Рабочая характеристика системы |
|
|
|
27.10.2016, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
Интересует эмпирическая формула (функция) зависимости потерь давления на трение в системе водяного отопления частного дома от расхода. Характеристику насосов серии BPS, исходя из паспортных графиков, уже по-грубому определил методом интерполяции...
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
27.10.2016, 14:28
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Потери на трение Pтр рассчитываются по формуле:
Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g,
где x - безразмерный коэффициент трения, l - длина трубы в метрах, d - диаметр трубы в метрах, v - скорость течения перемещаемой среды в м/с, y - плотность теплоносителя в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения (9,8 м/с2).
Коэффициент трения x определяется материалом и шероховатостью стенок трубы, а также режимом движения жидкости.
|
|
|
|
|
27.10.2016, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
потери давления в системе равны характеристике сопротивления помноженному на расход в квадрате.
|
|
|
|
|
27.10.2016, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
интересует эмпирическая формула (функция) зависимости изменения потерь давления на трение в системе водяного отопления частного дома от расхода, служащая исходником для построения графика рабочей характеристики системы. характеристику насосов серии BPS, исходя из паспортных графиков, уже по-грубому определил методом интерполяции. целью является нахождение точки пересечения графиков рабочих характеристик системы и насоса. Цитата(инж323 @ 27.10.2016, 14:47)  потери давления в системе равны характеристике сопротивления помноженному на расход в квадрате. именно эта зависимость и подразумевается, но она неточна! степень расхода колеблется в районе 1,8 (но никак не 2) и сильно плавает при изменении расхода на той же системе. какие-то факторы не учтены и было бы неплохо этот вопрос осветить...
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 27.10.2016, 15:08
|
|
|
|
|
27.10.2016, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
освещайте.
|
|
|
|
|
27.10.2016, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(eugene.raynor @ 27.10.2016, 14:25)  Интересует эмпирическая формула (функция) зависимости потерь давления на трение в системе водяного отопления частного дома от расхода. Наверное, Вам ещё потребуется "эмпирическая формула определения гравитационного давления воды"?
|
|
|
|
|
27.10.2016, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
Цитата(инж323 @ 27.10.2016, 15:32)  освещайте. создал тему и описал проблему в надежде получить помощь знатоков. остаётся грубый графический метод? Цитата(Смит @ 27.10.2016, 15:35)  Наверное, Вам ещё потребуется "эмпирическая формула определения гравитационного давления воды"?  во избежание издёвок и для демонстрации текущего положения вещей таблицу пересчёта прилагаю к посту...
|
|
|
|
|
27.10.2016, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(SP_ @ 27.10.2016, 14:28)  Потери на трение Pтр рассчитываются по формуле:
Pтр = (x*l/d) * (v*v*y)/2g,
где x - безразмерный коэффициент трения, l - длина трубы в метрах, d - диаметр трубы в метрах, v - скорость течения перемещаемой среды в м/с, y - плотность теплоносителя в кг/куб.м., g - ускорение свободного падения (9,8 м/с2).
Коэффициент трения x определяется материалом и шероховатостью стенок трубы, а также режимом движения жидкости. Вы чуточку ошиблись - либо плотность в числителе не нужна, и тогда получаем потери напора в метрах столба жидкости, либо ускорение в знаменателе лишнее - и тогда получаем потери давления см. скриншот Цитата(eugene.raynor @ 27.10.2016, 15:40)  во избежание издёвок и для демонстрации текущего положения вещей таблицу пересчёта прилагаю к посту... картинку со схемой еще бы
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
28.10.2016, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
Цитата(T-rex @ 27.10.2016, 21:55)  Вы чуточку ошиблись - либо плотность в числителе не нужна, и тогда получаем потери напора в метрах столба жидкости, либо ускорение в знаменателе лишнее - и тогда получаем потери давления см. скриншот
картинку со схемой еще бы разбивка на ветки обусловлена параметром "Номер контура". прикреплённая картинка касается первых двух таблиц...
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
30.10.2016, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
неужто-ли ни у кого никак не найдётся каких-либо дельных предложений?
|
|
|
|
|
30.10.2016, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
|
|
|
|
|
30.10.2016, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
в потемках ваших представлений никто бродит не обещался. освещайте тему. и , кстати, ничего что планировка мягко говоря противоречит требованиям СП и здравому смыслу?
|
|
|
|
|
30.10.2016, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
Цитата(инж323 @ 30.10.2016, 19:20)  в потемках ваших представлений никто бродит не обещался. освещайте тему. и , кстати, ничего что планировка мягко говоря противоречит требованиям СП и здравому смыслу? планировка нормальная, но речь вообще не о ней: если нечего по существу добавить - флудить не стоит...
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 30.10.2016, 21:06
|
|
|
|
|
30.10.2016, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
У меня есть предложение. Топик стартеру самому взять и построить модель системы теплоснабжения в какой-нибудь программке или в Экселе на худой конец и погонять модель, поиграться расходами и посмотреть что будет.
|
|
|
|
|
30.10.2016, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
Цитата(T-rex @ 30.10.2016, 20:08)  У меня есть предложение. Топик стартеру самому взять и построить модель системы теплоснабжения в какой-нибудь программке или в Экселе на худой конец и погонять модель, поиграться расходами и посмотреть что будет. уже! модель отображена в прикреплённом файле, предварительно сформированным и посчитанным в эксселе. расходами игрался и опытным путём определил девиацию степени...
|
|
|
|
|
31.10.2016, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
ну и, критиканы-советчики? дельных предложений больше нет?
Ну и, собственно, подумайте над своим стилем общения. Можете повторить, но тогда уж не обессудьте.
Сообщение отредактировал Skaramush - 31.10.2016, 19:36
|
|
|
|
|
  |