> Стоимость горячей воды.
leather85
сообщение 7.11.2016, 13:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



Какова максимально возможная цена 1 куба горячей воды в Астрахани (1-я климатическая зона) при существующих тарифах:
1. 1 гкал - 1635,56 руб.
2. 1 м3 теплоносителя - 30,07 руб.
В домах с полотенцесушителями на линии рециркуляции ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 42)
Галиев
сообщение 8.11.2016, 18:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4285
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(leather85 @ 7.11.2016, 13:27) *
Какова максимально возможная цена 1 куба горячей воды в Астрахани (1-я климатическая зона) при существующих тарифах:
1. 1 гкал - 1635,56 руб.
2. 1 м3 теплоносителя - 30,07 руб.
В домах с полотенцесушителями на линии рециркуляции ГВС?

Давайте попробуем посчитать:
нагреваем от 10 до 65 градусов Цельсия, значит дельта Т будет равна 55 С. Далее, 1куб умножаем на 55 и делим на тыщщу, получаем 0,055 Гкал тепла в одном кубе воды. При тарифе 1635,56 руб/Гкал тепло в нем будет стоить 89,95 руб, добавив стоимость кубометра холодной воды 30,07 получим 120 рублей за 1 куб горячей воды в Астрахани (1-я климатическая зона). rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 8.11.2016, 18:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1672
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Это был расчет минимальной цены, к тому же не учтены затраты на циркуляцию, зарплата персонала, амортизация, договора на обслуживание. А максимальная цена ограничивается жадностью

Сообщение отредактировал T-rex - 8.11.2016, 18:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leather85
сообщение 8.11.2016, 19:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



Так вот и я не могу понять, каким образом цена куба в некоторый период прошлого года в некотором адресе г. Астрахани
у определённой общероссийской РСО составила 532 руб - такое возможно реально при существующих тарифах, и если да, то как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 8.11.2016, 19:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2227
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(leather85 @ 7.11.2016, 13:27) *
Какова максимально возможная цена 1 куба горячей воды в Астрахани (1-я климатическая зона) при существующих тарифах:
1. 1 гкал - 1635,56 руб.
2. 1 м3 теплоносителя - 30,07 руб.
В домах с полотенцесушителями на линии рециркуляции ГВС?

Есть утвержденные методики расчета. Лет 20 назад считал цену за куб ГВС - там был коэффициент, который по нормам мог быть от 1,1 до 1,3, то есть его величину я назначал, по сути, сам... Просто посчитать теплоемкость воды и стоимость холодной воды тут не проходит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.11.2016, 19:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(T-rex @ 8.11.2016, 18:25) *
Это был расчет минимальной цены, к тому же не учтены затраты на циркуляцию, зарплата персонала, амортизация, договора на обслуживание. А максимальная цена ограничивается жадностью

нет. это был вобщем то пересчет тарифа на гвс. а упомянутое вами учтено уже а тарифе на тепло и хвс. циркуляция же так же учтена при любой схеме, хоть с своим итп , хоть при 4-х трубке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 8.11.2016, 19:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6502
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(leather85 @ 8.11.2016, 19:03) *
Так вот и я не могу понять, каким образом цена куба в некоторый период прошлого года в некотором адресе г. Астрахани
у определённой общероссийской РСО составила 532 руб - такое возможно реально при существующих тарифах, и если да, то как?

У нас за воду платят водоканалу, а за тепло для нагрева Теплосети. 500 что то уж сильно много. У нас в Край теплоэнерго цена за гигу 2600. ну и соответственно платят за куб 143. Плюс вода 51 руб за куб. Это крайводоканал Плюс 26 водоотведение. И это в регионе где нет работы. Суки, чтоб подавились, а воды полною. За наш счет содержатся республики Сев кавказа.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.11.2016, 19:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.11.2016, 19:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(leather85 @ 8.11.2016, 19:03) *
Так вот и я не могу понять, каким образом цена куба в некоторый период прошлого года в некотором адресе г. Астрахани
у определённой общероссийской РСО составила 532 руб - такое возможно реально при существующих тарифах, и если да, то как?

выставить от фонаря, кто то оплатит и покроет суммы задолжностей и затем с течением времени пересчет и типа " ой, ошиблись, но мы сразу вот пересчет делаем же".
тариф может меняться только раз в полгода и утверждаться в РЭКе региональном. Документ обязателен к публикации - поищите на него ссылки по сайтам ваших местных властей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.11.2016, 20:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



только что по ТВ смотрел, вроде бы хотят изменить температуру ГВС с 60 до 50гр... думают о население, уменьшают цену...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gad
сообщение 9.11.2016, 15:18
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2016
Пользователь №: 308842



Здравствуйте! Вряд ли дело в цене. Все наши тепловые сети рассчитаны построены по 50гр., раньше и был норматив 50гр, пока в 80-х годах не случилось массовое заболевание легионелезом, после чего температуру повысили до 60гр. С понижением темературы цена вряд ли снизится, а вот в смесителе вы будете подавать большее количество горячей воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.11.2016, 16:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4285
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(gad @ 9.11.2016, 15:18) *
Здравствуйте! Вряд ли дело в цене. Все наши тепловые сети рассчитаны построены по 50гр., раньше и был норматив 50гр, пока в 80-х годах не случилось массовое заболевание легионелезом, после чего температуру повысили до 60гр. С понижением темературы цена вряд ли снизится, а вот в смесителе вы будете подавать большее количество горячей воды...

Чем выше температура ГВС, тем больше она остынет за тот же промежуток времени. Тплюс уже ягодицы надрывает по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2016, 17:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(gad @ 9.11.2016, 15:18) *
Здравствуйте! Вряд ли дело в цене. Все наши тепловые сети рассчитаны построены по 50гр.,

а наши тепловые были рассчитаны на график т , в каждом случае свой и передавали определенное колво тепла при определенном колве теплоносителя. какое отношение имеет в данном случае изменение Т в гвс?

А вот увеличение показаний счетчиков квартирных ГВс будет, и при новом тарифе( под 50 градусов) увелившимся на не более оговоренных % можно будет иметь больше денег. Только вот Т в ГВС хотят сменить с апреля, а тариф можно сменить только в июле... на подготовку обоснований дали время?
а как промывать ветви ГВС не имея оборудования способного дать такую повышенную Т в систему ГВС? значит на оборудовании не экономим, а лишь устраняем проблемы с недогревом ГВС при эксплуатации и возможными снижениями сумм оплат за поставку "некондиции".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gad
сообщение 9.11.2016, 17:22
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2016
Пользователь №: 308842



Чем выше температуры ГВС, тем меньше бактерий в ней размножается. Сейчас вода ниже 40гр считается холодной (ПП №354). А вот если считать воду горячей от 20гр и пользоваться ей экономно, то она сама в стояках прогреется... biggrin.gif А можно как в Киеве - объявить холодную воду горячей и не париться по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2016, 17:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(gad @ 9.11.2016, 17:22) *
Чем выше температуры ГВС, тем меньше бактерий в ней размножается. Сейчас вода ниже 40гр считается холодной (ПП №354). А вот если считать воду горячей от 20гр и пользоваться ей экономно, то она сама в стояках прогреется... biggrin.gif А можно как в Киеве - объявить холодную воду горячей и не париться по этому поводу.

а теплосеть тут при чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.11.2016, 17:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
как промывать ветви ГВС не имея оборудования способного дать такую повышенную Т в систему ГВС? значит на оборудовании не экономим,
Надеюсь, теплосеть будет также по ПТЭ выдавать не ниже 60 при открытой и не ниже 70 при закрытой схеме... Тогда помоему нет проблемы промыть.
Цитата
а лишь устраняем проблемы с недогревом ГВС при эксплуатации и возможными снижениями сумм оплат за поставку "некондиции".
Очень кстати похоже на правду. Может мы соседи... или такое повсюду. У нас теплосеть раньше была только открытой, теперь частично закрытой стала... Вот, и каким образом нагреть через теплообменник в ИТП воду, чтобы до квартиры дошло 60 по Санпин, когда в сети тоже 60 градусов. а на теплообменнике нужно чтоб небольшая была разница по температуре ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2016, 18:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не, не соседи- у нас нет открытых схем. только в МО остались местами.
А ПТЭ... так графики не предлагают сменить, только вот... не теплоноситель же загонять в систему ГВС дома, а ТО уже на 50 посчитаны будут и не смогут выдать 60. Вобщем муть какая то и скорее с ретушированием роста тарифа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.11.2016, 18:19
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44820
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Altelega @ 9.11.2016, 17:45) *
Очень кстати похоже на правду. Может мы соседи... или такое повсюду. У нас теплосеть раньше была только открытой, теперь частично закрытой стала... Вот, и каким образом нагреть через теплообменник в ИТП воду, чтобы до квартиры дошло 60 по Санпин, когда в сети тоже 60 градусов. а на теплообменнике нужно чтоб небольшая была разница по температуре ???

Замерял у себя на закрытой в доме 1965 года на последнем этаже 63-65.
Возможность есть - было бы желание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.11.2016, 18:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
ТО уже на 50 посчитаны будут и не смогут выдать 60
Но ведь на максимальный водоразбор считаны? а значить при не полной нагрузке можно выжать 60?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.11.2016, 18:26
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44820
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(инж323 @ 9.11.2016, 17:06) *
А вот увеличение показаний счетчиков квартирных ГВс будет, и при новом тарифе( под 50 градусов) увелившимся на не более оговоренных % можно будет иметь больше денег. Только вот Т в ГВС хотят сменить с апреля, а тариф можно сменить только в июле... на подготовку обоснований дали время?
а как промывать ветви ГВС не имея оборудования способного дать такую повышенную Т в систему ГВС? значит на оборудовании не экономим, а лишь устраняем проблемы с недогревом ГВС при эксплуатации и возможными снижениями сумм оплат за поставку "некондиции".

С учетом уменьшения температуры, и соответствующим увеличением количества воды на счетчике ГВС, может уже имеет смысл перейти на подогрев накопительным нагревателем электрическим по ночному тарифу, особенно кода у кого-то 500 рублей за куб.
(У нас 163 рубля)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.11.2016, 18:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Замерял у себя на закрытой в доме 1965 года на последнем этаже 63-65.
Возможность есть - было бы желание.
источник при плюсовой погоде на улице дают около 60гр. в итп, особенно в межсезонье при работе отопления. а когда установится минус, то возможности то есть хоть до 75 и выше.. и только для дезинфекции.. не прихоти ради. в рабочем режиме 60 и хватит

Сообщение отредактировал Altelega - 9.11.2016, 18:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2016, 18:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не, 500 руб за куб- явная лажа. а у нас даже с ночным переходить... все одно пока не целесообразно.

При не полной можно. но.. а кто будет переуставлять в автоматике? тот же кто и протокол оформить может без переуставки? а в новых домах некоторых застройщиков так вообще в пики провалы по т гвс до 45 градусов. знаете отчего? Ага, там как раз по 1.8-2.3 чела в квартирах живут расчетно, а покупают лишь те, кто может набрать на хоть какие то квадраты и заселяется уже совсем не по нормативу, вот и расход другой совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.11.2016, 18:36
Сообщение #22


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



у нас летом куб воды горячей стоил 280 рублей.
500? очень может получиться, если дом большой и половина населения не очень сознательная и живёт с магнитами на счетчиках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2016, 18:40
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ssn @ 9.11.2016, 18:36) *
у нас летом куб воды горячей стоил 280 рублей.
500? очень может получиться, если дом большой и половина населения не очень сознательная и живёт с магнитами на счетчиках.

не. Начислено будет по ОДПУ с разбивкой на ваш квартирный счетчик и на ОДП. а по другому никак. чисто по 354 -му.и начислена будет владельцам квартирных счетчиков, и не начислена нормативникам. только это не тариф, а объем потребления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.11.2016, 18:56
Сообщение #24


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44820
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Автоматика самая простая - розетка с реле времени.
А вот бак тянет на 100-150 литров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.11.2016, 19:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
а кто будет переуставлять в автоматике?
допустим, по таймеру-реле прогревать или будет регламент какой-то по обходу... вопрос проблемы, кто ответственное лицо? у меня подозрения, что по факту также останется 60, зато исчезнут вопросы по "некондиции", как вы тоже предположили.
Цитата
по 1.8-2.3 чела в квартирах живут расчетно, а покупают лишь те, кто может набрать на хоть какие то квадраты и заселяется уже совсем не по нормативу, вот и расход другой совсем
если не ошибаюсь, проект считают по количеству водозаборных устройств... сколько всего человек живут без разницы, все равно кранов более, чем есть, за раз не откроют. Хотя новостройка, если везде ремонты, сливы и тп.. не исключено, что максимально выйдет huh.gif
Цитата
в пики провалы по т гвс до 45 градусов. знаете отчего?
именно, в часпики. резкое изменение нагрузки - автоматике нужно время выйти на уставку. это скорее настройки ПИ регулятора.
не хочется спорить, просто мнение не могу промолчать smile.gif

по теме, у нас ГВС около 80 руб тонна.. для населения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2016, 19:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



с первыми месяцами заселения не так выходит- там реально мало челов и с всеми сливами все одно нагрузка малая оказывается. А вот как жители начинают заселятся, то четко все выходит на расходы.
правда не совпадает с описываемым ранее в учебниках- пик не так резок и более длителен- изменения в социуме с началом работы разных групп населения, увидев сперва удивлен был. ибо смотрел по счетчику( в ИТП умники установили ВКТ, а в насосной за 30 метров водомер), а коль стоит , то и довели его до ума и показания можно было смотреть по часам( а нагрузку мне там до меня лихо насчитали, вот для обоснования необходимости переделки контура ГВС в ИТП и насосной с хоз насосами и смотрел- к словам то надо бумажки объективные приложить, а не слова "зуб даю, что воды не хватит"). Но с некоего момента расходы четко залезли за расчетные и провалы по Т пошли. Неприятно было перед НГ, что расход за недели 2 до него резко пошел вверх, но после НГ плавно опустился( и суточный тоже)- а у меня было желание тихо и без нервов дотянуть до конца отопсезона и переделать, пришлось попереживать под НГ что не дотянем с тихостью ситуации до конца отопсезона.дотянули еле еле, шуметь уже жители тогда начали по взрослому, вобщем все равно переделали летом 3 ИТП и насосные.Жители затихли сразу практически- все норм стало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.11.2016, 19:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



надеюсь, у вас случился частный случай... кто-то ошибся.
получается, если расчетную температуру снизят до 50, то должны и расход пересчитать, увеличить? часовую неравномерность или как ее.. тогда понятны опасения

у нас тоже часовые можно смотреть, любопытная вещь.. максимальный разбор один-два часа бывает длится, праздники пиковые расходы повыше, но продолжительность почти таже.
вот только это среднечасовые показания, может полчаса пользуются, полчаса не пользуются.. снова теория вероятности.. и чем больше людей, тем выше вероятность smile.gif у нас дома среднего возраста хрущевочки.. все стандартно и типично

Сообщение отредактировал Altelega - 9.11.2016, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.11.2016, 20:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



может и частный, но в итоге пришлось переделать 3+ еще 4 ИТП сделанные под такие расходы( были еще, но они были только в бумаге еще, без монтажа и тоже перепроектировали)- эт отчасти системная уже ошибка выдаваемая за борьбу за снижение затрат при строительстве. и знаю о таких ИТП у многих застройщиках,где чуть лучше,но суть та же.
с счетчика конечно среднечасовой идет, но еще аспект- а за среднесуточные не вылезали почти считанные под такие малозаселенные расчетные квартиры
Изменения таки именно более похожи на снижение круглосуточных утечек через бачки унитазов и подобное- там часовой и секундный мизер, а в сутки нормально выходит на общее число приборов в доме. Ну и упомянутое смещение начала работы у жителей и окончание её. кстати, вечерний пик совсем смазанный по времени выходил и более обозначался около 22 часов. А длительность повыше , чем в учебниках- под 3 часа примерно, иногда чуть более.

был правда один странный случай в одном доме- там в 4 утра странный пик был по ГВС из месяца в месяц. потом пропал.Что это было так и не удалось уловить.
вот такая вот фигня от бестолку установленного ВКТ в ИТП на ГВС. Мониторить расходы конечно удобно, жаль секундного нет у него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 9.11.2016, 22:06
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



для Астрахани у меня такая вилка получилась при применении расчетного метода:

Минимум 1/1000000*983,13*(60-(5*164+15*(365-164))/365)*(1+0,2)*1635,56+30,07 = 125,57 руб

Максимум 1/1000000*974,68*(75-(5*164+15*(365-164))/365)*(1+0,35)*1635,56+30,07 = 168.87 руб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leather85
сообщение 11.11.2016, 9:06
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



Распечатка показала ~12 гкал на ~34 м3 - как такое возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 11.11.2016, 9:15
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
~12 гкал на ~34 м3
может 12 Мдж? (это будет 2,866 Гкал)некоторые приборы такую размерность показывают.. если с потерями тепла и нагрев на гвс, вроде примерно сходится.
еще показали бы распечатку..

зы
извиняюсь, ошибся на 1000.. 12Мдж = 2,866 Мегакал

Сообщение отредактировал Altelega - 11.11.2016, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 11.11.2016, 9:40
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



как вариант, это общее тепло отопление и гвс, и нужно распилить.. Qгвс=Mгвс*(Тгвс-Тхвс)/1000 (Гкал) Qот=Qобщее-Qгвс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LAARS HH4500
сообщение 11.11.2016, 9:46
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.1.2014
Из: москва
Пользователь №: 220680



Меня поражает дискуссия о том какая температура убивает бактерии. Бактерии убивает хлор. Ребята, рядом ХВС там не надо убивать бактерии температурой!?
Ладно когда данный бред обсуждают Онищенки и депутаты, но профессионалы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 11.11.2016, 10:56
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Где аргументы/нормы того, что при нагреве ХВС хлор не становится активней и постепенно исчезает, сколько остаточного хлора?
У нас недавно стали работать закрытые схемы, первое замешательство населения - "белая" вода, это оказалось газы безвредные, через минуту улетают; второе - "желтая" вода, это как предполагают, результат продолжительной циркуляции в трубах, ведь пока воду не выльют - она там крутится в закрытом контуре постоянно, обновляется лишь при водоразборе.
По температуре, читал давно уже об европейской норме бытия, они не греют воду до 60-65С это роскошь, а пользуются как у нас в дет/садах готовой 40, зачем разбавлять холодной, она и так с той трубы, зато потерь тепла меньше при 40, чем крутить постоянно 60гр, короче так бережливее. НО в их контроллерах есть функция "дезинфекции", чтобы переодически промывать систему выше 60.
Возможно не везде так, где-то потери тепла также используют для обогрева санузла, пишут в соседней теме:
Финны в пособии "ТА-руководство по модернизации отопительных систем" (оно есть в здешней библиотеке, но очень хорошо спрятано в позиции 7.32) категорически советуют подключать полотенчики к системе отопления.

Сообщение отредактировал Altelega - 11.11.2016, 11:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leather85
сообщение 11.11.2016, 13:37
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



По таблице энтальпии воды у меня выходит ~340 *С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 11.11.2016, 14:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
~12 гкал на ~34 м3 выходит ~340 *С.
всем понятно, что это уже пароснабжение.. вы не показываете, чтоза распечатка.
1) либо размерность не гкал (поспеша подумал 12 Мдж, но здесь более вписывается 12 Гигаджоуль, что ни разу не встречал)
2) либо это с отоплением или потерями (если расчетным способом то и сверхпотери могут залезть)
3) ошибка расчетки или неисправность прибора

Сообщение отредактировал Altelega - 11.11.2016, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LAARS HH4500
сообщение 11.11.2016, 15:28
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.1.2014
Из: москва
Пользователь №: 220680



"Где аргументы/нормы того, что при нагреве ХВС хлор не становится активней и постепенно исчезает, сколько остаточного хлора?"

Хлор исчезает? Куда? Хлор из замкнутой трубы никуда не денется. Если оставить воду в открытой торе, он выветрится, а в трубе ГВС его не меньше чем в ХВС. Бактерии не любят больших температур. Именно поэтому киты заплывают в Арктику там планктона больше, а в тропических водах почти нет. В ХВС гораздо больше шансов развития микроорганизмов. И они там никого не волнуют, а в нашу ГВС давайте, влезайте всякие неучи и политики с экономистами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 11.11.2016, 16:56
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



к чему эта речь о китах бороздящих просторы океана... что вас смущает по теме? против 50гр или 60гр? как считают?
насчет бактерий, конкретно по легионеле (опасной), точно известно при каких температурах спит и отдыхает, разножается и живет, выживает и погибает. и плактон нам в трубы загонять не надо smile.gif
хлор и соединения при нагреве более химически активнее, или вы предлагаете греть надо на 40? (кстати, самый пик жизни и размножения легионов) и если бы это не шло в разрез с отоплением санузлов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.11.2016, 17:05
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Altelega @ 11.11.2016, 14:32) *
всем понятно, что это уже пароснабжение.. вы не показываете, чтоза распечатка.
1) либо размерность не гкал (поспеша подумал 12 Мдж, но здесь более вписывается 12 Гигаджоуль, что ни разу не встречал)
2) либо это с отоплением или потерями (если расчетным способом то и сверхпотери могут залезть)
3) ошибка расчетки или неисправность прибора

всем понятно, что прибор учета сдох, но сдох с красивой и выгодной распечаткой.
А брать по ПП РФ 354 по средневзвешенным за последние периоды, пока чинят прибор учета лениво( да и цифры там не такие красивые получатся)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leather85
сообщение 11.11.2016, 22:08
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



Прикрепленный файл  DSC_0266.JPG ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13


Распечатки будут доступны в ближайшие дни, а пока могу показать вот это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.11.2016, 22:31
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



если смотреть "вот это", то там общая цифра полученного тепла за некий период( по ОДПУ или расчетная в пересчете на средние Т этого месяца) и вставлены еще 62 куба за теплоноситель( т.е. заполнение водой чего то пустого заактированного или показания водомера подпитки). Счет абоненту такой выставляют. Это за отопление.
а где ГВС?

Видимо сейчас опять будет тишина и непонимание что откуда и как.
автор- у вас счет ТСО за тепло, ГВС вы готовите в своем ИТП и лишь за холодную воду вам придет счет из Водоканала( и + водоотведение).
Указанные колва тепла( но перед этим минусуете расход воды помноженный на теплоемкость и дельта Т из показаний ОДПУ) вы раскидываете сообразно площадей квартир с пометкой ОДПУ.. вобщем четко по ПП 354 и никак не по другому. Ждёте счет из водоканала, что б выставить за канализование и водоснабжение( ХВС и ГВС). ГВС берете показания с прибора в ИТП(там одельный водомер) и его показания... см. про ГВС выше .. минусуете из общего тепла). и имея уже цифры с домового водомера минусуете показания водомера в ИТП( ГВС) и вот цифра показаний для жителей по ХВС.
Показания ГВС с водомера в ИТП- в кубах.
Показания за отопление- общие из присланного счета минус тепло взятое вами на ГВС.
А мы тут версии строим, страницу целую накатали, а у нас новоиспеченный начальник ТСЖ. smile.gif Вы нас дезориентировали своим заблуждением.
Не волнуйте, все у вас получится и изучайте внимательно ПП РФ 354 от 06.05. 2012.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leather85
сообщение 12.11.2016, 16:35
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



Прикрепленный файл  DSC_0269.JPG ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  DSC_0271.JPG ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
[attachment=1141
82:DSC_0272.JPG]Прикрепленный файл  DSC_0273.JPG ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5

Прикрепленный файл  DSC_0275.JPG ( 1,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  DSC_0281.JPG ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
[attachment=1141
86:DSC_0282.JPG]Прикрепленный файл  DSC_0289.JPG ( 2,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5

Прикрепленный файл  DSC_0292.JPG ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10

Неужели таковы потери тепла в трубопроводах и полотенцесушителях 34-х ванных комнат?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0272.JPG ( 1,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  DSC_0282.JPG ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 12.11.2016, 18:09
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Неужели таковы потери тепла в трубопроводах и полотенцесушителях 34-х ванных комнат?
Это тоже ведь отопление санузлов, потери зависят от температуры трубы и помещения, и сколько на улице. Если водой мало пользуются, бывает не выгодно греть полотенцы круглосуточно... Здесь кто-то считал экономическую обоснованность. или закрыть или регулировать
Вообщем, чем ниже температура на выходе, тем меньше эти потери.
Вычислитель считать по элементарному закону сохранения, из того что пришло 1 вычитается то что ушло 2 и то что осталось, осталось у вас в доме.
Отопительного сезона не бывает у вас? источник обычно работает по качественному графику, чем холоднее на улице, тем горячее Т1. Чем не устраивает желтый маркер? если к вам приходит две трубы, это Т1 и Т2, источник ее регулирует по погоде, гвс вы уже сами должны смешивать в смесительном узле (похоже у вас так, вода из сети) например на 60гр, или взять как есть Т1.. осторожно.. если не работает узел или не обслуживается.

циркуляция работает круглосуточно и потери несет тоже, это как отопление..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 5:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных