Приточка+настенный котел., Приточка уходит в ошибку , когда котел отдыхает. |
|
|
|
15.12.2016, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733

|
Здравствуйте товарищи. Такой вот вопрос меня сегодня озадачил, хочу поделиться с вами по этому поводу:
Есть приточка на 3000м3\ч с водяным калорифером и есть настенный котел 40кВт , который и обвязан с этой приточкой. 1 котел - 1 приточка, других потребителей на котле нет.
На котле установили к примеру 75градусов, воздух приточный греется, все хорошо , НО(!!!) иногда котел на 2-3 минуты гаснет горелку, как объясили сервисники - это заложено в мозгах котла, что после цикла работы он отдыхает пару минут и с этим ничего не поделаешь. За эти пару минут вода в калорифере остывает , соответственно остывает приточный воздух, становится ниже 10 градусов и приточка уходит в ошибку....
Что-то здесь не так, как должна работать пара настенник-котел, чтобы без ошибок?
Есть вариант сделать так, что когда горелка выключилась, вырубалась и приточка, но это какой то дикий вариант, так не должно быть.
Что можно сказать?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
15.12.2016, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
Рассчитайте бак накопитель с запасом! И все тип топ....
|
|
|
|
|
15.12.2016, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733

|
Имеете ввиду на магистраль подачи поставить, грубо говоря, ведро с входом и выходом , к примеру на 50 литров?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
15.12.2016, 17:28
|
Guest Forum

|
Объем бака должен быть таким, чтобы его хватило на время "отдыха" котла, надо считать.
|
|
|
|
|
15.12.2016, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
снизьте температуру воды выхода из котла. Лучше, если в котле есть регулирование по наружной температуре.
|
|
|
|
|
15.12.2016, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
А что за настенник такой?
|
|
|
|
|
15.12.2016, 22:13
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Гаснет котел, гаси и приточку. Не нрапвится, ставь второй котел, пусть отдыхают поочереди.
|
|
|
|
|
15.12.2016, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер. Цитата(Sogr @ 15.12.2016, 17:20)  .....За эти пару минут вода в калорифере остывает , соответственно остывает приточный воздух, становится ниже 10 градусов и приточка уходит в ошибку.... Возможно и лишнее это, но вопрос: - Какая температура воздуха на выходе из приточки, когда вода "остывает"? По сути, у Вас в системе (внутри теплообменника) должен быть установлен Термостата защиты от обмерзания (ТЗО - так назову), он то и играет важную роль, что когда "тепла" от поступающей воды не хватает для подогрева воздуха зимой, ТЗО подаёт сигнал и приточка выключается, закрывая при этом воздушный клапан, напишу простым языком, хоть и коряво. Есть ТЗО с таким диапозоном рабочей температуры - -10С…….. +12С. Возможно у Вас это и даёт сигнал к появлению ошибки? Об этом в сообщении не написано, поэтому решил уточнить. ТЗО стандартно не входит в комплектацию при приточной установки, а её заказываете дополнительно, не обязательно того же производителя, что и сама ПУ. А как у Вас? P. S. Не спрашиваю, правильно ли подобрали котёл для водяного нагрева ПУ. Предполагаю, что правильно, в ином случае, если не хватает мощ-ти и есть ТЗО, постоянно автоматика будет отключать систему, чтобы у Вас теплообменник не покрылся инеем. С Уважением,
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
15.12.2016, 22:36
|
Guest Forum

|
Однажды замерзнет и калорифер разорвет.
|
|
|
|
|
16.12.2016, 0:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Доброй ночи. Цитата(Blade runner @ 15.12.2016, 23:36)  Однажды замерзнет и калорифер разорвет. Сильно конечно не разорвёт, но будет достаточно одного двух небольших трещин в "калачах" и жидкость из системы выльется наружу. Фото с одной такой "аварии", как пример:
______________06.04.13..jpg ( 1,27 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 35
____0018.jpg ( 1,29 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 14Так что поаккуратнее там, Ув. Soqr. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 16.12.2016, 0:22
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
16.12.2016, 0:25
|
Guest Forum

|
Это так капиллярный термостат установлен ? Внушает .
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.12.2016, 0:25
|
|
|
|
|
16.12.2016, 1:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Доброй ночи. Цитата(Blade runner @ 16.12.2016, 1:25)  Это так капиллярный термостат установлен ? Внушает . Да, есть ещё "деятели" такого монтажа. Хотя, меняли на полностью аналогичный ТЗО, там всё в комплекте идёт специальные крепежи под капиллярку. Практично и удобно. Удасться сделать фото, здесь размещу, но это уже будет где-то в конце января - нач. февраля. С Уважением,
|
|
|
|
|
16.12.2016, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
1.Капиллярный термостат или как вы его назвали ТЗО, нормальный производитель всегда по умолчанию ставит на водяной калорифер это факт: 2.Не обязательно чтобы ошибку выдавал ТЗО(она для защиты, управление дискретное), запросто канальный датчик температуры может нижний предел по прошивке контроллера увидеть и не дать холодному воздуху охладить помещение(с санитарной точки зрения). Если есть возможность с контроллер увеличить нижний предел,поменяйте уставку(обычно на калорифер диапазон рабочих темп (+14~+28C). А по сути вопроса, 1.найдите документацию на ПУ или посмотрите внутрянку что у вас есть из автоматики. 2.Рассчитайте бак с змеевиком не "мудреный" и поставьте после котла на такую мощность-объем чтобы хватило по времени, в промежутках отключения.У вашей системы будет большая инерционность и котел не будет из кожи вон лезть.... Ориентировочный документ прилагаю.
Сообщение отредактировал SUPRA - 16.12.2016, 9:12
|
|
|
|
Гость_AndreyStr_*
|
16.12.2016, 11:42
|
Guest Forum

|
Какая марка приточки? Ответил в приват ... проблема скорее всего в защите по замерзанию (зашита в контролере может быть на +30), тут момент где датчик воды стоит .. в калорифере или на обратке прямо на трубе
|
|
|
|
|
18.12.2016, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733

|
Всем спасибо за участие. Так и есть, ошибка приточки, естественно, происходит из за термостата защиты от замерзания, т.е. при понижении температуры ниже +10гр, приточка вырубается, закрывается заслонка..
Котел Arderia - самый проблемный котел из тех, что видел.
|
|
|
|
|
18.12.2016, 12:09
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль.
|
|
|
|
|
18.12.2016, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733

|
Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 12:09)  Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль. ..... И просто выключить термостат защиты от замерзания?
|
|
|
|
|
18.12.2016, 13:20
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Sogr @ 18.12.2016, 13:13)  ..... И просто выключить термостат защиты от замерзания? А этого делать не надо, люди замерзнут. Пусть работает как надо.
|
|
|
|
|
18.12.2016, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 12:09)  Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль. А чего стереотипы, когда упомянута схема для подключения к централизованному теплоснабжению, а работать она должна в схеме с котлом индивидуальным. контуры должны работать почти автономно и не вредить друг другу. Стрелка просится в схему и насос( не насос обеспечивающий циркуляцию в калорифере) обеспечивающий перепад р в схеме теплоснабжения приточки, тем более что котловой насос выключается вместе с котлом. А гликоль... ну может, если котел позволит снять столько мощности с гликолем и может с ним работать.
|
|
|
|
|
18.12.2016, 15:27
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(инж323 @ 18.12.2016, 14:33)  А чего стереотипы, когда упомянута схема для подключения к централизованному теплоснабжению Про что и говорю, стереотипы. Не завязан котел еще на ЦТС, только на приточку. Прикольно, да?
|
|
|
|
|
18.12.2016, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 15:27)  Про что и говорю, стереотипы. Не завязан котел еще на ЦТС, только на приточку. Прикольно, да? зы. а идея ведь!!!!
|
|
|
|
|
18.12.2016, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733

|
Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 12:09)  Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль. Поясните пожалуйста, как мы избегаем в этом случае всех проблем? дополнительный теплообменник ставить имеете ввиду или шо?
|
|
|
|
|
18.12.2016, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 13:20)  А этого делать не надо, люди замерзнут. Пусть работает как надо. По умолчанию имеется: 1. обвязка калорифера с 3-х ходовым клапаном; 2. защита от понижения температуры обратной воды (повысить фиксированную настройку); 3. термостат защиты от заморозки. Тогда "наступая на горло собственной песни" - снижение производительности вентилятра (фиксированная настройка частотника ЭД вентилятора). Осталось только "поделить" одни и теже сигналы (квл/выкл) по п.2 на исполнение клапаном и частотником.
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.12.2016, 19:02
|
|
|
|
|
19.12.2016, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Цитата(SUPRA @ 16.12.2016, 9:05)  1.Капиллярный термостат или как вы его назвали ТЗО, нормальный производитель всегда по умолчанию ставит на водяной калорифер это факт:....
......1.найдите документацию на ПУ или посмотрите внутрянку что у вас есть из автоматики. Не со всеми производителями "работали", да и от мощ-ти оборудования зависит, но могу сказать, что у фирмы "S." так наз. ТЗО идёт как доп. опция. В оборудовании от "А.", на малых установках идёт как доп. опция. У "К.", идёт в разделе автоматика, как доп. опция, но здесь они хоть сразу эту опцию предлагают. Да и повторюсь, в случае, если в штате есть толковый спец. по автоматике и ему более-менее известны производители и "+" - "-" продукции, в любом случае на объект планирует проверенное оборудование, поэтому и написал, что ТОЗ не факт, что будет того же производителя, что и сама ПУ. Да, а по документации - это было бы замечательно, имею в виду, чтобы под рукой была на смонтированную систему, хотя не всегда это есть. С Уважением,
|
|
|
|
|
19.12.2016, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736

|
А что в итоге.???? Вы убедились что приточка по ТЗО идет в ошибку, и......... Как Вы будете решать проблему,..?
|
|
|
|
|
19.12.2016, 12:48
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146557

|
Пару недель назад в кафешке видел такую приточку :после газового котла последовательно по воде стоял обычный накопительный электрический водонагреватель литров на 50. Может и Вас устроит такой вариант.
|
|
|
|
|
19.12.2016, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(vnipi @ 19.12.2016, 9:37)  есть толковый спец. по автоматике Ну есть, допустим. Но вот как на вашей фотке взяли и примотали капилярку... как захотелось. Преднамеренно или по незнанию? Иногда смотришь на коллег своих моск парящих подрядчикам и дивишься, что "слышь, вот ты их ни за что вот мордуешь, именно за свои ляпы, ты чего борзоту то разводишь,хочешь что б тебе... " вот так же примотали капилляр и ушли с объекта?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
19.12.2016, 15:57
|
Guest Forum

|
Тут надо бы фото с эталоном монтажа термостата. Представление у всех разное, не самый стремный случай кстати.
|
|
|
|
|
19.12.2016, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер. Цитата(инж323 @ 19.12.2016, 15:39)  Ну есть, допустим..... .......вот так же примотали капилляр и ушли с объекта? Не ведаю я, кто так капиллярку смонтировал, когда меняли теплообменник и вскрыли, посмотреть, что внутри, тогда и увидели это. Как на новом теплообменнике установили капиллярку, постараюсь сфотографировать в январе/феврале, если удасться. Поэтому и написал ранее, что для установки ТОЗ в комплекте есть и крепёж, для нормального размещения. Где-то так. С Уважением,
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
19.12.2016, 17:28
|
Guest Forum

|
У меня есть фото, сам ставил. Пока не буду выкладывать, чтобы не позориться.
Сообщение отредактировал Blade runner - 19.12.2016, 17:29
|
|
|
|