Согласно СП 60
Цитата
6.5.6 Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности В согласно 7.11.8, не допуская подсосов воздуха в местах соединений и присоединения к коллективному дымовому каналу.
Как Вы это обеспечиваете?
Подсказываю - экв. шероховатость кирпичной кладки 4,0 мм (см., например,
тут табл. 10), достичь герметичности класса
В, вообще не получится.