> Требуется консультация, водоснабжение
a42109
сообщение 14.1.2017, 16:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2017
Пользователь №: 313038



Добрый день,

Мы арендуем помещение под склад в подвале жилого дома. Вернулись с зимних каникул воды примерно 50-60 см по всей площади склада. Сумма испорченного товара еще до конца не подсчитали но сотни тысяч. Что точно известно о причинах. Порван подводящий гибкий шланг к водонагревателю аристон и разгерметизация стального сосуда у самого водонагревателя. Т.е картина складывается такая. В какой то момент значительно повысилось давление в системе подающего водопровода так как в доме нижняя разводка, то первый удар приняли мы и у нас произошел разрыв шланга и сосуда у аристона. Если бы порван был только шланг, я бы сказал ОК это наша вина. Но как могли одновременно порваться шланг и лопнуть бак у аристона? Я думаю ответ только один, это был какой то сильный гидравлический удар. Может кто то сказать я правильно думаю? И еще одно, можно как то пробовать предъявить убытки и если да то кому предъявлять? Спасибо всем кто сможет что то посоветовать.

Сообщение отредактировал a42109 - 14.1.2017, 16:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_3013.jpg ( 1004,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
ВКшник
сообщение 14.1.2017, 17:22
Сообщение #2


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Консультироваться по таким вопросам необходимо у юристов а не инженеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.1.2017, 19:22
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Еще бы фото с видом на подключение шлангов к водонагревателю и трубам, чтобы видно было арматуру. А еще всю сеть с потребителями ГВС от водонагревателя.
Похоже, что от перегрева лопнул. От эл. сети был отключен? Он кстати выкручен на максимум. Также предполагаю, что сбросного клапана нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.1.2017, 19:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(a42109 @ 14.1.2017, 17:18) *
Я думаю ответ только один, это был какой то сильный гидравлический удар. Может кто то сказать я правильно думаю? И еще одно, можно как то пробовать предъявить убытки и если да то кому предъявлять? Спасибо всем кто сможет что то посоветовать.

так и было. попробовать можно по-очередно к УК и Водоканалу, но потребуется независимая экспертиза судебная - вы иск в суд на низ, суд назначает экспертизу. или сами платите экспертизе предварительной, чтобы было больше аргументов в суде (но судебная экспертиза все равно будет). а вот что не было у вас предохранительного клапана - ваша вина. а в суде может выясниться что и шланг был бракованный - опять ваша вина. а судебные издержки (в том числе на экспертизу) ложатся на проигравшую сторону. думайте в общем, взвешивайте....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.1.2017, 20:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Отдыхать меньше надо, а работать - больше. И страховаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.1.2017, 20:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837




a42109!
Как выглядит разрыв шланга? Дайте фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 15.1.2017, 10:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Скорее всего дело в предохранительном клапане... Или он не работает, или его нет. Странно только, что лопнули и бак, и шланг. Фото не информативное- переснимите снизу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.1.2017, 6:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
Но как могли одновременно порваться шланг и лопнуть бак у аристона?
Цитата
Странно только, что лопнули и бак, и шланг

Гидравлический удар, обратные клапаны здесь не при чем. Разрушение в нескольких местах возможно только при размораживании системы. Знаю, что в эту зиму в Москве были аномальные морозы. После оттаивания произошел излив сильными струями и с большими расходами воды.

Сообщение отредактировал Skorpion - 16.1.2017, 6:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a42109
сообщение 16.1.2017, 8:41
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2017
Пользователь №: 313038



Предохранительный клапан не был установлен. Но какое это имеет значение? Если бы клапан стоял бак бы остался целым, но как бы это повлияло на шланг гибкой подводки который так же был порван? Вопрос стоит так. Возможно ли что бы при нормальном давлении водопроводной воды произошел одновременный разрыв шланга гибкой подводки и стального бака? И если ответ - не возможно. Что могло стать причиной повышения давления, кто за это отвечает, и кому можно предъявить претензии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 16.1.2017, 8:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



В теории, при повышении давления, разрыв произошел бы в одном месте. Через этот разрыв давление и сбросилось бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a42109
сообщение 16.1.2017, 9:19
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2017
Пользователь №: 313038



Цитата(Fisher155 @ 16.1.2017, 8:52) *
В теории, при повышении давления, разрыв произошел бы в одном месте. Через этот разрыв давление и сбросилось бы.


Думаю это не так. Мы жильцов дома не опрашивали, но на потолке я вижу следы протечки, думаю что и на первом этаже у кого то что то полетело тоже в тот момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.1.2017, 10:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(a42109 @ 16.1.2017, 8:41) *
Предохранительный клапан не был установлен. Но какое это имеет значение? Если бы клапан стоял бак бы остался целым, но как бы это повлияло на шланг гибкой подводки который так же был порван? Вопрос стоит так. Возможно ли что бы при нормальном давлении водопроводной воды произошел одновременный разрыв шланга гибкой подводки и стального бака? И если ответ - не возможно. Что могло стать причиной повышения давления, кто за это отвечает, и кому можно предъявить претензии.
Почему вы отвергли вариант размораживания? Думаю потому, что вас не устраивает эта версия с юридической точки зрения: закрыли подвал на замок и оставили систему без наблюдения. Кому предъявить иск? Не удивлюсь, если вы найдете повреждения (результат размораживания) в других местах системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a42109
сообщение 16.1.2017, 10:48
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2017
Пользователь №: 313038



Цитата(Skorpion @ 16.1.2017, 10:40) *
Почему вы отвергли вариант размораживания?


размораживание чего? у нас проблема с водопроводом не с отоплением. может где то что то и замерзло, но у нас система отопления работала так что эта версия совсем не рабочая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 16.1.2017, 10:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Какая температура в помещении? Предполагаю, что вода замерзла.

И желательно нарисовать всю схему водоснабжения, так бесполезно гадать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a42109
сообщение 16.1.2017, 11:47
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2017
Пользователь №: 313038



Цитата(Гризли @ 16.1.2017, 10:52) *
Какая температура в помещении? Предполагаю, что вода замерзла.


температура 20-25С. Система отопления не разморожена. Ушли было 20-25С пришли 20-25С. Батареи итд все целое, т.е у нас точно ничего не замерзало. Допустим стояк замерз над нами. Даже если замерз это не может быть причиной такого сильного повышения давления, что бы аристон порвать нужно 8-10 атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.1.2017, 12:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Чтобы заморозить подвал дома... Если только помещение, где висит водогрей, не отапливать и хорошо так проветривать с улицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.1.2017, 12:59
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(a42109 @ 16.1.2017, 9:41) *
Предохранительный клапан не был установлен. Но какое это имеет значение? Если бы клапан стоял бак бы остался целым, но как бы это повлияло на шланг гибкой подводки который так же был порван?

Шланг на холодной воде или горячей?
И все же фото нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 16.1.2017, 13:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



картина скорее всего была такая... не сработал защитный термостат, обеспечивающий автоматическое выключение при перегреве, затем лопнул резиновый шланг, но так как металлорукав сохранился, вода продолжала поступать в бак, который затем также потек.
Т.е. авария произошла по двум причинам
- главная-отсутствие на вводе х.в. предохранительного клапана (вина установщика) ;
- не сработал защитный термостат (претензии к аристону).

Сообщение отредактировал andrey R - 16.1.2017, 20:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 14,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 16.1.2017, 14:01
Сообщение #19


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(fantomas_1954 @ 16.1.2017, 13:37) *
Т.е. авария произошла по двум причинам
- главная-отсутствие на вводе х.в. предохранительного клапана (вина установщика) ;
- не сработал защитный термостат (претензии к аристону).

+1

Цитата(a42109 @ 14.1.2017, 16:18) *
Мы арендуем помещение под склад в подвале жилого дома ....... И еще одно, можно как то пробовать предъявить убытки и если да то кому предъявлять?

На каких условиях Вы осуществляете аренду помещений ?
Меня особенно интересует вопрос история бака Ariston - он на балансе арендодателя или ваша собственность, есть ли проектная документация на его установку?
И ещё — неужели перед уходом на каникулы так тяжело было перекрыть кран перед гибкой подводкой ?
Исходя из предполагаемых ответов могу сделать вывод, что главная причина ваших проблем — это ваша халатность.

Сообщение отредактировал Spok_only - 16.1.2017, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a42109
сообщение 16.1.2017, 14:03
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2017
Пользователь №: 313038



Цитата(fantomas_1954 @ 16.1.2017, 13:37) *
картина скорее всего была такая... не сработал защитный термостат,


склад был обесточен. и я думаю, если бы ваша версия была верна, вряд ли тепла тена хватило бы так перегреть бак что бы его порвало, и даже если бы порвало, вряд ли бы корпус аристона остался бы целым итд. по сути вы говорите о разрыве по типу парового котла. думаю если бы это произошло не нужно было бы гадать о причинах. все было бы видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.1.2017, 14:11
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(a42109 @ 16.1.2017, 15:03) *
все было бы видно.

А сейчас не видно ничего banned2.gif
Цитата(Dmitry_vk @ 14.1.2017, 20:22) *
...фото...

Цитата(Skorpion @ 14.1.2017, 21:15) *
... фото.

Цитата(fantomas_1954 @ 15.1.2017, 11:36) *
Фото...

Цитата(Dmitry_vk @ 16.1.2017, 13:59) *
... фото ...



Цитата(a42109 @ 16.1.2017, 15:03) *
вряд ли тепла тена хватило бы так перегреть бак что бы его порвало

Не сомневайтесь, с запасом хватило бы. И даже с исправным термостатом возможно при определенных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.1.2017, 14:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(a42109 @ 16.1.2017, 14:03) *
склад был обесточен

Исключаем перегрев аристона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a42109
сообщение 16.1.2017, 14:35
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2017
Пользователь №: 313038



фото шланга с местом разрыва.

Сообщение отредактировал a42109 - 16.1.2017, 14:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_3022.jpg ( 1,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a42109
сообщение 16.1.2017, 14:56
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2017
Пользователь №: 313038



Водонагреватель я сам устанавливал. в инструкции на него сказано Аппарат устанавливается силами покупателя. клапана предохранительного не было, не знаю почему. может он в этой модели на 10 литров он вообще не ставиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.1.2017, 15:40
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



1. Фото нужно больше, перечитайте тему, там указано, что именно и кого интересует.
2. Кто обесточивал склад? Вы лично? Если нет, то исключать вариант нельзя. В трезвом уме никто на себя убыток вешать не захочет.
3. В инструкции на Аристон, даже на 10л, клапан обязателен и входит в комплект. Без клапана нет гарантии на изделие.
4. Силами покупателя с привлечением специалистов, имеющих необходимую квалификацию.

Разобраться нужно, но предъявить арендодателю или УК/ТСЖ вряд ли выйдет.
ПС ссылка интересная попалась, может пригодится http://www.затопили.рф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 16.1.2017, 16:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



из инструкции

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 16.1.2017, 16:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________Ariston.png ( 153 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 16.1.2017, 17:10
Сообщение #27


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(a42109 @ 16.1.2017, 16:56) *
Водонагреватель я сам устанавливал. в инструкции на него сказано Аппарат устанавливается силами покупателя. клапана предохранительного не было, не знаю почему. может он в этой модели на 10 литров он вообще не ставиться.


Здравствуйте.

без предохранительного клапана Вам никаких гарантий не будет. это я Вам как продавец говорю.

Всё свалят на его отсутствие. а он реально помогает .

у меня дома стоит нагреватель.

когда холодная вода нагревается, по прозрачному шлангу вижу капель в дренаж.




в Вашем случае, наиболее вероятно размораживание, так как порыв в двух местах.

это я Вам как инженер говорю.


Пы.Сы. у Аристона вроде всегда идет комплектом обратный клапан со сбросником на 6 кгс. Но я ставлю свой отдельный, прдхр клапан на 6 кгс и обратник от нормального производителя.

если у Вас рванул шланг ХВС и нагреватель - прямая ссылка на размораживание.








Сообщение отредактировал nick2 - 16.1.2017, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.1.2017, 20:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Привожу выдержки из статьи компетентных специалистов "Особенности поведения напорных трубопроводов при замерзании в них воды" В ней я выделил жирным и увеличенным шрифтом интересные места. Всю статью см. http://www.c-o-k.com.ua/content/view/1324/
А на фото автора темы видим характерную деформацию стенок и труба (т.е. шланг в оплетке) из круглоцилиндрической формы превратилась в бочкообразную.
Прикрепленный файл  _________16_01_2017_211047.png ( 66,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

Прикрепленный файл  _________16_01_2017_211536.png ( 791,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.1.2017, 20:58
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Что имеем?
1. Нагреватель устанавливал сам арендатор. При этом нарушена инструкция по установке (отсутствие сбросного клапана).
2. Характер разрушений указывает на размораживание, как на самую вероятную причину.
3. Арендатор утверждает, что помещение было обесточено, а отопление работало в штатном режиме весь период отсутствия персонала в помещении.

Пункт первый с почти 100% вероятностью не дают арендатору предъявить иск кому-либо, кроме самого себя.
Пункты 2 и 3 противоречат друг-другу. Но чудес не бывает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2017, 9:56
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(a42109 @ 14.1.2017, 17:18) *
Добрый день,

Мы арендуем помещение под склад в подвале жилого дома. Вернулись с зимних каникул воды примерно 50-60 см по всей площади склада. Сумма испорченного товара еще до конца не подсчитали но сотни тысяч. Что точно известно о причинах. Порван подводящий гибкий шланг к водонагревателю аристон и разгерметизация стального сосуда у самого водонагревателя. Т.е картина складывается такая. В какой то момент значительно повысилось давление в системе подающего водопровода так как в доме нижняя разводка, то первый удар приняли мы и у нас произошел разрыв шланга и сосуда у аристона. Если бы порван был только шланг, я бы сказал ОК это наша вина. Но как могли одновременно порваться шланг и лопнуть бак у аристона? Я думаю ответ только один, это был какой то сильный гидравлический удар. Может кто то сказать я правильно думаю? И еще одно, можно как то пробовать предъявить убытки и если да то кому предъявлять? Спасибо всем кто сможет что то посоветовать.

Сами виноваты. Надо было перед уходом перекрыть кран на вводе водопровода в ваше помещение и клапан на канализации. Обыкновенное разгильдяйство. А вообще радуйтесь, что фекалиями не затопило со всего дома при засорении. Проект водоснабжения и канализации подвала есть? Или сами с усами? - ну вот и попали. Другим наука.
А на счёт испорченных товаров - вообще песня:
Цитата
17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02.
Канализуемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров.

Примечание. Допускается установка задвижки с ручным приводом при условии круглосуточного пребывания обслуживающего персонала в подвальном помещении.

Поскольку сантехприборов без канализации не бывает - то на лицо грубое нарушение норм.
пс
Понятно, что затопило вас не канализацией, но это - на будущее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных