Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> СП 31.13330.2012 п. 10.15
ВКшник
сообщение 18.1.2017, 17:39
Сообщение #1


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



СП 31.13330.2012
п. 10.15 Конструкция и габариты приемных емкостей станций должны обеспечивать предотвра-щение условий образования в потоке перекачиваемой жидкости завихрений (турбулентности). Это может быть обеспечено заглублением всасывающего патрубка на два его диаметра относи-тельно минимального уровня жидкости, но более чем на величину требуемого кавитационного запаса, устанавливаемого производителем насоса, а также расстоянием от створа всасывающего патрубка до ввода жидкости, до решеток, до сит и т.п - не менее пяти диаметров патрубка. При параллельной работе групп насосов с подачей каждого агрегата более 315 л/с следует предусмат-ривать потоконаправляющие стенки между насосами.
Диаметр всасывающего трубопровода должен быть больше диаметра всасывающего патрубка насоса. Переходы для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью во избежание образования в них воздушных полей. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.
Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (отвода, арматуры и т.д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы.
(Измененная редакция. Изм. № 2).
Вопрос по поводу прямого участка от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга и арматуры, переход ведь тоже является фитингом и тогда получается что например при диаметре трубы 500мм, от всасывающего патрубка до перехода должен быть участок длиной 2,5м.
Правильно я понимаю данное требование СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
ВКшник
сообщение 19.1.2017, 8:54
Сообщение #2


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Смотрю советские учебники по НС. Так там явно не соблюдается данное требование. Если соблюдать то здание просто громадным будет.

Цитата(ВКшник @ 19.1.2017, 8:47) *
Смотрю советские учебники по НС. Так там явно не соблюдается данное требование. Если соблюдать то здание просто громадным будет.



Сообщение отредактировал ВКшник - 19.1.2017, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 19.1.2017, 11:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Данное требование фигурирует в многих стандартах. Наиболее правильно - запрашивать конкретных производителей насосов по конкретным моделям. В вложении рисунки по проектированию всасов из американского стандарта.

Прикрепленный файл  ____.pdf ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 19.1.2017, 13:45
Сообщение #4


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Можно вместо прямого участка ставить успокоители потока или только прямой участок?
И еще 5D всасывающей трубы или 5D всасывающего патрубка насоса?
один случай всасывающий патрубок потом сразу переход и затем прямой участок L=5Dвсас.трубы, второй случай всасывающий патрубок потом прямой участок L=5Dвсас.патрб. насоса и затем переход. Какой вариант верен? Обычно Dвсас. патрубка меньше чем Dвсас. трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 19.1.2017, 13:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Цитата(ВКшник @ 19.1.2017, 15:45) *
Можно вместо прямого участка ставить успокоители потока или только прямой участок?
И еще 5D всасывающей трубы или 5D всасывающего патрубка насоса?
один случай всасывающий патрубок потом сразу переход и затем прямой участок L=5Dвсас.трубы, второй случай всасывающий патрубок потом прямой участок L=5Dвсас.патрб. насоса и затем переход. Какой вариант верен? Обычно Dвсас. патрубка меньше чем Dвсас. трубы.

Много зависит от типа насоса и от его конструктивных особенностей. Поэтому в "спорных" вопросах желательно иметь рекомендации изготовителя.
Чаще всего верен вариант "... всасывающий патрубок (насоса) потом сразу переход и затем прямой участок L=5Dвсас...". Кроме перехода еще может быть колено (вверх/вниз), а затем прямой участок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 19.1.2017, 15:26
Сообщение #6


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Если насосы стоят под заливом (высота столба воды над корпусом насоса 1м), критично ли данное требование про прямой участок в 5D?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 20.1.2017, 7:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Чаще всего критично. Но 1 метр в данном контексте - цифра "абстрактная" т.к. она обязательно должна быть соотнесена к диаметру всасывающего патрубка и скоростям в нем.
Опять же все зависит от конкретной схемы и конкретного насоса (его типа (коэффициента быстроходности) и конструктивных особенностей).
Для маленького центробежного насоса применение всаса менее 5 D может быть совсем не критично, а например для осевого насоса просто убийственно.

Сообщение отредактировал Arkadii - 20.1.2017, 8:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 20.1.2017, 9:03
Сообщение #8


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Большое спасибо "Arkadii" за конструктивные ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных