Сергей2207
сообщение 2.12.2016, 16:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Добрый день прошу вашей помощи выполняю проектирование наружной канализации посёлка столкнулся с такой проблемой, расчётный расход на участке 2,55 л/с что бы добиться мин скорости 0,7 л/с нужно прокладывать сеть с уклоном 0,015, что очень заглубляет трубу. Что лучше сделать принимать участок нерасчётным и прокладывать 160 трубу с мин уклоном, или же заменить её на 200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 45)
Водяной
сообщение 2.12.2016, 17:36
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Обычно диаметр 200 мм закладывают, если уклон минимальный. Но, тут у каждого своё соображение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 4.12.2016, 10:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Не надо ничего выдумывать. Сделайте по СНИПу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Если делать по снипу то нужно очень большой уклон при диаметре 160 мм. Я просто ещё помню с университета про нерасчётные участки где при мин диаметре не обеспечивается скорость 0.7 м/с, тогда трубопровод на этом участке прокладывается с мин уклоном, вот только нигде не могу найти это в нормативной литературе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 5.12.2016, 15:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



По моему расчету для диаметра 160мм минимальный уклон обеспечивающий незаиливающую скорость 0.005
Думаю он вас устроит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.12.2016, 15:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



У Добромыслова для пнд 160x9,1 при расходе 2,66 л/с уклон 0,006 и скорость 0,668, что менее нормативной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 16:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Цитата(karuzo @ 5.12.2016, 16:24) *
По моему расчету для диаметра 160мм минимальный уклон обеспечивающий незаиливающую скорость 0.005
Думаю он вас устроит

А как вы считаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 5.12.2016, 16:59
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Сергей2207 @ 5.12.2016, 17:25) *
А как вы считаете.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  337.jpg ( 364,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 5.12.2016, 17:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



А я считаю, что формально по диаметру 160 0.005 это хорошо когда нет выхода, но если выход есть,
то надо принять во-внимание ваш очень небольшой расход 2.55 л\с и тогда расчет дает мин. уклон 0.007
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 17:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Этот снип уже не актуален
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 5.12.2016, 17:09
Сообщение #11


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Сергей2207 @ 5.12.2016, 17:01) *
Этот снип уже не актуален

Укажите актуальный документ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 17:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



ДБН В.2.5-75:2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 5.12.2016, 17:45
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Сергей2207 @ 5.12.2016, 17:18) *
ДБН В.2.5-75:2013

Зрозумів smile.gif
Тоді для пластмасової 160 - мінімальний уклон 0,006.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 5.12.2016, 17:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



А считаю я по двум простым формулам:

Imin=0.195xD^(-0.728) D в миллиметрах

Imin=0.00956xQ^(-0.306) Q в л\сек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 5.12.2016, 17:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Цитата(Spok_only @ 5.12.2016, 18:45) *
Зрозумів smile.gif
Тоді для пластмасової 160 - мінімальний уклон 0,006.

Це я знаю просто щоб потім труба не замулилась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.12.2016, 11:54
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Сергей2207 @ 5.12.2016, 17:58) *
Це я знаю просто щоб потім труба не замулилась

При малом уклоне она будет чаще забиваться и при 160 мм и при 200 мм. 160 мм меньше потому, что больше смоченный радиус. Промежуток времени до засора - это не нормативное понятие.
Но, только при 200 мм по нормам Вы проходите и вопросов не будет в согласующих органах.
И это будет лучшим решением, чем КНС. Имхо

Сообщение отредактировал Водяной - 6.12.2016, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.12.2016, 9:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Сергей2207 @ 2.12.2016, 16:29) *
Добрый день прошу вашей помощи выполняю проектирование наружной канализации посёлка столкнулся с такой проблемой, расчётный расход на участке 2,55 л/с что бы добиться мин скорости 0,7 л/с нужно прокладывать сеть с уклоном 0,015, что очень заглубляет трубу. Что лучше сделать принимать участок нерасчётным и прокладывать 160 трубу с мин уклоном, или же заменить её на 200


А какое наполнение при этом будет? при уклоне 0.015?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 7.12.2016, 11:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Согласно таб Лукиных при 2,55 л/с и уклоне 0,015 наполнение 0,257
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.12.2016, 11:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Сергей2207 @ 7.12.2016, 11:23) *
Согласно таб Лукиных при 2,55 л/с и уклоне 0,015 наполнение 0,257


Вас в таком наполнении ничего не смущает? как будет обеспечиваться смыв твердых включений при таком наполнении? не помню вроде в СП 40-102-2000, есть требования минимального наполнения 0,3 в час макс. водоотведения. Помню в ВУЗе учили что участки с расходом до 5л/с безрасчетные, диаметр и уклон принимают по минимальному нормативному. Не получится на таких расходах сделать чтобы и скорость и наполнение были в норме

Сообщение отредактировал Aerl - 7.12.2016, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2207
сообщение 7.12.2016, 11:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.2.2010
Из: Житомир
Пользователь №: 46312



Цитата(Водяной @ 6.12.2016, 12:54) *
При малом уклоне она будет чаще забиваться и при 160 мм и при 200 мм. 160 мм меньше потому, что больше смоченный радиус. Промежуток времени до засора - это не нормативное понятие.
Но, только при 200 мм по нормам Вы проходите и вопросов не будет в согласующих органах.
И это будет лучшим решением, чем КНС. Имхо

Нормативный документ гласит что в населённых пунктах с расходом до 300 м3/сут допускается 150 мм. Я с чего исхожу принимая 160 мм, что при 200 мм скорость будет ещё меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 7.12.2016, 11:45
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 7.12.2016, 11:32) *
Вас в таком наполнении ничего не смущает?.. не помню вроде в СП 40-102-2000, есть требования минимального наполнения 0,3 в час макс. водоотведения

Вроде, нет. Где-то еще есть требования по минимальному наполнению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.12.2016, 12:06
Сообщение #22


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(nagger @ 7.12.2016, 12:45) *
Вроде, нет. Где-то еще есть требования по минимальному наполнению?

Нету таких требований

Цитата(Сергей2207 @ 2.12.2016, 17:29) *
расчётный расход на участке 2,55 л/с

В этой цифре учтён дополнительный приток согласно п.7.1.8 ДБН В.2.5-75 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 7.12.2016, 12:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 7.12.2016, 11:45) *
Вроде, нет. Где-то еще есть требования по минимальному наполнению?



Вспомнил это не СП, это видел в типовом проекте Прагмы (у политрона вроде аналогично), так же в ТР170-05, так же в: "Руководство «Наружная самотечная канализация из гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб. Руководство по проектированию и строительству»" п.3.2.2.

Я знаю сейчас мне скажут что это не нормы, но благоразумие в данной цифре есть rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Aerl - 7.12.2016, 12:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20161207_120111.jpg ( 714,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.12.2016, 16:50
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Aerl @ 7.12.2016, 12:08) *
Я знаю сейчас мне скажут что это не нормы, но благоразумие в данной цифре есть rolleyes.gif

Нет, не скажу. Просто это не логично. Есть же безрасчетные участки, какое там наполнение? Получается, что Прагму нельзя на таких укладывать, опасно))
А цифра взялась из п.8.3.2 СП30.13330.2012. Сеть нужно конструировать так, чтобы работала долго и хорошо. И вот такие маячки для проектировщика даются.
Там и расписано, что делать, когда условия не выполняются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.12.2016, 8:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 16:50) *
Нет, не скажу. Просто это не логично. Есть же безрасчетные участки, какое там наполнение? Получается, что Прагму нельзя на таких укладывать, опасно))
А цифра взялась из п.8.3.2 СП30.13330.2012. Сеть нужно конструировать так, чтобы работала долго и хорошо. И вот такие маячки для проектировщика даются.
Там и расписано, что делать, когда условия не выполняются.


Я согласен что безрасчетный на то он и безрасчетный, на нем принимаются просто минимальные диаметры и уклоны. Про наполнение я написал в контексте того что автор на расход 2 с чем то л/с, принимает уклон аж 0.015 (что конечно лихо) чтобы попытаться выдержать скорость, но при этом забыл про такую важную характеристику как наполнение, коль он уж пытается безрасчетный участок посчитать. После чего написал что не получится при таких расходах рыбку съесть и всю остальную выгоду получить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.12.2016, 10:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 8.12.2016, 8:37) *
автор на расход 2 с чем то л/с, принимает уклон аж 0.015 (что конечно лихо) чтобы попытаться выдержать скорость, но при этом забыл про такую важную характеристику как наполнение, коль он уж пытается безрасчетный участок посчитать

Часто на форуме встречаются мнения про учет "минимального наполнения". Однако ни разу эти мнения не были подтверждены ссылками ни на нормы, ни на литературу.
В упомянутом альбоме * проглядели?

Цитата(Aerl @ 8.12.2016, 8:37) *
Я согласен что безрасчетный на то он и безрасчетный, на нем принимаются просто минимальные диаметры и уклоны.

Категорически не согласен, в частности, с "принимается минимальный уклон". Минимальный уклон принимается, если нет иного варианта выдержать уклон больше: потребуется кнс, не пересечем все сети по профилю и т.п. При применении на бумаге минимальных уклонов ради экономии денег на смр в жизни подрядчик сделает уклон еще меньше ("ну, так получилось"), аварийка на засоры будет выезжать раз в месяц. Аналогично с минимальным диаметром.

Резюмируя, на д150 я бы принял i=0,015; для д200, а меньше мы не проектируем, стараюсь закладывать не менее 0,01.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2016, 11:09
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Вернемся к истокам, Яковлев:
Прикрепленный файл  ________________________.JPG ( 112,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104

Прикрепленный файл  ______________________________.JPG ( 50,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96

Безрасчетный участок на то и безрасчетный, что не считается.
Если есть желание посчитать, пожалуйста, но скорость минимальную нужно брать не из таблицы для максимального расчетного наполнения, а посчитать по формуле Павловского или Яковлева, в зависимости уже от наполнения при предполагаемом уклоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2016, 11:39
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2016, 11:09) *
Павловского

Вру, Федорова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.12.2016, 13:11
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 8.12.2016, 10:33) *
Резюмируя, на д150 я бы принял i=0,015; для д200, а меньше мы не проектируем, стараюсь закладывать не менее 0,01.


Согласен что диктовать будет ситуация, не всегда рельеф располагает к уклону 0,015, и не всегда к 0,008 (я про водопады в колодцах), суть моей мысли проста, на безрасчетных участках не нужно привязываться так к скорости в ущерб прочим факторам, там в любом случае будут часто выезжать чистить, ибо что толку в нормативной скорости когда наполнение храмает. А судя потому что автор пишет в первом посте, о сильном заглублении, то чувствую что рельеф не располагает к i=0.015

Сообщение отредактировал Aerl - 8.12.2016, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.12.2016, 13:30
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 8.12.2016, 13:11) *
что толку в нормативной скорости когда наполнение храмает

Можете подкрепить свою позицию по наполнению литературой? Опытом эксплуатации? Почему считаете это важным показателем для работы сети? Про минимум 0,3 вы озвучили: почему эта величина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2016, 14:16
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nagger @ 8.12.2016, 13:30) *
Можете подкрепить свою позицию по наполнению литературой? Опытом эксплуатации? Почему считаете это важным показателем для работы сети? Про минимум 0,3 вы озвучили: почему эта величина?

Можно конечно, внимательно читаем второй фрагмент.
Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2016, 11:09) *

Даже выделил красным ключевое
Прикрепленный файл  _______________________________1.jpg ( 77,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165

1. Существуют минимально допустимые значения наполнения.
2. Существуют безрасчетные участки канализации, но в СП 32 о них ни слова. Поэтому Водяной и отсылает к СП 30
Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 16:50) *
А цифра взялась из п.8.3.2 СП30.13330.2012. Сеть нужно конструировать так, чтобы работала долго и хорошо. И вот такие маячки для проектировщика даются.
Там и расписано, что делать, когда условия не выполняются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.12.2016, 14:36
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Раз красным...
Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2016, 14:16) *
Можно конечно, внимательно читаем второй фрагмент. Даже выделил красным ключевое... 1. Существуют минимально допустимые значения наполнения.

В Яковлеве ничего нет про количественную характеристику "наполнения меньше допустимых", или, я пропустил, есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.12.2016, 14:55
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 8.12.2016, 13:30) *
Можете подкрепить свою позицию по наполнению литературой? Опытом эксплуатации? Почему считаете это важным показателем для работы сети? Про минимум 0,3 вы озвучили: почему эта величина?


Позвольте отвечу вопросом на вопрос, если в трубе скажем Д=150 будет высота ручейка в максимальный час скажем 1см скоростью 1м/с, он обеспечит смыв и транспортирование твердых включений? как считаете? неужели нужно читать литературу чтобы понять что хвататься за жало включенного паяльника травмоопасно? где написано что 0,3 я привел документы, да это не нормы а по сути рекомендации, прислушиваться к ним или нет, решает каждый сам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2016, 15:21
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nagger @ 8.12.2016, 14:36) *
В Яковлеве ничего нет про количественную характеристику "наполнения меньше допустимых", или, я пропустил, есть?

Я так не играю.
Вы согласны, с выделенным мной и моим пониманием выделенного? С этого нужно начинать.
Другой вопрос, что не прописаны количественные показатели. Согласен с вами. Но не нужно за это цепляться, соломинка это, пользы не будет.

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 8.12.2016, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.12.2016, 15:44
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 8.12.2016, 13:30) *
Можете подкрепить свою позицию по наполнению литературой? Опытом эксплуатации? Почему считаете это важным показателем для работы сети? Про минимум 0,3 вы озвучили: почему эта величина?


Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2016, 14:16) *
Можно конечно, внимательно читаем второй фрагмент.


Цитата(nagger @ 8.12.2016, 14:36) *
Раз красным...

В Яковлеве ничего нет про количественную характеристику "наполнения меньше допустимых", или, я пропустил, есть?


Цитата(Aerl @ 7.12.2016, 12:08) *
Вспомнил это не СП, это видел в типовом проекте Прагмы (у политрона вроде аналогично), так же в ТР170-05, так же в: "Руководство «Наружная самотечная канализация из гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб. Руководство по проектированию и строительству»" п.3.2.2.

Я знаю сейчас мне скажут что это не нормы, но благоразумие в данной цифре есть rolleyes.gif


Осталось сложить rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Aerl - 8.12.2016, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.12.2016, 16:07
Сообщение #36


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Осталось понять, что же за зверь такой - безрасчетный участок канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.12.2016, 16:20
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 16:07) *
Осталось понять, что же за зверь такой - безрасчетный участок канализации.


По скетчу из учебника Яковлева, который сделал Dmitry_vk это участок где нельзя выполнить требование минимального наполнения, в типовом проекте Прагмы и в других источниках что я указывал есть примечание *меньшие наполнения принимаются в качестве безрасчетных. Таким образом можно заключить что если при минимальном диаметре и уклонах (при больших уклонах наполнение явно будет меньше) нельзя выдержать наполнение 0.3 и более, то он автоматически становится безрасчетным, и опять возвращаясь к скетчу из учебника на таком участке скорость и как следствие уклон не рассчитывается, но принимаются не менее минимальных нормативных. Отсюда я могу заключить то что минимальное наполнение важная характеристика, раз решает что есть "безрасчетный участок" и может спасти от дурных уклонов и кучи ненужных КНС. Моя логика работает в таком направлении, поправьте если что

Сообщение отредактировал Aerl - 8.12.2016, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2016, 16:27
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Это зверь, для которого не выполняется требование п.8.3.2 СП30.13330.2012.
Что любопытно, при скорости движения жидкости 0,7 м/с и наполнении трубопровода от 0,3 до 0,6 условие неравенства не выполняется для чугуна, для пластика при наполнении 0,6 со скрипом)))
Мы строили, строили, и, наконец, построили (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.12.2016, 16:27
Сообщение #39


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Aerl @ 8.12.2016, 16:20) *
По скетчу из учебника Яковлева, который сделал Dmitry_vk это участок где нельзя выполнить требование минимального наполнения, в типовом проекте Прагмы и в других источниках что я указывал есть примечание *меньшие наполнения принимаются в качестве безрасчетных. Таким образом можно заключить что если при минимальном диаметре и уклонах (при больших уклонах наполнение явно будет меньше) нельзя выдержать наполнение 0.3 и более, то он автоматически становится безрасчетным, и опять возвращаясь к скетчу из учебника на таком участке скорость и как следствие уклон не рассчитывается, но принимаются не менее минимальных нормативных. Моя логика работает в таком направлении, поправьте если что

Получается, что пограничные условия: скорость - менее 0,7 м/с, наполнение - менее 0,3. Всё, что менее - безрасчетно.
Тогда и условие 1/D нужно выполнять. А это для 160 мм - 1/160=0,0063; для 200 мм - 1/200 =0,005. Понятно откуда данные допусков в п.5.5.1 СП 32.13330.2012.

Сообщение отредактировал Водяной - 8.12.2016, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2016, 16:40
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 16:27) *
Получается, что пограничные условия: скорость - менее 0,7 м/с, наполнение - менее 0,3. Всё, что менее - безрасчетно.

Есть еще неравенство v*√(h/D) - вообще тема.

2,5 л/с для трубы 160 мм по всем параметрам безрасчетный случай
Прикрепленный файл  2_5_________________160___.JPG ( 213,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.12.2016, 16:45
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 16:07) *
Осталось понять, что же за зверь такой - безрасчетный участок канализации.

Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2016, 15:21) *
Вы согласны, с выделенным мной и моим пониманием выделенного?

С выделенным согласен (понимание - кто знает?): если для д150-200 получаем гидравлику менее некоего расчетного случая (по наполнению, скоростям), принимаем участок безрасчетным. Полагаю, что нерасчетные случаи в век таблиц гидравлических расчетов были теми, которые были за рамками таблиц, т.е. расход менее табличного (при минимальном диаметре).

Цитата(Aerl @ 8.12.2016, 14:55) *
где написано что 0,3 я привел документы, да это не нормы а по сути рекомендации

Еще раз: в "документах" наполнение меньше "минимального" не запрещено, т.к. переведено в нерасчетный случай. Как что-либо может называться и приниматься за минимальное, если допускается его уменьшение? В сп 30 наполнение 0,3 не названо минимальным. Кроме того, во внутренних системах выбор диаметров для малых расходов лимитирован не так сильно, как в наружных сетях, в связи с чем, наверняка, в большинстве случаев, минимум 0,3 обеспечивается. Наконец, область применения самого сп.

Цитата(Aerl @ 8.12.2016, 14:55) *
если в трубе скажем Д=150 будет высота ручейка в максимальный час скажем 1см скоростью 1м/с, он обеспечит смыв и транспортирование твердых включений? как считаете?

Никак не считаю. Ваше предложение для вашего случая: уменьшить диаметр для увеличения наполнения? Уменьшить уклон ради увеличения наполнения? Или что?

Мое непонимание касается вашей фразы:
Цитата(Aerl @ 8.12.2016, 13:11) *
что толку в нормативной скорости когда наполнение храмает

Толку - соблюден норматив, регламентирующий минимальную скорость и НЕ регламентирующий минимальное наполнение. И где в нормах ваш критерий хромоты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2016, 17:00
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nagger @ 8.12.2016, 16:45) *
Полагаю, что нерасчетные случаи в век таблиц гидравлических расчетов были теми, которые были за рамками таблиц, т.е. расход менее табличного (при минимальном диаметре).

Напрасно вы так про таблицы. У Лукиных для Д150 мм минимальный расход 0,05 л/с. Расчетный случай?
Цитата(nagger @ 8.12.2016, 16:45) *
Кроме того, во внутренних системах выбор диаметров для малых расходов лимитирован не так сильно, как в наружных сетях, в связи с чем, наверняка, в большинстве случаев, минимум 0,3 обеспечивается.

Вот это вообще не понял: наверняка обеспечивается и в связи с чем?
Цитата(nagger @ 8.12.2016, 16:45) *
Ваше предложение для вашего случая: уменьшить диаметр для увеличения наполнения? Уменьшить уклон ради увеличения наполнения? Или что?

Мое предложение считать его безрасчетным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.12.2016, 17:05
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 8.12.2016, 16:45) *
Еще раз: в "документах" наполнение меньше "минимального" не запрещено, т.к. переведено в нерасчетный случай. Как что-либо может называться и приниматься за минимальное, если допускается его уменьшение? В сп 30 наполнение 0,3 не названо минимальным. Кроме того, во внутренних системах выбор диаметров для малых расходов лимитирован не так сильно, как в наружных сетях, в связи с чем, наверняка, в большинстве случаев, минимум 0,3 обеспечивается. Наконец, область применения самого сп.

Толку - соблюден норматив, регламентирующий минимальную скорость и НЕ регламентирующий минимальное наполнение. И где в нормах ваш критерий хромоты?


Я не писал то что запрещено,я наоборот говорю про безрасчетный участок уже давно, а поскольку участок безрасчетный то и параметру нормативная скорость привязываться нет смысла, отсюда и уклон 0.015 который у автора темы заглубляет трубу необязателен. Я не спроста спросил автора в первом своем посте про наполнение.

По второму тезису, толку - 0, ибо уже пришли к тому что участок безрасчетный, а значит выдерживание нормативной скорости необязательно. Так же я сразу сказал что не нормативный источник, но если Вы делаете канализацию из материалов для которых даны приведенные мною рекомендации, то игнорировать тоже знаете опрометчиво

Сообщение отредактировал Aerl - 8.12.2016, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 8.12.2016, 19:44
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2016, 17:00) *
Напрасно вы так про таблицы. У Лукиных для Д150 мм минимальный расход 0,05 л/с. Расчетный случай?

Напрасно что? Я предположил, что отсутствие данных в таблицах может являться критерием нерасчетного случая. У Добромыслова наполнения начинаются с 0,3; для д160 начальный уклон 0,006, расход 2,977.
Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2016, 17:00) *
Вот это вообще не понял: наверняка обеспечивается и в связи с чем?

В связи с подобранным меньшим диаметром.

Цитата(Aerl @ 8.12.2016, 17:05) *
ибо уже пришли к тому что участок безрасчетный, а значит выдерживание нормативной скорости необязательно

Согласен, что безрасчетный.

Я веду спор не про безрасчетность или расчетность участков, а с термином "минимальное наполнение" и утверждением, что, если не обеспечено некое минимальное наполнение, то смысла [пытаться] обеспечивать скорость нет.

PS. Критерии безрасчетности участков в нормативной документации, литературе отсутствуют, верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 9.12.2016, 0:09
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 8.12.2016, 19:44) *
Я веду спор не про безрасчетность или расчетность участков, а с термином "минимальное наполнение" и утверждением, что, если не обеспечено некое минимальное наполнение, то смысла [пытаться] обеспечивать скорость нет.

PS. Критерии безрасчетности участков в нормативной документации, литературе отсутствуют, верно?


Чем Вам термин не угодил? на расчетных участках он реально "минимальный" т.е. если участок проходит с минимальным диаметром уклоном и скоростью, то при большем уклоне но с наполнением менее 0.3 он уже по идее не проходит. Так и скорость "минимальная" во все не минимальная на безрасчетном участке. На счет попыток обеспечить расчетную скорость, можно пустить под дурной уклон типа 0.015, но струйка в 1см как-то не вдохновляет, таблицы гидр расчета Добромыслова начинаются от 0.3, в ТР производителей тоже от 0.3 что как бэ намекает. В нормах критериев нет - согласен, в ТР и учебнике Яковлева они даны, в последнем говорится что просто если не удаются выдержать минимальное наполнение,в первых дано что такое минимальное наполнение. В чем проблема сложить это, не понимаю.

P.S. Беда на мой взгляд Вашей логики в том что, без понятия "минимальное наполнение" Вы не можете отнести участок к безрасчетному, а следовательно должны будете гнать дикий уклон ради нормативной скорости, что может перерасти просто во вредительство. Как с точки зрения финансовых затрат, так и с точки зрения работы системы, когда струйка 2см просто не способна будет "смыть" твердые включения, но одно дело когда просто нет расхода чтобы обеспечить наполнение по-более, а другое дело когда его делать еще меньше ради погони за скоростью, так же любопытна картинка 33 в учебнике Яковлева rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 9.12.2016, 9:31
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nagger @ 8.12.2016, 16:45) *
Полагаю, что нерасчетные случаи в век таблиц гидравлических расчетов были теми, которые были за рамками таблиц, т.е. расход менее табличного (при минимальном диаметре).

Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2016, 17:00) *
Напрасно вы так про таблицы.

Цитата(nagger @ 8.12.2016, 19:44) *
Напрасно что? ... У Добромыслова

Итак имеем: таблицы Добромыслова - 2004г.в., значит 21 век объявляем веком таблиц dont.gif
Но такого я заранее и предположить не мог)
Напрасно вы таблицы в рамки загнали, не ознакомившись с самими таблицами. Классика - Лукиных. Нет рамок по наполнению.
Цитата(nagger @ 8.12.2016, 19:44) *
PS. Критерии безрасчетности участков в нормативной документации, литературе отсутствуют, верно?

Ну раз вы настойчиво игнорируете СП 30, давайте обратимся к Добромыслову
Прикрепленный файл  ________________________.JPG ( 106,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119

Красным выделять не буду, раз так сильно раздражает глаз)
Цитата(nagger @ 8.12.2016, 16:45) *
Кроме того, во внутренних системах выбор диаметров для малых расходов лимитирован не так сильно, как в наружных сетях, в связи с чем, наверняка, в большинстве случаев, минимум 0,3 обеспечивается.

Все там нормально лимитировано. Для трубы Д 50 мм можно предложить множество вариантов безрасчетного режима по нескольким параметрам, в т.ч. и по наполнению.
Цитата(nagger @ 8.12.2016, 19:44) *
Я веду спор не про безрасчетность или расчетность участков, а с термином "минимальное наполнение" и утверждением, что, если не обеспечено некое минимальное наполнение, то смысла [пытаться] обеспечивать скорость нет.

Вот вы спрашиваете ссылки на литературу, нормы. Есть ссылки. Несколько источников говорят, что безрасчетные участки не стоит извращать до безобразия в погоне за чем то, а прокладывать с уклоном планировки вплоть до минимального. Нет критерия минимального наполнения для наружных сетей. Да. Но попробуйте объяснить разницу принципа работы наружной и внутренней канализации. Ее с точки зрения наполнения, уклона и скорости нет. В нынешних СП много чего упущено, но вы же можете разобраться с сутью процесса и выполнить технически грамотно. В канализации много чего плавает, так вот, чтоб уплыло, именно и нужно наполнение. Много и неплавающих твердых довольно крупных сюрпризов, их мелкой струйкой с места не сдвинет, опять же нужно наполнение. А все, что не смыло, быстро порождает засор на ровном месте.
Познавательное видео от Чуда техники
https://www.youtube.com/watch?v=2z19GN6WEDk
Предлагаю закончить спор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 23:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных