> Производительность артскважины, Населенный пункт на 750 чел.
yfray
сообщение 7.11.2016, 17:24
Сообщение #1


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



В поле проектируется населенный пункт на 750 жителей, одно, двух этажная котеджная застройка, плюс необходимо предусмотреть перспективу на соседнюю деревню ~300 чел.

Как правильно подобрать производительность скважины?

Хватит ли надежности 10 кубового насоса для обеспечения водоснабжения такого населенного пункта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
Dima_UA
сообщение 7.11.2016, 20:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



производительность скважины не подбирается, а устанавливается опытным путем.
делайте расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.11.2016, 9:34
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(yfray @ 7.11.2016, 17:24) *
В поле проектируется населенный пункт на 750 жителей, одно, двух этажная котеджная застройка, плюс необходимо предусмотреть перспективу на соседнюю деревню ~300 чел.

Как правильно подобрать производительность скважины?

Хватит ли надежности 10 кубового насоса для обеспечения водоснабжения такого населенного пункта?

Производительность скважины дают геологи. Далее определяете запас в резервуарах регулирующий (ну и противопожарный, аварийный как по СП) и определяетесь с типом запаса (резервуары, башни).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 8.11.2016, 10:00
Сообщение #4


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Dima_UA @ 7.11.2016, 20:55) *
производительность скважины не подбирается, а устанавливается опытным путем.
делайте расчеты.


Как произвести опыты на стадии проектирования?

Расчет пока простой ~1000х125 л = 125 м3/сут.

Я думаю производительность скважины может назначаться по согласованию с "Геоманиторингом"
Так вот какую производительность насоса заложить в проект?
Ведь это буде влиять на производительность (энергопотребление) состав оборудования водоподготовки.
Стоит ли завышать производительность насосной станции до 15,0 м3/ч?
И справится ли насосная производительностью 10,0 м3/ч.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2016, 10:13
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(yfray @ 8.11.2016, 10:00) *
Я думаю производительность скважины может назначаться по согласованию с "Геоманиторингом"
Так вот какую производительность насоса заложить в проект?

Вот когда назначат - тогда и определитесь. Они Вам скажут, а не Вы им. И производительность и напор. От напора цена зависит не меньше чем от производительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.11.2016, 10:16
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Да ничего Вы им не даете, кроме местоположения, если в поселке будет скважина. Если в полях, они сами решают где.
По их данным (расход, остаточный напор) Вы строите свою систему.
Скорее всего скважинного насоса не хватит для работы напрямую в сеть. Вам понадобятся резервуары.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 8.11.2016, 10:32
Сообщение #7


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2016, 10:13) *
Вот когда назначат - тогда и определитесь. Они Вам скажут, а не Вы им. И производительность и напор. От напора цена зависит не меньше чем от производительности.


Понятно, спасибо, будем ждать данных геоманиторинга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 10.11.2016, 19:45
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(yfray @ 8.11.2016, 10:00) *
Расчет пока простой ~1000х125 л = 125 м3/сут.

Маловато будет.
Для микрорайона с газовыми колонками расчетный максимально-суточный расход (как минимум) будет равным:
1000 х 150 х 1,1 х 1,3 /1000 = 214,5 м3/сут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 16.11.2016, 14:24
Сообщение #9


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата
Маловато будет.


Водоснабжение от водоразборных колонок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.11.2016, 14:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(yfray @ 16.11.2016, 14:24) *
Водоснабжение от водоразборных колонок


я бы не был так наивен)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.11.2016, 16:29
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Коттеджный посёлок с водоснабжением из водоразборных колонок - это, конечно, круто.
Даже если действительно проект выйдет с колонками, то люди 100% наделают врезок без палева. Подкопаются, седёлками врежутся без установки колодца.
Вообще, не могу представить себе современную коттеджную застройку с водоснабжением исключительно от колонок )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.11.2016, 9:18
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 16.11.2016, 17:29) *
Коттеджный посёлок с водоснабжением из водоразборных колонок - это, конечно, круто.
Даже если действительно проект выйдет с колонками, то люди 100% наделают врезок без палева. Подкопаются, седёлками врежутся без установки колодца.
Вообще, не могу представить себе современную коттеджную застройку с водоснабжением исключительно от колонок )))

Так у них канализации нет видимо..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 17.11.2016, 13:07
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Serg Ivanov @ 17.11.2016, 10:18) *
Так у них канализации нет видимо..

и нельзя устраивать внутренний водопровод (по нормам в UA).
В таких случаях (объект шёл на экспертизу) я делал «теневой» расчет всей системы водоснабжения на вариант с газовыми колонками (водозабор, ВБ, водопроводная сеть). А в официальной версии проставлял расходы на установку в селе водоразборных колонок и «перераcсчитывал» сеть без изменения диаметров.
Вот тут я сторонник запаса smile.gif

Сообщение отредактировал Spok_only - 17.11.2016, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.11.2016, 14:43
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Spok_only @ 17.11.2016, 13:07) *
и нельзя устраивать внутренний водопровод (по нормам в UA).
В таких случаях (объект шёл на экспертизу) я делал «теневой» расчет всей системы водоснабжения на вариант с газовыми колонками (водозабор, ВБ, водопроводная сеть). А в официальной версии проставлял расходы на установку в селе водоразборных колонок и «перераcсчитывал» сеть без изменения диаметров.
Вот тут я сторонник запаса smile.gif

Ну и слава богу! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.11.2016, 15:25
Сообщение #15


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Spok_only @ 17.11.2016, 15:07) *
и нельзя устраивать внутренний водопровод (по нормам в UA).

Даже для ИЖС нельзя? Если септики или, скажем, накопители сточных вод...
Я просто с трудом представляю себе вновь проектируемый коттеджный посёлок вообще без канализации, даже индивидуальных систем каких-то и без водопровода. Только водоразборные колонки и выгреб с домиком с сердечком на нём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.11.2016, 16:14
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Ferdipendoz @ 17.11.2016, 15:25) *
Даже для ИЖС нельзя? Если септики или, скажем, накопители сточных вод...
Я просто с трудом представляю себе вновь проектируемый коттеджный посёлок вообще без канализации, даже индивидуальных систем каких-то и без водопровода. Только водоразборные колонки и выгреб с домиком с сердечком на нём.

Это касается эконом застроек, типа под расселение многодетных семей. У нас район такой есть один точно (если за новые говорить), там нет сетей канализации, там официально проведены накопители сточных вод. Водопровод в каждый дом заведен (сейчас просто на участки). Полноценно не работает ещё, не все построились. Выделяются участки и делается инфраструктура. Дома строят сами семьи. Кто для житья, а в основном как дачи будут, понятно, что денег нет в таких семьях для строительства дома. Дурь такая своеобразная от администрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 17.11.2016, 19:07
Сообщение #17


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Ferdipendoz @ 17.11.2016, 16:25) *
Даже для ИЖС нельзя? Если септики

можно, ибо септики - очистные сооружения

Цитата(Ferdipendoz @ 17.11.2016, 16:25) *
или, скажем, накопители сточных вод...

а вот с этим по нормам нельзя

Но у нас большинство "специалистов" накопители сточных вод называют септиками и размещают в 7м от жилого дома.
При строительстве днище, как правило, не бетонируют и он работает как фильтрующий колодец.
Такие реалии нашей жизни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.11.2016, 21:32
Сообщение #18


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Spok_only @ 17.11.2016, 21:07) *
При строительстве днище, как правило, не бетонируют и он работает как фильтрующий колодец.

Таких орлов и у нас пруд пруди. Мои друзья (которые не сантехники) все так делают, ещё и совета у меня спрашивают, как лучше устроить фильтрацию. А ещё любят друзья спросить, как лучше тёплый пол от ГВС в ванной устроить, а от отопления - на балконе. Я им мягко отвечаю, что таких деятелей надо в кислоте растворять, они обижаются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 20.11.2016, 13:34
Сообщение #19


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Aerl @ 16.11.2016, 14:49) *
я бы не был так наивен)))


Есть тех задание,
есть сумма на проектные работы зачем себе ломать голову подключатся не подключатся.
Производительность насосной станции 2го подъема тоже должна соответствовать благоустройству поселка.
И канализации не планируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.11.2016, 10:25
Сообщение #20


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(yfray @ 20.11.2016, 13:34) *
Производительность насосной станции 2го подъема тоже должна соответствовать благоустройству поселка.
И канализации не планируется.

НС-2 после РЧВ или ВБ ? Наружное пожаротушение как решается ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 21.11.2016, 13:36
Сообщение #21


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата
Наружное пожаротушение как решается ?

От пожарных гидрантов
Цитата
НС-2 после РЧВ или ВБ ?

После РЧВ

Спасибо!
Цитата
Производительность насосной станции 2го подъема тоже должна соответствовать благоустройству поселка.
И канализации не планируется.
- Это не вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных