> идентификация подогревателя., идентифицировать ГОСТ или ОСТ или ТУ по типоразмеру.
Rocket1972
сообщение 18.10.2016, 17:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Добрый день коллеги! есть подогреватель типа ВВП -11-219-3000 ( так написано на листе бумаги прикрепленному к подогревателю на котельной).
Данный типоразмер не подходит ни под одно описание в ГОСТ, ОСТ, или ТУ, в них четкое деление на 2х или 4х метровые.
про 3х метровые ни слова.
Буду очень признателен, кто поможет в вопросе. кроме идентификации к нормативке нужны еще ТТХ самого подогревателя ( секции), площадь нагрева, кол-во трубок, тепловой поток и т.д. как в ГОСТ 27590-2005 например, или подобной НД.

Сообщение отредактировал Rocket1972 - 18.10.2016, 17:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20161016_125551.jpg ( 710,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  20161016_125551.jpg ( 710,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
DenissPek
сообщение 19.10.2016, 15:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1331
Регистрация: 24.4.2013
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635



Ну что значит не подходит!? ТУ наплодили в последнее время! Каждая фирма имеет собственные, так что под какие-то да подходит. В паспорте должно быть указано.

Ну а чтоб параметры узнать, например возьмите
ТУ 3113-028-00220302-01 "Подогреватели пароводяные и водоводяные для тепловых сетей систем отопления и горячего водоснабжения" Прикрепленный файл  ___3113_028_00220302_01.pdf ( 2,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10


ВВП -11-219-3000 предположим, что это будет водоводяной подогреватель, с диаметром кожуха 219мм, с длиной турбы 3м. (что автор хотел сказать про 11 сложно без оригинала вычислить: не думаю что это 11 ходов. наверное 11атмосфер давление)
в общем - смею предположить что там 42 трубы, поверхность теплообмена 7,8м², а фотка самого объекта обсуждения есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных