> Котельная 1-й категории количество котлов, нужен резервный или нет
PaGal
сообщение 17.11.2016, 18:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Добрый день!

Подскажите пожалуйста, при проектировании котельной 1-й категории (для медицинского диспансера с круглосуточным пребыванием людей) возник вопрос по требованиям п.4.14 СП 89:

"Количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории:

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца."


Как понять требование касательно вентиляции? Что за "минимально допустимая нагрузка"?

Должна ли предусматриваться установка резервного котла в нашей котельной, если у нас рядом на участке стоит резервная угольная котельная, работающая на тех же потребителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Галиев
сообщение 17.11.2016, 21:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



А теперь скажите, сколько времени уйдет на растопку угольной котельной из холодного резерва в тридцатиградусный мороз?
Так, что скажите волшебные слова "СНиП, СНаП, СНуП" и проектируйте как положено. Или покладено? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных