> дымоходы из кирпича в многоквартирном доме, Бъемся с экспертизой
forubils
сообщение 17.1.2017, 13:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



Проект 2-х этажного многоквартирного жилого дома, с поквартирным отоплением- котлы с закрытой камерой сгорания. Дымовые каналы (индивидуальные и коллективные) выполнены из красного глиняного кирпича во внутренних и наружных стенах здания (транзит каналов через кухни и коридоры здания).
Замечание экспертизы : Устройство кирпичных каналов в качестве дымоходов неприемлемо.( ссылка на нормативный документ отсутствует.)
Кто с этим сталкивался, есть ли решения данного вопроса?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 599,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
ИОВ
сообщение 17.1.2017, 13:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Согласно СП 60
Цитата
6.5.6 Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности В согласно 7.11.8, не допуская подсосов воздуха в местах соединений и присоединения к коллективному дымовому каналу.

Как Вы это обеспечиваете?
Подсказываю - экв. шероховатость кирпичной кладки 4,0 мм (см., например, тут табл. 10), достичь герметичности класса В, вообще не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forubils
сообщение 17.1.2017, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



Спасибо за разъяснение. Если я укажу стенки каналов выполнить из листовой стали 1,0 мм согласно сечений каналов , ( короба и присоединение соответственно заводского изготовления) следует ли применять дополнительные мероприятия к таким каналам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 19.1.2017, 23:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



есть рекомендации производителей бытовых котлов по проектированию воздушных и дымовых каналов. там должен быть слив конденсата из нижней точки дымового канала, должна быть перемычка в нижней точке между воздушным и дымовым каналом. и хорошо бы каналы делать из нержавейки, потому что конденсат везде будет

Сообщение отредактировал lentyai - 19.1.2017, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forubils
сообщение 20.1.2017, 0:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



Тему надо закрыть, решили установить индивидуальные двухконтурные теплоизолированные дымоходы и воздуховоды из нержавеющей стали в кирпичные стены,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274