> Приточка+настенный котел., Приточка уходит в ошибку , когда котел отдыхает.
Sogr
сообщение 15.12.2016, 16:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Здравствуйте товарищи.
Такой вот вопрос меня сегодня озадачил, хочу поделиться с вами по этому поводу:

Есть приточка на 3000м3\ч с водяным калорифером и есть настенный котел 40кВт , который и обвязан с этой приточкой. 1 котел - 1 приточка, других потребителей на котле нет.

На котле установили к примеру 75градусов, воздух приточный греется, все хорошо , НО(!!!) иногда котел на 2-3 минуты гаснет горелку, как объясили сервисники - это заложено в мозгах котла, что после цикла работы он отдыхает пару минут и с этим ничего не поделаешь.
За эти пару минут вода в калорифере остывает , соответственно остывает приточный воздух, становится ниже 10 градусов и приточка уходит в ошибку....

Что-то здесь не так, как должна работать пара настенник-котел, чтобы без ошибок?


Есть вариант сделать так, что когда горелка выключилась, вырубалась и приточка, но это какой то дикий вариант, так не должно быть.

Что можно сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
SUPRA
сообщение 15.12.2016, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Рассчитайте бак накопитель с запасом!
И все тип топ.... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 15.12.2016, 17:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Имеете ввиду на магистраль подачи поставить, грубо говоря, ведро с входом и выходом , к примеру на 50 литров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.12.2016, 17:28
Сообщение #4





Guest Forum






Объем бака должен быть таким, чтобы его хватило на время "отдыха" котла, надо считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.12.2016, 17:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



снизьте температуру воды выхода из котла. Лучше, если в котле есть регулирование по наружной температуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 15.12.2016, 19:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



А что за настенник такой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 15.12.2016, 22:13
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Гаснет котел, гаси и приточку. Не нрапвится, ставь второй котел, пусть отдыхают поочереди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 15.12.2016, 22:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер.
Цитата(Sogr @ 15.12.2016, 17:20) *
.....За эти пару минут вода в калорифере остывает , соответственно остывает приточный воздух, становится ниже 10 градусов и приточка уходит в ошибку....


Возможно и лишнее это, но вопрос:
- Какая температура воздуха на выходе из приточки, когда вода "остывает"?
По сути, у Вас в системе (внутри теплообменника) должен быть установлен Термостата защиты от обмерзания (ТЗО - так назову), он то и играет важную роль, что когда "тепла" от поступающей воды не хватает для подогрева воздуха зимой, ТЗО подаёт сигнал и приточка выключается, закрывая при этом воздушный клапан, напишу простым языком, хоть и коряво. Есть ТЗО с таким диапозоном рабочей температуры - -10С…….. +12С.
Возможно у Вас это и даёт сигнал к появлению ошибки?
Об этом в сообщении не написано, поэтому решил уточнить.
ТЗО стандартно не входит в комплектацию при приточной установки, а её заказываете дополнительно, не обязательно того же производителя, что и сама ПУ.
А как у Вас?

P. S. Не спрашиваю, правильно ли подобрали котёл для водяного нагрева ПУ. Предполагаю, что правильно, в ином случае, если не хватает мощ-ти и есть ТЗО, постоянно автоматика будет отключать систему, чтобы у Вас теплообменник не покрылся инеем.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.12.2016, 22:36
Сообщение #9





Guest Forum






Однажды замерзнет и калорифер разорвет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 16.12.2016, 0:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Доброй ночи.
Цитата(Blade runner @ 15.12.2016, 23:36) *
Однажды замерзнет и калорифер разорвет.

Сильно конечно не разорвёт, но будет достаточно одного двух небольших трещин в "калачах" и жидкость из системы выльется наружу.
Фото с одной такой "аварии", как пример:

Прикрепленный файл  ______________06.04.13..jpg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35


Прикрепленный файл  ____0018.jpg ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14


Так что поаккуратнее там, Ув. Soqr.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 16.12.2016, 0:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.12.2016, 0:25
Сообщение #11





Guest Forum






Это так капиллярный термостат установлен ? Внушает .

Сообщение отредактировал Blade runner - 16.12.2016, 0:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 16.12.2016, 1:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Доброй ночи.
Цитата(Blade runner @ 16.12.2016, 1:25) *
Это так капиллярный термостат установлен ? Внушает .

Да, есть ещё "деятели" такого монтажа. Хотя, меняли на полностью аналогичный ТЗО, там всё в комплекте идёт специальные крепежи под капиллярку. Практично и удобно. Удасться сделать фото, здесь размещу, но это уже будет где-то в конце января - нач. февраля.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 16.12.2016, 9:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



1.Капиллярный термостат или как вы его назвали ТЗО, нормальный производитель всегда по умолчанию ставит на водяной калорифер это факт:
2.Не обязательно чтобы ошибку выдавал ТЗО(она для защиты, управление дискретное), запросто канальный датчик температуры может нижний предел по прошивке контроллера увидеть и не дать холодному воздуху охладить помещение(с санитарной точки зрения).
Если есть возможность с контроллер увеличить нижний предел,поменяйте уставку(обычно на калорифер диапазон рабочих темп (+14~+28C).

А по сути вопроса,
1.найдите документацию на ПУ или посмотрите внутрянку что у вас есть из автоматики.
2.Рассчитайте бак с змеевиком не "мудреный" и поставьте после котла на такую мощность-объем чтобы хватило по времени, в промежутках отключения.У вашей системы будет большая инерционность и котел не будет из кожи вон лезть....
Ориентировочный документ прилагаю.

Сообщение отредактировал SUPRA - 16.12.2016, 9:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Boiler_BSV.pdf ( 247,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 16.12.2016, 11:42
Сообщение #14





Guest Forum






Какая марка приточки?
Ответил в приват ... проблема скорее всего в защите по замерзанию (зашита в контролере может быть на +30), тут момент где датчик воды стоит .. в калорифере или на обратке прямо на трубе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 18.12.2016, 9:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Всем спасибо за участие.
Так и есть, ошибка приточки, естественно, происходит из за термостата защиты от замерзания, т.е. при понижении температуры ниже +10гр, приточка вырубается, закрывается заслонка..

Котел Arderia - самый проблемный котел из тех, что видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 18.12.2016, 12:09
Сообщение #16





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 18.12.2016, 13:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 12:09) *
Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль.



..... И просто выключить термостат защиты от замерзания?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 18.12.2016, 13:20
Сообщение #18





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Sogr @ 18.12.2016, 13:13) *
..... И просто выключить термостат защиты от замерзания?
А этого делать не надо, люди замерзнут. Пусть работает как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.12.2016, 14:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 12:09) *
Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль.

А чего стереотипы, когда упомянута схема для подключения к централизованному теплоснабжению, а работать она должна в схеме с котлом индивидуальным. контуры должны работать почти автономно и не вредить друг другу. Стрелка просится в схему и насос( не насос обеспечивающий циркуляцию в калорифере) обеспечивающий перепад р в схеме теплоснабжения приточки, тем более что котловой насос выключается вместе с котлом.
А гликоль... ну может, если котел позволит снять столько мощности с гликолем и может с ним работать.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 18.12.2016, 15:27
Сообщение #20





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(инж323 @ 18.12.2016, 14:33) *
А чего стереотипы, когда упомянута схема для подключения к централизованному теплоснабжению
Про что и говорю, стереотипы. Не завязан котел еще на ЦТС, только на приточку. Прикольно, да?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.12.2016, 16:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 15:27) *
Про что и говорю, стереотипы. Не завязан котел еще на ЦТС, только на приточку. Прикольно, да?

зы. а идея ведь!!!! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 18.12.2016, 17:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 12:09) *
Что я подумал! Стереотипы нам мешают жить. Всех проблем можно избежать, переведя контур с воды на гликоль.


Поясните пожалуйста, как мы избегаем в этом случае всех проблем? дополнительный теплообменник ставить имеете ввиду или шо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.12.2016, 19:01
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Ludvig @ 18.12.2016, 13:20) *
А этого делать не надо, люди замерзнут. Пусть работает как надо.


По умолчанию имеется:
1. обвязка калорифера с 3-х ходовым клапаном;
2. защита от понижения температуры обратной воды (повысить фиксированную настройку);
3. термостат защиты от заморозки.
Тогда "наступая на горло собственной песни" - снижение производительности вентилятра (фиксированная настройка частотника ЭД вентилятора). Осталось только "поделить" одни и теже сигналы (квл/выкл) по п.2 на исполнение клапаном и частотником.

Сообщение отредактировал vadim999 - 18.12.2016, 19:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 19.12.2016, 9:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(SUPRA @ 16.12.2016, 9:05) *
1.Капиллярный термостат или как вы его назвали ТЗО, нормальный производитель всегда по умолчанию ставит на водяной калорифер это факт:....

......1.найдите документацию на ПУ или посмотрите внутрянку что у вас есть из автоматики.

Не со всеми производителями "работали", да и от мощ-ти оборудования зависит, но могу сказать, что у фирмы "S." так наз. ТЗО идёт как доп. опция. В оборудовании от "А.", на малых установках идёт как доп. опция. У "К.", идёт в разделе автоматика, как доп. опция, но здесь они хоть сразу эту опцию предлагают.
Да и повторюсь, в случае, если в штате есть толковый спец. по автоматике и ему более-менее известны производители и "+" - "-" продукции, в любом случае на объект планирует проверенное оборудование, поэтому и написал, что ТОЗ не факт, что будет того же производителя, что и сама ПУ.

Да, а по документации - это было бы замечательно, имею в виду, чтобы под рукой была на смонтированную систему, хотя не всегда это есть.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 19.12.2016, 10:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



А что в итоге.????
Вы убедились что приточка по ТЗО идет в ошибку, и.........
Как Вы будете решать проблему,..? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zovan
сообщение 19.12.2016, 12:48
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146557



Пару недель назад в кафешке видел такую приточку :после газового котла последовательно по воде стоял обычный накопительный электрический водонагреватель литров на 50. Может и Вас устроит такой вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.12.2016, 15:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(vnipi @ 19.12.2016, 9:37) *
есть толковый спец. по автоматике

Ну есть, допустим. Но вот как на вашей фотке взяли и примотали капилярку... как захотелось. Преднамеренно или по незнанию? Иногда смотришь на коллег своих моск парящих подрядчикам и дивишься, что "слышь, вот ты их ни за что вот мордуешь, именно за свои ляпы, ты чего борзоту то разводишь,хочешь что б тебе... " вот так же примотали капилляр и ушли с объекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.12.2016, 15:57
Сообщение #28





Guest Forum






Тут надо бы фото с эталоном монтажа термостата.
Представление у всех разное, не самый стремный случай кстати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 19.12.2016, 17:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер.
Цитата(инж323 @ 19.12.2016, 15:39) *
Ну есть, допустим.....
.......вот так же примотали капилляр и ушли с объекта?

Не ведаю я, кто так капиллярку смонтировал, когда меняли теплообменник и вскрыли, посмотреть, что внутри, тогда и увидели это.
Как на новом теплообменнике установили капиллярку, постараюсь сфотографировать в январе/феврале, если удасться. Поэтому и написал ранее, что для установки ТОЗ в комплекте есть и крепёж, для нормального размещения.
Где-то так.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.12.2016, 17:28
Сообщение #30





Guest Forum






У меня есть фото, сам ставил. Пока не буду выкладывать, чтобы не позориться.

Сообщение отредактировал Blade runner - 19.12.2016, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных