"Как правило" и "допускается" при проектировании нового объекта |
|
|
|
29.10.2016, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Добрый день! Сталкивался ранее с ситуацией когда эксперт мне говорил , забудьте про слово "допускается" в нормах, когда проектируется новый объект (в комплексе).
Сегодня ситуация такая, и скоро проходить экспертизу:
Есть пром здание - 60 л.с наружное пожаротушение, без внутреннего пожаротушения. Есть пожарные резервуары в 100м от здания. Согласно п. 4.1. использование пожарного резервуара напрямую для наружного пожаротушения нашим условиям не удовлетворяет (60л/с), т.е. требуется насосная станция и сеть с гидрантами. Согласно п. 4.1. и п. 7.1. насосная станция относится к 1 категории. Чтобы тушить здание мне достаточно расположить гидранты недалеко от насосной.
Проектируем сеть: Согласно п. 8.6. пожарные гидранты гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п. 8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. п.8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не свыше 200 м.
Сталкиваемся с дилеммой: Если делать "как правило" и кольцевую сеть для гидрантов, то в отличие от тупикового водопровода вытекают следующие доп. затраты: - камере переключения 2х3, т.к. нужно соблюдать требование п. 8.4 Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и со- оружений не допускается.) - задвижки dy200 (5 шт в камере, 3 шт в насосной) - трубопровод d225 Делаем вывод: С учетом длины сети 50 метров кольцевая сеть с 2-мя гидрантами и отсутствием других подключений является бредом и излишеством.
Есть еще ньюанс: Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Ок, делаем 2 тупиковых выпуска из н.с. , по 1 гидранту на каждом.
Когда все таки можно применять пункт "как правило" а когда "допускается" если проектируется новый объект в чистом поле. Юридически как это характеризуется? Получается что если использовать везде "допускается" то экономим деньги , сотни тысячь, иногда и миллионы и страшно представить сколько в масштабах стройки страны. Есть у кого опыт защиты решения соответствующего пункту "допускается" кроме как указанием этого пункта, который, вроде бы как, обоснованием технического решения может и не являться.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 29.10.2016, 12:31
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 6)
|
29.10.2016, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2008
Пользователь №: 25190

|
Я встречал терминологию в правилах устройства электроустановок. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
|
|
|
|
|
29.10.2016, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446

|
В ревизии - СП 31.13330.2012 - изм. 2 "как правило" - убрали, "допускается" - следует принимать. Похоже руки еще не дошли.
|
|
|
|
|
31.10.2016, 10:29
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(MEX-74 @ 29.10.2016, 12:24)  Делаем вывод: С учетом длины сети 50 метров кольцевая сеть с 2-мя гидрантами и отсутствием других подключений является бредом и излишеством.
Когда все таки можно применять пункт "как правило" а когда "допускается" если проектируется новый объект в чистом поле. Юридически как это характеризуется? Вот когда бред и излишество, вот тогда и допускается)) Если пользоваться логикой вышеприведенного эксперта, то в малых населенных пунктах, где пожаротушение 5 л/с (села, поселки, деревни и т.п.) нужно делать кольцевые сети хоз-противопожарные. Вместо того, чтобы тушить из пруда или резервуара. А это явно экономически нецелесообразно. Общая стоимость полноценной системы водоснабжения будет больше стоимости домов. Т.е. такая логика не всегда работает.
Сообщение отредактировал Водяной - 31.10.2016, 10:35
|
|
|
|
|
31.10.2016, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(MEX-74 @ 29.10.2016, 13:24)  Добрый день! Сталкивался ранее с ситуацией когда эксперт мне говорил , забудьте про слово "допускается" в нормах, когда проектируется новый объект (в комплексе).
Согласно п. 4.1. использование пожарного резервуара напрямую для наружного пожаротушения нашим условиям не удовлетворяет (60л/с), т.е. требуется насосная станция и сеть с гидрантами. У Вас пром здание в населенном пункте? и рядом нет водопровода?
|
|
|
|
|
31.10.2016, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Aerl @ 31.10.2016, 14:58)  У Вас пром здание в населенном пункте? и рядом нет водопровода? В населенном пункте, с водопроводом, правда дохлым, 100м3/сут то ТУ
|
|
|
|
|
3.11.2016, 17:00
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.10.2016
Из: Белгород
Пользователь №: 306366

|
Цитата(Водяной @ 31.10.2016, 10:29)  Вот когда бред и излишество, вот тогда и допускается))
Если пользоваться логикой вышеприведенного эксперта, то в малых населенных пунктах, где пожаротушение 5 л/с (села, поселки, деревни и т.п.) нужно делать кольцевые сети хоз-противопожарные. Вместо того, чтобы тушить из пруда или резервуара. А это явно экономически нецелесообразно. Общая стоимость полноценной системы водоснабжения будет больше стоимости домов. Т.е. такая логика не всегда работает. так и есть, нормы нужно читать как написано и не выдумывать лишнего, в пункте 8.4 написано что сети должны быть кольцевыми, но можно использовать и тупики, если до 200м
|
|
|
|
|
  |