r_roman_r
сообщение 23.1.2017, 16:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.12.2016
Пользователь №: 311805



Добрый день господа.
Вопрос следующий.
Занимаюсь проектированием ГПЭС контейнерного типа. Тепловая мощность 20000 Квт. Утилизация тепла.
Говорят что нужно ставить стеклянные окна из расчета площадь остекления - 5% от объема помещения.
Ссылаются на СНИП II-35-76 п. 3.16.
Но в том СНИПе описаны котельные.
Относится ли это к ГПЭС никто из моих коллег прояснить не смог.
У кого нибудь есть такая информация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Ludvig
сообщение 23.1.2017, 17:23
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Это защита людей от последствий взрыва. Если у вас в контейнере не взрывных паров, можете не беспокоиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
r_roman_r
сообщение 23.1.2017, 17:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.12.2016
Пользователь №: 311805



Цитата(Ludvig @ 23.1.2017, 18:23) *
Это защита людей от последствий взрыва. Если у вас в контейнере не взрывных паров, можете не беспокоиться

А как я узнаю есть они у меня или нет?
Вдруг утечка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 24.1.2017, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



СТО 70238424.27.100.054-2009 ДИЗЕЛЬНЫЕ И ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
6.3.1 Газовое хозяйство должно удовлетворять требованиям СНиП 2.11.03-93 [10], ПБ 12-529-03 [11], других документов, утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (сокращенно - Ростехрегулирование), а также 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.063, строительным нормам и правилам.
6.3.3 Газовое хозяйство ГПЭС, работающей на сжатом газе, в общем виде включает:
- подводящий газопровод от ГРС до ГРП на территории ГПЭС;
- средства защиты стальных подземных газопроводов от электрохимической коррозии;
- газорегуляторные пункты;
- наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства);
- системы и средства автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
- противопожарную защиту.
ПБ 12-529-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
- высоту не менее 2,5 м;
- естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45.

МЫ в контейнеры с АГП устанавливаем систему контроля загазованности и запорный клапан - газовая часть как в котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных