Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Газовое пожаротушение в сосуде, работающем под давлением
RomanPas
сообщение 28.1.2017, 14:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170282



Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с системой газового пожаротушения в сосуде, работающем под давлением ?

Есть технологическая стальная емкость, в которую помещают изделие - многослойная конструкция с эпоксидными смолами и т.п.
Ёмкость закрывается и происходит нагрев среды в емкости (электрическими ТЭНами) до 250 градусов Ц. и создаётся давление до 1,2 МПа.
Давление создаётся нагнетанием сжатого воздуха или газообразного азота с чистотой 95% и выше.
Заказчик для неответственных изделий хочет экономить азот и использовать сжатый воздух.
Но бывают ситуации, когда при высокой температуре происходит возгорание изделия при работе на сжатом воздухе .
Сброс давления стандартно осуществляется через трубопровод с клапаном и пневмоприводом (т.к. в нормальном режиме есть техтребования по скорости снижения давления)
Максимально рассчитываем сброс на 0,1 МПа/минуту.

Вот сейчас и задумались об автоматической системе пожаротушения, но не можем найти датчики на наши условия.

Планировали сначала поставить газоанализатор в отходящий трубопровод, но надо редуцировать и постоянно восполнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Sindarkon
сообщение 30.1.2017, 8:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А что конкретно вы собрались тушить: весь сосуд, сбрасываемый воздух или только внутренний объём? Что мешает поставить рядом баллон с азотом, и загонять его внутрь при возгорании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanPas
сообщение 30.1.2017, 18:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170282



Добрый вечер. В сосуд помещается изделие - слоистая конструкция с пропиткой смолами. Возможно возгорание изделия.
Т.е. необходимо сначала определить , что произошло возгорание в ёмкости (может посоветуете датчики с Рраб= 1,2 МПа и температурой окруж. среды +250 гр.Ц ??).
далее автоматика отключает сосуд от нагрева и подачи сжатого воздуха.
Далее приступаем к тушению газом.
Азот возможно подавать и снизить концентрацию кислорода до 10-12 % (надо еще понять какая концентрация должна быть при 1...1,2 МПа), чтобы сбить пламя и остановить тление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 31.1.2017, 8:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Так это вопрос технологической безопасности, а не пожарной. Ставьте промышленные датчики температуры, высчитывайте замещающую концентрацию азота, продумывайте автоматику. Нормы ПБ вам тут не помогут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 4:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных