Обмыливание газопроводов (на предмет утечки газа), операторам котельной обмыливание газопроводов |
|
|
|
20.1.2017, 4:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269929

|
Здравствуйте! Хотелось бы задать такой вопрос знающим и компетентным людям - Требуется ли операторам котельной каждый раз при приеме и сдаче смены проводить обмыливание газопроводов в котельной (на предмет утечки газа), если в помещении котельной установлен устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-CH4(2) и УКЗ-РУ-СО (“МИКРОМ”) и имеет ли он на это право? Если да - то на основании какого нормативного документа оператор котельной обязан выполнять данные работы? Заранее спасибо!
_______________ P.S. На данном форуме нашел похожую тему, но там не всё предельно ясно... Нужен четкий ответ на вопрос "Требуется ли при приеме и сдаче смены проводить обмыливание газопроводов и имеет ли оператор котельной на это право?" и с указанием где это прописано...
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
20.1.2017, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
Насчет написано, не знаю. Но, чисто логически, в котельной этих газопроводов может быть столько, что вы за всю смену не обмылите.
Сообщение отредактировал defuser - 20.1.2017, 8:39
|
|
|
|
|
20.1.2017, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Stub @ 20.1.2017, 5:48)  Здравствуйте! Хотелось бы задать такой вопрос знающим и компетентным людям - Требуется ли операторам котельной каждый раз при приеме и сдаче смены проводить обмыливание газопроводов в котельной (на предмет утечки газа), если в помещении котельной установлен устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-CH4(2) и УКЗ-РУ-СО (“МИКРОМ”) и имеет ли он на это право? запретов нет, но и необходимости тоже. проверка на герметичность осуществляется после монтажа до сдачи в эксплуатацию или после ремонтных работ. если в течении смены была произведена замена арматуры и ремонт участка газопровода с разъемными соединениями, проверку проводят и заносят в журнал (я так думаю!)
|
|
|
|
|
20.1.2017, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275904

|
Stub, технический осмотр ГРУ (если есть в наличии в котельной) производится согласно графику утвержденным главным инженером предприятия, но не реже 1 раз в месяц, при этом производится проверка герметичности пенообразующим раствором или приборным методом всех резьбовых и фланцевых соединений технических устройств, каждую смену нет необходимости проверять герметичность соединений. Оператор не слесарь, в его обязанности не входят выполнение этих работ. ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54961-2012.
|
|
|
|
|
20.1.2017, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
|
|
|
|
|
21.1.2017, 0:59
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269929

|
Цитата(fedor3111967 @ 20.1.2017, 11:25)  Stub, технический осмотр ГРУ (если есть в наличии в котельной) производится согласно графику утвержденным главным инженером предприятия, но не реже 1 раз в месяц, при этом производится проверка герметичности пенообразующим раствором или приборным методом всех резьбовых и фланцевых соединений технических устройств, каждую смену нет необходимости проверять герметичность соединений. Оператор не слесарь, в его обязанности не входят выполнение этих работ. ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54961-2012. шкаф ГРУ находиться отдельно на улице, котельная модульно-блочная автоматизированная, установлено два водогрейных котла REX 240 с горелками F.B.R P250/MCE, в самом помещении котельной установлены устройства контроля загазованности УКЗ-РУ-CH4(2) и УКЗ-РУ-СО (”МИКРОМ”)... Вот у меня просто возникли вопросы - "кто должен производить обмыливание газовой арматуры внутри помещения котельной, оператор котельной, либо же подрядная организация горгаза (слесари по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования) с которой заключен договор на обслуживание?" И можно ли в должностную инструкцию оператора котельной дополнить именно это действие (т. е. обмыливание)?" - Если да, то на основании какого документа? Спасибо за ГОСТы, почитаю на досуге. Цитата(Смит @ 20.1.2017, 12:46)  О! Спасибо!!! А я другую тему видел: Необходимость обмыливания газопроводов в котельной
Сообщение отредактировал Stub - 21.1.2017, 1:01
|
|
|
|
|
13.2.2017, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963

|
Вот нигде ни разу не видел оператора, который обмыливает что-то газовое в котельной. Есть у вас своя газовая служба - они обмыливают. Есть техническое обслуживание по договору - они. Зачем эти ненужные мыльные процедуры ежедневно вешать на оператора? Целесообразней искать документ, в котором это вешается на обслуживание газопроводов.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Это безолаберная перестраховка начальства.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Газовик @ 20.2.2017, 11:21)  Это безолаберная перестраховка начальства. Если бы дело было в начальстве... Это ГОСУДАРСТВО.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Сами газовщики уже давно ничего не обмыливают, а пользуются "сверчками" - переносными газосигнализаторами. Стоит недорого и гораздо эффективнее. Насчёт проверки утечек - где-то в правилах было написано, что проверка герметичности клапанов немаленьких котлов производится перед каждым розжигом котла. Поэтому там, где строгое начальство, перед розжигом котла операторы бегают с пеной. А вообще по тем же правилам эта проверка должна быть автоматической.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Если руководство включит в должностную инструкцию операторов это требование, куда они денутся - либо будут обмыливать, либо писать в журнале, что все обмылили пока их на этом не поймают. С другой стороны собственник должен понимать, что такое избыточное требование приведет к увеличению операционных расходов (закупка пенообразователя)
|
|
|
|
|
13.4.2017, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976

|
Столько всего наговорили, а толку нет. Вот здесь ответ: Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 4.2.54 п. 4.2.55
Сообщение отредактировал sadodesperado47 - 13.4.2017, 17:45
|
|
|
|
|
18.4.2017, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Цитата(sadodesperado47 @ 13.4.2017, 17:42)  Столько всего наговорили, а толку нет. Вот здесь ответ: Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 4.2.54 п. 4.2.55 И причем здесь эти пункты - они же про вводный инструктаж...
|
|
|
|
|
18.4.2017, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(AZLYK @ 18.4.2017, 17:53)  И причем здесь эти пункты - они же про вводный инструктаж... Где - про инструктаж? Цитата 4.2.54. Осмотр всех газопроводов котельной проводится один раз в смену, а проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем, - один раз в сутки по внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии. Применение открытого огня для обнаружения утечки газа не допускается. 4.2.55. Внешний и внутренний осмотры помещений газорегуляторных пунктов с отбором и анализом проб воздуха на загазованность на уровне 0,25 м от пола и 0,4-0,7 м от потолка проводятся ежесуточно.
Сообщение отредактировал Смит - 18.4.2017, 17:58
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|