> Горизонтальная разводка ГВС
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Добрый день.

Есть проблема - температура ГВС не соответствует нормативу (60-75)
В настоящий момент выставлена температура 60 на выходе, ТО держит ее на отлично...
По факту из крана 50-52 градуса.

ГВС - ХВС подогретая в теплообменнике.
Стоит насос Ду32/ напор 12м - расход по проекту ~4т/ч, что подтверждается водомером.

Труба Циркуляционная в ИТП Ду40. Подача в дом Ду 80, далее 4 стояка Ду 65 с постепенным уменьшением до Ду32 к 16 этажу.


Вопрос - можно ли что-то сделать с подмесом цирк. воды при открытии крана ГВС.....
Схема горячего водоснабжения в приложении....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model.png ( 19,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 77)
freese
сообщение 29.12.2016, 12:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



вам недостаточно 50 из под крана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(freese @ 29.12.2016, 16:18) *
вам недостаточно 50 из под крана?

Об этом и сказано что не норматив. Сегодня застройщики за это очень дорого платят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(freese @ 29.12.2016, 13:18) *
вам недостаточно 50 из под крана?


К сожалению есть жители, которые приглашают жил. инспекцию - а у этих ребят поверенные приборы и постановление 354.....

Ну и штрафики соответствующие....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(tolik-8422 @ 29.12.2016, 16:11) *
Добрый день.

Есть проблема - температура ГВС не соответствует нормативу (60-75)
В настоящий момент выставлена температура 60 на выходе, ТО держит ее на отлично...
По факту из крана 50-52 градуса.

ГВС - ХВС подогретая в теплообменнике.
Стоит насос Ду32/ напор 12м - расход по проекту ~4т/ч, что подтверждается водомером.

Труба Циркуляционная в ИТП Ду40. Подача в дом Ду 80, далее 4 стояка Ду 65 с постепенным уменьшением до Ду32 к 16 этажу.


Вопрос - можно ли что-то сделать с подмесом цирк. воды при открытии крана ГВС.....
Схема горячего водоснабжения в приложении....

Поднят температуру на ТО

Я так понимаю что разговор идет про максимальный часовой расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.12.2016, 12:28
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Обратный клапан на подключении к стояку Т4 можно поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(Ferdipendoz @ 29.12.2016, 16:28) *
Обратный клапан на подключении к стояку Т4 можно поставить

Ну это надо 16 раз стояк порезать чтобы туда встал ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Ferdipendoz @ 29.12.2016, 13:28) *
Обратный клапан на подключении к стояку Т4 можно поставить



Как вариант тоже рассматриваем, вопрос - как они будут работать если их 244 штуки, не получится ли что часть будет приоткрыта, а другая часть закрыта из-за различий в пружинах???




Температуру особо не поднимешь, теплосеть дает ~60 градусов с апреля по сентябрь

А поднимать на 4 месяца смысла нет, стабильность лучше, при любом скачке ГВС начинается вал звонков

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________2_.png ( 91,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:36
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(tolik-8422 @ 29.12.2016, 16:34) *
Как вариант тоже рассматриваем, вопрос - как они будут работать если их 244 штуки, не получится ли что часть будет приоткрыта, а другая часть закрыта из-за различий в пружинах???




Температуру особо не поднимешь, теплосеть дает ~60 градусов с апреля по сентябрь

А поднимать на 4 месяца смысла нет, стабильность лучше, при любом скачке ГВС начинается вал звонков

Ну судя по схеме что Вы дали точка подключения в Т4 и далее разводка в тупик работает, я правильно понял?

Сообщение отредактировал Miha_klimat - 29.12.2016, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Miha_klimat @ 29.12.2016, 13:36) *
Ну судя по схеме что Вы дали точка подключения в Т4 и далее разводка в тупик работает, я правильно понял?



Правильно, при открытии крана ~60% воды идет из Т3, 40% из Т4 из-за разности давлений в них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:43
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(tolik-8422 @ 29.12.2016, 16:39) *
Правильно, при открытии крана ~60% воды идет из Т3, 40% из Т4 из-за разности давлений в них.

ну тогда у Вас клапанов будет по одному на этаж. По ходу движения воды с последнего этажа:
1 Т3
2 Врезка
3 Обратный клапан
4 Т4
5 Перекрытие 15го этажа


Или я что то упустил huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Miha_klimat @ 29.12.2016, 13:43) *
ну тогда у Вас клапанов будет по одному на этаж. По ходу движения воды с последнего этажа:
1 Т3
2 Врезка
3 Обратный клапан
4 Т4
5 Перекрытие 15го этажа


Или я что то упустил huh.gif



Упустили, условно идет труба Т3 и от нее 244 отвода к квартире, аналогично Т4....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:53
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(tolik-8422 @ 29.12.2016, 16:46) *
Упустили, условно идет труба Т3 и от нее 244 отвода к квартире, аналогично Т4....

Тогда любой метод трудновыполнимый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.12.2016, 13:19
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Miha_klimat @ 29.12.2016, 14:31) *
Ну это надо 16 раз стояк порезать чтобы туда встал ОК.

Зачем резать стояк? Судя по эскизу на подключениях к стоякам Т3 и Т4 установлена запорная арматура. Вот на подключении к Т4 к крану привинтить ещё и ОК

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 29.12.2016, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 29.12.2016, 13:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Если квартирные подключения выполнены как на схеме (от Т4), то ничего странного, что вода остыла... Должны быть от Т3. И проверьте работает ли циркуляционный насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 13:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(fantomas_1954 @ 29.12.2016, 14:34) *
Если квартирные подключения выполнены как на схеме (от Т4), то ничего странного, что вода остыла... Должны быть от Т3. И проверьте работает ли циркуляционный насос.



Мыслите динамически. При открытии крана полотенчик моментально нагревается и в точке водозабора температура поднимается с ~ 46 до 50-52...

Выше не поднимается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 13:50
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(fantomas_1954 @ 29.12.2016, 17:34) *
Если квартирные подключения выполнены как на схеме (от Т4), то ничего странного, что вода остыла... Должны быть от Т3. И проверьте работает ли циркуляционный насос.

Так система то существующая. надо было конечно врезать в Т3 разбор а на Т4 повешать полотенцесушитель. Ну и инспекция должна понимать что если на Т1 в тепловом пункте меньше 65 то и не совсем они правы. расхода хватает судя по расчетам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 14:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Miha_klimat @ 29.12.2016, 14:50) *
Так система то существующая. надо было конечно врезать в Т3 разбор а на Т4 повешать полотенцесушитель. Ну и инспекция должна понимать что если на Т1 в тепловом пункте меньше 65 то и не совсем они правы. расхода хватает судя по расчетам.



В доме 50% врезано в Т3, 50% в Т4, т.к. полотенчики ставили сами жильцы. Строители лишь кинули 2 трубы. Разницы никакой.
Инспекции вообще похер где и что, в кране должно быть не ниже 57 после 3х минутного слива и точка.

Сообщение отредактировал tolik-8422 - 29.12.2016, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.12.2016, 16:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Повышайте температуру на выходе из теплообменника, чудес не бывает если в ТО - 60градусов, то у потребителя будет меньше. Насколько нужно поднять температуру можно узнать просто просчитав теплопотери трубопроводами и теплоотдачу ПС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 30.12.2016, 4:46
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(Aerl @ 29.12.2016, 20:32) *
Повышайте температуру на выходе из теплообменника, чудес не бывает если в ТО - 60градусов, то у потребителя будет меньше. Насколько нужно поднять температуру можно узнать просто просчитав теплопотери трубопроводами и теплоотдачу ПС

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 30.12.2016, 7:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Aerl @ 29.12.2016, 17:32) *
Повышайте температуру на выходе из теплообменника, чудес не бывает если в ТО - 60градусов, то у потребителя будет меньше. Насколько нужно поднять температуру можно узнать просто просчитав теплопотери трубопроводами и теплоотдачу ПС



Вопрос все таки звучит несколько иначе - как сделать чтобы вода шла только из Т3 к потребителю....

При уличной 0 тепловики дают 65-67 градусов, соответственно если выставим подачу в дом 65 - то клапан полностью откроется и пойдет перегрев обратки, постоянно бегать не хочется и менять температуру....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 30.12.2016, 9:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(tolik-8422 @ 30.12.2016, 7:06) *
Вопрос все таки звучит несколько иначе - как сделать чтобы вода шла только из Т3 к потре

очень просто- чтобы вода шла только из Т3 надо врезаться только в Т3, а чтобы снизить теплопотери, заизолировать стояки и установить перемычки на ПС. Ну и не забывать включать цирк. насос...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 30.12.2016, 9:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(fantomas_1954 @ 30.12.2016, 10:19) *
очень просто- чтобы вода шла только из Т3 надо врезаться только в Т3, а чтобы снизить теплопотери, заизолировать стояки и установить перемычки на ПС. Ну и не забывать включать цирк. насос...)))


Ну тогда полотенчик работать не будет.....

Летом приходилось их отключать чтобы стоимость ГВС не улетала к 400р/м3.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 30.12.2016, 10:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(tolik-8422 @ 30.12.2016, 10:42) *
Ну тогда полотенчик работать не будет.....

Летом приходилось их отключать чтобы стоимость ГВС не улетала к 400р/м3.....

Полотенчик будет работать с перемычкой, засчет собственной гравитации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 30.12.2016, 11:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Чтоб ПС грелись, надо перемычку сдвинуть относительно стояка, тогда и греть будут, и к потребителю вода потеплее пойдёт. Проверено не единожды!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 30.12.2016, 20:55
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(fantomas_1954 @ 30.12.2016, 12:16) *
Чтоб ПС грелись, надо перемычку сдвинуть относительно стояка, тогда и греть будут, и к потребителю вода потеплее пойдёт. Проверено не единожды!


У меня расчетный расход через полотенчик ~17л/час, (цирк насос крутит 4т/час через 244 полотенчика)

на схеме полотенчик показан, если я поставлю перемычку - то расход упадет минимум в 2 раза, какой смысл ее ставить????

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 2.1.2017, 21:47
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(tolik-8422 @ 30.12.2016, 20:55) *
У меня расчетный расход через полотенчик ~17л/час, (цирк насос крутит 4т/час через 244 полотенчика)

на схеме полотенчик показан, если я поставлю перемычку - то расход упадет минимум в 2 раза, какой смысл ее ставить????




Потому что по нормам так положено, диаметр перемычки просто заужаете. Что такого страшного если расход пойдет через нее меньший?

Сообщение отредактировал Aerl - 2.1.2017, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 3.1.2017, 7:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Aerl @ 2.1.2017, 22:47) *
Потому что по нормам так положено, диаметр перемычки просто заужаете. Что такого страшного если расход пойдет через нее меньший?



Вопрос - какой смысл ее ставить? Если житель перекроет полотенчик краном - то он перестанет работать только у него одного....

При расходе 17л/час - полотенчик сверху горячий а снизу уже теплый, так как остывает из-за относительно слабой циркуляции....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 3.1.2017, 13:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(tolik-8422 @ 3.1.2017, 7:59) *
Вопрос - какой смысл ее ставить? Если житель перекроет полотенчик краном - то он перестанет работать только у него одного....

При расходе 17л/час - полотенчик сверху горячий а снизу уже теплый, так как остывает из-за относительно слабой циркуляции....



Только сейчас дошло, у Вас коллекторная разводка? т.е. один стояк в подъезде и от него по 2 трубы в каждую квартиру? Имхо у Вас вода не из Т4 идет, а она просто остывает, 15м греет бетон. + Ко всему прочему, если подключение сделано как показано на Вашей схеме, то большая часть циркуляционного расхода просто перераспределяется на нижние этажи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 4.1.2017, 20:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Aerl @ 3.1.2017, 14:37) *
Только сейчас дошло, у Вас коллекторная разводка? т.е. один стояк в подъезде и от него по 2 трубы в каждую квартиру? Имхо у Вас вода не из Т4 идет, а она просто остывает, 15м греет бетон. + Ко всему прочему, если подключение сделано как показано на Вашей схеме, то большая часть циркуляционного расхода просто перераспределяется на нижние этажи.



Ага, коллекторная. Если закрыть кран Т4 на коллекторе, то температура из крана на 4-5 градусов выше, и именно их не хватает.....
Но если его закрыть - то ПС будет холодный....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 19.11.2018, 14:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Добрый день, коллеги.
Вертикальные стояки ХВС и ГВС расположены в техническом помещении (ниша с дверью) лифтового холла. Поквартирная разводка запроектирована в конструкции пола от распределительных гребенок. Т.е. Т3 с Т4 кольцуются горизонтально на этаже в полу, перед квартирой. На нижних этажах перед коллектором Т3 устанавливается редуктор давления. Мне не понятны два момента: допустим,на нижних этажах дома мы опустили давление в контуре Т3-Т4 на этаже, но в стояке Т4 давление будет высокое, не передавит ли воду из стояка Т4 в горизонтальный контур Т3-Т4? можно ли решить эту проблему установкой на гребенках Т4(на всех этажах) термостатического балансировочника? либо ставить его где то на стояке Т4? unsure.gif
И второй вопрос, насколько оправдана установка расширительного бака в этой схеме?

Сообщение отредактировал Lena Igorevna - 19.11.2018, 15:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________3.PNG ( 102,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bsa1983_*
сообщение 19.11.2018, 16:29
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Lena Igorevna @ 19.11.2018, 14:58) *
Добрый день, коллеги.
Вертикальные стояки ХВС и ГВС расположены в техническом помещении (ниша с дверью) лифтового холла. Поквартирная разводка запроектирована в конструкции пола от распределительных гребенок. Т.е. Т3 с Т4 кольцуются горизонтально на этаже в полу, перед квартирой. На нижних этажах перед коллектором Т3 устанавливается редуктор давления. Мне не понятны два момента: допустим,на нижних этажах дома мы опустили давление в контуре Т3-Т4 на этаже, но в стояке Т4 давление будет высокое, не передавит ли воду из стояка Т4 в горизонтальный контур Т3-Т4? можно ли решить эту проблему установкой на гребенках Т4(на всех этажах) термостатического балансировочника? либо ставить его где то на стояке Т4? unsure.gif
И второй вопрос, насколько оправдана установка расширительного бака в этой схеме?

Тут на форуме есть подобная тема про кучу циркуляционных колец которые образуются если делать коллектор Т4 и тянуть до каждой квартиры трубы Т4.
Вот хотелось бы увидеть расчет такой системы с увязкой всех циркуляционных колец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 27.11.2018, 3:27
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



ТС. проверьте не подключал ли народ в вашем доме теплые полы к системе ГВС, сейчас это часто является одной из основных причин недогрева. И какая у вас t в обратке(Т4) на входе в ИТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.11.2018, 14:06
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Lena Igorevna @ 19.11.2018, 14:58) *
Добрый день, коллеги.
На нижних этажах перед коллектором Т3 устанавливается редуктор давления. Мне не понятны два момента: допустим,на нижних этажах дома мы опустили давление в контуре Т3-Т4 на этаже, но в стояке Т4 давление будет высокое, не передавит ли воду из стояка Т4 в горизонтальный контур Т3-Т4?


Интересно конечно сделано, точнее сомнительно. Что и на верхнем этаже редуктор стоит?

Сообщение отредактировал Aerl - 27.11.2018, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.11.2018, 14:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Aerl @ 27.11.2018, 14:06) *
Интересно конечно сделано, точнее сомнительно. Что и на верхнем этаже редуктор стоит?

Ничего не нормативногонет. По СП при Р более 45 м нужна установка КФРД и при такой схеме он устанавливается перед коллектором квартирным до КПУ и фильтра. Увязка колец- такие схемы как правило в домах с "свободной планировкой" и на этапе проектирования уже квартирной разводки что проектировщик "старый"( первого этапа), что УК следит при согласовании за набором оборудования в разводке и что им мешает от любых передавливаний затребовать ОК, хоть 10 балансировочников? Первыми кто начнет делать свои разводки ГВС по квартирам даже вполне согласовывать ТП от ГВС и спецом сам делал запас увеличивая циркуляционный расход в циферках расчетных, что б он был. Ну а кто позже будет делать, то тому только на ПС, без ТП- вовремя суетись, под прилавком то не вагон и маленькая тележка запаса то, он конечный таки. А вот с балансировкой- пока все ремонты идут, то увязывать канительно и собственно не бегают, мол это вы сами себе все разрегулировали, вот закончится основная масса ремонтов, то и подстроим вам регулировку и будет все пучком. Еще ни разу не случалось не отрегулировать, Хотя и косяки неожиданные вылезали приветами от монтажников, да и просто "склад мусора на некоем участке трубопроводом" и высокими потерями давления там.
Правда есть нюанс- схема не совсем чиста в коррупционном плане- некоторых подмывает приторговывать запасом и своим благосклонным отношением для его траты на этого конкретно жителя, но за руку ловится просто и жестко и на второй раз пинка в направлении отдела кадров. Да и согласования то официалом идут с оплатой через кассу и оставлением следов в технической отчетности у УК, как и отключения стояков( правда это черта обычно других схем). А сильней зажимать смысла нет, правда и от группового злоупотребления никакие запреты не помогут, пусть даже и нарушения видны , ибо шиты белыми нитками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.11.2018, 15:19
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(инж323 @ 27.11.2018, 14:26) *
Ничего не нормативногонет. По СП при Р более 45 м нужна установка КФРД и при такой схеме он устанавливается перед коллектором квартирным до КПУ и фильтра.


я бы сказал что схема то нерабочая, ТС почти правильный вопрос задает. Но только редуктор давления тут не будет открываться, ведь "за ним" будет давление из системы Т4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.11.2018, 16:25
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Aerl @ 27.11.2018, 15:19) *
я бы сказал что схема то нерабочая, ТС почти правильный вопрос задает. Но только редуктор давления тут не будет открываться, ведь "за ним" будет давление из системы Т4

Пьезометр порисуйте, а потом пишите. И Т3 с Т4 в таких случаях делают соединенными гидравлически только через ПС, а меж стояками на начало работы системы, пока нет жителей стоит кран, который потом просто становится НЗ по окончании ремонтов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 27.11.2018, 16:32
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



И как минимум закольцуйте стояки Т3 и Т4 по верху, а в основании стояков Т4 поставьте балансировочники (температурные)

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 27.11.2018, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.11.2018, 20:37
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(инж323 @ 27.11.2018, 16:25) *
Пьезометр порисуйте, а потом пишите. И Т3 с Т4 в таких случаях делают соединенными гидравлически только через ПС, а меж стояками на начало работы системы, пока нет жителей стоит кран, который потом просто становится НЗ по окончании ремонтов.


А Вам что мешает его нарисовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.11.2018, 20:47
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Aerl @ 27.11.2018, 20:37) *
А Вам что мешает его нарисовать?

для вас его мне рисовать лениво. А вы если предмета не знаете, лучше просто читайте. у насоса на всасе любого всегда меньше, чем у другого насоса на выхлопе, если не "коротить" без всяких кмс стояк Т3 с Т4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.11.2018, 21:37
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(инж323 @ 27.11.2018, 20:47) *
для вас его мне рисовать лениво. А вы если предмета не знаете, лучше просто читайте. у насоса на всасе любого всегда меньше, чем у другого насоса на выхлопе, если не "коротить" без всяких кмс стояк Т3 с Т4


Да рисовать то даже не нужно, да и не информативен он тут, давайте вместе посчитаем. Вы на первом этаже до какого значения давление редуцировать собираетесь? наверное максимум до 45м в статике, а теперь внимание на верхний этаж, отметка 39,3м+метров 10 хотя бы у прибора водоразборного уже 49м относительно 0.000. Т.е. в стояке Т4 после редуктора на отм 0.000 будет давление в 50м. Понимаете о чем я?
PS и мысль с насосом не понял, бессвязно написано.

Сообщение отредактировал Aerl - 27.11.2018, 21:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2018, 22:00
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 27.11.2018, 16:19) *
я бы сказал что схема то нерабочая, ТС почти правильный вопрос задает. Но только редуктор давления тут не будет открываться, ведь "за ним" будет давление из системы Т4

Да чушь это - заводить Т4 в квартиры при горизонтальной разводке. Лет 15 назад пробовали у нас - потом переделывали. Кроме массы проблем и удорожания ничего не даёт. Циркуляцию - только по стоякам. Горячая вода в пределах евронорм и так добегает до смесителей от стояка. Полотенцесушители - на системе отопления или электрические.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.11.2018, 22:06
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2018, 22:00) *
Да чушь это - заводить Т4 в квартиры при горизонтальной разводке. Лет 15 назад пробовали у нас - потом переделывали. Кроме массы проблем и удорожания ничего не даёт. Циркуляцию - только по стоякам. Горячая вода в пределах евронорм и так добегает до смесителей от стояка. Полотенцесушители - на системе отопления или электрические.


Конечно бред. Вообще по моему мнению коллекторная разводка систем В1,Т3,Т4 в МКД до квартир мягко говоря не разумна, ни одного плюса на ум не приходит.

Сообщение отредактировал Aerl - 27.11.2018, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.11.2018, 22:14
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Aerl @ 27.11.2018, 21:37) *
Да рисовать то даже не нужно, да и не информативен он тут, давайте вместе посчитаем. Вы на первом этаже до какого значения давление редуцировать собираетесь? наверное максимум до 45м в статике, а теперь внимание на верхний этаж, отметка 39,3м+метров 10 хотя бы у прибора водоразборного уже 49м относительно 0.000. Т.е. в стояке Т4 после редуктора на отм 0.000 будет давление в 50м. Понимаете о чем я?
PS и мысль с насосом не понял, бессвязно написано.

Вы просто не в курсе как делается, потому и чушь пишите не понимая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.11.2018, 22:17
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(инж323 @ 27.11.2018, 22:14) *
Вы просто не в курсе как делается, потому и чушь пишите не понимая.


Ну поведайте, я написал по тому что прикрепил ТС. И в чем мои рассуждения не верны? и мысль с насосом какая все таки была?

Сообщение отредактировал Aerl - 27.11.2018, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.11.2018, 23:17
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032





А чего вам пояснять то, коль вы в своем даже тексте не видите глупости устроенной на системе и потому не можете понять, что так не делают.
Цитата(Aerl @ 27.11.2018, 21:37) *
Да рисовать то даже не нужно, да и не информативен он тут, давайте вместе посчитаем. Вы на первом этаже до какого значения давление редуцировать собираетесь? наверное максимум до 45м в статике, а теперь внимание на верхний этаж, отметка 39,3м+метров 10 хотя бы у прибора водоразборного уже 49м относительно 0.000. Т.е. в стояке Т4 после редуктора на отм 0.000 будет давление в 50м. Понимаете о чем я?
PS и мысль с насосом не понял, бессвязно написано.

Не будет. И вы не понимаете отчего не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.11.2018, 23:27
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(инж323 @ 27.11.2018, 23:17) *
А чего вам пояснять то, коль вы в своем даже тексте не видите глупости устроенной на системе и потому не можете понять, что так не делают.

Не будет. И вы не понимаете отчего не будет.


Понятно, разговор ни о чем, ни одного довода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.11.2018, 23:48
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Aerl @ 27.11.2018, 23:27) *
Понятно, разговор ни о чем, ни одного довода.

О чем не понимаете - не изменилось. Пояснения уже были даны- для вас это ни о чем. Или вы не о чем не ведаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.11.2018, 0:07
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Ваше пояснение как минимум - не читаемо.

Цитата(инж323 @ 27.11.2018, 20:47) *
для вас его мне рисовать лениво. А вы если предмета не знаете, лучше просто читайте. у насоса на всасе любого всегда меньше, чем у другого насоса на выхлопе, если не "коротить" без всяких кмс стояк Т3 с Т4


вот как это понимать? Вы перечитайте свои посты

Сообщение отредактировал Aerl - 28.11.2018, 0:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2018, 0:13
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



так и понимайте- " вы если предмета не знаете, лучше просто читайте."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.11.2018, 8:49
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Ваш бессвязный текст по-моему понятен только Вам, без обид, но он не читаем. Нарисуйте тогда как это схема выглядит в Вашем понимании, так проще будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2018, 10:32
Сообщение #52


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 27.11.2018, 23:06) *
Конечно бред. Вообще по моему мнению коллекторная разводка систем В1,Т3,Т4 в МКД до квартир мягко говоря не разумна, ни одного плюса на ум не приходит.

Она вообще-то единственно реально возможная в нынешних условиях, как показывает опыт. Счётчики и отключение квартир - только на лестничной площадке. Но не надо это усложнять старинными решениями с полотенцесушителями. Цена коммуналки всё равно будет расти и заводить лишние трубы в квартиры - значит получить лишние затраты при строительстве и лишние проблемы с жильцами при эксплуатации.
Горячая вода должна при полностью открытом кране добегать до потребителя не более чем за 30 секунд и слиться остывшей при этом должно не более 3 л. Вполне выполнимо при циркуляции только по стоякам.
Ну и тепло на полотенцесушитель не должно быть бесплатным - поэтому его или на отопление или на электричество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.11.2018, 11:03
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



К сожалению у нас время добегания пока четко не регламентирована. Вода в стяжке в подъезде будет остывать сильно, каждый раз сливать по 3 литра воды тоже мне лично не нравилось бы. У меня в доме так отопление сделано, пол в подъезде намного блин теплее чем в квартире. Какое-то нерациональное расточительство энергоресурсов, и все в интересах управляющих компаний, чтобы можно было отключить, ну а переплата по всем пунктам ляжет на плечи жителей.
На системе отопления мне это нравится хоть и греет лишнюю площадь, но плюсы от возможности учета тепловой энергии (в отличи от классики), настройка, балансировка системы более гибкая - тут плюсы перевешивают. Но вот в системах водоснабжения....

Сообщение отредактировал Aerl - 28.11.2018, 11:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2018, 12:50
Сообщение #54


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 28.11.2018, 12:03) *
К сожалению у нас время добегания пока четко не регламентирована. Вода в стяжке в подъезде будет остывать сильно, каждый раз сливать по 3 литра воды тоже мне лично не нравилось бы.

Ну помучаетесь с циркуляцией по квартирам. С её учётом и увязкой. С переплатой за соседей с тёплым полом. Всё одно придёте к такому же решению.
3 литра - это в трубе 15 м Дн20 мм. Можно стояки чаще в лестничной клетке поставить - их ещё можно увязать. Но длинные кольца по квартирам со счётчиками на Т3 и Т4 - нереально. Да и современные дизайнерские полотенчики не рассчитаны на водопроводную воду. Потом с затоплениями проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ацетилен
сообщение 28.11.2018, 16:55
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479



От дизайнерских полотенчиков и тёплых полов, а равно переделок стояков систем отопления, очень хорошо помогает постоянное держание оных под давлением, начиная прямо от опрессовки после монтажа, пока ещё ни один рукастый и головастый жилец не заехал ремонты делать. Единственное, доступ к стоякам в подвале должен быть не только лишь у всех. Но это и этих ваших "половых" разводок касается. Всё что может быть подкручено - рано или поздно будет накручено. Или вообще выкинуто на фиг - "без него оно лучше греет!".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2018, 17:11
Сообщение #56


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ацетилен @ 28.11.2018, 17:55) *
От дизайнерских полотенчиков и тёплых полов, а равно переделок стояков систем отопления, очень хорошо помогает постоянное держание оных под давлением, начиная прямо от опрессовки после монтажа, пока ещё ни один рукастый и головастый жилец не заехал ремонты делать.

Ну тогда в суд за затопления идти..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ацетилен
сообщение 28.11.2018, 17:28
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479



Цитата(Aerl @ 28.11.2018, 8:49) *
Ваш бессвязный текст по-моему понятен только Вам, без обид, но он не читаем. Нарисуйте тогда как это схема выглядит в Вашем понимании, так проще будет.


Как я подозреваю, пишет он о том, что дескать на стояках конские перепады, которыми можно потом торговать. Ну и гасить их на нижних этажах мол всё равно чем-то надо. Ну то есть как тот же самый регулятор давления после себя на входе ТС в дом получается. От выходного патрубка насоса до нейтральной точки системы давление идёт в плюс, по сравнению с тем что было в статике. На всасывающем - в минус. Расширительный бак в этой схеме пытается выполнить роль нейтральной точки, мне кажется.

Но это не точно, может просто квартирный коллектор с подъездным путает.

Цитата(Serg Ivanov @ 28.11.2018, 17:11) *
Ну тогда в суд за затопления идти..


Так если некто болгаркой по стояку под давлением вжухнул, не убедившись в отсутствии оного, то кто ему, а также нижним соседям виноват? В двухтрубных "половых" кстати тоже полезно под давлением держать. Ежели какой отделочник перфоратором трубу пробьёт, оно сразу видно будет, кто виноват. Вот с саморезами хуже, бывает что годами может не течь, ежели в пропилен засадить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.11.2018, 20:04
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Ацетилен @ 28.11.2018, 17:28) *
Как я подозреваю, пишет он о том, что дескать на стояках конские перепады, которыми можно потом торговать. Ну и гасить их на нижних этажах мол всё равно чем-то надо. Ну то есть как тот же самый регулятор давления после себя на входе ТС в дом получается. От выходного патрубка насоса до нейтральной точки системы давление идёт в плюс, по сравнению с тем что было в статике. На всасывающем - в минус. Расширительный бак в этой схеме пытается выполнить роль нейтральной точки, мне кажется.


Конские? сколько? метров 20 будет? потому что РД Вы настроите не на 45м, а метров на 20-30, остальное куда девать? Мне вообще показалось что человек предлагает пустить отдельные контура с коллектора на полотенчики без РД, или вообще стояк Т4 балансирами кромсать на каждом этаже. Вот и понимай как хочешь. Про насосы, что есть давление в плюс, что есть минус?

Сообщение отредактировал Aerl - 28.11.2018, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2018, 22:11
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 28.11.2018, 10:32) *
Она вообще-то единственно реально возможная в нынешних условиях, как показывает опыт. Счётчики и отключение квартир - только на лестничной площадке. Но не надо это усложнять старинными решениями с полотенцесушителями. Цена коммуналки всё равно будет расти и заводить лишние трубы в квартиры - значит получить лишние затраты при строительстве и лишние проблемы с жильцами при эксплуатации.
Горячая вода должна при полностью открытом кране добегать до потребителя не более чем за 30 секунд и слиться остывшей при этом должно не более 3 л. Вполне выполнимо при циркуляции только по стоякам.
Ну и тепло на полотенцесушитель не должно быть бесплатным - поэтому его или на отопление или на электричество.

Сергей, это смотря какой подход к дому. Если его позиционируют на рынке недвижимости как с свободной планировкой и типа крутой, то и стоимости метров должны как то сопрягаться с стоимостями инженерных решений. Не делают бизнескласс дома с решениями "из хрущевок".
Когда то давно Бафф сказал, что мол ты говоришь как у себя на совещании, мол не все тут ГИПы. Ну так вот- а пункт СП про регдавления- он про что? Там как написано- про водоразборную арматуру? или как то по тоньше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2018, 23:25
Сообщение #60


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 28.11.2018, 23:11) *
Сергей, это смотря какой подход к дому. Если его позиционируют на рынке недвижимости как с свободной планировкой и типа крутой, то и стоимости метров должны как то сопрягаться с стоимостями инженерных решений. Не делают бизнескласс дома с решениями "из хрущевок".
Когда то давно Бафф сказал, что мол ты говоришь как у себя на совещании, мол не все тут ГИПы. Ну так вот- а пункт СП про регдавления- он про что? Там как написано- про водоразборную арматуру? или как то по тоньше?

Да других уже у нас и не бывает. Страна строителей smile.gif А что регуляторы давления? Ставят после квартирного счётчика в подъезде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.11.2018, 0:29
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 28.11.2018, 23:25) *
Да других уже у нас и не бывает. Страна строителей smile.gif А что регуляторы давления? Ставят после квартирного счётчика в подъезде.

а теперь ситуация- надо б с коллектором для удобства снятия показаний с КПУ и нужна циркуляция нормативная в квартире, ну и как звучит пункт то из СП про РД, если там более 45 метров напор? Где он нужен? Перед водоразборной, но ПС не водоразборная арматура.
biggrin.gif Далее продолжать или уже совсем не надо?
И это даже не трогая тему, что ставят и датчики от протечек за свой счет жители, когда нет никаких требований по их установке , просто сами. Ну не все считают, что достаточно купить Жигуль и только своих денег стоит, а все остальные авто дерут не за что и + за бренд. Многие хотят и в ванной окно, не смотря на неудобство с конденсатом на нем. Даже знаю купившего спецом так квартиру- угол Филипповского переулка и М. Афанасьевского, а через 4 года его окно исчезло ибо дом вплотную поставили по Филипповскому( д13 с2), правда против стройки весь тот дом был.Это на Арбате.
А кто то и оборудование по кровле за свой счет двигает, что освободить площадь и сделать её себе эксплуатируемой. Представляете однушку 56 метров с открытой верандой под 120 метров? Но С\У у ней один. Это угол Б.Козихинского и Б Палашевского переулков на Патриарших.
Просто жизнь требует новых решений и инженерам задача сделать их правильно согласно задуманному и далее рассмотрение во что выливается по деньгам.А можно и не думать, а просто... а вот тут про 45 метров написано и будет нехорошо с циркуляцией и пусть лучше сливают воду остывшую дольше. Лучше они без вас\нас знают что хотят, равно как и вы знаете лучше, что вам надо и что вы хотите, а вот правильно понимать звучание бытового озвучивания проблемы или хотелки в инженерный язык, то тут порой сложно.
А доходы на стадии покупки квартир( верней суммы желаемые к трате на обустройство) в определенного уровня домах примерно равны. Даже в эконом классе и даже в люксклассе. А расслоение будет весьма позже- кто то обанкротится, кто то пенсионерить начнет, вобщем расслоение позже- можете понаблюдать на хрущевки- кто мог позволить себе тот уже давно живет не в хрущевках. А заселялись примерно одинаковые по доходам( можно и брежневки взять и ЦЭКОвские дома).
Поэтому ставить КФРД надо думать куда и для чего. Им же еще можно стеклянный член разбить.(поставить так, что он только вредить будет) Рисуем пьезометр и ..размышляем. о бренности .

Сообщение отредактировал инж323 - 29.11.2018, 0:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.11.2018, 1:15
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(инж323 @ 27.11.2018, 14:26) *
По СП при Р более 45 м нужна установка КФРД и при такой схеме он устанавливается перед коллектором квартирным до КПУ и фильтра.


Ваши слова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.11.2018, 1:18
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Aerl @ 29.11.2018, 1:15) *
Ваши слова

Именно вы так и делаете. А потом пишите что схема бред. Хотя это ваше решение так поставить - бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.11.2018, 1:24
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(инж323 @ 29.11.2018, 0:29) *
а теперь ситуация- надо б с коллектором для удобства снятия показаний с КПУ и нужна циркуляция нормативная в квартире, ну и как звучит пункт то из СП про РД, если там более 45 метров напор? Где он нужен? Перед водоразборной, но ПС не водоразборная арматура.
biggrin.gif Далее продолжать или уже совсем не надо?


Верно ПС не водоразборная арматура, но выше сами написали что перед квартирным коллектором, от которого я так подозреваю и полотенцесушитель питается. А если как-то в обход то циркуляции не будет у приборов.

Цитата(инж323 @ 29.11.2018, 1:18) *
Именно вы так и делаете. А потом пишите что схема бред. Хотя это ваше решение так поставить - бред.


Вы за темой то следите? это Ваши же слова что РД ставить нужно пере квартирным коллектором. Мои слова что хоть перед коллектором в подъезде, хоть перед квартирным схема все равно сомнительна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.11.2018, 1:51
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вы себя не с кем не спутали говоря " вы за темой то следите"? Вот чувствую что автор таких слов из основоположников, написавших массу учебников, автор половины СНиПов, угадал? Или таки "вам лучше пока читать и больше и дольше читать, и пока не писать"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.11.2018, 8:20
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Понятно, маразм крепчает. Что скажете схема из поста 31 действительно рабочая и вопросов к ней нет? что скажете в посте №35 Вы не говорили что РД нужно перенести перед квартирным коллектором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2018, 9:20
Сообщение #67


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 29.11.2018, 1:29) *
а теперь ситуация- надо б с коллектором для удобства снятия показаний с КПУ и нужна циркуляция нормативная в квартире,

Нету нормативов на циркуляцию в квартире. В природе не существует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ацетилен
сообщение 29.11.2018, 9:35
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479



Цитата(Aerl @ 28.11.2018, 20:04) *
Про насосы, что есть давление в плюс, что есть минус?


Прикрепленный файл  __________2.JPG ( 116,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.11.2018, 10:08
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Ацетилен @ 29.11.2018, 9:35) *
Прикрепленный файл  __________2.JPG ( 116,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31


Теперь понятно о чем речь. Посмотрите внимательно на эпюру вертикального участка обратки, давление увеличивается к нижней точке сети. Т.о. на обратке давление максимально именно на 1-м этаже потому что точка ниже, а полный напор тот же (за вычетом потерь конечно). И получается если пустить циркуляцию на первом этаже через РД как на схеме в посте 31, то давление за ним будет выше чем-то на которое он настроен, в режиме циркуляции он само собой не откроется, а при водоразборе вода пойдет и из Т3, и из Т4

При это автор очень даже правильно отобразил разные уклоны эпюр вертикальных участков подачи и обратки.

Сообщение отредактировал Aerl - 29.11.2018, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.11.2018, 19:49
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 29.11.2018, 9:20) *
Нету нормативов на циркуляцию в квартире. В природе не существует.

и сколь сливать времени в ожидании горводы с нормированной Т= не менее 60 градусов тоже не существует?
Не стоит считать, что положенное по нормам есть "потолок" обещаного быть в квартире. И лучше делать запрещено ибо не нормативно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2018, 20:09
Сообщение #71


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 29.11.2018, 19:49) *
и сколь сливать времени в ожидании горводы с нормированной Т= не менее 60 градусов тоже не существует?
Не стоит считать, что положенное по нормам есть "потолок" обещаного быть в квартире. И лучше делать запрещено ибо не нормативно.

Ну дайте ссылку на норматив. У нас принято до 30 секунд.
У нас эти системы уже 15 лет существуют, другие не делают. Просто из опыта говорю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.11.2018, 20:26
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 29.11.2018, 20:09) *
Ну дайте ссылку на норматив. У нас принято до 30 секунд.
У нас эти системы уже 15 лет существуют, другие не делают. Просто из опыта говорю.

что насчет 30 секунд...сомнительно..... Викт писал несколько другое. И вы в той теме тоже писали.. лет 10 назад.
А из опыта- восприятие ожидания горводы дольше, чем в хрущевке с 2 метрами от стояка до смесителя идет не в плюс новому дому с длиной разводки от любого из коллекторов(квартирный в подьезде или квартирный этого санузла) до смесителя до весьма больших значений. Вот и считайте- до какого места тянуть Т4 и пояснять что это нормативно и куда пошлет вас покупатель и не отдаст свои деньги за ваш крутой новый дом с свободной планировкой, а соблюдение вами неких нормативов ему по барабану- у конкурента вон дома сразу с горячей из крана.
А схема.. перед НГ 2000 года сдавали дом в эксплуатацию уже с коллекторной схемой и свободной планировкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.11.2018, 9:12
Сообщение #73


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 29.11.2018, 20:26) *
А схема.. перед НГ 2000 года сдавали дом в эксплуатацию уже с коллекторной схемой и свободной планировкой.

У нас после 2000г не сдавали ни одного дома без коллекторной схемы. Вот и вся разница.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.12.2018, 12:58
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



нельзя ставить никакие регуляторы давления на циркуляционном кольце. имею ввиду регуляторы под пункт 5.3.1.6 сп30, а не вариации автоматических балансиров.
на первом этаже он срезает 40-60м напора, а на последнем может не срезать и вовсе не стоять. сколько дает циркуляционный насос? максимум метров 10. что бы это увязать нужно на Т4 регуляторы ставить в обратном порядке
да и где тут энергоэффективность? вспоминается шутливый упрек одного из моих решений от Serg Ivanov с турбиной вместо регулятора, тут она (турбина) лучше подойдет, более стабильная работа.

по поводу расширительного бачка - нет никакого смысла. единственное бытует мнение, что во внутренних сетях есть гидроудары, которые могут быть значительными, но я ни разу не слышал, что бы они приводили к каким то поломкам. да бывает стучит, бывает трясет трубы, но чтоб рвало что то - не встречал. так же валтеки во всю агитируют и в квартире ставить объемом 0,1л, но это вообще развод по полной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 7.12.2018, 8:24
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Цитата(Serg Ivanov @ 29.11.2018, 1:25) *
А что регуляторы давления? Ставят после квартирного счётчика в подъезде.

Монтажники предлагают ставить РД непосредственно на вводах в квартиры mellow.gif

Цитата(fantomas_1954 @ 27.11.2018, 18:32) *
И как минимум закольцуйте стояки Т3 и Т4 по верху, а в основании стояков Т4 поставьте балансировочники (температурные)

Мы так делаем в классических домах, с нормальной вертикальной разводкой, а в этом, и подобных домах, циркуляция запроектирована горизонтальная в коридоре на этаже. Стояки заканчиваются просто воздухоотводчиками. А если стояки закольцевать - вода пойдет ли в тоненькую трубу на этаже, она же будет по стояку циркулировать? huh.gif (извините, если глупость написала) Термостат стоит на коллекторе Т4, перед врезкой в стояк

Цитата(jiexawcr @ 3.12.2018, 14:58) *
по поводу расширительного бачка - нет никакого смысла.

Я тоже так думаю... никогда баки не ставила на сети, вопросов ни у кого не возникало

Цитата(jiexawcr @ 3.12.2018, 14:58) *
что бы это увязать нужно на Т4 регуляторы ставить в обратном порядке

Объясните, пожалуйста, что значит в обратном порядке? Типа на верхних этажах ставить а на нижних нет? как это сработает?

Ребят,я блондинка! Я над этой схемой думаю....Мы срезаем давление на Т3 перед коллектором,вода идет в горизонтальный контур с давлением грубо говоря 35м, хочет зайти в стояк Т4, на котором уже с учетом геометрии сверху опустилось конское давление(дома с такой схемой по 13-16 этажей), зайти не может, передавливается, там еще и вода немного подостывшая в стояке, вода из стояка лезет в этот горизонтальный контур, в итоге в горизонтальном контуре у нас Т4, а не Т3, хрень какая то получается ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2018, 9:35
Сообщение #76


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Lena Igorevna @ 7.12.2018, 8:24) *
Ребят,я блондинка! Я над этой схемой думаю....Мы срезаем давление на Т3 перед коллектором,вода идет в горизонтальный контур с давлением грубо говоря 35м, хочет зайти в стояк Т4, на котором уже с учетом геометрии сверху опустилось конское давление(дома с такой схемой по 13-16 этажей), зайти не может, передавливается, там еще и вода немного подостывшая в стояке, вода из стояка лезет в этот горизонтальный контур, в итоге в горизонтальном контуре у нас Т4, а не Т3, хрень какая то получается ohmy.gif

Да не надо над ней думать - нерабочая она. После редуцирования давления для циркуляции нужен насос, который давление обратно поднимет. Циркуляция может идти только ДО редукторов давления. Т.е. циркуляция только ДО поквартирных редукторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.12.2018, 10:05
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 29.11.2018, 20:09) *
Ну дайте ссылку на норматив. У нас принято до 30 секунд.
У нас эти системы уже 15 лет существуют, другие не делают. Просто из опыта говорю.

Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут (приложение 1 к ПП РФ № 354)
Этот пункт несколько раз помогал проходить МГЭ с коллекторной схемой без циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 7.12.2018, 10:58
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Lena Igorevna @ 7.12.2018, 8:24) *
Объясните, пожалуйста, что значит в обратном порядке? Типа на верхних этажах ставить а на нижних нет? как это сработает?

ну на всех циркуляционных кольцах у вас должен быть одинаковый перепад давления.
допустим стояки между собой увязаны, рассмотрим только 1 стояк. на сколько понимаю циркуляция у вас предполагается до квартиры и на каждом этаже будет циркуляция. значит каждое ответвление от коллектора это еще одно кольцо. что бы не увязывать 100500 колец (все подводки ко всем этажам), правильнее будет установить балансировку на этажном коллекторе, а за коллектором настройки для каждого этажа будут уже скорее всего одинаковыми.

так вот увязывая коллектора между собой у вас появится местное сопротивление - регулятор давление, а точнее элемент с постоянным дельтаР, почти независимо от расхода. дельта эта будет на нижнем этаже допустим 50м или 500кПа. а какое это сопротивление будет на последнем этаже? 0. и в итоге вам нужно будет на Т4 ставить либо крутейшие регуляторы перепада давления (а может и не сильно крутые) или точно такой же регулятор давления, как на Т3, и например ручной балансир. регулятор давления с настройкой уравнивающей эти перепады, то есть на последнем она будет равна первому и наоборот, то есть если на последнем этаже нет регулятора, значит и на первом не должно быть.
ограничители температуры скорее всего не корректно будут работать на таких перепадах давления, смотрите паспорта.
но все равно эти 50м насос должен будет еще обеспечить + еще метров 5-10 на обеспечение циркуляции. это при том, что стандартные циркуляционные насосы дают до 10м.

но если вы установите регуляторы за циркуляционными кольцами, то есть в квартирах, то они не будут влиять на циркуляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных