> Ремонт водогрейного котла., Ремонт водогрейного котла снятого с производства.
sadodesperado47
сообщение 9.11.2016, 14:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Здравствуйте, Коллеги.
Ситуация такова: Производится капитальный ремонт котла, на основании проведенной ЭПБ. В заключении жаровая труба имеет локальный участок язвенной коррозии не прошедший по показателю твердости. Котел с производства снят, на завод-изготовитель обратиться нельзя. На какие нормативные документы можно ссылаться при ремонте. А конкретно интересует, возможно ли поменять участок наиболее подверженный коррозии, чтобы не менять жаровую трубу целиком.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
SergeiB
сообщение 9.11.2016, 15:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Думаю, надо попросить у экспертной организации формуляр замеров с дефектами. Они вообще-то должны были выдать. А если субъективно судить - то лучше целиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 9.11.2016, 15:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Формуляр замеров, является частью заключения ЭПБ. Вопрос в том, на какой документ можно ссылаться при ремонте. Ясное дело, что технологически эффективнее будет поменять целиком элемент. Но в начале отопительного сезона этого хотелось бы избежать. Замена элемента целиком значительно затянет процесс ремонта. И нужно обосновать либо невозможность, либо возможность замены части трубы. Главное ссылка на НТД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.11.2016, 16:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4273
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Если котел надзорный, то сослаться можно будет на утвержденную технологию ремонта, принадлежащую специализированной монтажной организации. На счет того, должна ли эта технология быть согласована с заводом-изготовителем, сказать затрудняюсь.
В ДКВр-ах, при необходимости, вырезают куски из барабанов для замены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 9.11.2016, 16:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Котел неподнадзорный. Марка АВ-4. Главный вопрос где взять инфу по ремонту.

Сообщение отредактировал sadodesperado47 - 9.11.2016, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.11.2016, 17:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4273
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(sadodesperado47 @ 9.11.2016, 16:46) *
Котел неподнадзорный. Марка АВ-4. Главный вопрос где взять инфу по ремонту.

А зачем заказывали ЭПБ, и денег поди немало отвалили.
Вся инфа заключается в следующем:
1. Найти кусок металла той же толщины и близкого состава.
2. Найти высококвалифицированного сварщика.
3. Аккуратно вырезать латку в жаровой трубе и с полным конструктивным проваром ее заменить.

Недавно, в городской библиотеке попадалась книга по ремонту котлов, при желании можете найти нужную инфу. А мы эти жаровые трубы чинили на раз-два, раз котел до 115С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 10.11.2016, 15:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



ЭПБ проводилось, потому что котельная на которой он установлен, квалифицирована как объект ОПО. А согласно ФЗ-116 все технические устройства на ОПО должны проходить ЭПБ.

ЭПБ проводилось, потому что котельная на которой он установлен, квалифицирована как объект ОПО. А согласно ФЗ-116 все технические устройства на ОПО должны проходить ЭПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.11.2016, 19:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4273
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(sadodesperado47 @ 10.11.2016, 15:40) *
ЭПБ проводилось, потому что котельная на которой он установлен, квалифицирована как объект ОПО. А согласно ФЗ-116 все технические устройства на ОПО должны проходить ЭПБ.

ЭПБ проводилось, потому что котельная на которой он установлен, квалифицирована как объект ОПО. А согласно ФЗ-116 все технические устройства на ОПО должны проходить ЭПБ.

Дело, конечно сделано, и деньги уплочены.
На какой пункт статьи 7 ссылались, обосновывая необходимость ЭПБ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 11.11.2016, 15:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



п.2 Статьи 7 ФЗ-116. Котлы не подпадающие под ФНиП Оборудования работающего под избыточным давлением все равно должны подвергаться ЭПБ, поскольку находятся на объекте ОПО. И абсолютно не важно, что объект идентифицирован как ОПО "по газу". Если кто то опровергнет мои слова, с помощью нормативной документации-буду беспредельно благодарен.

Сообщение отредактировал sadodesperado47 - 11.11.2016, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.11.2016, 17:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4273
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Котел снят с производства, декларации соответствия требования технического регламента, вероятно, нет.
Какой то из этих пунктов заставил Вас заказывать ЭПБ?

-до начала применения на опасном производственном объекте;
-по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем;
-при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет;
-после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство.

Лишь указанный перечень является основанием для ЭПБ, даже в отсутствие соответствия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 14.11.2016, 11:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



2-ой и 3-ий пункты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 23.11.2016, 21:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(sadodesperado47 @ 14.11.2016, 11:00) *
2-ой и 3-ий пункты.

Если котёл не поднадзорный, то не заморачивайтесь и делайте так, как написал Галиев. Потом напишите техпроцесс, сделайте схему сварных стыков, приложите сертификат на электроды, на металл и удостоверение сварщика. Всё это утверждаете техническим руководителем и кладёте в папочку. В принципе, если вдруг какой- либо въедливый инспектор спросит, то окажете ему эти документы. Обычно проблем не бывает. Сам так делал неоднократно. Да, и ещё, желательно было бы (если есть возможность) сделать УЗД сварных стыков и приложить его в документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 20:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных