Не работает элеватор., Теплоноситель уходит через подмес. |
|
|
|
|
16.12.2016, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Дом 9 зт. розлив нижний, на входе в ИТП труба раздваивается на два напрвления (север, юг), у каждого направления свой элеватор №3. Северная сторона работает без проблем. У южной сторны теплоноситель, через подмес(байпас, сапожек, подсос- кто как называет) уходит в обратку, не весь - частично. Перепробовали множество вариантов - эффекта нет. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 58)
|
|
16.12.2016, 12:21
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 12:12)  Дом 9 зт. розлив нижний, на входе в ИТП труба раздваивается на два напрвления (север, юг), у каждого направления свой элеватор №3. Северная сторона работает без проблем. У южной сторны теплоноситель, через подмес(байпас, сапожек, подсос- кто как называет) уходит в обратку, не весь - частично. Перепробовали множество вариантов - эффекта нет. Может кто сталкивался с такой проблемой. В первую очередь смотреть геометрию сопла, если уверены, что с соплом всё нормально, то можно сразу переходить к поворотным затворам марки "Generbe", будь они прокляты, затвор на фото справа снизу. Что ручка у него показывает, что оный открыт, то это ещё совсем ничего не означает, он вполне может быть закрыт. И скорее всего закрыт, что и вызывает падение теплоносителя в подмес.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.12.2016, 12:22
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 13:21)  В первую очередь смотреть геометрию сопла, если уверены, что с соплом всё нормально, то можно сразу переходить к поворотным затворам марки "Generbe", будь они прокляты, затвор на фото справа снизу. Что ручка у него показывает, что оный открыт, то это ещё совсем ничего не означает, он вполне может быть закрыт. И скорее всего закрыт, что и вызывает падение теплоносителя в подмес. Сопел перебрали штук 10. Батерфляй рабочий-проверено. Теплоноситель, оснавная масса, проходит. Проблема давняя, не свежая, раньше подмес был заблинован. Счас разблиновали , но запустить не можем.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 12:28
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 12:27)  Сопел перебрали штук 10. Батерфляй рабочий-проверено. Теплоноситель, оснавная масса, проходит. Проблема давняя, не свежая, раньше подмес был заблинован. Счас разблиновали , но запустить не можем. Рабочий-то рабочий, главное чтобы ручка правильно на нём стояла, потому как она и так и сяк ставится. Ещё такое бывает тогда, когда элеватор переразмерен. Там нагрузка какая?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 13:28)  Рабочий-то рабочий, главное чтобы ручка правильно на нём стояла, потому как она и так и сяк ставится. Ещё такое бывает тогда, когда элеватор переразмерен. Там нагрузка какая? Под нагрузкой что Вы имеете в виду? 32 стояка.(16 п-образных.)
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 12:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 12:37)  Под нагрузкой что Вы имеете в виду? 32 стояка.(16 п-образных.) Нагрузка тепловая которая. В гигакаллориях в час... Если нагрузки на элеваторы равны, то вариант только один, что-то создаёт повышенное сопротивление в контуре отопления этой части, может где шайба какая приблудилась? Но я бы лишний раз баттерфляи проверил.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 13:44)  Нагрузка тепловая которая. В гигакаллориях в час... Если нагрузки на элеваторы равны, то вариант только один, что-то создаёт повышенное сопротивление в контуре отопления этой части, может где шайба какая приблудилась? Но я бы лишний раз баттерфляи проверил. Расчетной нагрузки нет. (схемы, расчетов, данных -нет). По счетчику нагрузка 160 kW. В месяц дом потребил 75 ГКалл. Стороны примерно симетричны, нагрузка равная. По входу шайбы одинаковые 12мм, сопла одинаковые 6мм. Что значит "приблудилась" шайба. P.S. Раз 10 перекрывали подачу и обратку(батерфляем)- сторона держит 3кг, не течет, раза три сторону сливали полностью -вода уходит. Батерфляй работает, и пропускает и перекрывает.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Что значит "приблудилась" шайба. элеватор не любит лишнее сопротивление в системе, чем выше потери давления в системе - тем больше располагаемый напор на элеватор требуется. при постоянном располагаемом и повышении сопротивления, смешивание будет уменьшаться, температура повышаться , в какой-то момент совсем пропадет.. наверно понятно что бесконечно большой перепад на элеватор не подашь и элеватор не справляется в потерями ЗЫ Цитата затворам марки "Generbe", будь они прокляты а что с ними не так? у шаровых тоже ручки по-разному бывает ставят... ну это заметно. вот однажды встретился шаровый кран, по усечению штока (как у большинства других кранов) вроде открыт, а нет - оказывается закрыт! с названием какбы не ошибиться Титан вродеб
Сообщение отредактировал Altelega - 16.12.2016, 13:47
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 13:39)  элеватор не любит лишнее сопротивление в системе, чем выше потери давления в системе - тем больше располагаемый напор на элеватор требуется. при постоянном располагаемом и повышении сопротивления, смешивание будет уменьшаться, температура повышаться , в какой-то момент совсем пропадет.. наверно понятно что бесконечно большой перепад на элеватор не подашь и элеватор не справляется в потерями И че делать-то? Вот тут аналогичная проблема, жаль человек ушел с форума http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...p;hl=TZVladimir.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 14:01
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 13:45)  И че делать-то? Исходим из того, что системы приблизительно одинаковы и по нагрузке, и по геометрии. Меняем сопла на элеваторах местами. Смотрим. Если видим тот же пердимонокль, то начинаем рыть по системе отопления. Был подобный случай, сопло неплотно прилегало и часть первички шла в подмес через край стакана сопла. А однажды вообще сопло умудрились пьяные слесарюги установить в обратную сторону, но это трэш, тут не тот случай.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата И че делать-то? как положено обратку открыли, дом заполнен, воздух выгнали, остальные задвижки открыли... не идет? манометры? какое у вас давление до и после элеватора, температурные графики сети и дома... хотя, вы говорите одинаковые узлы, давления тоже? может шайба забилась. с нижней разводкой, воздух бывает сложно выгнать... по давлению хватает заполнить? другая сторона этажностью не выше? PS параметры на фото только что заметил.. давления нормально.
Сообщение отредактировал Altelega - 16.12.2016, 14:21
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 14:01)  Исходим из того, что системы приблизительно одинаковы и по нагрузке, и по геометрии. Меняем сопла на элеваторах местами. Смотрим. Если видим тот же пердимонокль, то начинаем рыть по системе отопления. Был подобный случай, сопло неплотно прилегало и часть первички шла в подмес через край стакана сопла. А однажды вообще сопло умудрились пьяные слесарюги установить в обратную сторону, но это трэш, тут не тот случай. ПРивезли новый элеватор, нулячий с магазина ,переварили фланцы, установили - ничего. Эфект тот-же. Сапог горячий. Подмеса нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
копаться в системе отопления.. там наверно еще крыловые задвижки, по стоякам краны..
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 14:24
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 14:09)  ПРивезли новый элеватор, нулячий с магазина ,переварили фланцы, установили - ничего. Эфект тот-же. Сапог горячий. Подмеса нет. Значит что-то в системе отопления мешает, если теплоноситель падает в подмес, значит скорость потока чем-то гасится. Сейчас проблема в том, чтобы найти эту помеху.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 14:23)  копаться в системе отопления.. там наверно еще крыловые задвижки, по стоякам краны.. Крыльвых нет. Все срезали, 3 крыла . Все напрямую и подача и обратка. На стояках есть шарики, но не убирать жэ и их.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 14:35
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Что-то куда-то поднесло и это очевидно. Искать можно долго. И даже не найти. Примитивный шарик от пинг-понга например.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата но не убирать жэ и их не надо убирать.. нужно убедиться, что все открыто и не мешает потоку. воздух хоть проверяли на стояка? навер сливали дом..
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 14:37)  не надо убирать.. нужно убедиться, что все открыто и не мешает потоку. воздух хоть проверяли на стояка? навер сливали дом.. Все открыто , дом месяц в таком режиме. Конечно все стояки развоздушены и проверены.
Сообщение отредактировал Сантёхник - 16.12.2016, 14:45
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 14:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 14:45)  Все открыто , дом месяц в таком режиме. Конечно все стояки развоздушены и проверены. Пару часов назад был на промплощадке, там стоит диких размеров элеватор и обогревает через теплотрассу всей площадки какую-то избу, перепад тоже жестокий, метров 45, год назад всё работало, в этом сезоне тоже в подмес падает. Хрен знает где искать причину. Найдём - отпишусь.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата переварили фланцы, установили - ничего ничего не забыли в трубе?) шутка не шутка.. все может быть. у нас однажды спички в крылчатке счетчика нашли. на форумах так вообще страшные истории о трупе кошки в трубе и попроще есть - фуфайку оставили ЗЫ ну а забытая заглушка на новом кране, ну это не интересно)
Сообщение отредактировал Altelega - 16.12.2016, 15:13
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 15:11)  ничего не забыли в трубе?) шутка не шутка.. все может быть. у нас однажды спички в крылчатке счетчика нашли. на форумах так вообще страшные истории о трупе кошки в трубе и попроще есть - фуфайку оставили ЗЫ ну а забытая заглушка на новом кране, ну это не интересно) Так он -же не работал ДО того как переваривали. Мы ж по-этому и его меняли.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
на секцию дома 5тыс. кв.м. идет обычно эватор №1 и №2, редко когда №3. а тут на фасады поделено и два третьих. значит скорости большие и потери тоже. натащили грязи летом и её где то на общем участке подбило под седло, клапан, ось и саму тарелку затвора.... может быть. а реальными скоростями не сдернуть сейчас такое пойманное. пройти ставя на спускниках манометры по итп после элеваторов и магистрали, что б выйти- где давление падает, канительно. хотя для такой Т на подаче низкой обратка в графике. это при каких минусах на улице у вас 64 на подаче?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(инж323 @ 16.12.2016, 15:15)  это при каких минусах на улице у вас 64 на подаче? В данный момент за окном -9, на подаче 66.5 обратка 41. Одесса , если чё. Да и площад. 6000кв, и верно заметили поделена по фасадам.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2016, 16:19
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 15:45)  В данный момент за окном -9, на подаче 66.5 обратка 41. Одесса , если чё. Да и площад. 6000кв, и верно заметили поделена по фасадам. 66 всё равно маловато, у нас сейчас -3 и в подаче 75. Может кто чего наколхозил в системе? Опять же, чего там можно наколхозить...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2016, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Сменил шайбу с 12 мм на 8 (хотел увеличить скорость потока), в итоге давление до Эл упало до 6 кгс/м2, а после почти без изменения. Так и должно быть? Имеет ли смысл игратья шайбами соплами - запустится ли Элеватор?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2016, 20:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 17.12.2016, 20:32)  Сменил шайбу с 12 мм на 8 (хотел увеличить скорость потока), в итоге давление до Эл упало до 6 кгс/м2, а после почти без изменения. Так и должно быть? Имеет ли смысл игратья шайбами соплами - запустится ли Элеватор? Упало давление до элеватора?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2016, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 15:45)  В данный момент за окном -9, на подаче 66.5 обратка 41. Одесса , если чё. Да и площад. 6000кв, и верно заметили поделена по фасадам. а когда воздух спускали и подобное, то как направление промывки было? против обычного хода теплоносителя или по ходу? попробуйте перекрыв подачу по стоякам промыть обратным ходом, таки кажется у вас подбило мусором- при промывке обратным ходом все же больше перепад и скорость , вдруг сдернет мусор. если переделок не было- а вроде как ваше хозяйство и вам бы было о них известно, то просто так всплыть с этим может только мусор в системе(наловили небось летом из теплосети при испытаниях или запуске СО). На 6тыс квадратов, да еще и пофасадки... чет как то много в системе потерь, что вышло два №3.Да и Одесса не Москва с расчетной зимней Т.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2016, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(инж323 @ 17.12.2016, 21:51)  а когда воздух спускали и подобное, то как направление промывки было? против обычного хода теплоносителя или по ходу? попробуйте перекрыв подачу по стоякам промыть обратным ходом, таки кажется у вас подбило мусором- при промывке обратным ходом все же больше перепад и скорость , вдруг сдернет мусор. если переделок не было- а вроде как ваше хозяйство и вам бы было о них известно, то просто так всплыть с этим может только мусор в системе(наловили небось летом из теплосети при испытаниях или запуске СО). На 6тыс квадратов, да еще и пофасадки... чет как то много в системе потерь, что вышло два №3.Да и Одесса не Москва с расчетной зимней Т. С направлениями теплоносителя все правильно, тут не может быть по-другому. Иначе народ бы взвыл, все четко знают какой стояк поднимается, какой опускается. Например в трешке в спальне поднимается, в двуше опускается, соответвенно там и холоднее , как-то 1 эт решили сменить направление- был скандал вернули взад. Сантехник дом 15 лет, окучивает, говорит так всегда было, поэтому заблиновал сапог и все. А счас счетчик поставили, и обидно , воду оплатили а она в обратку удрала. Может действительно элеватор надо уменьшить. Ток как это доказать?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2016, 0:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 17.12.2016, 22:14)  Может действительно элеватор надо уменьшить. Ток как это доказать? Сильно соменеваюсь. Сильно. Элеватор же для графика создан. Надо нагрузку знать. Но это тоже глупость.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Ваше обращение, поступившее в «Единый реестр обращений граждан города Одесса» рег. № 38-Щ2-44091 от 17.11.2016 г. по вопросу работы системы центрального отопления, рассмотрено. Сообщаем, что силами участка № 5 КП ЖКС «Северный» был проведен ряд регламентных работ по снижению сопротивления оборудования теплового пункта жилого дома № 130 по просп. Добровольского. Однако учитывая, что указанный жилой дом оборудован системой отопления из стальных труб с нижней разводкой и пофасадным регулированием и за время эксплуатации капитальный ремонт системы не проводился. Вероятной причиной повышенного сопротивления системы, из-за которой возможно неправильная работа теплового пункта является зашлакованность трубопроводов. Учитывая вышеизложенное, предприятием КП ЖКС «Северный» будет внесено предложение, включить, ремонт системы центрального отопления и теплового пункта в проект титульного списка капитального ремонта на 2017г. До окончания отопительного сезона для предотвращения опрокидывания циркуляции необходимо заглушить элеватор. И че делать?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016, 13:24
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 13:20)  Ваше обращение, поступившее в «Единый реестр обращений граждан города Одесса» рег. № 38-Щ2-44091 от 17.11.2016 г. по вопросу работы системы центрального отопления, рассмотрено. Сообщаем, что силами участка № 5 КП ЖКС «Северный» был проведен ряд регламентных работ по снижению сопротивления оборудования теплового пункта жилого дома № 130 по просп. Добровольского. Однако учитывая, что указанный жилой дом оборудован системой отопления из стальных труб с нижней разводкой и пофасадным регулированием и за время эксплуатации капитальный ремонт системы не проводился. Вероятной причиной повышенного сопротивления системы, из-за которой возможно неправильная работа теплового пункта является зашлакованность трубопроводов. Учитывая вышеизложенное, предприятием КП ЖКС «Северный» будет внесено предложение, включить, ремонт системы центрального отопления и теплового пункта в проект титульного списка капитального ремонта на 2017г. До окончания отопительного сезона для предотвращения опрокидывания циркуляции необходимо заглушить элеватор. И че делать? Попробовать частично подглушить, авось и поможет. Но врядли.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну внесут, потом напишут письмо на какой год попал в план ремонта капитального, потом еще год другой на выяснение сроков финансирования этого ремонта, а потом КП ЖКС не сможет работать по причине расторжения договора, но успев освоить средства.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016, 19:26
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 19:15)  Заглушил оба подмеса, ничего хорошего, дельта Т сильно упала, расход чуть вырос, по деньгам больше- тепла меньше, если так и будет выкину и шайбы. Как они так работают... я ж им всю гидравлику порушу, всю баллансировку.  Установкой допнасоса все закончится. Вангую.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(HeatServ @ 20.12.2016, 20:26)  Установкой допнасоса все закончится. Вангую. И что насос уберет сопротивление. Или будем "пропихувать невпихуемое."
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016, 19:44
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 19:41)  И что насос уберет сопротивление. Или будем "пропихувать невпихуемое." Элеватор низконапорное устройство, а насос будет поставить дешевше, чем ждать мифический капремонт системы, благо, их сейчас на любой вкус.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 19:41)  И что насос уберет сопротивление. Или будем "пропихувать невпихуемое." не уберет, но преодолеет.И зашумит водой на высоком сопротивлении- там и та гадость, которой подбило вам систему.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Сантёхник @ 21.12.2016, 1:15)  Заглушил оба подмеса, ничего хорошего, дельта Т сильно упала, расход чуть вырос, по деньгам больше- тепла меньше, если так и будет выкину и шайбы. Как они так работают... я ж им всю гидравлику порушу, всю баллансировку.  А сопла со стаканами убрали? И надо отбалансировать СО, перепад стал большой первые стояки надо поджать.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016, 13:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(awlan @ 22.12.2016, 7:04)  А сопла со стаканами убрали? И надо отбалансировать СО, перепад стал большой первые стояки надо поджать. На перепаде тридцать метров убирать сопла со стаканами?
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.12.2016, 13:12
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(HeatServ @ 22.12.2016, 19:09)  На перепаде тридцать метров убирать сопла со стаканами? Гм-м, я надеюсь Вы понимаете, что заглушив "подсос" на элеваторе, и не убрав сопло со стаканом, мы снижаем расчетный расход в СО в 2,2 раза. Поэтому, если глушится "подсос", необходимо убрать сопло со стаканом и обеспечить расчетный расход в СО. Для этого есть такой регулирующий прибор как "шайба"(на худой конец можно прижать входную задвижку, случай же аварийный, да и ремонт СО обещают  .
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(awlan @ 22.12.2016, 8:04)  А сопла со стаканами убрали? И надо отбалансировать СО, перепад стал большой первые стояки надо поджать. Так-то в дом 7 кг влетает, я там порву все с таким давлением.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Сантёхник @ 22.12.2016, 19:47)  Так-то в дом 7 кг влетает, я там порву все с таким давлением. Не порвете. Давление в СО будет на 5-7 метров(видимо примерно столько теряется у Вас в СО) выше давления обратки. При наличии теплосчетчика это сделать просто. И да, прижимать надо ВХОДНУЮ задвижку  .
Сообщение отредактировал awlan - 22.12.2016, 13:57
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081

|
Когда глушат подмес сопло в обязательном порядке подлежит к удалению, только если стоят счетчики будете нести убытки. Выскажу свое мнение так как неоднократно сталкивался с такой проблемой. Причина а) Номер установленного элеватора завышен, какая нагрузка на отоплении посчитайте или напишите, б) меняли ли розлив на отоплении возможно занизили диаметры, в) часто распространенное явление - повальная установка новомодных кранов с термо головками на батареях у них повышенное сопротивление, такие краны нельзя устанавливать на домах оборудованными элеваторами, только где есть насосы. P.S. Элеватор работает на системе отоплении не превышающего сопротивления 2 м.в.ст.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2016, 14:06
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(awlan @ 22.12.2016, 13:46)  Гм-м, я надеюсь Вы понимаете, что заглушив "подсос" на элеваторе, и не убрав сопло со стаканом, мы снижаем расчетный расход в СО в 2,2 раза. Поэтому, если глушится "подсос", необходимо убрать сопло со стаканом и обеспечить расчетный расход в СО. Для этого есть такой регулирующий прибор как "шайба"(на худой конец можно прижать входную задвижку, случай же аварийный, да и ремонт СО обещают  . Мало где коэффициент смешения по факту выше полутора, в данном случае смешения вообще нет, если верить измерениям, убрав сопло нужно будет зажать задвижку на вводе "до свиста", с данным перепадом будет даже не свист, а дикий вой. Но это всё на самом деле не решение. Первым делом я бы проверил нагрузки на отопление, чую я, что трёшка в данном случае завышенный типоразмер. Раз не работает элеватор, значит тому есть причина. Очевидная причина - повышенное сопротивление системы отопления, соответственно и повышенные гидравлические потери, а элеватор низконапорное устройство по своей сути. На данном перепаде можно создать напор в пару метров водяного столба, но, по всей видимости, этого мало. Измерения нужны, да только кто это делать будет? Цитата(andfor @ 22.12.2016, 13:56)  P.S. Элеватор работает на системе отоплении не превышающего сопротивления 2 м.в.ст. В метрах измеряются гидравлические потери, а не сопротивление.
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.12.2016, 14:15
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(andfor @ 22.12.2016, 14:56)  Когда глушат подмес сопло в обязательном порядке подлежит к удалению, только если стоят счетчики будете нести убытки. Выскажу свое мнение так как неоднократно сталкивался с такой проблемой. Причина а) Номер установленного элеватора завышен, какая нагрузка на отоплении посчитайте или напишите, б) меняли ли розлив на отоплении возможно занизили диаметры, в) часто распространенное явление - повальная установка новомодных кранов с термо головками на батареях у них повышенное сопротивление, такие краны нельзя устанавливать на домах оборудованными элеваторами, только где есть насосы. P.S. Элеватор работает на системе отоплении не превышающего сопротивления 2 м.в.ст. Даже с неснятым соплом пошли убытки. а. элеватор №3 , может и завышен, но менять проблематично, фланци переваривать надо. Нагрузку я не знаю , и никто не знает (документации нет). Может сопло уменьшить или увеличить? б. за 30 лет не было КпР менялись прорванные участки чем было, иногда меньшего , иногда большего диаметра. в. новомодных кранов нет. Есть самостоятельная повальная срезка байпасов, и увелечение количесnва секций. А также бесконтрольная замена стояков на металопласт или пропилен.
Сообщение отредактировал Сантёхник - 23.12.2016, 0:31
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 0:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 0:19)  Даже с неснятым соплом пошли убытки. а. элеватор №3 , может и завышен, но менять проблематично, фланци переваривать надо. Нагрузку я не знаю , и никто не знает (документации нет). Может сопло уменьшить или увеличить. б. за 30 лет не было КпР менялись прорванные участки чем было, иногда меньшего , иногда большего диаметра. в. новомодных кранов нет. Есть самостоятельная повальная срезка байпасов, и увелечение количесва секций. А также бесконтрольная замена стояков на металопласт или пропилен. Летом бы с пятОк срезов по разным горизонтам сделать, чтобы уже понять что за хрень такая в системе творится. А химподготовка на источнике не страдала кислородом?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(HeatServ @ 23.12.2016, 1:31)  А химподготовка на источнике не страдала кислородом? Даже не знаю о чём это Вы.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 0:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 0:36)  Даже не знаю о чём это Вы. Источник это котельная или ТЭЦ или что ещё, химподготовка это ряд мероприятий, включает в себя дегазацию, де- что-то там и тому подобное. Просто если подпиток источника идёт из реки, то это катит только для СПб, потому что там подпиток идёт из оз. Ладога или из р. Нева, что в силу уникальности этой воды позволяет просто воду пропустить через деаэратор атмосферного типа и все дела.... Ладно, я увлёкся. Соседний элеватор работает со смешением, вот что подозрительно. Что-то кто-то где-то наколхозил, чует моё сердце.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Расчетная нагрузка есть в договоре на теплоснабжение- точно. есть еще в карточке абонента в сбытовом отделе теплоснабжающей организации. №3 говорит о высоком изначально сопротивлении в СО, тем более, что два элеватора пашут каждый на свой фасад. а вот увеличившееся сопротивление вполне из за применения МП в системе- там по фитингам весьма малые сечения, если еще и ЗУ на приборных узлах убирали.И заужали то итак весьма при высоких скоростях в системе( ибо высокие были потери изначально, даже не считая отложений в трубах)
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 0:59
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 23.12.2016, 0:54)  Расчетная нагрузка есть в договоре на теплоснабжение- точно. есть еще в карточке абонента в сбытовом отделе теплоснабжающей организации. №3 говорит о высоком изначально сопротивлении в СО, тем более, что два элеватора пашут каждый на свой фасад. а вот увеличившееся сопротивление вполне из за применения МП в системе- там по фитингам весьма малые сечения, если еще и ЗУ на приборных узлах убирали.И заужали то итак весьма при высоких скоростях в системе( ибо высокие были потери изначально, даже не считая отложений в трубах) Подозреваю, что тут не МП проблема, подозреваю, что после перемог последних лет какой-то умник уложил себе тёплый пол или что-то вроде, при этом запилившись во что-то общее. Недавно один мужыг каялся, как он в девяностые целой бригадой занимался такой фигнёй за большие бабки.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 1:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Может и так,может и то и другое, но суть- увеличение сопротивления системы.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 1:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Цитата(инж323 @ 23.12.2016, 1:54)  Расчетная нагрузка есть в договоре на теплоснабжение- точно. есть еще в карточке абонента в сбытовом отделе теплоснабжающей организации. №3 говорит о высоком изначально сопротивлении в СО, тем более, что два элеватора пашут каждый на свой фасад. а вот увеличившееся сопротивление вполне из за применения МП в системе- там по фитингам весьма малые сечения, если еще и ЗУ на приборных узлах убирали.И заужали то итак весьма при высоких скоростях в системе( ибо высокие были потери изначально, даже не считая отложений в трубах) Сантехник пришел 15 лет назад, и уже был заглушен сопог , и фасад работал без подмеса. А теперь есть нужда запустить его. Вот и маюсь.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 6:19)  1.Даже с неснятым соплом пошли убытки. а. элеватор №3 , может и завышен, но менять проблематично, фланци переваривать надо. Нагрузку я не знаю , и никто не знает (документации нет). Может сопло уменьшить или увеличить? б. за 30 лет не было КпР менялись прорванные участки чем было, иногда меньшего , иногда большего диаметра. в. новомодных кранов нет. Есть самостоятельная повальная срезка байпасов, и увелечение количесnва секций. А также бесконтрольная замена стояков на металопласт или пропилен. 1. Вы уж определитесь что Вам надо, тепло или экономия :. а. При уменьшении сопла тепла прийдет меньше. б. А жалобы на холод были? в. На другом фасаде видимо аналогично, но тем не менее все работает. Значит дело в другом. ЗЫ. Посмотрел фото. Сомнение вызывает поворотный затвор (у него большое гидравлическое сопротивление, это не задвика или шаровый кран) перед подсосом, его бы перенести за элеватор, фланцы там есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081

|
Единственно что могу предложить, в конце лежака сделать перемычку диаметром не меньше чем сам розлив и поработать с ней, если перестанет в подмес бросать то однозначно забиты стояки и готовьтесь к капитальному ремонту всего дома, а если нет то вероятно где то розлив забит. Бывали случаи, когда кидали рабочих на деньги, они так мстили закладывая куклу в розлив (но это совсем маловероятно).
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557

|
Поснимал блины с сапогов, перепробывал 6 разных сопел длинные, короткие, от 6 мм до 10 мм , элеватор не зароботал, увеличивался только расход. Руки опускаются.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 13:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 13:13)  Поснимал блины с сапогов, перепробывал 6 разных сопел длинные, короткие, от 6 мм до 10 мм , элеватор не зароботал, увеличивался только расход. Руки опускаются. Экспериментировать с соплами уже бесполезно, надо искать косяк в системе, работа сложная, нудная и неблагодарная.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 19:13)  Поснимал блины с сапогов, перепробывал 6 разных сопел длинные, короткие, от 6 мм до 10 мм , элеватор не зароботал, увеличивался только расход. Руки опускаются. Сополо должно заканчиватся по оси подмеса.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2016, 16:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(awlan @ 23.12.2016, 16:31)  Сополо должно заканчиватся по оси подмеса. В третьем номере элеватора оно должно уходить за ось подмеса на 10 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2016, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Да...вечная проблема экономии..Нет денег,не желания.. Такая проблема во многих домах с элеваторами..
Универсальная таблетка
1.Расчет тепловой нагрузки(или по показанию узла учета-методика кстати есть методом линейной интерполяции на основании показаний узла учета за последние три года ). 2.Подбор элеваторного узла по фактическим параметрам. Причем при установке не поленитесь найдите заводскую геометрию и проверьте на соответствие. 3.Подбор сопла по фактическим параметрам . 4.Обязательная гидропневматическая промывка(по стоякам).Чтоб убедиться в проходимости продувка через сбросной вентиль в подвале при закрытом вентиле на обратном стояке. 5.Когда промываете систему-ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЙТЕ И ПРОЧИЩАЙТЕ СОПЛО.
Что хочу отметить все эти пункты равнозначны,т.е ИХ НУЖНО ДЕЛАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО И АККУРАТНО.
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|