Автоматика защиты водогрейного котла, вопрос из практики |
|
|
|
7.2.2017, 13:27
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2016
Пользователь №: 302316

|
Добрый день. На практике столкнулся с такой схемой релейной автоматики. Хотелось бы понять роль в данной схеме реле РБ1 и РБ2.
__1.jpg ( 147,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92
__2.jpg ( 207,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40Заранее благодарен.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
7.2.2017, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(qwerdy @ 7.2.2017, 13:27)  Хотелось бы понять роль в данной схеме реле РБ1 и РБ2. Промежуточные реле, для увеличения количества контактов реле времени Рз.
|
|
|
|
|
7.2.2017, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(qwerdy @ 7.2.2017, 13:27)  Добрый день. На практике столкнулся с такой схемой релейной автоматики. Хотелось бы понять роль в данной схеме реле РБ1 и РБ2.
__1.jpg ( 147,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92
__2.jpg ( 207,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40Заранее благодарен. 1РБ, 2РБ - реле блокировки. Служат для того, чтобы "запоминалась" первопричина аварийной остановки.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.2.2017, 21:10
|
|
|
|
|
7.2.2017, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
...Для самоблокировки реле, сработавшего при аварийном отклонении параметра.
|
|
|
|
|
7.2.2017, 18:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2016
Пользователь №: 302316

|
Цитата(Смит @ 7.2.2017, 15:31)  1РБ, 2РБ - реле блокировки. Служат для того, чтобы "запоминалась" только первопричина аварийной остановки. Цитата(Смит @ 7.2.2017, 15:56)  ...Для самоблокировки реле, сработавшего при аварийном отклонении параметра. Т.е. "запоминалась" имеется в виду, что после аварийной остановки котла происходит некая индикация на технологической панели с помощью замкнутых цепей конкретного реле? Но остается непонятым вот что: если взять к примеру любой параметр (расход воды через котел и его реле 2 РП), то после выхода его за допустимое значение происходит разрыв цепи питающей 2 РП и его контакт 2РП также размыкается (нормально разомкнутый) и даже при отключении реле 1 РБ и замыкании контакта 1РБ(нормально замкнутого) участок цепи, обозначенный 307-305 остается ведь разорванным. Объясните, пожалуйста этот момент.
|
|
|
|
|
7.2.2017, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(qwerdy @ 7.2.2017, 18:49)  Но остается непонятым вот что: если взять к примеру любой параметр (расход воды через котел и его реле 2 РП), то после выхода его за допустимое значение происходит разрыв цепи питающей 2 РП и его контакт 2РП также размыкается (нормально разомкнутый) и даже при отключении реле 1 РБ и замыкании контакта 1РБ(нормально замкнутого) участок цепи, обозначенный 307-305 остается ведь разорванным. Объясните, пожалуйста этот момент. Почему Вы считаете, что при аварийном отклонении происходит разрыв цепи, питающей реле 2РП ? Должно быть наоборот. Что на чертеже написано справа от этого реле?
Сообщение отредактировал Смит - 7.2.2017, 19:13
|
|
|
|
|
7.2.2017, 19:39
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2016
Пользователь №: 302316

|
Цитата(Смит @ 7.2.2017, 20:08)  Почему Вы считаете, что при аварийном отклонении происходит разрыв цепи, питающей реле 2РП ? Должно быть наоборот. Что на чертеже написано справа от этого реле? Там написано: "Расход воды через котел низкий". Я так считаю, потому что контакт К-22 будет разомкнут при выходе данного параметра за допустимое значение.
|
|
|
|
|
9.2.2017, 21:54
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2016
Пользователь №: 302316

|
Распишу более подробно то, что я знаю по схеме: В момент включения схемы защиты и при соблюдении всех условий: 1 давление воды за котлом в норме; 2 расход воды через котел в норме; 3 температура воды за котлом не выше установленной; 4 давление газа перед горелками в норме; 5 разрежение в топке котла в норме; 6 наличие в топке пламени; 7 наличие напора воздуха за дутьевым вентилятором выполняется условие для включения реле времени пневматического Рз, т.е. становятся в замкнутое положение 1РП, 2РП, 5РП, 7 РП. Катушка ПКН на схеме К-26 (клапан предохранительный запорный) находится под напряжением(подается газ в топку), если дополнительно указанные реле замыкают контакты 3 РП, 4 РП, 6 РП, контакт замыкающий с замедлителем при возврате Рз, 8 РП - при включенном дутьевом электродвигателе, замкнутой кнопке отключения котла, реле 1 РБ и 2 РБ также включаются. Далее у меня есть только смутные представления о назначении 1 РБ и 2 РБ.
|
|
|
|
|
10.2.2017, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(qwerdy @ 7.2.2017, 19:39)  Там написано: "Расход воды через котел низкий". Я так считаю, потому что контакт К-22 будет разомкнут при выходе данного параметра за допустимое значение. Всё так. Я был неправ. Сейчас заглянул в книжку "Справочник по автоматизации котельных / Файерштейн Л.М., Этинген Л.С., Гохбойм Г.Г.; Под ред. Л.М. Файерштейна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1978. 344 с., ил." Там на стр. 106...110 описана работа "схемы защиты парового котла ДЕ": Цитата При достижении любым из параметров предельного значения <...> контакты реле РБ шунтируют контакты остальных датчиков Схема аналогична Вашей. И реле РБ там служит для самоблокировки реле "неаварийных" параметров.
|
|
|
|
|
11.2.2017, 1:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
104_105.png ( 390,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
106_107.png ( 448,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
108_109.png ( 190,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
110_111.png ( 253,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Цитата(Смит @ 10.2.2017, 9:01)  "Справочник по автоматизации котельных / Файерштейн Л.М., Этинген Л.С., Гохбойм Г.Г.; Под ред. Л.М. Файерштейна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1978. 344 с., ил." kotelna.tk
|
|
|
|
|
16.2.2017, 21:05
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2016
Пользователь №: 302316

|
Цитата(Смит @ 11.2.2017, 2:05)  Спасибо за информацию!
|
|
|
|
|
17.2.2017, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
А что, где-то еще применяется такая автоматика?
|
|
|
|
|
17.2.2017, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972

|
Цитата(Valiko @ 17.2.2017, 9:19)  А что, где-то еще применяется такая автоматика? Ох, вы удивитесь.... ))
|
|
|
|
|
17.2.2017, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
а зачем? Это же типа как Запорожец горбатый тюнинговать
|
|
|
|
|
18.2.2017, 19:39
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2016
Пользователь №: 302316

|
Цитата(Valiko @ 17.2.2017, 10:19)  А что, где-то еще применяется такая автоматика? Примеров полно. Конкретно на этой котельной, работающей с конца 90-х, замена на что-либо современное вряд ли осуществима в близжайшие 2-3 года.
|
|
|
|
|
18.2.2017, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Цитата(qwerdy @ 18.2.2017, 18:39)  Примеров полно. Конкретно на этой котельной, работающей с конца 90-х, замена на что-либо современное вряд ли осуществима в близжайшие 2-3 года. Это грустно. Как и то, что ЭТА автоматика не умеет автоматически останавливать и включать котел по заданной температре
|
|
|
|
|
18.2.2017, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Грустно может стать, если во время мороза выйдет из строя котловой контроллер, сделанный где-нибудь в Запорожье...
|
|
|
|
|
18.2.2017, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Цитата(Смит @ 18.2.2017, 21:48)  Грустно может стать, если во время мороза выйдет из строя котловой контроллер, сделанный где-нибудь в Запорожье...  Есть статистика? Да и При чём здесь Запорожье? "Альфа" - это первая дрвеняя косячная разработка. ЗЫ. типа гора реле - более надёжны. И контроллеры Высхауптов, прочих там хонивэллов - не вечны. и не 100 % надёжны
Сообщение отредактировал Valiko - 18.2.2017, 23:13
|
|
|
|
|
19.2.2017, 1:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(qwerdy @ 7.2.2017, 14:27)  Добрый день. На практике столкнулся с такой схемой релейной автоматики. Хотелось бы понять роль в данной схеме реле РБ1 и РБ2.
__1.jpg ( 147,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92
__2.jpg ( 207,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40Заранее благодарен. как вижу этот позор в проектах, хочется поставить к стенке весь проектный отдел АТМ... тупые идиоты, живут в 21 веке, а проекты ксерят из 20-го...
|
|
|
|
|
19.2.2017, 1:11
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2016
Пользователь №: 302316

|
Цитата(vladun @ 19.2.2017, 2:05)  как вижу этот позор в проектах, хочется поставить к стенке весь проектный отдел АТМ... тупые идиоты, живут в 21 веке, а проекты ксерят из 20-го... Не очень понятно о чем идет речь и кого расстреливать собираетесь.
|
|
|
|
|
19.2.2017, 1:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Смит @ 10.2.2017, 10:01)  Сейчас заглянул в книжку "Справочник по автоматизации котельных / Файерштейн Л.М., Этинген Л.С., Гохбойм Г.Г.; Под ред. Л.М. Файерштейна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1978. 344 с., ил." вы не в монускрипт этот смотрите, а за окно - там 2017 год, 40 лет от издания этой макулатуры...  Цитата Не очень понятно о чем идет речь и кого расстреливать собираетесь. вы не поверите, но бабки в отделах АТМ всяких псевдоинститутов, эти каляки-маляки и сейчас в проекты закладывают.. да что там бабки - они и молодых здорово научили...
Сообщение отредактировал vladun - 19.2.2017, 1:14
|
|
|
|
|
19.2.2017, 1:18
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2016
Пользователь №: 302316

|
Цитата(vladun @ 19.2.2017, 2:12)  вы не в монускрипт этот смотрите, а за окно - там 2017 год, 40 лет от издания этой макулатуры...  вы не поверите, но бабки в отделах АТМ всяких псевдоинститутов, эти каляки-маляки и сейчас в проекты закладывают.. да что там бабки - они и молодых здорово научили... К счастью я никого не учу и не собираюсь, а просто уясняю для себя. Прекрасно понимаю факт устарелости данного оборудования, но пока приходится работать с ним, а с появление чего-то нового обязательно и знания подтягивать буду на практике.
|
|
|
|
|
19.2.2017, 1:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(qwerdy @ 19.2.2017, 2:18)  К счастью я никого не учу и не собираюсь, а просто уясняю для себя. Прекрасно понимаю факт устарелости данного оборудования, но пока приходится работать с ним, а с появление чего-то нового обязательно и знания подтягивать буду на практике. а у меня к вам и нет претензий, я больше десятка лет занимаюсь монтажем котельных и постоянно, как только встречается авторство "уважаемого пр. института" или "крутой конторы", встречаю эту ересь в проекте наряду с современными дойче-котлами, насосами типа Stratos, MAgna, UPE TPE... и вот такой позор в разделе автоматики... потому и пишу - стрелять во имя обновления коллектива )))) Почитайте, для собственного развития, как вы написали.. Цитата(Смит @ 18.2.2017, 23:48)  Грустно может стать, если во время мороза выйдет из строя котловой контроллер, сделанный где-нибудь в Запорожье...  а не грустно, когда в одной цепи управления газового клапана три десятка контактов и сотня проводов скручены на болтовые соединения ? мне больше всего нравится , когда эта бижутерия начинает сбоить от плохого контакта - такие свистопляски... ну, короче, без спирта (для протирки само -собой) ну никак ))))
Сообщение отредактировал vladun - 19.2.2017, 1:30
|
|
|
|
|
19.2.2017, 1:39
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2016
Пользователь №: 302316

|
Цитата(vladun @ 19.2.2017, 2:28)  Почитайте, для собственного развития, как вы написали.. А как обстоят дела с наличием и подготовкой спецов для обслуживания такого оборудования? Цитата а не грустно, когда в одной цепи управления газового клапана три десятка контактов и сотня проводов скручены на болтовые соединения ? мне больше всего нравится , когда эта бижутерия начинает сбоить от плохого контакта - такие свистопляски... ну, короче, без спирта (для протирки само -собой) ну никак )))) Не раз сталкивался с мнением, что надежнее релейных схем мало что сравнится, ну или наличие резервной схемы, построенной на такой автоматике, никогда лишним не бывает
Сообщение отредактировал qwerdy - 19.2.2017, 1:47
|
|
|
|
|
19.2.2017, 1:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
А как обстоят дела с наличие и подготовкой спецов для работы с ... мобильным телефоном ? намек понятен ? Поверьте, правильно спроектированная электронная схема надежнее и гибче, чем щит с кучей реле, на базе которых строятся "логические цепочки" и предоставляет кучу возможностей проектанту и эксплуатации. вот приведенные щиты Веги, могут опционально оснащаться модемом GSM и вуаля - у вас дистанционный мониторинг без плясок и танцев... Читайте инструкцию - там все предельно просто.. пугаться просто не надо
|
|
|
|
|
19.2.2017, 1:54
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.8.2016
Пользователь №: 302316

|
Цитата(vladun @ 19.2.2017, 2:48)  Читайте инструкцию - там все предельно просто.. пугаться просто не надо  Дельный совет. Пожалуй, буду пользоваться почаще.
|
|
|
|
|
19.2.2017, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Пока тут ещё не завалили тему рекламой окончательно... Цитата(qwerdy @ 19.2.2017, 1:39)  надежнее релейных схем мало что сравнится, ну или наличие резервной схемы, построенной на такой автоматике, никогда лишним не бывает Подтверждаю. Молния рядом ударит - и ничего!  Цитата(vladun @ 19.2.2017, 1:12)  бабки в отделах АТМ всяких псевдоинститутов, эти каляки-маляки и сейчас в проекты закладывают.. А "бабки" на щите написали бы не ТЯГА, а РАЗРЕЖЕНИЕ НИЗКО. Эх, самоучки...
|
|
|
|
|
19.2.2017, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
та ладна. Кака така реклама? Рекоамировать то нечего. Тока - прошлый вне. Контроллер - всего лишь !"чёрный ящик" - в котором реализована вся релейная логика (так типа даже называется язык программирования). В случае внезапного выхода из строя заменяется таким же - запасным - достаточно быстро. А ели объект применения предполагается в зоне жестоких молний- нужно предусматривать меры - стабилизаторы, ИБП и пр.
|
|
|
|
|
19.2.2017, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Смит @ 19.2.2017, 10:30)  Пока тут ещё не завалили тему рекламой окончательно... Подтверждаю. Молния рядом ударит - и ничего!  А "бабки" на щите написали бы не ТЯГА, а РАЗРЕЖЕНИЕ НИЗКО. Эх, самоучки...  какая молния, что вы мелите ? опохмелиться забыли ? на марсоходе тоже релейная логика как резервная есть ?
|
|
|
|
|
19.2.2017, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Даст бог, появится на этом форуме специалист по марсоходам, расскажет... Цитата(qwerdy @ 19.2.2017, 1:39)  надежнее релейных схем мало что сравнится, ну или наличие резервной схемы, построенной на такой автоматике, никогда лишним не бывает Сейчас мне встретились похожие слова: " самые важные и ответственные узлы автоматики по-прежнему дублируют релейной логикой"
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|