Здравствуйте! Буду краток. Имеется технический коридор без фальш-потолка с инженерными системами в горючей изоляции, предусматривается двухъярусное спринклерное пожаротушение. В некоторых местах скопление инженерных систем не большое, возник вопрос в спринклерах под инженерными системами, как понять хватит ли орошения сприклеров над инженерными системами, для возможности обойтись ими для тушения пола. unsure.gif

Сообщение отредактировал Oleg83 - 12.12.2016, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Водяной
сообщение 12.12.2016, 19:41
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Oleg83 @ 12.12.2016, 17:48) *
Здравствуйте! Буду краток. Имеется технический коридор без фальш-потолка с инженерными системами в горючей изоляции, предусматривается двухъярусное спринклерное пожаротушение. В некоторых местах скопление инженерных систем не большое, возник вопрос в спринклерах под инженерными системами, как понять хватит ли орошения сприклеров над инженерными системами, для возможности обойтись ими для тушения пола. unsure.gif

5.2.15. При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно под эти площадки, оборудование и короба установить спринклерные оросители или распылители.

Т.е. нужно понимание ширины коридора, количества коммуникаций, диаметров и схемы раскладки.
Если коммуникации проходят в шахматном порядке без просвета, то однозначно следует дополнительно защищать. В остальных случаях варианты возможны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных