Если там клапана нет, то на всас компрессора, но очень осторожно. Спасибо за советы. Фильтры почистили, при следующем осмотре поставим новые. Проблем с вентиляторами нет. Потоку воздуха ничего не мешает. Фильтр-осушитель еще посмотрим был в зеленой зоне. На момент утечки еще проверим. Кондиционер не в нашем городе, поэтому не успели все тщательно проверить, еще объекты были. У клиента таких два. Серверная не осталась без охлаждения поэтому не торопят. Про дозаправку понятно, подумаем про очень осторожно.
|
|
|
|
|
12.10.2016, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Лей зимний, уже похолодало.
|
|
|
|
|
12.10.2016, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112

|
Цитата(vsklokoch @ 11.10.2016, 22:25)  нельзя дозаправлять при утечке. новый дозаправлять можно. Дозаправлять можно, и даже при значительной утечке. Утверждение что "дозаправлять нельзя" - было скорее перестраховкой, в самом начале использования х/а R407C. "DuPont" более 10 лет назад провел эксперимент, суть которого была в том, что из контура кондиционера "спускали" (имитировали утечку) 50% содержащегося в контуре R407C, а после дозаправляли контур до нормы и измеряли COP и реальную холодильную мощность кондиционера. ПЯТЬ РАЗ последовательно производили такие "50-ти процентные утечки" с одним и тем же кондиционером. В результате оказалось, что после ПЕРВОЙ утечки 50% х/а и дозаправки до нормы - реальная хол. мощность снизилась аж на 5%. А после ПЯТИ таких утечек - снизилась аж на 9%. А СОР вообще практически не изменился (он даже вырос на 1%). Вот таблица полученных результатов:
2016_10_12_100344.jpg ( 104,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39Вот полный документ (эксперимент описан на страницах 2-3):
R407C_retrofit_guide__Dupont_Suva_.pdf ( 70,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40P.S. можно конечно придраться к 5%-ому снижению холодильной мощности после первой 50%-ой утечки... но ИМХО, таким снижением можно пренебречь, так как из-за грязных теплообменников внутреннего и наружного блока теряется больше. С уважением...
|
|
|
|
|
12.10.2016, 14:49
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305506

|
Цитата(Denni @ 12.10.2016, 10:11)  Дозаправлять можно, и даже при значительной утечке. Утверждение что "дозаправлять нельзя" - было скорее перестраховкой, в самом начале использования х/а R407C. "DuPont" более 10 лет назад провел эксперимент, суть которого была в том, что из контура кондиционера "спускали" (имитировали утечку) 50% содержащегося в контуре R407C, а после дозаправляли контур до нормы и измеряли COP и реальную холодильную мощность кондиционера. ПЯТЬ РАЗ последовательно производили такие "50-ти процентные утечки" с одним и тем же кондиционером. В результате оказалось, что после ПЕРВОЙ утечки 50% х/а и дозаправки до нормы - реальная хол. мощность снизилась аж на 5%. А после ПЯТИ таких утечек - снизилась аж на 9%. А СОР вообще практически не изменился (он даже вырос на 1%). Вот таблица полученных результатов:
2016_10_12_100344.jpg ( 104,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39Вот полный документ (эксперимент описан на страницах 2-3):
R407C_retrofit_guide__Dupont_Suva_.pdf ( 70,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40P.S. можно конечно придраться к 5%-ому снижению холодильной мощности после первой 50%-ой утечки... но ИМХО, таким снижением можно пренебречь, так как из-за грязных теплообменников внутреннего и наружного блока теряется больше. С уважением... Информация очень полезная. Спасибо.
|
|
|
|
|
12.10.2016, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Denni, благодарствую. А то дебаты не прекращаются.
|
|
|
|
|
9.11.2016, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305506

|
Кондиционер дозаправили. Ошибка по низкому давлению ушла. Проработал 5 дней. Потом раз а сутки опять выдает ошибку - низкое давление. Сбрасываем ошибку, перезапускаем опять работает примерно сутки и снова ошибка - низкое давление. Не стали больше дозаправлять, т.к. в смотровом окошке пузырьков нет. Что по инструкции говорит о достаточном количестве фреона в системе. Подскажите в чем может быть проблема теперь? Где копать?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
9.11.2016, 12:38
|
Guest Forum

|
а РАНЬШЕ РАБОТАЛО ИЛИ ОН НОВЫЙ ?
|
|
|
|
|
11.11.2016, 11:47
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305506

|
Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 12:38)  а РАНЬШЕ РАБОТАЛО ИЛИ ОН НОВЫЙ ? Он проработал примерно полтора года. Утечек фреона не нашли.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
11.11.2016, 11:58
|
Guest Forum

|
В какой период года оно работало ? С ..... по ...... .
|
|
|
|
|
14.11.2016, 10:28
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305506

|
Цитата(Blade runner @ 11.11.2016, 11:58)  В какой период года оно работало ? С ..... по ...... . Он охлаждает серверную. Поэтому работал во все периоды года.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
14.11.2016, 10:54
|
Guest Forum

|
Когда запустили и до какого времени года это работало ? Напишите даты. ............. Запустить летом это одно. а запустить зимой , это несколько другое. А работает ли регулятор давления конденсации ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 14.11.2016, 10:58
|
|
|
|
|
15.11.2016, 12:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.11.2016
Пользователь №: 309317

|
Если не чего не трогали,скорей всего фильтр на всасе на замену
Дюза ,скорее всего мусор в системе
|
|
|
|
|
1.12.2016, 10:56
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305506

|
Цитата(Blade runner @ 14.11.2016, 10:54)  Когда запустили и до какого времени года это работало ? Напишите даты. ............. Запустить летом это одно. а запустить зимой , это несколько другое. А работает ли регулятор давления конденсации ? И второй кондиционер при наступлении морозов стал выдавать ошибку по низкому давлению. Скорее всего надо смотреть регулятор давления конденсации.
|
|
|
|
|
1.12.2016, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
О как. Зимний фреон не помог. Дохтор холод нужен.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803

|
Цитата(Denni @ 12.10.2016, 11:11)  Дозаправлять можно
С уважением... А неизвестно ли, случайно, проводились ли подобные исследования в отношении R404A ?
|
|
|
|
|
  |