Кто виноват, калорифер с обвязкой или автоматика! |
|
|
|
|
30.11.2016, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Имеем вентсистему: расход 6260 куб.м. , свободное давление 450Па, водяной калорифер 3-х рядный, расчет по данным -35 +18гр. (ИТП 70/90гр), фильтр G4+F7+F9. В итоге проектировщик подобрал вент RK 1000x500 H3, калорифер РВAS 1000x500-3-2,5, фильтры мешочные G4, F7, F9, узел смесительный SMEX 80-10,0 Что в реальности получаем: При температуре -3гр. на улице, подача +80 напрямую с первого контура на 8 приточек без балансировочных вентилей (теплообменника нет). Система кое-как с трудом добивается устойчивой работы: открытие водяного клапана ~10%, в канале +25гр., на обратке +26гр. Мне одному кажется что не в порядке эта система? Заказчик говорит что автоматика гавно.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 50)
|
|
30.11.2016, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741

|
Система кое-как с трудом это как
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
мне одному кажется, что Вы нас за шаманов держите? Особенно вот это вот: " (теплообменника нет)" впечатляет. Схема узла где, коллего?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 21:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 17:56)  Система кое-как с трудом добивается устойчивой работы Непонятно , что имеется ввиду.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Сильно увеличена интегральная составляющая (что бы не было болтанки, а она просто дикая), система при этом умудряется закрыть полностью клапан, снизить температуру воздуха до 30гр., отработает защита по замерзанию воды на 15гр., начнет приоткрваться вентиль, и вот в итоге через 20-30-40 минут регулятор подбирается к тому положению когда температура стабильна, и если вы считаете что это не кое-как, как еще назвать то? Цитата(v-david @ 30.11.2016, 20:55)  мне одному кажется, что Вы нас за шаманов держите? Особенно вот это вот: " (теплообменника нет)" впечатляет. Схема узла где, коллего? Вы попробуйте для начало посмотреть что выбрала проектровщик, и думаю если приглядитесь то увидите стандартный узел NED, шаманом быть не надо! А схема вроде понятно описана, без теплобменника, без вентилей балансировочных, без всего, тупо на первый контур паралельно 8 систем. Я прошу помощи а не придирок.
Сообщение отредактировал Alexicat - 30.11.2016, 21:20
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 21:19
|
Guest Forum

|
Я же не знаю , что у вас не так. В смысле температура на притоке болтается ? .................. А какой у вас перепад давления на см. узле ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.11.2016, 21:20
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Если не врут манометры 8,5 очков на подаче, 7 на обратке Если простыми словами: Открывается вентиль, прогревает, прикрывается после прогрева, при старте системы начинает медленно открываться. Температура при этом в канале +55. Потом начинает медленно закрываться, и так меделенно медленно почти закрывается полностью, при этом в канале +35 гр. Вода естественно остужается до +15, в канале при этом +30, отрабатывает защита и по воде открывает вентиль, снова темперетура начинает расти и снова вентиль закрываться начинает. За счет расширения диапазона я подобрал такое состояние когда система успевает всего один раз полностью закрыться. Мне не нравится что обратка холодная при +25 в канале. Я не проектировщик, а наладчик. Вот проект, реально все включено напрямую в первый контур без узла управления (смотри упоминание про проект ТМ), рассматриваемый узел №2
Сообщение отредактировал Alexicat - 30.11.2016, 21:44
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 21:43
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
В общем и целом это обычная ситуация при температурах около 0. Очень мала нагрузка. Заставить автоматику одинаково хорошо работать и при -25 и при -3 достаточно сложно И особенно эта проблема проявляется при сильно переразмеренном теплообменнике. И выражается это как раз в том, что температурный напор по воде очень сильно должен упасть, что бы попытаться не превысить температуру уставки, и обратка падает ниже предела. Узел обвязки не сборный, а покупной. Т.е. нацелен на диапазон работы. Плюс ТО, видимо из модельного ряда, а значит, запас в нём может быть очень существенным.
Надо уменьшить расход теплоносителя в кольце приточки. Или поднять расход воздуха (если есть возможность). А как кстати ловится изменение расхода воздуха при засорениях фильтров? а то такое число фильтров, и думаю там сопротивление меняется прям на глазах.
Сообщение отредактировал ssn - 30.11.2016, 21:47
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 21:47
|
Guest Forum

|
1. На мой взгляд очень большой перепад давления (15 м) для этого узла , надо погасить избыточное давление. С такими перепадами никакая автоматика не справится. 2. Расход воздух измеряли ? Когда сильно меньше против расчетного калорифер делается переразмерянным и получается холодная обратка. Лечится картонкой. Проверьте и отпишите.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.11.2016, 21:51
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Контроллер какой, узел управления?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 21:51
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
низкая обратка при установившейся нормальной температуре воздуха это не проблема регулирующего клапана. 15 метров это конечно на границе добра и зла, но в общем и целом клапана одной известной компании победят такой перепад. он конечно скорее всего получился очень переразмеренным, но зато какой авторитетище )))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 21:55
|
Guest Forum

|
У SMEXа рабочий перепад около 3 метров. На 15 м в.ст. у клапана будет низкий авторитет, отсюда и болтанка.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.11.2016, 21:57
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 22:00
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а не наоборот? у клапана будет огромный авторитет, и болтанка будет из за большой чувствительности шага клапана. (при условии, что он подобран на гораздо меньший перепад. если он подобран как раз таки на 1 бар (как например узлы ВЕЗА), то собвственно ничего страшного и не будет)
Сообщение отредактировал ssn - 30.11.2016, 22:01
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 22:03
|
Guest Forum

|
Максимум что может быть это 1, при 0,3 еще нормально управляется, потом не очень. В принципе нетрудно прикинуть. Щас посчитаю. ........................... Насчитал 0,14 , по моему это мало.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.11.2016, 22:15
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Контроллер Zentec, ПО базовое от производителя. Расход думаю по воздуху низкий из-за фильтров, я прикидывал по программам подбора и у меня получался узел на 1-2 размера меньше чем который установлен. Я предлагаю заказчику хотя бы установить балансировочники. А он отвечает твоя автоматика га..но, раз не может работать нормально. Я ему говорю, добью и будет работать. НО не устойчиво и с большим риском замерзнуть. Он же мне утверждает что если замерзнет то автоматика гавно и защита не отработала.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 22:08
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
упс. точно. с авторитетом не так сказал ))) вечереет однако.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 21:47)  1. На мой взгляд очень большой перепад давления (15 м) для этого узла , надо погасить избыточное давление. С такими перепадами никакая автоматика не справится. 2. Расход воздух измеряли ? Когда сильно меньше против расчетного калорифер делается переразмерянным и получается холодная обратка. Лечится картонкой. Проверьте и отпишите. По картонке уже думаю,но вот как её правильно ставить, снизу или сбоку? Если снизу средняя температура обратки ведь неадекватная будет и выше чем в реальности на верхних калачах.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 22:14
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну поставите вы картонку. расход немного изменится (а измениться он может круто. какой там предел на грязном фильтре для сигнализации замены? 150 Па против 70 Па у чистого.. и это про самый дырявый). т.е. изменение расхода в системе может лежать в очень больших пределах. под каждый случай картонку делать станете?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
LordN тоже советовал картонку, ему доверяю, а ввиду трех фильтров с более чем 500Па мне кажется картонка и не заметна будет..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 22:21
|
Guest Forum

|
В общем, надо сделать перепад 3 м. в. ст. , потом дальше разбираться. .................. Картонка уменьшает площадь калорифера, вследствие чего повышается обратка. Я тоже наладчик. ............ Советую еще проверить как включены калориферы, надо чтобы были в противоток.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.11.2016, 22:28
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 22:21)  В общем, надо сделать перепад 3 м. в. ст. , потом дальше разбираться. Как, я не сантехник а больше автоматчик.
Сообщение отредактировал Alexicat - 30.11.2016, 22:31
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата не устойчиво и с большим риском замерзнуть нынче концевые выключатели совсем не в моде? обычно как отдельно "дополнительный переключатель". чисто как защита..
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 22:21)  Советую еще проверить как включены калориферы, надо чтобы были в противоток. Это реально поможет? Можно поподробнее почему? Цитата(Altelega @ 30.11.2016, 22:30)  нынче концевые выключатели совсем не в моде? обычно как отдельно "дополнительный переключатель". чисто как защита.. Если про привод водяного клапана, то он стандартный, и я могу только играться настройками, или же МОТИВИРОВАННО указать заку на проблему.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 22:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 20:30)  Как, я не сантехник а больше автоматчик. Я тоже автоматчик, но вот таким способом при запуске и ремонте всякого гамна со временем вынужденно освоил теорию и практику воды . воздуха . фреона и пр. пр. Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 20:34)  Это реально поможет? Можно поподробнее почему? Нуу так ведь воздух в прямотоке не может стать холоднее обратки , если философски рассуждать. Хотя у такого калорифера скорее всего комбинированная схема . .................. Сущ. еще явление , если есть частотник. Прокладывают провода датчиков контроллера вместе с проводами частотника , из-за этого показания на табло будут скакать.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.11.2016, 22:43
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
А перепад создать то как? 3ку. (про частотник знаю)
Лучше подскажите на какой признак показать заку что у меня проблема с т/о? Для меня лично +26 в обратке при +25 в канале это перебор. Он это аргумент не принимает.
Сообщение отредактировал Alexicat - 30.11.2016, 22:48
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 22:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 20:07)  Он же мне утверждает что если замерзнет то автоматика гавно и защита не отработала. Не замерзнет оно только в одном случае - если в калорифере незамерзающая жидкость. Во ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ случаях замерзнет, какая бы автоматика не была. Замерзает, когда воду и /или электричество отключают. Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 20:47)  А перепад создать то как? 3ку. (про частотник знаю)
Лучше подскажите на какой признак показать заку что у меня проблема с т/о? Для меня лично +26 в обратке при +25 в канале это перебор. Он это аргумент не принимает. Краны прижмите. А у вас не одна проблема судя по всему, но решать надо последовательно. Мне всегда было интересно, почему автоматчик должен решать проблемы с водой и воздухом. Так и скажите - предъявите мне расходы воды и воздуха, потом будем разговаривать. ............. Воздух примерно можно прикинуть по току двигателя , пользуясь расходной и токовой характеристикой в каталоге. Иногда вообще банально крутится не вту сторону.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.11.2016, 23:02
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Если я ему сделаю, он потом будет говорить, смог в тот раз и сейчас сможешь, у пох... будет ему что проблема в проектировщике/оборудовании/расчете.
Я уже думал тупо кран прикрыть, на обратке. Но один товарищи мне говорил что это поможет здесь и сейчас, а потом при изменении условий в тепловых сетях все на смарку пойдет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 23:11
|
Guest Forum

|
Не надо на себя брать все косяки всех смежников. Прикройте и все.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.11.2016, 23:14
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата привод водяного клапана, то он стандартный дополнительный переключатель тоже стандартный (предлагается как дополнительный аксес), только видимо из моды вышел, по идеалам должен работать в 10-90% хода. мотивация? работа вне диапазона при малой нагрузке, защита, установка минимальной протечки клапана на случай конца света.. Цитата могу только играться настройками не смог найти описаний модели нормальное. интерес по диапазону пропорциональности, времени интегральной, может есть время хода, уставки температур. картонки не абсолютная же панацея.. как у вас не знаю, к нам приходят контроллеры с европейскими настройками.. у них там -20, у нас же -40. только другие контроллеры и только по отоплению и гвс. Цитата при изменении условий в тепловых сетях все на смарку пойдет. давление изменится и.. повезет если увеличится
Сообщение отредактировал Altelega - 30.11.2016, 23:14
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 23:19
|
Guest Forum

|
Я недавно подобное запускал. Зентек, частотник, клапан ЕСБЕ на 3 метра и перепад 20 м. Ток двигателя - 11% от номинала.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Если честно не понимаю зачем концевик, я могу и управляющее напряжение выдать в диапазоне 0,5-9,5В, если вы про это
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 23:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Altelega @ 30.11.2016, 22:12)  давление изменится и.. повезет если увеличится Давление может и с обычным узлом измениться.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.11.2016, 23:24
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Тут ведь еще в чем затык, одна система включена, или все 8, бороться меж собой будут, балансировки то нет... Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 23:22)  Давление может и с обычным узлом изменится. Плиз объясните, повысится давление в сети или давление разницы (т.е. увеличится сопротивление узла?).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.11.2016, 23:28
|
Guest Forum

|
Ну нет и нет, причем тут наладчик ? и что он собсв сделает ? купит автоматические балансировочники за свой счет ? В чем проблема уже разжевали, устраняйте и все. Пока
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Проблему я изначально знал, и разные способы устранения тоже... (за исключением незнания понятий и терминов гидравлики) тему я поднял не как сделать работоспособной систему, а как доказать заку что проблема то есть и это не автоматика гавно.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Схему у Вас просил узла - швырнули какой-то проект - нате, жрите. Разбираться в той куче г.., что Вы изволили вывалить нет времени. Если у машины раздолбан передок, то вы там хоть обрегулируете зажигание - хрен она куда поедет. Помогать Вам, уважаемый Alexicat, ваще не интересно - Вы уперлись в свою автоматику, типа она все может - трудитесь. Проблема у Вас примитивная, дилетанты-проектанты слепили обвязки из чего было не понимая того, что не бывает универсальных узлов на все случаи жизни. Короче - или учитесь задавать вопросы или просто учитесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2016, 18:51
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.12.2016
Пользователь №: 310779

|
у вас радиатор в противоходе + переразмерен kvs крана запросто отлаживаем систему так: -ставим кучку гофро труб -радиатор по току воздуха (обратка не будет ниже +25) -лепим схему с поворотным трёхходовым -проверяем работу насоса контура -постепенно меняем трёхходовой уменьшая kvs добиваясь 50%крана при +25 канала и Тподачи воды всоответствии с графиком -варим жёстко с минимумом американок и будет вам ЩАСТЕ.
KVS крана меняем ЗАМЕНОЙ крана НИКАКИХ поджимов обратки при переразмеренном kvs многие контроллеры плохо работают в около нулевой зоне
рекомендую поставить датчик скорости воздуха в канале сразу после вентсистемы чтобы частотником поддерживать требуемую производительность независимо от загрязнённости фильтров
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.12.2016, 20:00
|
Guest Forum

|
С заменой то все умеют, а вы без замены клапана попробуйте.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12.2016, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(КЭН @ 5.12.2016, 18:51)  ... у меня нет слов. кончились. Ваше ЩАСТЕ, КЭН, что это Ваш первый пост. В помойку! Абсолютно все советы в помойку. Проф. Преображенский: "...советы космического масштаба и космической же глупости".(С)
Сообщение отредактировал v-david - 5.12.2016, 21:50
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2016, 10:04
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 19:56)  Система кое-как с трудом добивается устойчивой работы: открытие водяного клапана ~10%, в канале +25гр., на обратке +26гр. Мне одному кажется что не в порядке эта система? Заказчик говорит что автоматика гавно. В данном случае теплловые показатели приточки - замечательные. А то что на 10% открытия клапана система неустойчива, так это из-за рукожопости наладчика.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2016, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123046

|
Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 22:07)  Контроллер Zentec, ПО базовое от производителя. Расход думаю по воздуху низкий из-за фильтров, я прикидывал по программам подбора и у меня получался узел на 1-2 размера меньше чем который установлен. Я предлагаю заказчику хотя бы установить балансировочники. А он отвечает твоя автоматика га..но, раз не может работать нормально. Я ему говорю, добью и будет работать. НО не устойчиво и с большим риском замерзнуть. Он же мне утверждает что если замерзнет то автоматика гавно и защита не отработала. Это беда современного постсоветского пространства - отсутствие профессионалов в любой области и засилие "грамотных" заказчиков. Надо разобраться с терминологией: "автоматика говно" - это контроллер, спроектированный "программистом", который что-то знает о вентиляции. Таких контроллеров сейчас пруд пруди. Не разрабатывает их только ленивый. Наши контроллеры проектируются коллективом более 15 человек (даже пресловутый Z400). Все контроллеры предназначены для выполнения широкого круга задач, так как это полноценные ПЛК. Одна из прикладных программ - управление вентиляционной установкой. Это программа создана мной (не смотря на ее простоту, это результат почти 20-и летнего моего опыта ПНР) и я не имею претензий на ее идеальность. Однако, до сегодняшнего дня я практикую выезды на ПНР (последние несколько лет значительно реже, не более 10 запусков в месяц для поддержания себя в профессиональной форме). Итак, ваш заказчик считает, что я разработал говенный алгоритм. Очень хорошо, мне нравится обоснованная критика. А я считаю, что установка не правильно рассчитана: как минимум выбрана неправильная схема питания и обвязки. Достигнуть консенсуса можно попробовать двумя путями: 1. Выкинуть стандартный регулятор и написать свой (благо ПИДов в интернетах навалом). Затем попытаться этот самый ПИД настроить. 2. Предлагаю пари на Balvenie TUN. Если я настрою ПУ или обосную почему ее невозможно настроить, то заказчик проставляет Балвени. Если не смогу обосновать или настроить - то я. (Географическое ограничение: Москва, МО, СПб, ЛО)
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2017, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(z_michael @ 7.12.2016, 0:06)  Это беда современного постсоветского пространства - отсутствие профессионалов в любой области и засилие "грамотных" заказчиков.
Надо разобраться с терминологией: "автоматика говно" - это контроллер, спроектированный "программистом", который что-то знает о вентиляции. Таких контроллеров сейчас пруд пруди. Не разрабатывает их только ленивый.
Наши контроллеры проектируются коллективом более 15 человек (даже пресловутый Z400). Все контроллеры предназначены для выполнения широкого круга задач, так как это полноценные ПЛК. Одна из прикладных программ - управление вентиляционной установкой. Это программа создана мной (не смотря на ее простоту, это результат почти 20-и летнего моего опыта ПНР) и я не имею претензий на ее идеальность. Однако, до сегодняшнего дня я практикую выезды на ПНР (последние несколько лет значительно реже, не более 10 запусков в месяц для поддержания себя в профессиональной форме).
Итак, ваш заказчик считает, что я разработал говенный алгоритм. Очень хорошо, мне нравится обоснованная критика. А я считаю, что установка не правильно рассчитана: как минимум выбрана неправильная схема питания и обвязки.
Достигнуть консенсуса можно попробовать двумя путями: 1. Выкинуть стандартный регулятор и написать свой (благо ПИДов в интернетах навалом). Затем попытаться этот самый ПИД настроить. 2. Предлагаю пари на Balvenie TUN. Если я настрою ПУ или обосную почему ее невозможно настроить, то заказчик проставляет Балвени. Если не смогу обосновать или настроить - то я. (Географическое ограничение: Москва, МО, СПб, ЛО) Народ, можно я Вас немного помирю.... Не сочтите за наглость, но данная проблема не факт косяка автоматики!!!! Проверьте работу 3-х ходового клапана, а если быть более точным - его сектор работы на "подмес" носителя из "подачи" или "обратки" я не виду схему установки и мне сложно сказать где он у вас установлен. У меня была аналогичная проблема на оборудовании ВТС, так вот - суть в том, что узел "собрали" сантехники и по их разумению основная циркуляция должна быть из подачи в обратку.... На самом деле работа нашего 3-х ходовика заключается в циркуляции носителя в контуре калорифер-3-х ходовой-цирк. насос.- карорифер, и подмес из магистрали путем замещения остывшего теплоносителя в конуре на добавку горячего из магистрали. Одним словом - сантехники установили клапан не в том секторе подача/подмес.... Получилось - контур сильно "мерз", срабатывала автоматика по обратной воде (ниже 15град.) и машина вырубалась!!! Пока я (после ругани с монтажниками контура) не поменял направление и сектор работы 3-х ходового машина не начала работать в режиме!!!!! Пришлось снять клапан, найти его положение, и поставить на место.... Обалдели все, кто это увидел, особенно Заказчик, чьи были монтажники по воде.... Вот такой вот гемор, на ровном месте... А сколько "лестного" слушал в свой адрес, пока не запустил - это я промолчу....
Сообщение отредактировал Levsha - 1.2.2017, 13:12
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2017, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123046

|
Цитата(Levsha @ 1.2.2017, 13:10)  Народ, можно я Вас немного помирю.... Не сочтите за наглость, но данная проблема не факт косяка автоматики!!!! Проверьте работу 3-х ходового клапана, а если быть более точным - его сектор работы на "подмес" носителя из "подачи" или "обратки" я не виду схему установки и мне сложно сказать где он у вас установлен. У меня была аналогичная проблема на оборудовании ВТС, так вот - суть в том, что узел "собрали" сантехники и по их разумению основная циркуляция должна быть из подачи в обратку.... На самом деле работа нашего 3-х ходовика заключается в циркуляции носителя в контуре калорифер-3-х ходовой-цирк. насос.- карорифер, и подмес из магистрали путем замещения остывшего теплоносителя в конуре на добавку горячего из магистрали. Одним словом - сантехники установили клапан не в том секторе подача/подмес.... Получилось - контур сильно "мерз", срабатывала автоматика по обратной воде (ниже 15град.) и машина вырубалась!!! Пока я (после ругани с монтажниками контура) не поменял направление и сектор работы 3-х ходового машина не начала работать в режиме!!!!! Пришлось снять клапан, найти его положение, и поставить на место.... Обалдели все, кто это увидел, особенно Заказчик, чьи были монтажники по воде.... Вот такой вот гемор, на ровном месте... А сколько "лестного" слушал в свой адрес, пока не запустил - это я промолчу.... А мы и не ругались. Я просто хотел бутылочку Тана на халяву, а мне ее не хотят проспорить))) А ваше сообщение лишний раз подтверждает мою первую фразу из прошлого сообщения))
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2017, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(z_michael @ 1.2.2017, 16:59)  А мы и не ругались. Я просто хотел бутылочку Тана на халяву, а мне ее не хотят проспорить)))
А ваше сообщение лишний раз подтверждает мою первую фразу из прошлого сообщения)) Интересно увидеть все глазами, разобраться.... Вам огромное спасибо за труд в области разработки. Надеюсь еще пообщаемся по техническим вопросам.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2017, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123046

|
Цитата(Levsha @ 1.2.2017, 17:08)  Интересно увидеть все глазами, разобраться.... Вам огромное спасибо за труд в области разработки. Надеюсь еще пообщаемся по техническим вопросам. Разобраться - это самое нужное в нашей работе. А что касается пообщаться - всегда пожалуйста! Телефоны известны, почта тоже.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2017, 17:36
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2016
Пользователь №: 291012

|
Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 19:56)  Система кое-как с трудом добивается устойчивой работы Странно, и непонятно
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2017, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(accidental @ 2.2.2017, 17:36)  Странно, и непонятно Такое ощущение, что писал студент... "Автоматчик". Нет ни марки оборудования, ни состава систем, ни фотографий узлов и монтажа всего... Но зато "система еле еле" работает.... Что за бредятина, как можно оценить ситуацию еле еле.... Потому Заказчик и кусается, деньги отдал, а результат нулевой.... Я бы вообще удавил... Что же дальше то нас ждет.... Эх житуха понеслась....
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2017, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2017, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2012
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 136187

|
Цитата(Levsha @ 1.2.2017, 15:10)  Народ, можно я Вас немного помирю.... Не сочтите за наглость, но данная проблема не факт косяка автоматики!!!! Проверьте работу 3-х ходового клапана, а если быть более точным - его сектор работы на "подмес" носителя из "подачи" или "обратки" я не виду схему установки и мне сложно сказать где он у вас установлен. У меня была аналогичная проблема на оборудовании ВТС, так вот - суть в том, что узел "собрали" сантехники и по их разумению основная циркуляция должна быть из подачи в обратку.... На самом деле работа нашего 3-х ходовика заключается в циркуляции носителя в контуре калорифер-3-х ходовой-цирк. насос.- карорифер, и подмес из магистрали путем замещения остывшего теплоносителя в конуре на добавку горячего из магистрали. Одним словом - сантехники установили клапан не в том секторе подача/подмес.... Получилось - контур сильно "мерз", срабатывала автоматика по обратной воде (ниже 15град.) и машина вырубалась!!! Пока я (после ругани с монтажниками контура) не поменял направление и сектор работы 3-х ходового машина не начала работать в режиме!!!!! Пришлось снять клапан, найти его положение, и поставить на место.... Обалдели все, кто это увидел, особенно Заказчик, чьи были монтажники по воде.... Вот такой вот гемор, на ровном месте... А сколько "лестного" слушал в свой адрес, пока не запустил - это я промолчу.... Пять баллов! наконец то пошли умные предложения!  тоже с таким сталкивался не раз. Еще циркуляционный насос проверить бы надо, ибо если происходит просадка температуры по обратке - это явно какие то траблы с расходом теплоносителя по малому контуру, ибо расход теплоносителя через теплообменник должен быть (в идеале) постоянным. Второе, не могу понять чем не устраивают автора параметры работы установки: "открытие водяного клапана ~10%, в канале +25гр., на обратке +26гр" и это при подаче +80 и наружке -3!  если теплосеть работает не по графику, то какие претензии к автоматике, он чуда захотел от нее что ли?)))) Поддерживаю предположение коллеги "Levsha", очень похожие симптомы. Жаль, что автор вопроса не отписался, решилась проблема или нет...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2017, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(rinat_r @ 3.2.2017, 13:39)  ...... Второе, не могу понять чем не устраивают автора параметры работы установки: "открытие водяного клапана ~10%, в канале +25гр., на обратке +26гр" и это при подаче +80 и наружке -3!  если теплосеть работает не по графику, то какие претензии к автоматике, он чуда захотел от нее что ли?)))) Поддерживаю предположение коллеги "Levsha", очень похожие симптомы. Жаль, что автор вопроса не отписался, решилась проблема или нет... Да самому интересно, что в итоге? Но автоматика - явно не виновата!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.2017, 0:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Цитата(Levsha @ 2.2.2017, 19:12)  Такое ощущение, что писал студент... "Автоматчик". Нет ни марки оборудования, ни состава систем, ни фотографий узлов и монтажа всего... Но зато "система еле еле" работает.... Что за бредятина, как можно оценить ситуацию еле еле.... Потому Заказчик и кусается, деньги отдал, а результат нулевой.... Я бы вообще удавил... Что же дальше то нас ждет.... Эх житуха понеслась.... Извиняюсь что долго не было. Я ведь выше описывал и какая система, и характеристики, и проект по которому собрано выкладывал.. Суть вопроса была не в том как настроить, я то настроил. А в том КАК ОБОСНОВАТЬ заку что система переразмерена, четко и по пунктам.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|