Как посчитать требуемый диаметр для паропровода? |
|
|
|
2.11.2016, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Добрый день. Впервые сталкиваюсь с паром. Нужно прокинуть трубу 20метров от теплотрассы к венустновке. известны параметры Подача 4,6 - 6,2 атм., обратка 1.7 - 3,3 атм., график 150-70. Подскажите как подобрать диаметр подачи и обратки?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
2.11.2016, 18:52
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Здравствуйте. Пишете пар, а параметры даёте водяные. Пар не дают с графиком 150/70, пар задается давлением и состоянием - насыщенный, либо перегретый, если перегретый - то с температурой. И возврат конденсата либо есть, либо нет. Определитесь, точно ли это пар)
|
|
|
|
|
2.11.2016, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата прокинуть трубу 20метров от теплотрассы Мож паропровод ?
|
|
|
|
|
2.11.2016, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Ну да паропровод, а не теплотрасса. Я по привычке. Тепла нужно 240 кВт. Возможно это вода , там очень тяжелый заказчик. Скажите какие температуры бывают у пара и давления?
|
|
|
|
|
2.11.2016, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Берете таблицу "Теплотехнические свойства воды и водяного пара". И по ней в зависимости от давления смотрите температуру пара при абсолютном значении давления. Да, и пар не бывает с диапазоном давления, так что скорее всего у вас теплосеть с перегретой водой.
|
|
|
|
|
3.11.2016, 17:15
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
настолько тяжёлый заказчик, что не может написать, теплоноситель пар или вода в сети? Спросите у него - труба одна или две? если две одинаковые - это 100% вода. если одна, или две, но одна из которых толстая, а вторая тонкая - пар)))) какой мрак, прости господи...
|
|
|
|
|
3.11.2016, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Согласно градкодексу выдача техусловий - обязанность заказчика. Они техусловия с такими вилками выдают?
|
|
|
|
|
3.11.2016, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Они техусловия с такими вилками выдают? Заказчик не сам же рожает ТУ, а получает их в теплоснабжающей организации. Да, такие вилки бывают, если не ошибаюсь, то их значения обозначают летний и зимний перепад.
|
|
|
|
|
3.11.2016, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
все откликнувшимся спасибо. это оказалась перегретая вода. после фразы "Ну вода не может быть выше 100 градусов" я понял что нужно искать более компетентных людей и их пытать про параметры теплоносителя. окромя староверова что нибудь можете посоветовать почитать про паропроводы?
|
|
|
|
|
4.11.2016, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.6.2016
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851

|
Уважаемый Компостер Насчет получения ТУ заказчиком это Вам правильно написали. В них все как раз и должны быть ответы на ваш вопрос. Без них я Вам не советую проектировать и монтировать систему, т.к Вы ее никогда не сдадите ТСО (теплоснабжающая организация) с последующим подключением и пуска теплоносителя. А перегретая вода бывает, как раз она присутствует у нас в Москве, говорю Вам как инженер-теплотехник. Если Вы взгляните в таблицу, на которую Вам указывают, то Вы увидите, что при высоком давлении перегретая вода будет у линии границы перехода воды в пар. Это у нас у теплотехников такую воду называют "Вода с критическими параметрами", т.е. в воде при Твыше 1000С будут пузырьки пара. Советую обязательно заглянуть в эту таблицу и убедится в том что у Вас получится при заданном давлении в 4,6 ати обеспечить в системе вентиляции 1500С? У меня вопрос "убийственный" к Вам, а где такие вентустановки существуют, мне как спецу известны только вентустановки с макс. Т до 1300С. Что то темнит Ваш заказчик? А диаметр теплопроводов можно и нужно опр. по Справочникам или учебнику, где есть методики таких расчетов и таблицы, по которым под вашу нагрузку можно не считая подобрать диаметры. Такие таблицы называются "Пропускная способность трубопроводов" при указанных параметрах. Если у Вас отличные параметры, то там будет указана метода подгона табличного показателя под Ваши условия. Вот как то так. С Уважением, Александр Леонидович, бывший инспектор по ЦАО г. Москвы Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
|
|
|
|
|
4.11.2016, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.11.2013
Пользователь №: 213175

|
Цитата(alex0809 @ 4.11.2016, 22:19)  Если Вы взгляните в таблицу, на которую Вам указывают, то Вы увидите, что при высоком давлении перегретая вода будет у линии границы перехода воды в пар. смотря какое давление, если очень высокое, может быть и далеко от линии кипения, надо по диаграмме давление-энтальпия смотреть
Сообщение отредактировал frv - 4.11.2016, 22:58
|
|
|
|
|
  |