Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Как правильно определить диаметр дворовой канализации.
bogdana
сообщение 14.10.2016, 14:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.10.2007
Из: киев
Пользователь №: 11737



Добрый день! Нужна помощь!
Есть многоквартирный жилой дом, состоящий из 3-х секций.
Внутрянщики дают мне секундный расход хоз-быт. канализации от всего дома 12 л/сек.
В каждой секции по два выпуска, то есть всего 6 выпусков. Проектировщик внутренних сетей сказал брать общий расход, делить на кол. выпусков и прибавлять на каждый выпуск 1,6 л/с.
Я что-то не понимаю, ведь тогда получится не 12 л/с, а 21,6 л/с на участке после последнего выпуска от дома.
Диаметры подбираю по таблицам Лукиных, для 12 л/с, для Д=150, при уклоне 0,015, наполнение будет 0,6 и скорость 0,7.
а для 21,6 л/сек уже Д150 не проходит, нужно брать Д200.

Подскажите как правильно считать?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Dima_UA
сообщение 14.10.2016, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



12 л/с для жилья 3 секции...круто.
каждый выпуск считается согласно ДБН на внутрянку и все участки тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bogdana
сообщение 14.10.2016, 15:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.10.2007
Из: киев
Пользователь №: 11737



Цитата(Dima_UA @ 14.10.2016, 14:46) *
12 л/с для жилья 3 секции...круто.
каждый выпуск считается согласно ДБН на внутрянку и все участки тоже.

В смысле, это мало или много?

так правильно будет 21,6 от всего дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.10.2016, 16:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



на первый взгляд много, но если это три секции по 30 этажей может так и будет.
а суммировать расходы от выпусков неверно.

я считаю расход по вероятности работы санприборов по сторому СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bogdana
сообщение 14.10.2016, 16:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.10.2007
Из: киев
Пользователь №: 11737



Цитата(Dima_UA @ 14.10.2016, 16:24) *
на первый взгляд много, но если это три секции по 30 этажей может так и будет.
а суммировать расходы от выпусков неверно.

я считаю расход по вероятности работы санприборов по сторому СНиП.

Секции действительно по 25 этажей.

А как правильно определить диаметры? Ведь стоки от всех выпусков в итоге попадают в одну трубу, почему нельзя суммировать?

Сообщение отредактировал bogdana - 14.10.2016, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bogdana
сообщение 15.10.2016, 15:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.10.2007
Из: киев
Пользователь №: 11737



Знающие, помогите пожалуйста!!! Очень нужно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.10.2016, 18:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



при расчете магистральных трубопроводов внутреннего водопровода не суммируются расходы по всех стояках.
так и расчет дворовой сети канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.10.2016, 19:37
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(bogdana @ 14.10.2016, 14:40) *
Внутрянщики дают мне секундный расход хоз-быт. канализации от всего дома 12 л/сек.

Дворовая сеть считается по логике п.5.5.1 СП30. Написано для воды, но принцип такой же.
Первый участок дворовой сети от первого выпуска + 1,6 л/с.
Второй участок дворовой сети - расчетный расход по количеству проживающих по вероятности + 1,6 л/с. Никакого сложения расходов.
Третий участок - с трех стояков по вероятности +1,6 л/с.
И т.д.
В результате должно получиться на последнем участке расход общий с дома по вероятности, т.е. 12 л/с. (больше 8 л/с п.3.5 СНиП 2.04.01-85 без 1,6 л/с)



Цитата(Dima_UA @ 15.10.2016, 18:16) *
при расчете магистральных трубопроводов внутреннего водопровода не суммируются расходы по всех стояках.
так и расчет дворовой сети канализации.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.10.2016, 19:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Водяной @ 15.10.2016, 19:37) *
Дворовая сеть считается по логике п.5.5.1 СП30. Написано для воды, но принцип такой же.
Первый участок дворовой сети от первого выпуска + 1,6 л/с.
Второй участок дворовой сети - расчетный расход по количеству проживающих по вероятности + 1,6 л/с. Никакого сложения расходов.
Третий участок - с трех стояков по вероятности +1,6 л/с.
И т.д.
В результате должно получиться на последнем участке расход общий с дома по вероятности, т.е. 12 л/с. (больше 8 л/с п.3.5 СНиП 2.04.01-85 без 1,6 л/с)

+1


но лучше проектировать наружную сеть, тому кто и внутрянку делал, а то получается такое как сейчас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bogdana
сообщение 15.10.2016, 20:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.10.2007
Из: киев
Пользователь №: 11737



Спасибо БОЛЬШОЕ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных