построение Id диаграммы, Нужна помощь |
|
|
|
13.12.2016, 22:49
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431

|
Коллеги добрый вечер! Я начинающий специалист, есть тех. задание, по которому есть несколько вопросов. Хочу попросить помощи в решении данного задания. воздухообмен для ассисмляции теплоизбытков я нашел так: L = 3,6x10000/ (1,204x1,005x(20-15))= 5950,42 m3/ч Верно ли это решение? Непонятно как заполнять таблицу, как найти расход и мощность. Буду благодарен любой помощи и консультации заранее спасибо!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
14.12.2016, 5:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22428
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Самоопределение "начинающий специалист" не отменяет чтения и соблюдения правил форума. Цитата 6. Создавайте темы в подходящих форумах! Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе. Цитата Про "Песочницу. Правила поведения - данный раздел создан с целью дать возможность людям, далеким (пока, еще, или вообще) от климата, автоматики, сантехники и других разделов нашего форума, задавать различные тематические и специальные вопросы и получать на них профессиональные ответы.
студенты, дипломники, "чайники" и просто любопытные - вам сюда. все созданные вами темы, по тем или иным признакам попадающие под определение "ничего не знаю" или "пишу диплом", будут автоматически попадать сперва сюда, а уже потом, по результатам, в мусорку (главное препятствие этому - ваша активность в теме и готовность принимать ответы) wink.gif Цитата 16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
|
|
|
|
|
14.12.2016, 12:38
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10915
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
к заданию надо добавить еще как минимум одно условие - температура удаляемого воздуха. без этого задача нерешаема. ну и желательно, разумеется, уточнение - какая д.б. схема, прямоточной или с рециркуляцией. если второе, то каким д.б. минимальный расход приточного воздуха. отдельно для каждого сезона
|
|
|
|
|
14.12.2016, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(LordN @ 14.12.2016, 12:38)  к заданию надо добавить еще как минимум одно условие - температура удаляемого воздуха. без этого задача нерешаема. ну и желательно, разумеется, уточнение - какая д.б. схема, прямоточной или с рециркуляцией. если второе, то каким д.б. минимальный расход приточного воздуха. отдельно для каждого сезона Там в задании же указано Цитата подобрать оборудование обработки воздуха в программе ProUnit на базе прямоточной установки Gold SD Мне ещё пока непонятно, что это за помещение, в котором летом надо поддерживать Твн = 20 град? Если это производственное помещение, то почему указаны теплопритоки только в летний период, а в зимний - нет? Да и речь об обслуж. зоне - это обществ. пом-е?
|
|
|
|
|
14.12.2016, 13:16
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431

|
Цитата(ИОВ @ 14.12.2016, 12:51)  Там в задании же указано Мне ещё пока непонятно, что это за помещение, в котором летом надо поддерживать Твн = 20 град? Если это производственное помещение, то почему указаны теплопритоки только в летний период, а в зимний - нет? Да и речь об обслуж. зоне - это обществ. пом-е? Да, считаем как общественное помещение. Цитата(LordN @ 14.12.2016, 12:38)  к заданию надо добавить еще как минимум одно условие - температура удаляемого воздуха. без этого задача нерешаема. ну и желательно, разумеется, уточнение - какая д.б. схема, прямоточной или с рециркуляцией. если второе, то каким д.б. минимальный расход приточного воздуха. отдельно для каждого сезона Температуру удаляемого воздуха принимаем равную 20 град. (по заданию температура в-ха в обслуживаемой зоне 20 град)
|
|
|
|
|
14.12.2016, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(severyanin11 @ 14.12.2016, 13:16)  Да, считаем как общественное помещение.
Температуру удаляемого воздуха принимаем равную 20 град. (по заданию температура в-ха в обслуживаемой зоне 20 град) По-моему, Вы путаете температуру в обслуж. зоне и температуру удаляемого воздуха - они могут быть и не равны. А что это за обществ. пом-е, в котором летом при Тн = 27 нужно поддерживать Твн = 20 ?
|
|
|
|
|
14.12.2016, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431

|
Цитата(ИОВ @ 14.12.2016, 13:37)  По-моему, Вы путаете температуру в обслуж. зоне и температуру удаляемого воздуха - они могут быть и не равны. А что это за обществ. пом-е, в котором летом при Тн = 27 нужно поддерживать Твн = 20 ? Это тренировочное задание без привязки к конкретному проекту, по назначению помещения информация не предоставляется, по количеству человек тоже. Поэтому условно принимаем температуру удаляемого воздуха равную 20 град. Я так считаю, поправьте если не так.
Сообщение отредактировал severyanin11 - 14.12.2016, 13:53
|
|
|
|
|
14.12.2016, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
в помещении теплоизбытки 10 кВт. не может tв быть равной tу но ес-но без информации по типу помещения, схеме воздухораспределения, тепловой напряженности в рабочей зоне, вы не посчитаете никогда tу
Сообщение отредактировал sneider - 14.12.2016, 14:06
|
|
|
|
|
14.12.2016, 14:04
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431

|
Цитата(sneider @ 14.12.2016, 13:58)  в помещении теплоизбытки 10 кВт. не может tв быть равной tу Хорошо, как тогда определить темп. удаляемого воздуха по данным, по имеющимся данным?
|
|
|
|
|
14.12.2016, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата как тогда определить темп. удаляемого воздуха по данным, по имеющимся данным? либо по схеме воздухораспределения, либо по градиенту температур.
|
|
|
|
|
14.12.2016, 14:26
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431

|
Цитата(Wiz @ 14.12.2016, 14:16)  либо по схеме воздухораспределения, либо по градиенту температур. Можно более детально описать оба способа???
|
|
|
|
|
14.12.2016, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Можно более детально описать оба способа??? Более детально вы найдете информацию в профильной литературе, как учебной так и нормативной или справочной. Вы же начинающий специалист, потрудитесь хотя бы для начала открыть учебник по данной дисциплине..
|
|
|
|
|
14.12.2016, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
Цитата(severyanin11 @ 14.12.2016, 14:26)  Можно более детально описать оба способа??? см. файл в аттаче. стр. 22, таблица 2. коэффициенты воздухообмена для расчета tу tу=tп+Kt*(tв-tп)
|
|
|
|
|
15.12.2016, 15:12
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431

|
Вот такое было принято решение по этой задаче Расчет
Сообщение отредактировал severyanin11 - 15.12.2016, 15:10
|
|
|
|
|
15.12.2016, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211

|
Цитата(severyanin11 @ 15.12.2016, 15:12)  Вот такое было принято решение по этой задаче
Расчет у вас по условиям задачи необходимо в ТПГ поддерживать влажность 50% и температуру 20 гр.. а вы наружный воздух охлаждаете до 20 гр и подаете в помещение. с учетом 10 квт неоходимо тогда и расход было увеличить. смотрите на свою же формулу в самом первом сообщение. и это не говоря уже о том, что требуемая влажность не обеспечивается
|
|
|
|
|
16.12.2016, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Настоятельно рекомендую почитать данную книгу Стр 42 "Построение проц. обр. воздуха". 1.По вашим вопросам видно что у Вас знание в этой области очень "сомнительны"  , И + ко всему не понимайте задачи, естественно не можете ее объяснить "коллегам" Точно накажу. Цитата здесь категорически запрещается глумиться над вопрошающими. здесь категорически нельзя тыкать носом в кнопку поиск и отсылать погуглить. здесь запрещается тупить, как вопросившему, так и отвечающему.
Сообщение отредактировал Skaramush - 16.12.2016, 10:50
|
|
|
|
|
  |