Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с системой газового пожаротушения в сосуде, работающем под давлением ?
Есть технологическая стальная емкость, в которую помещают изделие - многослойная конструкция с эпоксидными смолами и т.п. Ёмкость закрывается и происходит нагрев среды в емкости (электрическими ТЭНами) до 250 градусов Ц. и создаётся давление до 1,2 МПа. Давление создаётся нагнетанием сжатого воздуха или газообразного азота с чистотой 95% и выше. Заказчик для неответственных изделий хочет экономить азот и использовать сжатый воздух. Но бывают ситуации, когда при высокой температуре происходит возгорание изделия при работе на сжатом воздухе . Сброс давления стандартно осуществляется через трубопровод с клапаном и пневмоприводом (т.к. в нормальном режиме есть техтребования по скорости снижения давления) Максимально рассчитываем сброс на 0,1 МПа/минуту. Вот сейчас и задумались об автоматической системе пожаротушения, но не можем найти датчики на наши условия.
Планировали сначала поставить газоанализатор в отходящий трубопровод, но надо редуцировать и постоянно восполнять.
|