Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Комфортно-технологическое кондиционирование приточная установка с Dx секцией + ККБ, Нужен дельный совет AHU + KKБ
denmaster
сообщение 28.11.2016, 11:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.12.2010
Пользователь №: 87652



Здравсвуйте, коллеги
Зраннее прошу прощения за некое дублирование темы, точного соответсвия проблеме не нашел.
Суть проблемы в следующем:
Объект: Мясокомбинат
Внутрення температура в обслуживаемых помещениях по заданию технолога +12 С и в ряде помещений +6 С. Владжность желательно 70%. В помещениях теплопоступления и влагопоступления.
В качестве системы поддрежания микроклимата приянта система с центральными кондиционерами (приточно-вытяжными установками с рециркуляцией) для каждой из групп помещений.
В состав кондиционеров входят фильтры, камера смешения, DX секция охладителя R407C, второй подогрев (первый подогрев не пригодился, т.к. во всех возможных режимах работы конденсат в камере смешения согласно построений на id-диаграмме не выпадает). Темпераутра притока +10 С и +6 С соотвественно.
Увлажнитель не предусмотрен для удешевления системы, заказчик согласен на колебания влажности, при обязательном условии поддрежания требуемой температуры внутренего воздуха.
В холодный период (<10C) установки переходят на 100% подачу наружного воздуха, ККБ не работают. В помещениях с температурой +6 дпополнительно предусмотрены сплит-системы непосредсвенного охлаждения.
Нужен дельный совет от холодильщиков как правильно подобрать ККБ для таких параметров работы. Какие сложности могут возникнуть при монтаже и эксплуатации? Как организовать автоматику и защиту ККБ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
SBRUH
сообщение 27.12.2016, 18:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.12.2016
Пользователь №: 310881



Добрый вечер! Температура притока должна поддерживаться +10с независимо от колебания температуры на входе в приточку? Все верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 27.12.2016, 21:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Это помещения для расстойки фаршей и проч заготовок?

Как мне кажется, рециркуляция воздуха в подобных помещениях крайне нежелательна. Там традиционно использовались батареи от аммиачной установки (рассольные как правило).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.12.2016, 23:38
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(denmaster @ 28.11.2016, 11:23) *
Нужен дельный совет от холодильщиков как правильно подобрать ККБ для таких параметров работы. Какие сложности могут возникнуть при монтаже и эксплуатации? Как организовать автоматику и защиту ККБ?
Все просто. Находите холодильную фирму (не кодиционерную), она вам все сделает. Сами-то делать не будете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 5:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных