Реле протока или реле давления |
|
|
|
29.11.2016, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Всем доброго дня! Хотел посоветоваться, я проекте по автоматизации холодоснабжения для контроля "сухого" хода насосов на всасе заложил реле протока, заказчик же настаивает на установку реле давления на всасе насосов. Дословно написал мне письмо "в гидравлических системах с принудительной циркуляцией, для возможности определения «сухого хода» насоса и недопустимости «кавитации» насоса для малых давлений на «всасе», необходимо применять реле давления или датчики давления". Я всегда считал, что разницы особой нет, что устанавливать в данном случае реле протока или реле давления. Можно ли как то отвертеться от корректировки проекта? Спасибо
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
Гость_Blade runner_*
|
29.11.2016, 11:25
|
Guest Forum

|
Дайте ему ,то что он хочет.
|
|
|
|
|
29.11.2016, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Blade runner @ 29.11.2016, 11:25)  Дайте ему ,то что он хочет. Да просто проект всеми согласован, кроме этого момента и поэтому корректировка не желательна(
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
29.11.2016, 12:07
|
Guest Forum

|
Тогда откажитесь, объяснив ситуацию.
|
|
|
|
|
29.11.2016, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(alex_1978 @ 29.11.2016, 11:22)  заказчик же настаивает на установку реле давления на всасе насосов. А расход будет постоянный? Реле протока - вещь довольно ненадёжная. В данном случае можно только порадоваться за настойчивость заказчика.
Сообщение отредактировал Смит - 29.11.2016, 12:25
|
|
|
|
|
29.11.2016, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(Смит @ 29.11.2016, 12:21)  А расход будет постоянный? Реле протока - вещь довольно ненадёжная. В данном случае можно только порадоваться за настойчивость заказчика. Насчет расхода к сожалению не в курсе(
|
|
|
|
|
29.11.2016, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Реле давление и реле протока разные девайсы
|
|
|
|
|
29.11.2016, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(airwave @ 29.11.2016, 12:33)  Реле давление и реле протока разные девайсы  Да вот и хотелось бы разобраться насколько в данном случае необходима замена. Прибор в данном случае необходим только исключительно для контроля "сухого" хода
|
|
|
|
|
29.11.2016, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Объясню на пальтсах При кавитации и давлении на входе в насос менее 0,5 бар вполне может сработать реле протока.
|
|
|
|
|
30.11.2016, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
Цитата(airwave @ 29.11.2016, 16:51)  Объясню на пальтсах При кавитации и давлении на входе в насос менее 0,5 бар вполне может сработать реле протока. Спасибо!
|
|
|
|
|
2.12.2016, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809

|
Цитата(alex_1978 @ 30.11.2016, 11:39)  Спасибо! Реле давления предпочтительнее! Реле протока штука ненадежная и требующая обслуживания. Запросто начнет заклинивать через год-два эксплуатации. Дело в том что тм мехничесая часть - лепесток, и он находится в потоке жидкости. Реле давления гораздо надежнее.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Qwerty88 @ 2.12.2016, 12:12)  Реле давления предпочтительнее! Реле протока штука ненадежная и требующая обслуживания. Запросто начнет заклинивать через год-два эксплуатации. Дело в том что тм мехничесая часть - лепесток, и он находится в потоке жидкости. Реле давления гораздо надежнее. Реле протока срабатывает только после запуска насоса, что предполагает выдержку времени перед блокировкой насоса по сухому ходу. Т.е. сколько-то времени насос может проработать всухую. Не всякому насосу это безвредно. К тому же требуется реле времени для управления. Реле давления будет включено заранее при нормальном давлении, т.е. насос заведомо не запустится всухую. Только если давление на всасе провалилось в процессе работы, реле давления заблокирует насос, причём немедленно.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
2.12.2016, 15:10
|
Guest Forum

|
Реле протока это признак , что насос работает и создает поток , а реле давления для контроля , что давление есть, а работает ли при этом насос, остается тайной.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Blade runner @ 2.12.2016, 15:10)  Реле протока это признак , что насос работает и создает поток Но центробежный насос может работать и без потока (холостой ход).
Сообщение отредактировал Смит - 2.12.2016, 15:20
|
|
|
|
|
2.12.2016, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Blade runner @ 2.12.2016, 15:10)  Реле протока это признак , что насос работает и создает поток , а реле давления для контроля , что давление есть, а работает ли при этом насос, остается тайной. Вроде задача стояла в определении сухого хода: Цитата(alex_1978 @ 29.11.2016, 11:22)  для контроля "сухого" хода насосов А определение работы насоса - другая задача. Вряд ли стоит пытаться их совмещать.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
2.12.2016, 15:57
|
Guest Forum

|
По моему датчик потока дает более полную информацию о состоянии дел с водой , трубой и насосом.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Blade runner @ 2.12.2016, 15:57)  По моему датчик потока дает более полную информацию о состоянии дел с водой , трубой и насосом. Да, но не все насосы любят всухую даже кратковременно работать. А чтобы датчик сработал, насос приходится запускать. Да и капризные они, особенно лепестковые. Когда насос частотником управляется по параметру - то не срабатывает на малых оборотах, то не отключается на стоящем насосе из-за большой и нерегулируемой дельты. Особенно когда насос работает на тепловентиляторы воздушного отопления, которые по термостатам отключают клапаны, и проток может сильно падать. Через год-два течь начинают.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.12.2016, 16:20
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
2.12.2016, 16:48
|
Guest Forum

|
Попадался дифференциальный датчик давления на чиллере. Загрязнение фильтра на воде хорошо отработал. я бы оба поставил.
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.12.2016, 17:02
|
|
|
|
|
2.12.2016, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Это, видимо, не дифференциальный датчик давления, а реле перепада? Датчики стоят каких-то нереальных денег. А реле перепада часто используются с насосами для детектирования аварий. К сожалению, мне не удалось подобрать такое для слабых насосов. Поэтому иногда использую два датчика давления и 2ТРМ1 для вычисления дифференциального давления. Релейный выход - для фиксации аварии насоса, а токовый выход - для обратной связи частотника для поддержания перепада давления для циркуляционных насосов.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
2.12.2016, 20:56
|
Guest Forum

|
Электромеханический датчик с двумя патрубками для воды.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
7.12.2016, 9:09
|
Guest Forum

|
Диффренциальное реле ? Вчера сфотографировал, измеряет перепад на пластинчатом теплообменнике чиллера.
|
|
|
|
|
7.12.2016, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
похож на реле перепада, срабатывает контакт когда перепад давления "за пределами"
|
|
|
|
|
13.12.2016, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668

|
В продолжении темы, кто нибудь может подсказать марку реле давления сименс? Все что я нашел это приборы с аналоговым выходом, а мне нужен с выходом "сухой" контакт. Заранее спасибо
|
|
|
|
|
  |