Двойной водопроводный ввод |
|
|
|
|
11.10.2016, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Уважаемые коллеги, помогите советом! Ситуация: от городского водопровода идет водопроводный ввод в инженерный корпус, где установлен водомерный узел. От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2. В корпусах 1 и 2 установлены по 10 пожарных кранов, в инженерном корпусе 2 пожарных крана, АПТ нет нигде. Нужно ли делать водопроводный ввод в инженерный корпус на 2 трубы?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 44)
|
|
11.10.2016, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Имхо, нужно.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(nagger @ 11.10.2016, 23:10)  Имхо, нужно. зачем?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 8:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Rock095 @ 11.10.2016, 17:08)  Уважаемые коллеги, помогите советом! Ситуация: от городского водопровода идет водопроводный ввод в инженерный корпус, где установлен водомерный узел. От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2. В корпусах 1 и 2 установлены по 10 пожарных кранов, в инженерном корпусе 2 пожарных крана, АПТ нет нигде. Нужно ли делать водопроводный ввод в инженерный корпус на 2 трубы? Нужно. Больше 12 ПК на одном вводе не должно быть. И сеть надо закольцевать.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 8:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А общая длина линии от врезки до последнего здания не более 200 м?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 8:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 8:53)  А общая длина линии от врезки до последнего здания не более 200 м? Без разницы. Это внутрянка.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2016, 9:57)  Без разницы. Это внутрянка. Dmitry_vk наверное имеет ввиду что тупиковый трубопровод более 200м по СП31 в принципе не может подавать воду на хозяйственно-противопожарные нужды, соответственно если ввод более 200м, то 100% две линии. Что касательно 2 вводов, я вот тоже что-то завис, дословно в СП30 говорится про 12 ПК в здании, так что формально требования пункта выполняется, в здании реально не более 12 ПК
Сообщение отредактировал Aerl - 12.10.2016, 9:17
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 8:53)  А общая длина линии от врезки до последнего здания не более 200 м? Не более Цитата(Aerl @ 12.10.2016, 9:15)  Dmitry_vkговорится про 12 ПК в здании, так что формально требования пункта выполняется, в здании реально не более 12 ПК вот-вот! и поскольку расчет ведется только на один пожар, то фактически максимум у нас 10 ПК получается Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2016, 8:47)  Нужно. Вы в этом уверены или у Вас тоже есть сомнения?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Rock095 @ 12.10.2016, 10:23)  Не более
вот-вот! и поскольку расчет ведется только на один пожар, то фактически максимум у нас 10 ПК получается
? Смущает пункт 5.4.1 там слово "здание" уже отсутствует, просто по логике пункта если 12 и более ПК значит кольцевой водопровод, если кольцевой, то по п 5.4.2 два ввода. Реально интересный вопрос, тут слово "здание" нужно либо убрать, либо добавить в ода пункта
Сообщение отредактировал Aerl - 12.10.2016, 9:31
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 9:43
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Исходя из требований: - п.5.4.1 — сеть не может быть тупиковой; - п.5.4.2 — должно быть два ввода, ибо написано «зданий», а не «здания».
Прикрепленные файлы
50.jpg ( 152,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ИМХО СП тоже называется "ЗДАНИЙ", а не здания
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.10.2016, 11:17
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Spok_only @ 12.10.2016, 9:43)  Исходя из требований: - п.5.4.1 — сеть не может быть тупиковой; - п.5.4.2 — должно быть два ввода, ибо написано «зданий», а не «здания». Цитата(Dima_UA @ 12.10.2016, 11:13)  ИМХО СП тоже называется "ЗДАНИЙ", а не здания Похоже на то, что все же имеется ввиду не сумма ПК в подключаемых зданиях, а, если в одном из подключаемых зданий есть 12 ПК, тогда 2 нитки.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 12:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Rock095 @ 12.10.2016, 11:43)  Похоже на то, что все же имеется ввиду не сумма ПК в подключаемых зданиях, а, если в одном из подключаемых зданий есть 12 ПК, тогда 2 нитки. Совсем не похоже. Если у Вас один ввод на несколько зданий работать не будет - сколько ПК не будут работать? больше 12 - ну тогда к прокурору, если сгорит кто. Цитата 5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12;
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды;
кольцевыми пожарные стояки при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода в зданиях высотой 6 этажей и более. При этом для обеспечения сменности воды в здании следует предусматривать кольцевание пожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры, 5.4.2 Два ввода и более следует предусматривать для зданий:
жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;
театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест;
бань при числе мест 200 и более;
прачечных на 2 и более тонны белья в смену;
зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов;
с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами согласно 5.4.1; пс Не путайте вводы в здания с транзитной прокладкой внутриквартального водопровода через здания - это разные вещи.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 14:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Вопрос интересный СП8 и СП10 не нарушаются. СП 31 не нарушается. И только СП30 не дает покоя. Понятия транзитной сети в СП и ГОСТе нет, есть мимоходное упоминание в СП30 для особых условий. Попробую так: Если бы сеть была наружной и от нее 3 ввода, то все норм, тупик допустим. Как только мы загнали участок наружной сети внутрь здания, то рассматриваем его по СП30. п.5.4.1 запрещает нам тупиковую сеть при числе ПК более 12. Здесь я согласен с Сергеем, здесь рассматривается вся сеть и нет ограничения по количеству зданий. п.5.4.2 нас не касается, т.к. у нас в каждом здании менее 12 ПК. Вывод: необходимо проложить полноценную наружную сеть с отдельными вводами. Второй ввод в ИК не спасает ситуацию. Или искать определение транзитного водопровода и что требования СП31 на него не распространяются. Печально, что в вузах именно такие картинки студентам и демонстрируют в качестве примера водоснабжения квартала.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 15:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 14:32)  Вопрос интересный СП8 и СП10 не нарушаются. СП 31 не нарушается. И только СП30 не дает покоя. Понятия транзитной сети в СП и ГОСТе нет, есть мимоходное упоминание в СП30 для особых условий. Попробую так: Если бы сеть была наружной и от нее 3 ввода, то все норм, тупик допустим. Ну да, но не более 200 м. Вопрос в разграничении внутренней сети и транзитной наружной проходящей внутри зданий. Обычно граница - по водомерному узлу. Т.е. Если до 200 м транзитной на балансе Водоканала - можно один ввод. Но автор-то пишет, что на вводе водомерный узел. Т.е. это уже внутрянка со всеми вытекающими последствиями. Или убедить пожарных согласовать.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 16:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Rock095 @ 11.10.2016, 17:08)  От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2. А план есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2016, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Dmitry_vk @ 12.10.2016, 16:10)  А план есть? Насколько подробный план нужен? Схемка или на геоподоснове?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016, 8:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Лучше ситуационный план. Можно схематично от руки. Чтоб понятно было.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Держите.
Прикрепленные файлы
1.dwg ( 64,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016, 15:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Rock095 @ 13.10.2016, 13:41)  Держите. Нормально - про две трубы в инженерный корпус умолчали Так можно - замкнув кольцо в инженерном корпусе.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.10.2016, 15:03)  Нормально - про две трубы в инженерный корпус умолчали Так можно - замкнув кольцо в инженерном корпусе. Так по Вашему совету провел 2 трубы )
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016, 16:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Rock095 @ 12.10.2016, 9:23)  вот-вот! и поскольку расчет ведется только на один пожар, то фактически максимум у нас 10 ПК получается Таблица 1 СП8. Если в населенном пункте рассматривается один расчетный пожар, то горит одно здание. Значит в работе будет водопровод для одного здания. Значит на ветке при пожаре всегда менее 12 ПК. Все приведенные выше пункты не говорят прямо об обязательности двух вводов. Так что вопрос спорный и не однозначный. Если есть сомнения, лучше делать по более жесткому варианту.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016, 16:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Rock095 @ 13.10.2016, 13:41)  Держите. Большое спасибо! Теперь бы еще подержал фрагмент внутрянки ИК с вводом, ВУ и ответвлениям к корпусам 1, 2. Есть версия, но только после фрагмента.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 13.10.2016, 16:38
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Dmitry_vk @ 13.10.2016, 16:36)  Большое спасибо! Теперь бы еще подержал фрагмент внутрянки ИК с вводом, ВУ и ответвлениям к корпусам 1, 2. Есть версия, но только после фрагмента. К сожалению этого всего нету и неизвестно когда будет.....
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2016, 17:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А вы в этой ситуации кто собственно? Ваша роль?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2016, 8:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 13.10.2016, 16:21)  Таблица 1 СП8. Если в населенном пункте рассматривается один расчетный пожар, то горит одно здание. Значит в работе будет водопровод для одного здания. Значит на ветке при пожаре всегда менее 12 ПК. Все приведенные выше пункты не говорят прямо об обязательности двух вводов. Так что вопрос спорный и не однозначный. Если есть сомнения, лучше делать по более жесткому варианту. Неверно. По такой логике можно ещё сотню зданий повесить на эту трубу. Не надо приплетать населённый пункт к нормам на внутрянку.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2016, 9:23
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2016, 8:46)  Неверно. По такой логике можно ещё сотню зданий повесить на эту трубу. Не надо приплетать населённый пункт к нормам на внутрянку. Никто ничего не приплетает. Нормы СП30, СП8, СП10 взаимозависимы. Есть здание, в нем 10 ПК. Есть другое здание, там тоже 10 ПК. С какой стати водомерный узел в инженерном здании решает за систему пожаротушения в этих? Не имеет значение, где стоит водомерный узел, для норм пожаротушения. Где в СП10 ли ФЗ 123 говорится о расчете количества ПК от водомерного узла? А по нормам энергоэффективности (ФЗ 261) водомерный узел должен стоять на вводе в каждое здание.
Сообщение отредактировал Водяной - 14.10.2016, 9:24
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2016, 20:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 14.10.2016, 9:23)  Никто ничего не приплетает. Нормы СП30, СП8, СП10 взаимозависимы. Есть здание, в нем 10 ПК. Есть другое здание, там тоже 10 ПК. С какой стати водомерный узел в инженерном здании решает за систему пожаротушения в этих? С той стати, что при его выходе из строя перестают работать 20 ПК. Вообще мысль гениальная - к этому инженерному корпусу подключаем ещё 20-30 зданий с числом кранов менее 12 - и вуаля. Кольцевой водопровод вообще не нужен. Запатентуйте идею у пожарных.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2016, 20:57
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2016, 20:17)  С той стати, что при его выходе из строя перестают работать 20 ПК. Вообще мысль гениальная - к этому инженерному корпусу подключаем ещё 20-30 зданий с числом кранов менее 12 - и вуаля. Кольцевой водопровод вообще не нужен. Запатентуйте идею у пожарных.  Хорошо, перефразирую Вашу мысль - 20 ПК в двух зданиях, которые не горят одновременно. Т.к. согласно СП8 нельзя суммировать ПК в разных зданиях. Вы можете сколь угодно кидать свои сарказмы, это совсем Вас не красит и не добавляет юкки, если доказываемая мысль не подкреплена нормативкой, либо прямой технической логикой. Так вот, я о чем писал, никакие из приведенных норм не запрещают одного ввода в данном случае. Пока не запрещают, может кто-нибудь подкинет вменяемое обоснование?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2016, 9:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 14.10.2016, 20:57)  Хорошо, перефразирую Вашу мысль - 20 ПК в двух зданиях, которые не горят одновременно. Т.к. согласно СП8 нельзя суммировать ПК в разных зданиях. СП8 надо читать сначала и до конца, а не выборочно. Суммировать нельзя - но НАРУЖНАЯ сеть должна быть кольцевая: Цитата 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Примечание - В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды. В одном здании. Всего в ОДНОМ, а не в каждом.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2016, 19:20
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Ну и где в п.8.4 СП8 требование, которые обязывает или хотя бы рекомендует два ввода в здание инженерного блока вести? Нет его, как нет и в других пунктах СП8. Примечание свет не пролило на ситуацию. Потому, что ситуация данная не совсем нормированная и четко в пункты СП не укладывается. Не одно здание, а два рядом и в обоих менее 12 ПК. До зданий менее 200м. Было бы более 200м, вопрос и не возник бы вовсе. Вывод на данном этапе обсуждения: обоснования нормативного нет для устройства двух веток в здание инженерного блока. Поэтому я совершенно обоснованно написал - Так что вопрос спорный и неоднозначный.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2016, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Водяной @ 15.10.2016, 19:20)  Ну и где в п.8.4 СП8 требование, которые обязывает или хотя бы рекомендует два ввода в здание инженерного блока вести? Нет его, как нет и в других пунктах СП8. Примечание свет не пролило на ситуацию. Потому, что ситуация данная не совсем нормированная и четко в пункты СП не укладывается. Не одно здание, а два рядом и в обоих менее 12 ПК. До зданий менее 200м. Было бы более 200м, вопрос и не возник бы вовсе. Вывод на данном этапе обсуждения: обоснования нормативного нет для устройства двух веток в здание инженерного блока. Поэтому я совершенно обоснованно написал - Так что вопрос спорный и неоднозначный. +1 поддерживаю
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2016, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Dmitry_vk @ 13.10.2016, 17:27)  А вы в этой ситуации кто собственно? Ваша роль? проектирую наружный водопровод
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2016, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Rock095 @ 15.10.2016, 22:28)  проектирую наружный водопровод А почему ввод в инженерный корпус сначала? имхо, я бы сделал колодец со счетчиком на границе участка и от него уже отдельный ввод в каждое здание, тогда вопросы отпадают. А так если делать как у Вас сейчас, я бы сделал наверное 2 ввода (хоть и склоняюсь все таки к одному вводу по нормам) из-за пожарников, если уж среди специалистов такое неоднозначное мнение, то на мой взгляд пожарники будут пункты СП трактовать в свою пользу.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016, 9:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.10.2016, 9:13)  В одном здании. Всего в ОДНОМ, а не в каждом. Более 200 м. Цитата(Serg Ivanov @ 15.10.2016, 9:13)  Сергей, выделенное жирным в п.8.4 данной ситуации не касается. Вы все-таки за двойной ввод или кольцевую сеть? Это разные вещи) Цитата(Rock095 @ 15.10.2016, 21:28)  проектирую наружный водопровод Тогда у вас не должно быть проблем с внутрянкой, запрос решает все. Почему именно один ВУ в ИК? Ситуация неоднозначная и при желании можно трактовать по-разному. Два ввода ничего не решат, за ними еще и кольцо на внутрянке должно быть. На стадии проектирования можно уйти от этой проблемы. Первый вариант от Aerl, второй вариант - самостоятельные вводы и ВУ в каждом здании. Что говорят ТУ?
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 17.10.2016, 9:39
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016, 10:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5202
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.10.2016, 9:39)  Почему именно один ВУ в ИК? Ситуация неоднозначная и при желании можно трактовать по-разному. Два ввода ничего не решат, за ними еще и кольцо на внутрянке должно быть. На стадии проектирования можно уйти от этой проблемы. Первый вариант от Aerl, второй вариант - самостоятельные вводы и ВУ в каждом здании. Что говорят ТУ? ФЗ-261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Статья 11 п.6,8,9 Статья 15 п.7 Каждое здание должно быть оснащено приборами учета. Все остальные решения - экономия заказчика и попытки лавировать между законами.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.10.2016, 9:39)  ВУ в каждом здании. да, ВУ будет в каждом здании
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Aerl @ 16.10.2016, 9:53)  А почему ввод в инженерный корпус сначала? имхо, я бы сделал колодец со счетчиком на границе участка и от него уже отдельный ввод в каждое здание, тогда вопросы отпадают. есть стадия П, по которой нужно вводить в ИК, и заказчик так хочет. Я делаю РД. Как проходили экспертизу - история темная, да и полноценного проекта П у меня нету, даже нету полноценного сводного плана, поэтому приходится делать все заново и еще учитывать пожелания заказчика. В случае колодца со счетчиком все равно вопрос останется открытым, только будет звучать так "сколько ниток вести к колодцу со счетчиком", да и в такой вариант неудобен, поскольку придется помимо счетчика запихивать в колодец весь водомерный узел, включая и задвижку с электроприводом.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2016, 9:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Rock095 @ 17.10.2016, 21:03)  да и полноценного проекта П у меня нету, даже нету полноценного сводного плана А чего так?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2016, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(Rock095 @ 17.10.2016, 21:03)  есть стадия П, по которой нужно вводить в ИК, и заказчик так хочет. Заключение экспертизы есть? Там как написано?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2016, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Цитата(Frosty @ 18.10.2016, 16:34)  Заключение экспертизы есть? Там как написано? пока нету, обещают скинуть! совсем про него забыл! Цитата(Dmitry_vk @ 18.10.2016, 9:17)  А чего так? сети для храма проектирую, тут все перепутано, сначала одна фирма что-то проектировала,потом другая переделывала и т.д. БАРДАК
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2016, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335

|
Что это? Цитата(Rock095 @ 11.10.2016, 17:08)  Уважаемые коллеги, помогите советом! Ситуация: от городского водопровода идет водопроводный ввод в инженерный корпус, где установлен водомерный узел. От инженерного корпуса по заводомерке запитываются корпуса 1 и 2. В корпусах 1 и 2 установлены по 10 пожарных кранов, в инженерном корпусе 2 пожарных крана, АПТ нет нигде. Нужно ли делать водопроводный ввод в инженерный корпус на 2 трубы? Цитата(Rock095 @ 18.10.2016, 17:00)  пока нету, обещают скинуть! совсем про него забыл! сети для храма проектирую, тут все перепутано, сначала одна фирма что-то проектировала,потом другая переделывала и т.д. БАРДАК Ждите заключение экспертизы и сравнивайте с имеющейся у Вас стадией П. Длину тупика до каждого здания нужно считать с учетом длины сети до ИК плюс длина сети в ИК (от которой подключаются остальные) плюс длина наружной сети от ИК до каждого из подключаемых зданий. Думаю что нельзя на вводе в ИК ставить водомер, точнее не совсем на вводе, а на ответвлении от транзитной сети в подвале ИК, транзитная должна быть без водомеров.
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 22.11.2016, 12:52
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016, 9:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dedmorozzz @ 22.11.2016, 13:47)  Думаю что нельзя на вводе в ИК ставить водомер, точнее не совсем на вводе, а на ответвлении от транзитной сети в подвале ИК, транзитная должна быть без водомеров. А зачем тогда этот транзит заводить в ИК?  Вот и выясняется, что ввод - это не совсем ввод.  А ИК ни чем не отличается от простой камеры на наружной сети. А простая камера ни чем не отличается от нескольких колодцев на той же наружной сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2016, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2016, 9:49)  А зачем тогда этот транзит заводить в ИК?  Вероятно заказчик хочет сэкономить на двух счетчиках и положить больше труб, может на складе лишние завалялись. Хотя и на счетчиках не сэкономить, должны быть в каждом здании, только труб больше положит. Бредовая затея. Имхо. Транзит возможен, если по улице идти негде или здания друг за другом по одной линии, а здесь смысла нет, ещё и длина тупиков до каждого из зданий увеличивается.
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 23.11.2016, 22:58
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|