> Проблема с Vrf, Проблема с VRF в режиме теплового насоса (на отопление)
Zotz
сообщение 3.1.2017, 20:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Дорогие форумчане и гости сайта, в первую очередь поздравляю всех с наступившим 2017 годом!

Помогите пожалуйста вашими идеями в поиске причины проблемы. Опишу ситуацию.

По желанию заказчика была установлена система VRF в офисном здании. Теплопотери посчитаны согласно нормам (сопротивление теплопередаче, расчетные наружная и внутренняя температура, добавочные коэффициенты, площадь ограждающих конструкций по правилам замеров и т д).

В режиме теплового насоса в зимнее время система не работает! Температура за 2 часа работы системы не поднялась выше 7 градусов. Мощность внутренних блоков с небольшим запасом покрывает теплопотери помещений. Наружный блок, согласно таблицам мощности в техническом мануале, выдает при расчетной температуре необходимую мощность с небольшим запасом.

Производитель китайский MDV.

Кто сталкивался с подобными ситуациями. Помогите советом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 54)
LordN
сообщение 3.1.2017, 21:41
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Температура за 2 часа работы системы не поднялась выше 7 градусов.
а вы не слишком быстро ждёте? smile.gif
я вот когда баню протапливаю всегда предполагаю что при теплопотерях самой бани порядка 2-3кВт мне придется её прогревать часов 10 имея мощность в 12кВт. тут не только парная, но и мойка и предбанник.
как вы собрались номиналом за два часа прогреть всё здание? - для меня просто загадка уровня пародокса зенона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.1.2017, 21:47
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Zotz @ 3.1.2017, 20:02) *
Кто сталкивался с подобными ситуациями. Помогите советом.

Такие ситуации сплошь и рядом - поставили, подключили, не работает как надо.
Упущено одно действие - наладка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.1.2017, 22:26
Сообщение #4





Guest Forum






Че то подобное встречал. Канальный кондиционер , подобранный впритык, охлаждал помещения очень долго. Чуть ли не весь день.
При том, что постоянно им не пользовались.

Сообщение отредактировал Blade runner - 3.1.2017, 22:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 4.1.2017, 10:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(LordN @ 3.1.2017, 21:41) *
а вы не слишком быстро ждёте? smile.gif
я вот когда баню протапливаю всегда предполагаю что при теплопотерях самой бани порядка 2-3кВт мне придется её прогревать часов 10 имея мощность в 12кВт. тут не только парная, но и мойка и предбанник.
как вы собрались номиналом за два часа прогреть всё здание? - для меня просто загадка уровня пародокса зенона.



Дело в том что расчетная наружная температура еще не была. В тот момент температура была на 4-5 градусов выше расчетной наружной. А впритык подобран потому что заказчик так захотел. С фанкойлами таких проблем нет. Всегда с запасом небольшим подбирал. И все хорошо было.

Я вот подозреваю что мощность наружного блока не отвечает заявленным характеристикам производителя. Подбирал оборудование не по номинальным мощностям, а согласно информации от производителя. По таблицам мощностей. При tн ниже расчетной на 2 С.

Чтобы проверить мощность наружного блока при конкретной tн и зная температуры фреона при входе и выходе из теплообменника, как посчитать мощность? Q=G*c*dt, не понятно как определить расход фреона. И при конденсации выделяется тепло, а потом горячий фреон остывает в теплообменнике. Конденсация после трв. Значит мощность должна рассчитана Q=G*c*dt+G*r=G(c*dt+r). Это я уже в дебри лезу.

Я предполагал что нужно время чтобы прогреть здание, мебель. Но не было еще расчетной температуры. Должен быть запас мощности. Какой все таки бред использовать фреоновые системы на отопление!

Цитата(Blade runner @ 3.1.2017, 22:26) *
Че то подобное встречал. Канальный кондиционер , подобранный впритык, охлаждал помещения очень долго. Чуть ли не весь день.
При том, что постоянно им не пользовались.


С охлаждением как раз проблем нет. На охлаждение возможно подобран был не правильно. не по явным а по полным например. Свои нюансы.

А, и еще. Наружный блок обмерзает. Значит конденсируется влага не теплообменнике и замерзает. Часть мощности уходит на это. Верно?

Сообщение отредактировал Zotz - 4.1.2017, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.1.2017, 10:13
Сообщение #6





Guest Forum






У меня в одном помещении, есть воздушный тепловентилятор, так когда холодно, к концу дня только нагревает.
Задача бассейна с двумя трубами.


Сообщение отредактировал Blade runner - 4.1.2017, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 4.1.2017, 10:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(Ludvig @ 3.1.2017, 21:47) *
Такие ситуации сплошь и рядом - поставили, подключили, не работает как надо.
Упущено одно действие - наладка.


Можете подсказать основные моменты в наладке VRF системы? Там же блок автоматики. Количество фреона было посчитано в фирменной программе подбора.

Цитата(Blade runner @ 4.1.2017, 10:13) *
У меня в одном помещении, есть воздушный тепловентилятор, так когда холодно, к концу дня только нагревает.
Задача бассейна с двумя трубами.


У вас же вода теплоноситель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.1.2017, 10:18
Сообщение #8





Guest Forum






В одну "трубу" тепло в помещение втекает, в другую "трубу" вытекает. Оставшаяся часть немного греет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.1.2017, 14:27
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Zotz @ 4.1.2017, 10:14) *
Можете подсказать основные моменты в наладке VRF системы? Там же блок автоматики. Количество фреона было посчитано в фирменной программе подбора.
Программа подбора наладку не отменяет. Нужно отрегулировать перегрев фреона, а это работа неоднозначная для неспециалиста. Попробуйте найти информацию в инете. Боюсь советовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.1.2017, 17:39
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Дело в том что расчетная наружная температура еще не была. В тот момент температура была на 4-5 градусов выше расчетной наружной. А впритык подобран потому что заказчик так захотел. С фанкойлами таких проблем нет. Всегда с запасом небольшим подбирал. И все хорошо было.
дико извиняюсь за назойливость - помещение, его стены, перекрытия и т.д., из бумаги сделаны? теплоемкость О.К. = 0?
сделайте мысленный чайник массой, равной массе здания, и посчитайте время необходимой для нагрева его до нужных градусов. и сообщиете нам. полагаю, много станет понятным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 4.1.2017, 19:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Я дико извиняюсь, а можно ваши ожидания, модели блоков, расчетные температуры, и прочую "мелочь" ф студию. Если это, конечно, не государственная тайна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 4.1.2017, 20:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(Ludvig @ 4.1.2017, 14:27) *
Программа подбора наладку не отменяет. Нужно отрегулировать перегрев фреона, а это работа неоднозначная для неспециалиста. Попробуйте найти информацию в инете. Боюсь советовать.


Спасибо! Попробую найти что-нибудь.

Цитата(LordN @ 4.1.2017, 17:39) *
дико извиняюсь за назойливость - помещение, его стены, перекрытия и т.д., из бумаги сделаны? теплоемкость О.К. = 0?
сделайте мысленный чайник массой, равной массе здания, и посчитайте время необходимой для нагрева его до нужных градусов. и сообщиете нам. полагаю, много станет понятным.


Я понял с первого раза Вашу мысль на примере бани. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 4.1.2017, 20:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Цитата(Zotz @ 4.1.2017, 21:26) *
Спасибо! Попробую найти что-нибудь.

Долго и безрезультатно искать придется…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_servic...
сообщение 9.1.2017, 10:20
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308301



Цитата(Zotz @ 4.1.2017, 10:07) *
Дело в том что расчетная наружная температура еще не была. В тот момент температура была на 4-5 градусов выше расчетной наружной. А впритык подобран потому что заказчик так захотел. С фанкойлами таких проблем нет. Всегда с запасом небольшим подбирал. И все хорошо было.

Я вот подозреваю что мощность наружного блока не отвечает заявленным характеристикам производителя. Подбирал оборудование не по номинальным мощностям, а согласно информации от производителя. По таблицам мощностей. При tн ниже расчетной на 2 С.

Чтобы проверить мощность наружного блока при конкретной tн и зная температуры фреона при входе и выходе из теплообменника, как посчитать мощность? Q=G*c*dt, не понятно как определить расход фреона. И при конденсации выделяется тепло, а потом горячий фреон остывает в теплообменнике. Конденсация после трв. Значит мощность должна рассчитана Q=G*c*dt+G*r=G(c*dt+r). Это я уже в дебри лезу.

Я предполагал что нужно время чтобы прогреть здание, мебель. Но не было еще расчетной температуры. Должен быть запас мощности. Какой все таки бред использовать фреоновые системы на отопление!


Вот именно по " В тот момент температура была на 4-5 градусов выше расчетной наружной."

Уточните какую именно температуру Вы подразумеваете под расчётной?

1. +7С

2. -15С

3. Температура холодной пятидневки. Какой город ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 9.1.2017, 10:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(Александр_service @ 9.1.2017, 10:20) *
Вот именно по " В тот момент температура была на 4-5 градусов выше расчетной наружной."

Уточните какую именно температуру Вы подразумеваете под расчётной?

1. +7С

2. -15С

3. Температура холодной пятидневки. Какой город ?


Добрый день. Расчетная -8 (холодной пятидневки, параметр Б) г. Тбилиси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_servic...
сообщение 9.1.2017, 10:51
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308301



Цитата(Zotz @ 9.1.2017, 10:23) *
Добрый день. Расчетная -8 (холодной пятидневки, параметр Б) г. Тбилиси.


Наиболее правильное решение, на мой взгляд, брать сервис чекер и снять параметры. Затем их внимательно изучить - выявить причину малой теплопроизводительности.

Если сервис чекера нет - замерять время оттайки внешнего блока. Посчитать соотношение Время обогрева/Время оттайки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_servic...
сообщение 9.1.2017, 11:09
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308301



Вы видели процесс монтажа ?

Пайка производилась с азотом (аргоном) ?

Быть может электронные клапана внутренних блоков забиты окалиной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 9.1.2017, 11:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(Александр_service @ 9.1.2017, 11:09) *
Вы видели процесс монтажа ?

Пайка производилась с азотом (аргоном) ?

Быть может электронные клапана внутренних блоков забиты окалиной.


Александр, спасибо за помощь!

Да, паяли с азотом. Сервисная служба тестировала наружный блок. Температуры фреона на входе и выходе отличались от стандартных. Конкретно сейчас нет инфы. Обращусь в сервис. Чуть позже сообщу.

У меня подозрение что мощность блока не правильно подобрано. Не было информации по материалу стен. Принял сопротивление теплопередаче минимально допустимое. Так как в Грузии на нормы все ложили возможно проблема и в этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.1.2017, 12:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



У MDV нету чекера.
Есть кнопки на плате наружного блока и ЦПУ + чуйка че и как. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_servic...
сообщение 9.1.2017, 15:50
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308301



Без сервис чекера неудобно тестировать. Быстро приходится кнопки нажимать)))

Ещё один вариант по работе VRF не в режиме.
Сразу скажу, сам такого не видел, но от пары монтажников "страшилку" слышал.

Если трубы хладагента были подключены к внешнему блоку во время опрессовки. Опрессовка давлением 41 АТМ позволяет азоту через закрытые порты внешнего блока попадать во внешний блок. Т.о. во внешнем блоке получается "коктейль".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.1.2017, 16:02
Сообщение #21





Guest Forum






Не мешало бы выяснить, развивает наружный блок положенную мощность или нет.
Чтобы не гадать в чем причина, в оборудовании или в подборе /расчете оборудования.

Сообщение отредактировал Blade runner - 9.1.2017, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 9.1.2017, 17:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(Blade runner @ 9.1.2017, 16:02) *
Не мешало бы выяснить, развивает наружный блок положенную мощность или нет.
Чтобы не гадать в чем причина, в оборудовании или в подборе /расчете оборудования.


Абсолютно согласен. Рассматриваю сразу несколько вариантов. И еще не соответствие паспортной мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.1.2017, 19:24
Сообщение #23





Guest Forum






Как мерить будете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 9.1.2017, 19:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(Blade runner @ 9.1.2017, 18:24) *
Как мерить будете ?


Не знаю. Нужно знать расход хладагента. Температуры фреона на входе и выходе из телообменника есть. А как посчитать мощность наружного блока пока не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.1.2017, 19:55
Сообщение #25





Guest Forum






Думаю, можно измерить перепад температуры/влажности воздуха на конденсаторе, при известном расходе воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 21:07
Сообщение #26





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Неправильно. Мерить давление на всасе, нагнетании и ток на компрессоре. Далее по таблицам подбора компрессора. Заодно т-ру на всасе, перегрев померять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.1.2017, 21:14
Сообщение #27





Guest Forum






Зато можно прямо в кВт определить, сколько оно отбирает тепла.

Сообщение отредактировал Blade runner - 9.1.2017, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 21:49
Сообщение #28





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Можно, если найдет чем. Таки Грузия biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 9.1.2017, 22:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Цитата(Ludvig @ 9.1.2017, 22:07) *
Мерить давление на всасе, нагнетании и ток на компрессоре. Далее по таблицам подбора компрессора. Заодно т-ру на всасе, перегрев померять.

Я дико извиняюсь, а вы чем занимаетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 22:36
Сообщение #30





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(DDAVID @ 9.1.2017, 22:22) *
Я дико извиняюсь, а вы чем занимаетесь?
У нас свои дела, иди спать мальчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 9.1.2017, 22:51
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



smile.gif
Слив засчитан!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 10.1.2017, 9:46
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Харош меряться частями тела!

2 ТС
Если сами сможете - проверьте заправку фреоном, если нет - ищите того, кто сможет.
Типа, залить зимний фреон. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 10.1.2017, 12:03
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(Ludvig @ 9.1.2017, 21:49) *
Можно, если найдет чем. Таки Грузия biggrin.gif


Есть данные с сервиса. Протоколы данных замеров. Разберусь сам и поделюсь.


Спасибо всем за активность!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.1.2017, 12:11
Сообщение #34





Guest Forum






А что сервис говорит ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_servic...
сообщение 10.1.2017, 15:35
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308301



Цитата(SSA @ 10.1.2017, 9:46) *
2 ТС
Если сами сможете - проверьте заправку фреоном, если нет - ищите того, кто сможет.
Типа, залить зимний фреон. biggrin.gif



Вот по поводу заправки. Точнее дозаправки.

В продаже полно хладагента который , мягко говоря, не совсем R410.
Соотношение не 50/50, не конденсируемые примеси, и т.п.

Если будете полностью перезаправлять - рекомендую приобрести заведомо качественный хладагент.
По сравнению с ценой "железа" - копейки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 10.1.2017, 18:04
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(Blade runner @ 10.1.2017, 12:11) *
А что сервис говорит ?


1) Сервис говорит что есть ошибка с электроникой, но пока не выявили где именно. На одном из внутреннем блоке перебои какие-то. Вся система выключается минут по 40 простаивая.

2) Дали листы с данными. Подливали фреон и снимали параметры. Удалось поднять среднюю температуру поверхности конденсатора до +40, после дозаправки фреона 2,5 кг.

Конкретнее данные завтра выложу.

Говоря "Сервис" я имею ввиду официальное представительство производителя.

Сообщение отредактировал Zotz - 10.1.2017, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.1.2017, 23:18
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Странный официальный сервис ..
1. Не может сходу найти проблемы отключения системы на 40 мин.
2. Наивно полагает, что дозаправка 2,5 кг сильно влияет на среднею температуру конденсатора.
В топку такой сервис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 11.1.2017, 9:35
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(airwave @ 10.1.2017, 22:18) *
Странный официальный сервис ..
1. Не может сходу найти проблемы отключения системы на 40 мин.
2. Наивно полагает, что дозаправка 2,5 кг сильно влияет на среднею температуру конденсатора.
В топку такой сервис.



Грузия)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 11.1.2017, 10:42
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Если есть бюджет, пригласите лучше DDAVIDa, лучше спеца в Грузии нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_servic...
сообщение 11.1.2017, 13:48
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 31.10.2016
Пользователь №: 308301



Цитата(Zotz @ 10.1.2017, 18:04) *
2) Дали листы с данными. Подливали фреон и снимали параметры. Удалось поднять среднюю температуру поверхности конденсатора до +40, после дозаправки фреона 2,5 кг.


Пожалуйста уточните: кондиционер работал в режиме "охлаждение" или "обогрев" ?

Сервис имеет ввиду под "конденсатором +40 " температуру поверхности теплообменника ВНЕШНЕГО блока ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 11.1.2017, 15:26
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Четай сначала.
Греются они VRF, замерзают, аж +7 в Тбилиси rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 11.1.2017, 15:42
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(airwave @ 11.1.2017, 15:26) *
Четай сначала.
Греются они VRF, замерзают, аж +7 в Тбилиси rolleyes.gif


При +7 - все хорошо). Ниже 0 когда на улице, не хватает мощности


Цитата(Александр_service @ 11.1.2017, 13:48) *
Пожалуйста уточните: кондиционер работал в режиме "охлаждение" или "обогрев" ?

Сервис имеет ввиду под "конденсатором +40 " температуру поверхности теплообменника ВНЕШНЕГО блока ?


Температуру поверхности внутреннего блока. На обогрев же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 13.1.2017, 14:02
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Модели НБ и ВБ в студию.
Еще если есть файл подбора selection soft.!!

P.S

Я работаю с MDV и таких проблем за 4 года не встречал.!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 13.1.2017, 14:43
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(SUPRA @ 13.1.2017, 13:02) *
Модели НБ и ВБ в студию.
Еще если есть файл подбора selection soft.!!

P.S

Я работаю с MDV и таких проблем за 4 года не встречал.!


Значит проблема в расчетах(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 13.1.2017, 14:55
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Цитата(Zotz @ 13.1.2017, 15:43) *
Значит проблема в расчетах(


Не могу утверждать пока не увижу схему)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 13.1.2017, 16:48
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Работаю тоже с MDV 4 года.
Столько всего видел уууууу. rolleyes.gif
Велкам ту мск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 13.1.2017, 19:00
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(SUPRA @ 13.1.2017, 14:55) *
Не могу утверждать пока не увижу схему)))


Я Вам в личку отправил

Цитата(airwave @ 13.1.2017, 16:48) *
Работаю тоже с MDV 4 года.
Столько всего видел уууууу. rolleyes.gif
Велкам ту мск.


Что во общем думаете? Мощности отвечают реальным? В Москве наверное только на охлаждение используют. Ну и в переходные периоды года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 13.1.2017, 20:32
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Я видел работу VRF:
- при +47 С на улице, на охлаждении, в помещении +35 С.
- при -25 на улице, на обогрев, в помещении +30 С
- при -20 на улице, на обогрев, а помещении 0 С.
Много всяких глюков видел.
Но чтобы официальный сервис MDV тупил такого еще не видел)
.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 13.1.2017, 21:16
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(airwave @ 13.1.2017, 19:32) *
Я видел работу VRF:
- при +47 С на улице, на охлаждении, в помещении +35 С.
- при -25 на улице, на обогрев, в помещении +30 С
- при -20 на улице, на обогрев, а помещении 0 С.
Много всяких глюков видел.
Но чтобы официальный сервис MDV тупил такого еще не видел)
.


так они и не тупят. Была ошибка в электроннике, но конкретно на каком блоке (ВНУТРЕННЕМ) требуется время чтобы выяснить. Система не маленькая. В Москве не так работают?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 13.1.2017, 21:57
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



20 мин и проблема ясна.
Примерно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 13.1.2017, 22:49
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Я склоняюсь к версии неверных расчетов. Очень неприятно конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 14.1.2017, 4:29
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(airwave @ 13.1.2017, 22:57) *
20 мин и проблема ясна.
Примерно так.

20 минут на диагностику это уровень Бог ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.1.2017, 9:29
Сообщение #53





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Zotz @ 13.1.2017, 22:49) *
Я склоняюсь к версии неверных расчетов. Очень неприятно конечно.
В этом можно быть даже уверенным. Но сначала попытаться заставить работать как надо и только потом делать выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 14.1.2017, 11:04
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Цитата(Zotz @ 13.1.2017, 23:49) *
Я склоняюсь к версии неверных расчетов. Очень неприятно конечно.


Совет конечно тут один, заново все рассчитать и понять теплопотери !

Вопрос.
Есть ли возможность временно подключить диспетч. и выявить раненного dry.gif

Если конечно уже не делали rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SUPRA - 14.1.2017, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zotz
сообщение 15.1.2017, 12:35
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Цитата(SUPRA @ 14.1.2017, 11:04) *
Совет конечно тут один, заново все рассчитать и понять теплопотери !

Вопрос.
Есть ли возможность временно подключить диспетч. и выявить раненного dry.gif

Если конечно уже не делали rolleyes.gif


Что касается вопросов по сервису, не могу сразу ответить. Нужно идти, узнавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 7:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных