Carel Pcoxs, Настройка |
|
|
|
20.11.2016, 6:27
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598

|
Здравствуйте!У меня проблема состоит в том что на ПЛК PCOxs Скачет температура Приточного воздуха и по обратке воды.Не как не могу разобраться как настроить что бы стабильно работала!Подскажите пожалуйста кто знает!Работаю с контроллерами VTS Pol638 Там с температурой всё норм!Стабильно держит!А тут ну ни как!И в Аварию встаёт по обмерзания обратного теплоносителя!!!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
20.11.2016, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Изучить, хотя бы в общих чертах, работу ПИД-регулятора, осознать, что означают и как влияют на работу его коэффициенты, почитать методы их настройки (хотя бы на этом форуме), на основе полученных знаний рассчитать коэффиценты - profit
|
|
|
|
|
21.11.2016, 4:47
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598

|
Всё понял.Спасибо!
|
|
|
|
|
22.11.2016, 4:57
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598

|
Почему то при настройки клапана на температуру в канале.Не какой реакции нет,По датчику обратного теплоносителя клапан работает.В чём может быть причина?
|
|
|
|
|
23.11.2016, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Перепутаны поддключения датчиков обратки и канала, например
|
|
|
|
|
23.11.2016, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399

|
Поскольку контроллер Carel pCOxs свободнопрограммируемый, эти вопросы надо задавать человеку, писавшему программу, у него может быть свое собственное понимание технологии управления процессом.
|
|
|
|
|
24.11.2016, 3:14
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598

|
Цитата(svintus @ 23.11.2016, 14:44)  Поскольку контроллер Carel pCOxs свободнопрограммируемый, эти вопросы надо задавать человеку, писавшему программу, у него может быть свое собственное понимание технологии управления процессом. Дело в том что происходят большие скачки температуры по обратке и соответственно по каналу!Доже бывает заваливает в аварийный режим!Ошибка А2 обмерзания теплоносителя! В инструкции есть пункт Р2 не могу понять за что эти настройки отвечают!?Что происходит при их изменениях?Пункт Р5 аналогичен Им я регулирую 3-х ходовой клапан!
Сообщение отредактировал _Kotofei_ - 24.11.2016, 3:17
|
|
|
|
|
24.11.2016, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575

|
Первоначально при запущенной вентустановке регулирование температуры приточного воздуха происходит по (как это не странно) по регулятору температуры воздуха Р2, в случае если температура обратного теплоносителя становится меньше Setpoint в меню Р5, то регулирование происходит по регулятору температуры обратного теплоностиля Р5 (что собственно и написано в меню Р5), а в случае если температура упадет ниже Alarm temp P4, то установку вообще отрубит с аварией по температуре обратной воды (если конечно капилярка не сработает, смотря на сколько она настроена). В итоге получается что при запуске вентустановки, а также при резком перепаде давления, температуры теплоносителя или скорости и температуры воздуха установка может в зимнем режиме может уйти в резонанс (как из-за настроек Р2, так и из-за того, что меняется постоянно регулятор с приточки на обратку и наоборот или заморозку по причине не правильно настроенных коэффициентах регулирования Р2 и Р5 (помимо этого есть еще скрытая регулировка), что собственно и происходит. Но прежде чем менять коэффициенты нам надо определить: вообще у нас исправна механическая часть (например трехходовой реагирует на изменения задания контроллера или он закис, насос крутится не крутится, теплообменник засран/не засран и т.п.), потом проверить выдает ли вообще контроллер какие-то регулирующие сигналы на тот же трехходовой (м.IO1), в итоге если все тип-топ то уже начинаем играть с коэффициентами Р2 и Р5, которые уже "рассчитываются".
|
|
|
|
|
24.11.2016, 23:14
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 110807

|
Поддерживаю Polopolar - если система работала, а теперь нет - сперва ищи причину в явных отказах - механика, физика. Сперва определись с температурой теплоносителя. Если она низкая (не проектная, не по графику температур), то танцы с бубном вряд ли помогут. Клапан работает по обратке - срабатывает защита, не хватает градусов. Если долго искать проект - посмотри на грязевые фильтры (иногда котельные зимой прочищают каким-то углем отопительные системы - забиваются). Если циркуляционный насос 3-х скоростной - должен стоять на 2 или 3 скорости. На 1-й - не для нас (это Европейский экономный вариант, где всегда тепло). Я иногда проверяю силу хода циркуляционного насоса - открываю пробку и отверткой нажимаю на вращающийся вал - не должен остановиться. Иногда на крыльчатке насоса накапливается мусор, например, полиэтилен...
Сообщение отредактировал Gluran - 24.11.2016, 23:15
|
|
|
|
|
25.11.2016, 3:03
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598

|
Цитата(Polopolar @ 24.11.2016, 10:24)  Первоначально при запущенной вентустановке регулирование температуры приточного воздуха происходит по (как это не странно) по регулятору температуры воздуха Р2, в случае если температура обратного теплоносителя становится меньше Setpoint в меню Р5, то регулирование происходит по регулятору температуры обратного теплоностиля Р5 (что собственно и написано в меню Р5), а в случае если температура упадет ниже Alarm temp P4, то установку вообще отрубит с аварией по температуре обратной воды (если конечно капилярка не сработает, смотря на сколько она настроена). В итоге получается что при запуске вентустановки, а также при резком перепаде давления, температуры теплоносителя или скорости и температуры воздуха установка может в зимнем режиме может уйти в резонанс (как из-за настроек Р2, так и из-за того, что меняется постоянно регулятор с приточки на обратку и наоборот или заморозку по причине не правильно настроенных коэффициентах регулирования Р2 и Р5 (помимо этого есть еще скрытая регулировка), что собственно и происходит. Но прежде чем менять коэффициенты нам надо определить: вообще у нас исправна механическая часть (например трехходовой реагирует на изменения задания контроллера или он закис, насос крутится не крутится, теплообменник засран/не засран и т.п.), потом проверить выдает ли вообще контроллер какие-то регулирующие сигналы на тот же трехходовой (м.IO1), в итоге если все тип-топ то уже начинаем играть с коэффициентами Р2 и Р5, которые уже "рассчитываются". Cпасибо за ответ и совет!То что вы посоветовали проверить.Всё в норме!Насос работает в положении 3,Клапан двигается.Грязевики чистые.Теплообменники промывали перед зимой!Как я вас понял что эффект от настройки пункта Р2 происходит при запуске!?Правильно я понимаю?Или опять туплю?))))))))IO1Тоже показывает процент открытия клапана!
|
|
|
|
|
25.11.2016, 5:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Ммдее... Р3 - вместо 30 сек, поставить минимум 300 Р4 - Градусов 7-8 вместо 15 Р5 - 15 градусов вместо 40 Ведь расписано ж все в руководстве-то. И Polopolar дополнительно разжевал это. Настройки по умолчанию этих параметров - маразматические. Включаем логику  А потом возвращаемся ко второму сообщению
Сообщение отредактировал ViS - 25.11.2016, 5:40
|
|
|
|
|
25.11.2016, 5:57
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598

|
Цитата(ViS @ 25.11.2016, 6:36)  Ммдее... Р3 - вместо 30 сек, поставить минимум 300 Р4 - Градусов 7-8 вместо 15 Р5 - 15 градусов вместо 40 Ведь расписано ж все в руководстве-то. И Polopolar дополнительно разжевал это. Настройки по умолчанию этих параметров - маразматические. Включаем логику  А потом возвращаемся ко второму сообщению  Если я Р5 поставлю 15 то у меня канал вообще упадет очень сильно!На всех становках температура обратки разная!При температуры по датчику обратки 40 градусов в канале 22-23!Как то так!
|
|
|
|
|
25.11.2016, 6:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Обратка упадет настолько, насколько это будет нужно для поддержания нужной температуры воздуха. На одной системе может быть и 40, на другой 25. А если еще и противоток, так вообще обратка холоднее воздуха - норма. Эти параметры определяют перехват управления на регулятор обратки, разжевали же. Он нужен только для защиты от разморозки. Сам же плакал, что он тянет одеяло на себя с воздуха..
Сообщение отредактировал ViS - 25.11.2016, 6:04
|
|
|
|
|
25.11.2016, 6:03
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598

|
Цитата(ViS @ 25.11.2016, 7:00)  Обратка упадет настолько, насколько это будет нужно для поддержания нужной температуры воздуха. На одной системе может быть и 40, на другой 25. Эти параметры определяют перехват управления на регулятор обратки, разжевали же. Он нужен только для защиты от разморозки. Сам же плакал, что он тянет одеяло на себя с воздуха.. Пункт Р2 тоже регулирует клапан ведь?Правильно понимаю?
|
|
|
|
|
25.11.2016, 6:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Внимательно читаем всё в документации. Обращаем особое внимание на 2,5 строки текста после слова "Внимание!" в описании Р4. Перечитываем сообщение Polopolar. Яснее уже некуда объяснить.
Сообщение отредактировал ViS - 25.11.2016, 6:08
|
|
|
|
|
25.11.2016, 6:15
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598

|
Цитата(ViS @ 25.11.2016, 7:06)  Внимательно читаем всё в документации. Обращаем особое внимание на 2,5 строки текста после слова "Внимание!" в описании Р4. Перечитываем сообщение Polopolar. Яснее уже некуда объяснить. То есть если я его отключу то клапан будет работать по температуре в канале? Скачки по температуре я выравнил Зоной пропорциональности и временем интегрирования!Клапана.
|
|
|
|
|
25.11.2016, 6:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Если отключишь, рискуешь получить размороженую систему.
|
|
|
|
|
25.11.2016, 6:23
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306598

|
Да и ещё!При настройке разных установок я заметил то что на некоторых Клапан реагирует на пункт Р2 на некоторых нет.Но пункт Р4 на всех активен.
Приходится пока что регулировать температуру по Обратке Р5 Что бы потдерживать темпер в канале!
|
|
|
|
|
  |