Замена холодоносителя на воду из сети, Полетел чиллер |
|
|
|
27.12.2016, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717

|
Добрый день, уважаемые коллеги! Краткое описание проблемы. Есть система охлаждения помещения. Холодоноситель: вода с температурой 7/12 (приготавливается в чиллере). Чиллер по каким-то причинам сломался и как говорит эксплуатация: "восстановлению не подлежит". Что конечно очень странно, так как ему и семи лет нет. Чиллер естественно стоит денег и умные люди решили: "А зачем нам чиллер, давайте денег сэкономим, запустим в систему воду из сети". Куда девать нагретую воду видимо они уже решили, это уже другой вопрос. Довольно странная экономия получается, была циркуляция воды, а теперь на проток. Ну ладно это их проблемы. Главный вопрос в том, что они не понимают, что летом и в переходный период, когда температура сетевой воды поднимется выше так скажем 15-20 градусов они поимеют перегрев воздуха в обслуживаемом помещении, а это электропомещение. Современное элетрошкафы напичканы электроникой и очень чувствительно к высоким температурам в помещении. Словам они не очень верят и надо бы им показать цифры, что например будет в помещении при повышении температуры сетевой воды. Я сам кондиционированием и холодоснабжением почти не занимался, но знаю, что расчеты там по теплообмену серьезные, а времени, методики или расчетных программ нет. Может у кого-то есть простенькая программка для грубого расчета. Если нет, то ссылку на нормальную методику. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал SAP - 27.12.2016, 17:27
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
27.12.2016, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Какая мощность холодильная нужна?
Вапще у меня не первый раз такое предлагают. Чаще всего это туповатые физкультурники возомнившие себя инженерами.
|
|
|
|
|
27.12.2016, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Практически из проверенных источников слышал что такое делают но из горных рек ) В вашем случае - использование проточной воды приведет к повышенной коррозии системы, и как вы верно подметили к снижению производительности. Для показа доков вашему руководству достаточно: 1 знать марки фанкойлов, которые у вас установлены, найти каталог (с тех данными) 2 найти по таблице производительность фанкойла при температуре +7 (или сколько там у вас) и производительность при температуре +15...+20С - дальше думаю ни чего доказывать и объяснять не придется.
|
|
|
|
|
27.12.2016, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(baron.od @ 27.12.2016, 17:52)  Практически из проверенных источников слышал что такое делают но из горных рек ) В вашем случае - использование проточной воды приведет к повышенной коррозии системы, и как вы верно подметили к снижению производительности. Для показа доков вашему руководству достаточно: 1 знать марки фанкойлов, которые у вас установлены, найти каталог (с тех данными) 2 найти по таблице производительность фанкойла при температуре +7 (или сколько там у вас) и производительность при температуре +15...+20С - дальше думаю ни чего доказывать и объяснять не придется. а мне вот интересно откуда 10-ки тонн воды будет братся и куда соответственно отводится????
Сообщение отредактировал zenat - 27.12.2016, 18:08
|
|
|
|
|
27.12.2016, 18:14
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Так написали же - этот вопрос уже решен.
|
|
|
|
|
27.12.2016, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
тут вопрос больше в долговечности (из-за растворенного кислорода всему железу придет хана очень быстро) и все трубы очень быстро покроются осадком. У меня дома 50-ая труба за 10 лет на половину "заросла" отложениями.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
27.12.2016, 20:27
|
Guest Forum

|
Я знаю одну такую конструкцию . Воду берут из скважины, сливают в канализацию.
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.12.2016, 20:28
|
|
|
|
|
27.12.2016, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Blade runner @ 27.12.2016, 21:27)  Я знаю одну такую конструкцию . Воду берут из скважины, сливают в канализацию. это, видимо, либо очень древняя конструкция, либо ваятелям оного все дорогие им отростки уже оторвали за предыдущие подвиги...
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
27.12.2016, 22:04
|
Guest Forum

|
Собственник сам сделал, где то в начале 2000. Охлаждают холл летом.
|
|
|
|
|
28.12.2016, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717

|
Ура!!! Я их убедил. Договорились, что чиллер все же они заменят. Но надо сделать перемычку для подачи сетевой воды на случай аварийного останова чиллера. baron.od - насчет отложений. Разве при низких температурах воды это происходит? Я знаю, что в системе теплоснабжения нужна хим. подготовка, но там другие температуры. Амиго - холодильная мощность системы 380 кВт.
|
|
|
|
|
28.12.2016, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
ахаха, точно такой же вопрос об отложениях задала проектировщик градирен открытых...и сделали без водоподготовки. Конденсаторы потом пробить перфоратором не могли.
|
|
|
|
|
29.12.2016, 1:45
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Слышал, что в конденсаторах происходит конденсация. В смысле вода в них 40-45 градусов - не совсем похоже на низкую температуру.
|
|
|
|
|
29.12.2016, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ну не котловые температуры же.
|
|
|
|
|
29.12.2016, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(SAP @ 28.12.2016, 10:24)  baron.od - насчет отложений. Разве при низких температурах воды это происходит? Я знаю, что в системе теплоснабжения нужна хим. подготовка, но там другие температуры. тут конечно все зависит от качества воды, у нас может в городе не самая лучшая, но горячей воды у нас нет летом, а когда резали трубы то что холодная, что горячая - забиты на половину. то не то что бы накипь - не могу описать, но живого сечения просто нет. Дома любая капля на хроме после высыхания оставляет пятно, на соплах с гидромасажного душа та же история... и еще по поводу водопроводной воды - работал на одной фирме, так там своя котельня была на дровах (палили обрезки) так в один прекрасный момент, то одна батарея потекла, то другая - начался тотальный выход из строя. Потом что оказалось - котельщик накидает дров, пойдет спать, в печи температура зашкаливает - выкипает вода, он просыпается, видит что воды мало, добавляет, причем приличное количество (видать сон хороший) а вместе с водой - растворенный кислород и пошла коррозия.. конечно при менее высоких температурах процесс будет проходить медленней, но все же... Если и делать на "прямотоке" то только на дешевом (очень дешевом) оборудовании, которое через года три не жалко выбросить.. Делать же такое на фанкойлах - как то стремно.. В конденсаторах Тконденсации как правило +40..+45 (в зависимости от климата) а вода на 3..5С ниже..
|
|
|
|
|
29.12.2016, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931

|
Будучи в командировке на одном "забугорном" заводе видел подобное решение, но они делали интереснее. Была артезианская вода, разборный пластинчатый теплообменник и соотвественно внутренний контур с подготовленной водой. Так и работала, артезианка охлаждала воду внутренего контура до +10, а та уже шла в теплообменники воздухоохладителей, но они были на то и рассчитаны, так как изначально подбирались на режим 10/15. Куда девали потом артезианку не знаю, но думаю что все было по закону, так как все было в Швейцарии. В РФ такое пытались сделать, но не договориться с зелеными куда потом девать воду, у заказчика сезон поработало, а потом пришлось градирню ставить.
|
|
|
|
|
29.12.2016, 12:48
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
На речке работал. О химподготовке не слышали. Вода первого контура речная - температура 5-20 градусов. Очистка от лягушек и малька сетчатым фильтром. Далее в ТО кожехотрубные. Внутренний контур дизелей вода привозная водопроводная обычная из сети москвы, и подпитка ею. Каждый год разбирали ТО - шомполами чистили и всё. Трубы и ТО с 1965 года заводские. Думаю проблема отложений преувеличена при температурах 5-20 градусов. И да любая капля на палубе этой водой тоже пятно.
Сообщение отредактировал Vano - 29.12.2016, 12:50
|
|
|
|
|
29.12.2016, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(Vano @ 29.12.2016, 9:48)  На речке работал. О химподготовке не слышали. Вода первого контура речная - температура 5-20 градусов. Очистка от лягушек и малька сетчатым фильтром. Далее в ТО кожехотрубные. Внутренний контур дизелей вода привозная водопроводная обычная из сети москвы, и подпитка ею. Каждый год разбирали ТО - шомполами чистили и всё. Трубы и ТО с 1965 года заводские. Думаю проблема отложений преувеличена при температурах 5-20 градусов. И да любая капля на палубе этой водой тоже пятно. Вы все правильно говорите, только от нас простых смертных скрыли очень важную информацию: скорость движения воды в трубе, ну у вас на судне.  наверное метра 1,5 не более?  Там скорости такие - шо лягушку разрывает на части, а вот в теплообменике дело другое, там скорости меньше, поэтому шомпол в руки и вперед  туда-сюда...
14993544_1306926399351905_1683382114529596916_n.jpg ( 60,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4Для сильных духом и нервами, это у нас дали гор. воду, после ухода воды на раковине -осадок.
|
|
|
|
|
29.12.2016, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
380 кВт при dt5 - 67м3/ч.
|
|
|
|
|
  |