СТО 70238424.27.100.054-2009 ДИЗЕЛЬНЫЕ И ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ 6.3.1 Газовое хозяйство должно удовлетворять требованиям СНиП 2.11.03-93 [10], ПБ 12-529-03 [11], других документов, утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (сокращенно - Ростехрегулирование), а также 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.063, строительным нормам и правилам. 6.3.3 Газовое хозяйство ГПЭС, работающей на сжатом газе, в общем виде включает: - подводящий газопровод от ГРС до ГРП на территории ГПЭС; - средства защиты стальных подземных газопроводов от электрохимической коррозии; - газорегуляторные пункты; - наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства); - системы и средства автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; - противопожарную защиту. ПБ 12-529-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь: - высоту не менее 2,5 м; - естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом; - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45.
МЫ в контейнеры с АГП устанавливаем систему контроля загазованности и запорный клапан - газовая часть как в котельной.
|