	 |  Гидравлическая увязка котлов |  |  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 11:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 8.7.2010
 Пользователь №: 64098
 
 
 
  
 | 
				Дано:Водогрейная котельная с графиком 150/70. Давление на выходе 135/40 м. в. ст.
 2 водотрубных котла (потери 18 м) и 1 жаротрубный (потери 5 м)
 
 Вопросы:
 Как увязать гидравлику? Предлагают ставить гидрострелку, но как быть тогда с сетевыми насосами?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 27)
	 
	
		|  | 
				  28.12.2016, 12:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 106
 Регистрация: 6.5.2010
 Пользователь №: 55602
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 11:52)  Дано:Водогрейная котельная с графиком 150/70. Давление на выходе 135/40 м. в. ст.
 2 водотрубных котла (потери 18 м) и 1 жаротрубный (потери 5 м)
 
 Вопросы:
 Как увязать гидравлику? Предлагают ставить гидрострелку, но как быть тогда с сетевыми насосами?
 Перепада ведь хватает, зачем гидрострелка? Просто сбалансировать контура, т.е. регулятор на входе и балансиры либо регуляторы на контурах
				Сообщение отредактировал Dimok911 - 28.12.2016, 12:09 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 12:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 8.7.2010
 Пользователь №: 64098
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dimok911 @ 28.12.2016, 12:06)  Перепада ведь хватает, зачем гидрострелка? Просто сбалансировать контура, т.е. регулятор на входе и балансиры либо регуляторы на контурах Регуляторы чего? После себя?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 13:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Жаротрубный, тоже по графику 150/70, или для переходного-летнего режима?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 13:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 8.7.2010
 Пользователь №: 64098
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 28.12.2016, 13:05)  Жаротрубный, тоже по графику 150/70, или для переходного-летнего режима? Тоже на 150/70.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 14:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				Интересно, что за жаротрубный котел такой, который способен работать с перепадом температуры 80 гр.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 14:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 106
 Регистрация: 6.5.2010
 Пользователь №: 55602
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 12:20)  Регуляторы чего? После себя? регулятор перепада давления на входе, а на котлах это в зависимости от того как вам регулировать надо. Если расход постоянный то хватит балансировочников.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 14:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 8.7.2010
 Пользователь №: 64098
 
 
 
  
 | 
				Цитата(shadow @ 28.12.2016, 14:23)  Интересно, что за жаротрубный котел такой, который способен работать с перепадом температуры 80 гр. Вы хотите марку услышать? Цитата(Dimok911 @ 28.12.2016, 14:40)  регулятор перепада давления на входе, а на котлах это в зависимости от того как вам регулировать надо. Если расход постоянный то хватит балансировочников. А если котлы по 50 Гкал/ч?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 14:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 106
 Регистрация: 6.5.2010
 Пользователь №: 55602
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 14:43)  А если котлы по 50 Гкал/ч? Тогда читать инструкцию к котлам. А какой диаметр труб приходит?
				Сообщение отредактировал Dimok911 - 28.12.2016, 14:52 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 15:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 16:43)  Вы хотите марку услышать? Да
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 15:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 8.7.2010
 Пользователь №: 64098
 
 
 
  
 | 
				Цитата(shadow @ 28.12.2016, 15:13)  Да Ну вот хотя бы ТТ100-02: Максимальная температура воды, 170 Минимальная температура воды на входе в котел, 60 Цитата(Dimok911 @ 28.12.2016, 14:51)  Тогда читать инструкцию к котлам. А какой диаметр труб приходит? В инструкции сказано как увязать 2 разных котла?))) Каких труб и откуда приходит?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 15:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 8.7.2010
 Пользователь №: 64098
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Смит @ 28.12.2016, 15:27)  Да, всё верно)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 15:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 106
 Регистрация: 6.5.2010
 Пользователь №: 55602
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 15:27)  В инструкции сказано как увязать 2 разных котла?)))Каких труб и откуда приходит?
 В инструкции возможно написано как должен регулироваться расход теплоносителя. А второй вопрос это про трубы от теплосети
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 16:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				В давние - давние времена, когда я был молодой и работал оператором квартальной котельной, у нас были котлы с разным гидравлическим сопротивлением, ТВГ - 8, КВГ - 6,5 и просто по разному заросшие накипью. Так вот, не составляло ни какого труда выставить через них нужный расход воды ориентируясь по показометрам расхода с помощью задвижек на входных трубопроводах котлов. И мне непонятен вопрос ТС, всего-то надо отрегулировать расход при ПНР используя расходомеры.
				
 Сообщение отредактировал Галиев - 28.12.2016, 16:07
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   28.12.2016, 16:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 653
 Регистрация: 25.2.2011
 Пользователь №: 95959
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 11:52)  2 водотрубных котла (потери 18 м) и 1 жаротрубный (потери 5 м) Цитата(Галиев @ 28.12.2016, 16:06)  Так вот, не составляло ни какого труда выставить через них нужный расход воды ориентируясь по показометрам расхода с помощью задвижек на входных трубопроводах котлов. И мне непонятен вопрос ТС, всего-то надо отрегулировать расход при ПНР используя расходомеры. В двух ветвях дросселировать по 13 метров? Вопрос в том, какие расходы. Такое решение приведёт к пустой трате денег на электроэнергию... Например, "13 метров и 100 кубов в час" может стоить более 10 килорублей в месяц.
				Сообщение отредактировал Смит - 28.12.2016, 16:36 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 16:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 11
 Регистрация: 8.7.2010
 Пользователь №: 64098
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Смит @ 28.12.2016, 16:26)  В двух ветвях дросселировать по 13 метров?Вопрос в том, какие расходы. Такое решение приведёт к пустой трате денег на электроэнергию...
 Например, "13 метров и 100 кубов в час" может стоить более 10 килорублей в месяц.
 Абсолютно согласен. Расчетный расход через котел 125 т/ч. Поэтому и была идея с гидрострелкой...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 19:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Коллеги, вы что? А было бы три котла с сопротивлением 18 метров, и дросселировать ни чего бы не пришлось - килорубли то те же остались! Вам достался один котел с меньшими потерями, теперь, ради 13 метров псевдоэкономии шашками машете.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 19:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ffolokose @ 28.12.2016, 18:27)  Ну вот хотя бы ТТ100-02:Максимальная температура воды, 170
 Минимальная температура воды на входе в котел, 60
 Ну где написано, что допустимая разность температур 80 гр., дедуктивным методом определили???  Шерлок, не выдумайте, звоните производителю.
				Сообщение отредактировал shadow - 28.12.2016, 19:45 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 20:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(shadow @ 28.12.2016, 19:44)  Ну где написано, что допустимая разность температур 80 гр., дедуктивным методом определили???  Шерлок, не выдумайте, звоните производителю. Вопрос хоть и не мне, но любопытство сильнее - в чем подвох?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 20:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 28.12.2016, 23:19)  Вопрос хоть и не мне, но любопытство сильнее - в чем подвох? А в том, что котлы Энтророс ничем особым не отличаются от других жаротрубных котлов. Например для котлов Viessmann и Buderus максимальный допустимый перепад 40 гр.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 20:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 106
 Регистрация: 6.5.2010
 Пользователь №: 55602
 
 
 
  
 | 
				Цитата(shadow @ 28.12.2016, 20:24)  А в том, что котлы Энтророс ничем особым не отличаются от других жаротрубных котлов. Например для котлов Viessmann и Buderus максимальный допустимый перепад 40 гр. А почему такие ограничения? Казалось бы, уменьшая расход и будет расти температурный перепад
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.12.2016, 21:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 653
 Регистрация: 25.2.2011
 Пользователь №: 95959
 
 
 
  
 | 
				Цитата(shadow @ 28.12.2016, 20:24)  А в том, что котлы Энтророс ничем особым не отличаются от других жаротрубных котлов. Например для котлов Viessmann и Buderus максимальный допустимый перепад 40 гр. Такого рода ограничения есть только у чугунных котлов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2016, 6:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				В бронепоезде что-ли, документацию не читаем  Buderus.png  ( 77,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2016, 8:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 653
 Регистрация: 25.2.2011
 Пользователь №: 95959
 
 
 
  
 | 
				Цитата(shadow @ 29.12.2016, 6:41)  В бронепоезде что-ли, документацию не читаем  Buderus.png  ( 77,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39Числа этой таблицы говорят не об ограничении разности температур, а о том, что "расчётная" температура воды на выходе котла - 100*С (максимальная рабочая).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2016, 9:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 710
 Регистрация: 18.3.2008
 Пользователь №: 16652
 
 
 
  
 | 
				почитал документацию на этот ТТ100-02. максимальная температура до 170, минимальная 60, минимальный расход воды не регламентируется. В инструкции по монтажу есть таблица расхода и перепада давления в зависимости от перепа температуры. Там перепад температуры до 80 град. Если производитель заявляет такие характеристики котла - почему бы ему не поверить?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2016, 18:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 653
 Регистрация: 25.2.2011
 Пользователь №: 95959
 
 
 
  
 | 
				Цитата(lentyai @ 29.12.2016, 9:39)  минимальный расход воды не регламентируется Для котлового насоса можно задействовать частотник с регулированием "Δp-T". 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.12.2016, 21:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 653
 Регистрация: 25.2.2011
 Пользователь №: 95959
 
 
 
  
 | 
				...Или в случае работы ПИД-регулятора с 3-позиционным импульсным управлением горелкой - подавать на частотник котлового насоса эти же импульсы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |